Golire centrala termica Buderus Logamax
Last Updated: Nov 21 2023 18:03, Started by
winetu
, Nov 20 2023 19:53
·
3

#1
Posted 20 November 2023 - 19:53

Salut!
Nu am gasit nicaieri un meserias disponibil in orasul meu asa ca apelez la bunavointa membrilor. Mama a plecat pentru cateva luni din casa in care locuieste si m-a rugat pe mine sa golesc caloriferele si centrala si sa inchid tot. Stiu ca exista si riscuri dar si cu centrala pornita acum 2 ani am avut o avarie si 1500mc apa platiti aiurea. O parte din astea le-am facut pana acum (golirea caloriferelor). Poate sa ma ajute cineva cu un sfat in legatura cu golirea centralei? Nu as vrea sa fac o prostie. Am gasit un robinet dedesubt in partea dreapta, l-am deschis dar a curs foarte putina apa, in jur de 100ml. Ce altceva ar trebui sa incerc? Mentionez ca nu sunt de meserie, practic cu totul altceva dar incerc sa urmez pasii daca imi poate spune cineva. Eventual, cu ajutorul unui live pe whatsapp /contra cost, nu vreau sa iau din timpul nimanui. Multumesc mult! Daniel |
#2
Posted 20 November 2023 - 20:11

Nu ai cum sa golesti toata apa. Oricat te-ai stradui, ramane apa prin schimbatoare, pompa, fluxostat, etc., la fel si prin instalatia de calorifere.
Daca e sa inghete, va ingheta. Edited by pasilla, 20 November 2023 - 20:14. |
#3
Posted 20 November 2023 - 20:12

Ăla a fost robinetul de golire.
Închide robinetul de alimentare cu apă, de preferat generalul de dinaintea contorului. Dacă nu, intrarea apei reci în centrală. Totuși, la 1500mc nu ți-ai inundat vecinii? ![]() Edited by Valy_User, 20 November 2023 - 20:13. |
#4
Posted 20 November 2023 - 20:16

Probabil ca vecinii sunt ramele din pamant.
Daca era la bloc, nu avea nevoie de golirea instalatiei. Edited by pasilla, 20 November 2023 - 20:17. |
#5
Posted 20 November 2023 - 20:31

mai bine bagi 5l de antigel si dai drumul la centrala sa se amestece
|
#6
Posted 20 November 2023 - 20:35

Salut Valy!
Apa am inchis-o de afara din caminul apei, unde e si apometrul. Nu stiu cum sa incarc poze. Si cum bag antigelul in centrala?
Ăla a fost robinetul de golire. Închide robinetul de alimentare cu apă, de preferat generalul de dinaintea contorului. Dacă nu, intrarea apei reci în centrală. Totuși, la 1500mc nu ți-ai inundat vecinii? ![]() Nu am inundat pe nimeni ca stateam la casa. Consumul a fost depistat între 2 citiri. (60 zile) |
#7
Posted 20 November 2023 - 20:45

O sa inghete tot pe acolo: vase si rezervoare WC, masina de spalat, pe tevile interioare, baterii, calorifere, centrala, sifoane...
|
#8
Posted 20 November 2023 - 20:55

E mai ieftin sa lasi centrala pe sistemul antianghet , parca 7 grade C , decat sa rupi toate tevile prin casa .
Lasi cuplat tot, gaz, apa , verifici presiune la centrala sa fie 1,2 bari . Mai treci din cand in cand sa vezi ce si cum dar probleme nu vor fi . |
#9
Posted 20 November 2023 - 21:36

#10
Posted 20 November 2023 - 21:46

Păi dacă ai închis-o în cămin, nu mai ai riscul acela a sutelor de metri cubi pierduți. Maxim să-ți crape un fitting la un calorifer. Câtă apă ai în instalația de calorifere. Cheamă pe cineva specializat să-ți bage antigel dacă nu te pricepi. Sau, cred că cel mai simplu este să golești toată apa din instalație defăcând un dop de la un calorifer, după îl închizi și după desfaci aerisitoarele de la toate caloriferele, după pe acolo bagi o pâlnie cu furtun flexibil și torni antigelul. Edited by Valy_User, 20 November 2023 - 21:48. |
|
#12
Posted 21 November 2023 - 18:03