Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#4321
Posted 05 October 2018 - 20:58
Vreau sa montez un Vaillant turboTec plus VUW RO 282/3-5 in condensatie in locul unui Radiant cu boiler RBA CS 30/100, deci sa demontez centrala dar sa ii pastrez boilerul. Am fost azi la Romstal sa intreb cum fac legaturile pentru sonda si ce mai trebuie si mi-a spus ca acest model de Vaillant nu este facut pentru boiler...dar se poate face...sa vorbesc cu cel ce o monteaza ( probabil nu au voie sa spuna daca centralele nu sunt prevazute ). Imi puteti spune unde sa leg sonda dupa imaginile transmise si daca mai trebuiesc alte legaturi ? Tks
Attached FilesEdited by b.iulian, 05 October 2018 - 20:59. |
#4322
Posted 06 October 2018 - 10:12
Mai intai trebuie sa stii ca modelul Turbotec Plus nu este o centrala in condensare, este una conventionala. Ca sa cuplezi centrala la boiler ai nevoie de alta centrala, de exemplu la Vaillant ai nevoie de centrala cu denumirea VU in descrierea modelului, nu varianta VUW cum ai vrea sa cumperi. Modelele cu VU au mufa de senzor de temperatura boiler gata prevazuta in cablaj (mai trebuie sa achizitionezi si senzorul de boiler separat) si conexiuni pentru serpentina de boiler.
Modelel VUW au schimbator in placi si nu se pot conecta la boiler cu serpentina. Se poate conecta boiler la astfel de centrala daca este boiler cu stratificare, nu cu serpentina si cu pompa de recirculare apa menajera (nu de instaltii termice) montata pe circuitul de intrare apa rece-iesire apa calda. In ce fel este conectat boilerul la actuala centrala Radiant? |
#4323
Posted 06 October 2018 - 19:55
Scuze, am gresit, am vrut sa spun tiraj fortat. Nu stiu cum este cuplat Radiant-ul. Este din fabricatie cu boiler si acea carcasa. A venit azi un nene instalator care mi-a spus ca daca am nevoie de mai multa apa la acest model de vaillant, pentru ca am 3 bai, imi leaga pe circuitul de apa calda un boiler electric. Zice ca i-a spus sa faca asta un inginer de la Romstal. Intrerupe apa calda care iese din centrala, o baga in boiler pe apa rece si ce iese din boiler continua traseul de apa calda al centralei. Boilerul se lasa pe 45 grade pe electric tot timpul. A auzit cineva asa ceva ? Tks !
|
#4324
Posted 10 October 2018 - 01:59
zolak, on 01 octombrie 2018 - 17:44, said: Exista centrale unde acest raport ar putea fi aproape de 1:10. Edited by July02, 10 October 2018 - 02:00. |
#4325
Posted 10 October 2018 - 09:05
b.iulian, on 06 octombrie 2018 - 19:55, said:
Scuze, am gresit, am vrut sa spun tiraj fortat. Nu stiu cum este cuplat Radiant-ul. Este din fabricatie cu boiler si acea carcasa. A venit azi un nene instalator care mi-a spus ca daca am nevoie de mai multa apa la acest model de vaillant, pentru ca am 3 bai, imi leaga pe circuitul de apa calda un boiler electric. Zice ca i-a spus sa faca asta un inginer de la Romstal. Intrerupe apa calda care iese din centrala, o baga in boiler pe apa rece si ce iese din boiler continua traseul de apa calda al centralei. Boilerul se lasa pe 45 grade pe electric tot timpul. A auzit cineva asa ceva ? Tks ! Ma gandesc ca boilerul va fi un fel de tampon, si ca apa va putea fi mai usor si repede adusa la temperatura setata, pornind de la 45 grade fata de 10-15 grade. In plus, boilerele sunt acum foarte bine izolate si nu va porni foarte des. Nici nu va trebui un boiler mare. Cred ca unul de 50 de litri ar fi chiar prea mare. E o parere, nu ma pricep sa calculez! Edited by Virguros, 10 October 2018 - 09:06. |
#4326
Posted 14 October 2018 - 21:23
Am o problema cu centrala Vaillant Turbo Tec Pro VUW 242.
