"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Problema centrala westen pulsar 240fi
Last Updated: Nov 30 2023 18:32, Started by
liviut14
, Nov 25 2023 20:39
·
2
#1
Posted 25 November 2023 - 20:39
Buna ziua,
Am centrala termica westen pulsar 240 fi iar in ultima perioada a inceput sa imi apara aleator eroare e25. Uitandu-ma in documentatie am vazut ca reprezinta ,, Intrare în funcțiune de siguranță, probabil din cauza blocării pompei". Asa ca am urmarit pana cand a aparut din nou si cand s-a intamplat am desfacut acel surub initial al pompei Grundfos pentru a vedea daca rotorul se invarte sau e static si spre suprinderea mea se invartea( centrala fiind inca in avarie cu eroarea pe ecran e25). Ce am descoperit tot atunci e ca spre exeplu apa din calorifere era undeva al 61 grade si a inceput sa scada foarte rapid pana la 56 iar dupa aceea a intrat in avarie. Tot ce trebuie sa fac e sa o pun pe R, iar dupa reset pleaca in continuare. Se intampla daca a stat o perioada mai lunga sa isi revina singura. Un ultim lucru observat e o pocnitura in parea de sus, undeva sub arzator parca in momentul in care e in avarie, poate e relevant si asta. Siti cum as putea rezolva aceasta problema? Va multumesc! Attached Files |
#2
Posted 25 November 2023 - 20:59
Se supraincalzeste si intra in avarie, circulatie insuficienta agent termic.
La pompa aia vezi ca in cutiuta de comanda de viteze de deasupra e un condensator de pornire care are undeva cam 1.5uF la 400-600V care ar putea fi terminat si pompa nu mai are puterea necesara sau poate sa nu porneasca tot timpul, e de verificat cu multrimetru si schimbat la nevoie. Eu am patit asa la centrala veche. S-a dus ala mai avea doar 0.2uF si pompa invartea incet iar pe viteza mica/medie nici nu pornea, se incingea doar. Edited by andreic, 25 November 2023 - 21:04. |
#3
Posted 25 November 2023 - 21:10
Incearca sa dai pompa la maxim, pentru o perioada. E posibil sa fie putin infundata.
Verifica si filtrul Y, daca exista. Edited by pasilla, 25 November 2023 - 21:11. |
#4
Posted 25 November 2023 - 23:29
andreic, on 25 noiembrie 2023 - 20:59, said:
Se supraincalzeste si intra in avarie, circulatie insuficienta agent termic. La pompa aia vezi ca in cutiuta de comanda de viteze de deasupra e un condensator de pornire care are undeva cam 1.5uF la 400-600V care ar putea fi terminat si pompa nu mai are puterea necesara sau poate sa nu porneasca tot timpul, e de verificat cu multrimetru si schimbat la nevoie. Eu am patit asa la centrala veche. S-a dus ala mai avea doar 0.2uF si pompa invartea incet iar pe viteza mica/medie nici nu pornea, se incingea doar. Am setat o temperatura mai mica pentru incalzire, acum merge maxin pana la 63 de grade iar dupa se oprese si scade in cateva secunde undeva la 54 de grade si ramane acolo cel putin 3 minute pana cand porneste.(din ce am citit e normal sa stea cel putin 3 minute). Iar dupa la pornire incalzeste in vreo 15 secunde inapoi la 60-63 grade O sa masor dimineata si revin. Multumesc! pasilla, on 25 noiembrie 2023 - 21:10, said:
Incearca sa dai pompa la maxim, pentru o perioada. E posibil sa fie putin infundata. Verifica si filtrul Y, daca exista. [sharedmedia=core:attachments:2790058] La maxim, sa settez temperatura maxima pe calorifere si sa o las asa un ciclu? |
#5
Posted 26 November 2023 - 08:47
liviut14, on 25 noiembrie 2023 - 23:29, said:
si ramane acolo cel putin 3 minute pana cand porneste.(din ce am citit e normal sa stea cel putin 3 minute). |
#6
Posted 26 November 2023 - 11:28
andreic, on 26 noiembrie 2023 - 08:47, said:
Da, e un delay normal pana la urmatoarea pornire... totusi verifica si ce am spus anterior, nu e normal sa nu urce la 70 macar fara intrarea in avarie sau stop. Vad ca este de 2uF. [sharedmedia=core:attachments:2790113] L-am masurat si imi indica 885 ceea ce banuiesc ca e 0.8 sau 0.08 iar pana acum probabil mergea doar pe o faza si nu la capacitate maxima si de acolo se incingea si intra in protectie pompa. Multumesc momentan, revin cand reusesc sa fac rost de unul nou. |
#7
Posted 26 November 2023 - 13:01
Corect. Eu ti-am zis sa verifici ca e defect comun pe pompe clasice Grundfos, condensatoarele astea dupa cativa ani de functionare a pompei se depreciaza intern, nu mai au capacitate si nu mai defazeaza corect motorul, nu mai asigura cateodata nici pornirea nici viteza corecta a rotorului. Un instalator Dorel o sa zica ca e pompa si costa gramada schimbatul, de fapt la majoritatea pompelor defecte acest condensator (capacitor de fapt i se zice corect) se duce. Pune unul nou, vezi ca nu e musai sa fie dinala dichisit, cauta original mai intai dar daca nu gasesti, merge si unu pe poliester cu rating de 400-600V, tin ani buni astea. Gen ca in poza dar sa fie de 400V macar asa de siguranta.
2uF fix, dar daca gasesti 2.2uF nu e nicio problema, e oki si ala. Trebuie sa fie nepolarizate. [ https://m.media-amazon.com/images/I/6156fOFyuAL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by andreic, 26 November 2023 - 13:10. |
#8
Posted 27 November 2023 - 11:42
andreic, on 26 noiembrie 2023 - 13:01, said:
Corect. Eu ti-am zis sa verifici ca e defect comun pe pompe clasice Grundfos, condensatoarele astea dupa cativa ani de functionare a pompei se depreciaza intern, nu mai au capacitate si nu mai defazeaza corect motorul, nu mai asigura cateodata nici pornirea nici viteza corecta a rotorului. Un instalator Dorel o sa zica ca e pompa si costa gramada schimbatul, de fapt la majoritatea pompelor defecte acest condensator (capacitor de fapt i se zice corect) se duce. Pune unul nou, vezi ca nu e musai sa fie dinala dichisit, cauta original mai intai dar daca nu gasesti, merge si unu pe poliester cu rating de 400-600V, tin ani buni astea. Gen ca in poza dar sa fie de 400V macar asa de siguranta. 2uF fix, dar daca gasesti 2.2uF nu e nicio problema, e oki si ala. Trebuie sa fie nepolarizate. [ https://m.media-amazon.com/images/I/6156fOFyuAL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] andreic, on 26 noiembrie 2023 - 13:01, said:
Corect. Eu ti-am zis sa verifici ca e defect comun pe pompe clasice Grundfos, condensatoarele astea dupa cativa ani de functionare a pompei se depreciaza intern, nu mai au capacitate si nu mai defazeaza corect motorul, nu mai asigura cateodata nici pornirea nici viteza corecta a rotorului. Un instalator Dorel o sa zica ca e pompa si costa gramada schimbatul, de fapt la majoritatea pompelor defecte acest condensator (capacitor de fapt i se zice corect) se duce. Pune unul nou, vezi ca nu e musai sa fie dinala dichisit, cauta original mai intai dar daca nu gasesti, merge si unu pe poliester cu rating de 400-600V, tin ani buni astea. Gen ca in poza dar sa fie de 400V macar asa de siguranta. 2uF fix, dar daca gasesti 2.2uF nu e nicio problema, e oki si ala. Trebuie sa fie nepolarizate. [ https://m.media-amazon.com/images/I/6156fOFyuAL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Revin cu update: Am schimbat condensatorul cu acesta: [sharedmedia=core:attachments:2790407] dupa pornire problema a reaparut la cateva minute E25. Am resetat si am setat temperatura dupa cum se vede in imagine iar acum merge la foc mic si a urcat temperatura pe ecran pana la 64 in momentul de fata si continua sa mearca la foc mic( sunt 13 grade in casa dupa ce nu a mers centrala 2 zile): [sharedmedia=core:attachments:2790408] Acum nu stiu daca problema s-a rezolvat sau nu, pentur ca nu inteleg de ce a reaparut chiar atunci la inceput eroarea. Pot doar sa urmaresc in orele urmatoare si sa revin. Mustumesc si astept alte pareri/concluzii daca ma puteti sfatui. Edited by liviut14, 27 November 2023 - 11:42. |
#9
Posted 27 November 2023 - 19:01
Update 2:
Dupa ce am reusit sa monitorizez 2 cicluri de functionare problema pare sa se fii rezolvat, eroarea nu a mai aparut pana acum. Ce am reusit sa conometrez la nivel de temperaturi si intervale: 25-30 grade pana la 50 -> 1 min 22 50 la 60 2 min 44 si dupa pana la 66 undeva la vreo 20 min In momentul in care ajunge la 66 se opreste pentru acele 3 minute, temperatura scazand rapid initial pana la 60 iar dupa usor pana undeva la 55. Cam acesta este comportamentul. Ca si subiect aditional, am observat ca in acea pauza de 3 minute, undeva pe la jumatatea timpului pe ecran apare eroarea 03 pentru o fractiune de secunda si dispare automat(pana acum neafectand functionarea). Multumesc frumos de ajutor! |
#10
Posted 29 November 2023 - 16:22
Update 3:
Pare ca problema persista, astazi cand am venit de la serviciu am gasit centrala in eroare: e25. Acum nu stiu daca temperatura a urcat mai mult decat am scris initial (66 grade) sau care a fost problema. |
|
#11
Posted 29 November 2023 - 20:56
liviut14, on 27 noiembrie 2023 - 11:42, said:
Acum nu stiu daca problema s-a rezolvat sau nu, pentur ca nu inteleg de ce a reaparut chiar atunci la inceput eroarea. Pot doar sa urmaresc in orele urmatoare si sa revin. Mustumesc si astept alte pareri/concluzii daca ma puteti sfatui. Edited by andreic, 29 November 2023 - 20:57. |
#12
Posted 30 November 2023 - 18:32