Doresc sa scap de cele 3 incarcatoare pt ONT, Router, Switch si sa pun o sursa Well MDR 60-5

La ce folosesc bornele DC OK ?

Atasat manual si poza.

Am reglat 5.1V iesirea DC. E ok?

Attached Files



#2
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,626
  • Înscris: 31.01.2010
Alarma de tensiune doar, tensiune OK, contact releu OK adica inchis.
Asemanator Power Good de pe suresele de comp.
5.1 Vdc e ok, nu intra sursa in protectie pina la 6Vdc, asa e data pe fisa.

Edited by Ion_Bumbu, 01 March 2024 - 13:23.


#3
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,055
  • Înscris: 02.08.2021
.

Attached Files

  • Attached File  PSU.PNG   17.71K   31 downloads

Edited by Valy_User, 01 March 2024 - 13:22.


#4
laffin

laffin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,558
  • Înscris: 16.03.2007
releu de contact cu functie de monitorizare. d'ala am si eu pe sina in panou pentru a alimenta diverse chestii prin casa, de pe aliexpress.  Posted Image

Edited by laffin, 01 March 2024 - 13:22.


#5
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,028
  • Înscris: 28.10.2006
Respectivele contacte pot comanda un consumator mic atunci cand exista tensiune de 5 V(sau cat ai reglat-o) la iesirea alimentatorului.
Este un contact NO(normal deschis - open) care se inchide cand exista tensiune de iesire la bornele +V /-V.
Dar mi se pare mult prea "potent" acest alimentator si mai ales ca toate cele 3 device-uri depind de un singur alimentator.
Un defect pe oricare din cele 3 trece in protectie alimentatorul.

Edited by viceroy56, 01 March 2024 - 13:26.


#6
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,473
  • Înscris: 10.08.2005
Pentru extindere automatizari,
DC OK - este un contact Normal Deschis, cand alimentarea este OK, si apratul nu este defect, atunci se inchide.

View Postviceroy56, on 01 martie 2024 - 13:21, said:

Este un contact NO(normal deschis - open) care se inchide cand exista tensiune de iesire la bornele +V /-V.
eu din schema inteleg ca este inchis atunci cand functioneaza transformatorul, tensiunile de iesire sunt dependente de filtre,

Edited by MarianG, 01 March 2024 - 13:26.


#7
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,626
  • Înscris: 31.01.2010
Nimeni nu foloseste contact deschis pentru confirmare sistem OK.
Cauza e simpla, intrerupere de fire, contact prost poti pune contact inchis ca tot sistem OK ai.
Daca OK este continuitate a circuitului o intrerupere undeva  conduce la alarma si implicit interventie.
Este conventie standard asta OK, inchis, Alarma deschis.

#8
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,473
  • Înscris: 10.08.2005
Domnule Ion, "regimul normal" fara tensiune/actionare este "contact deschis".

#9
Leo2006

Leo2006

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,891
  • Înscris: 30.08.2006
In fisa tehnica este explicat ca la o functionare corecta, contactele releului sunt inchise. Inscriptia e trecuta gresit ca si contacte normal deschise ( NO).

Eu zic ca regimul normal de functionare e cel cand asigura tensiune continua ( DC-OK)
Cam asa trebuia sa arate pe DC-OK
Attached File  Screenshot_4.png   3.73K   0 downloads

Edited by Leo2006, 01 March 2024 - 13:44.


#10
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,028
  • Înscris: 28.10.2006
Analizati putin schema electrica, chiar asa, pe module, care se gaseste in manual.
Pilotarea transformatorului este monitorizata prin tensiunea/curentul de iesire.
Deci: contact inchis cand exista tensiune de iesire, contact deschis cand nu. Fie nu aste alimentata, fie este intrat in protectie.

Imi cer scuze daca gresesc, atat am inteles eu din schema bloc.

#11
MarianG

MarianG

    be that as it may

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,473
  • Înscris: 10.08.2005

View PostLeo2006, on 01 martie 2024 - 13:38, said:

In fisa tehnica este explicat ca la o functionare corecta, contactele releului sunt inchise. Inscriptia e trecuta gresit ca si contacte normal deschise ( NO).