Mi-a dat eroarea F75 si cand resetam nu mai pornea pompa, se auzea doar un "click" si un bazait repetat. Pana la urma a pornit dupa ce i-am dat cred vreo 10 reseturi. Uitandu-ma in manual zice ca eroarea asta e ori de la presiunea apei-exclus, ori de la senzorul de presiune apa ori de la pompa. Acum merge ok, dar parca pompa scoate un zgomot diferit, e posibil oare sa fi intrat ceva mizerie pe acolo? Problema a aparut dupa o zi in care a fost oprita apa in cartier... Atunci prima data si apoi din nou dupa 3 zile... Poate fi curatata in vreun fel pompa asta? Edited by epetroiu, 14 October 2018 - 21:27. |
#4327
Posted 05 November 2018 - 17:51
Salut am un Vaillant VU OE 356-7 de care sunt supermultumit si asi vrea daca incep probleme sa fiu pregatit cu eventuale piese de schimb, apartamentul fiind inchiriat si cum nu pot sta iarna fara centrala prea multe zile sa astept o piesa pana o gasesc.Am gasit la cineva una VM 356 care are doar serpentina din schimbator fisurata. Asi fi interesat sa o iau. Stie cineva daca sunt diferente intre cele 2 modele ? Tks
|
#4328
Posted 05 November 2018 - 20:32
E buna ideea cu piesele de rezerva.
Mai ales ca, in mod cert niciodata nu se va defecta piesa/piesele cumparate si tinute 'de rezerva'. |
#4329
Posted 06 November 2018 - 16:13
Si eu cred in legile lui Murphy dar totusi am rezerva o centrala intreaga mai putin o serpentina. Nu stie nimeni daca sunt interschimbabile piesele la cele 2 modele
|
#4330
Posted 10 November 2018 - 12:45
Dupa cateva luni in care a fost deconectata de la gaz si tensiune, nu mai produce acm si caldura. Am verificat: tensiunea, gazul (dupa regulator de presiune),presiunea apei,,,toate-s ok. Am si resetat de cateva ori dar in zadar. Unde sa mai caut? Multumiri anticipate!
Este un Vaillant turbo tec pro VUW 242 |
|
#4331
Posted 12 November 2018 - 12:39
Pe ecranul afisajului ce apare? o eroare care incepe cu F urmata de un numar...
|
#4332
Posted 15 November 2018 - 11:29
Salut, detin o centrala Vaillant turboTec Pro 242/3-3 pe care (acum sase ani) am modificat-o din meniul de service si am limitat puterea la 16kw. Intre timp am adaugat calorifere si vreau sa o duc la 24kw. Nu mai tin minte la ce parametru din meniul de service ii specifici puterea, ma puteti ajuta?
Si de asemenea, de curiozitate, ce face mai exact centrala cand ii limitezi puterea? Cu ce ajuta? |
#4333
Posted 15 November 2018 - 18:37
Arde cu flacara mai mica, dar un timp mai indelungat, adica ciclurile de pornit oprit sunt mai rare dar pompa functioneaza mai mult timp. In schimb ai caloriferele calde-caldute mai mult timp.
|
#4334
Posted 16 November 2018 - 18:10
#4335
Posted 18 November 2018 - 20:00
Da, 'functioneaza' mai mult - cu 'viteza' mai mica. Dar daca necesarul de caldura din casa o sa depaseasca cei 16 sau pe cati Kw e setata, va functiona non stop, doar cu oprirea periodica la atingerea temperaturii setate pentru tur, fara a mai incalzi suficient ambientul.
|
|
#4336
Posted 18 November 2018 - 21:44
Va salut,am o problema si anume vana cu 3 cai,ea a fost schimbata in februarie si pare ca am aceleasi simptome cu centrala,acm vine calduta iar turul se incalzeste catre calorifer.
Este posibil sa fie blocata,se poate debloca si cum;marti vin cei de la service care au montat-o,dar iar parca vad cu abureli ca sa-ti ia banii... Multumesc. Edited by vasii_marian, 18 November 2018 - 21:44. |
#4337
Posted 19 November 2018 - 18:09
vasii_marian, on 18 noiembrie 2018 - 21:44, said:
Va salut,am o problema si anume vana cu 3 cai,ea a fost schimbata in februarie si pare ca am aceleasi simptome cu centrala,acm vine calduta iar turul se incalzeste catre calorifer. Este posibil sa fie blocata,se poate debloca si cum;marti vin cei de la service care au montat-o,dar iar parca vad cu abureli ca sa-ti ia banii... Multumesc. Buna seara,credeti ca o pot debloca batand usor in corpul vanei fara sa o desfac?Ma gandesc ca poate a prins ceva mizerie si de aceea nu functioneaza .Multumesc. |
#4338
Posted 19 November 2018 - 19:01
Slabe sanse.
Trebuie desfacuta si curatata. Sau daca este cazul, schimbata (sper ca nu). Complicat avind in vedere ca are sub 1 an (ca ai spus ca a fost schimbata in primavara). Ai cumva probleme cu apa ? Ai apa dura ? Sau ai apa de la hidrofor ? Ce radiatoare ai ? Centrala cit de veche este ? Trebuie depistat motivul blocari vanei si inlaturat motivul inainte de a schimba vana. Da si tu mai multe detali legate de vechimea centralei, calitatea apei si tipul radiatoarelor. |