Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Pot sa alimentez din doua prize o plita pe inductie ?
Last Updated: Jan 19 2024 00:49, Started by
Lucaciu
, Jan 11 2024 18:20
·
8
#1
Posted 11 January 2024 - 18:20
Vesnica problema cu plitele pe inductie.
Sub blat am 2 prize independente , cu cablu 3x2.5mm2 care sunt libere, fiecare cu circuit separat din tablou (siguranta din tablou e C16A la fiecare). Se pot lega firele de la ambele cabluri la plita,si daca da cum procedez ? Atasez si o poza cu montajul din manualul plitei, ei recomanda sigruanta de 32A si un fir de minim 4mm2. Plita are o putere de 7200w, ceva model mai cheap de la Gorenje. Multumesc. Attached FilesEdited by Lucaciu, 11 January 2024 - 18:23. |
#2
Posted 11 January 2024 - 18:28
Cred ca esti in situatia 3 prezentata acolo... 2 faze, 2 nul, fiecare circuit protejat cu siguranta de 16A
|
#3
Posted 11 January 2024 - 18:37
Cred că ai o singura faza, cu toate că ai 2 prize și 2 siguranțe.
Consideri primul caz. Ai 2*2,5 mmp deci 5 mmp total 2*16A deci 32 A. Plita cred că vine cu cablu, nu cu ștecher. Unesti cele 2 faze și cele 2 nuluri de la cele 2 prize și acolo conectezi și plita. |
#4
Posted 11 January 2024 - 18:38
Prizele sunt pe faze diferite sau pe aceeasi faza?
Daca-s pe aceeasi faza, puterile lor se insumeaza pe siguranta generala din tablou. |
#5
Posted 11 January 2024 - 18:47
#6
Posted 11 January 2024 - 18:50
Pai masoara tensiunea intre ele, pe faza. Ori ai 0 si e aceeasi, ori ai 400 V si sunt diferite.
|
#7
Posted 11 January 2024 - 18:55
Ai bransament trifazat sau mono?
Ca sa primesti solutii. |
#9
Posted 11 January 2024 - 19:04
istratei, on 11 ianuarie 2024 - 18:55, said:
Ai bransament trifazat sau mono? Ca sa primesti solutii. Bransamentul e din 77 cu fir de 6 din aluminiu , nu am lucrat personal la tablou dar banuiesc ca e monofazic. Cunostintele mele in domeniu sunt minime doar ce am schimbat , plafoniere, prize si intrerupatoare in apartament. |
#10
Posted 11 January 2024 - 19:04
Pot sa fie pe aceeasi faza, dar sa fie pe disjunctoare diferite in tablou. Inchide-le pe rand si verifica sa nu ramana ambele prize fara curent deodata.
Daca ai putere instalata si selectivitatea protectiilor mai sus e alta problema. Intai rezolv-o pe asta. |
|
#11
Posted 11 January 2024 - 19:08
Quote Sub blat am 2 prize independente , cu cablu 3x2.5mm2 care sunt libere, fiecare cu circuit separat din tablou (siguranta din tablou e C16A la fiecare) Quote dar sa fie pe disjunctoare diferite in tablou. |
#12
Posted 11 January 2024 - 19:09
#13
Posted 11 January 2024 - 19:13
Lucaciu, on 11 ianuarie 2024 - 19:04, said: Bransamentul e din 77 cu fir de 6 din aluminiu , nu am lucrat personal la tablou dar banuiesc ca e monofazic. Cunostintele mele in domeniu sunt minime doar ce am schimbat , plafoniere, prize si intrerupatoare in apartament. |
#14
Posted 11 January 2024 - 19:25
sebulbus, on 11 ianuarie 2024 - 19:04, said:
Pot sa fie pe aceeasi faza, dar sa fie pe disjunctoare diferite in tablou. Inchide-le pe rand si verifica sa nu ramana ambele prize fara curent deodata. Daca ai putere instalata si selectivitatea protectiilor mai sus e alta problema. Intai rezolv-o pe asta. Edited by Lucaciu, 11 January 2024 - 19:31. |
#15
Posted 11 January 2024 - 19:34
dan210, on 11 ianuarie 2024 - 19:09, said:
crezi gresit Ia explica-mi situatia 3 din manual.... Uita-te si pe poza, si zi-mi ce tensiuni sunt scrise acolo. Pentru necredinciosi, acea plita are doua circuite de putere separate, cu ... borne la intrare... Dupa cum ai putere sau tip de instalatie electrica, o conectezi cu sau fara punti Edited by danutzu_1069, 11 January 2024 - 19:40. |
|
#16
Posted 11 January 2024 - 19:39
Bloc sau casa?
Daca este bloc din 77 cu siguranta esti in prima categorie. De ce vrei sa legi pe 2 prize? danutzu_1069, on 11 ianuarie 2024 - 19:34, said:
Da? Ia explica-mi situatia 3 din manual.... Uita-te si pe poza, si zi-mi ce tensiuni sunt scrise acolo. |
#17
Posted 11 January 2024 - 19:45
Sef-chenko, on 11 ianuarie 2024 - 19:37, said:
Bloc sau casa? Daca este bloc din 77 cu siguranta esti in prima categorie. De ce vrei sa legi pe 2 prize? Daca o priza ar ramane libera am zis ca na , as putea folosi plita in parametrii normali, dar citind printre raspunsuri imi pare putin complicat pentru mine si cred ca o leg la doar un cablu de 2.5mm2 si folosim maxim 2 ochiuri , oricum niciodata nu a folosit sotia mai mult de 3 chiar si pe gaz. Bloc, imi aduc aminte ca mi-a spus un electrician in trecut ca imi intra in tablou cablu de 6mm2 din aluminiu. Edited by Lucaciu, 11 January 2024 - 19:46. |
#18
Posted 11 January 2024 - 20:08
Oberv ca se poate limita puterea si din plita :