Eu zic ca regimul normal de functionare e cel cand asigura tensiune continua ( DC-OK)
Cam asa trebuia sa arate pe DC-OK
Screenshot_4.png
Alea in cazul in care ai un COMUN

Attached File  contact.png   8.95K   8 downloads

https://www.cmhsoftw...ges/symbol2.gif

#12
Paco_ste1

Paco_ste1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,519
  • Înscris: 19.03.2022
Se pare ca chinezul a facut taman invers.
Deci ai tensiune pe iesiri doar daca la contact dc ok sta deschis asa cum si indica.

#13
bit 61

bit 61

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,571
  • Înscris: 17.09.2005
Din fisa tehnica (foto post #3) se intelege ca DC OK este atunci cind sursa este pornita si contactul este inchis.
Deci bobina releului este comandata de tensiunea culeasa de pe una din infasurarile secundare ale traf-ului.
Nu cred ca are relevanta nodul cum este desenat contactul pe carcasa.
Relevanta este "tabela de adevar"  din fisa tehnica a produsului.

#14
viceroy56

viceroy56

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,028
  • Înscris: 28.10.2006
Fisa tehnica a produsului spune ca acel releu DC-OK suporta pe contacte o sarcina rezistiva max. 30 V / 1A.
Deci pica orice supozitie ca sursa functioneaza numai daca cele 2 borne sunt puse in scurt.
Sa faca @ADM un test: alimenteaza scula, pune aparatul de masura pe +V si -V si face scurt cu orice sarma intre cele 2 borne DC-OK.
Io garanteaza ca nu se modifica nimic in functionarea alimentatorului.
Apoi trece aparatul de masura pe verificare continuitate si testeaza cele 2 borne cu sursa alimentat si nealimentata.
Sa ne zica ce a rezultat.

Edited by viceroy56, 01 March 2024 - 14:58.


#15
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,626
  • Înscris: 31.01.2010
Va rog intelegeti, ala este un contact de informare a functionarii corecte a sursei, nu-i contact de On/Off sursa.
Sursa functioneaza corect? daca da, acolo gasiti un scurt dat de releu, este ceva standardizat in automatica, alarme, supervizare pe cable.
Fir rupt inseamna automat alarma desi totul merge OK.
Oricum pentru colegul @Adm nu conteaza acel contact, ramine in aer.
Ar conta daca totul este supervizat si atunci lipsa scurtului inseamna lipsa alimentare la 5Vdc sau alimentare iesita din parametri.
Inscriptia pe releu e buna, e normal sa ai contact NO, normal inseamna releu nealimentat contact deschis care se inchide cind alimentezi bobina, NC este contact facut cu bobina nealimentata la releu si se deschide la alimentarea ei.
Cind porneste sursa alimenteaza si bobina releului daca tensiunea este in parametri setati.

Edited by Ion_Bumbu, 01 March 2024 - 15:18.


#16
bit 61

bit 61

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,571
  • Înscris: 17.09.2005

View PostIon_Bumbu, on 01 martie 2024 - 15:15, said:

e normal sa ai contact NO, normal inseamna releu nealimentat contact deschis care se inchide cind alimentezi bobina, NC este contact facut cu bobina nealimentata la releu si se deschide la alimentarea ei.

Pai se cam bat cap in cap scrierile de mai sus:

NO -bobina nealimentata
NC -bobina nealimentata

Edited by bit 61, 01 March 2024 - 16:12.


#17
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,626
  • Înscris: 31.01.2010
Deloc.
Un releu de tipul celui de sus are un contact mobil actionat de bobina.
Intre contactul mobil in momentul in care n-ai alimentata bobina ai un contact deschis si un contact inchis, NO si NC
A pus schema colegul @Leo2006

Edited by Ion_Bumbu, 01 March 2024 - 16:39.


#18
bit 61

bit 61

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,571
  • Înscris: 17.09.2005
Nu stie nimeni (pana nu se desface acest device) daca releul este de tip : COM-NO-NC
In postul #15 ai scris ca NO si NC sunt ambele atunci cand bobina nu este alimentata.

Pe carcasa sursei sunt 2 ploturi pentru contact.
Repet: conform tabelei de adevar din fisa tehnica acel contact se inchide (intre cele 2 ploturi zero ohmi , deci bobina alimentata si armatura mobila atrasa)  atunci cand sursa este cuplata la  retea  si tensiunea la iesire este OK .

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate