Problema cu aerul condiționat multisplit

- - - - -
  • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1
Alina_I_G

Alina_I_G

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 30.01.2022
Buna ziua, am cumpărat un sistem de aer conditionat multisplit Bosch Climate 5000i, pentru 2 încăperi. L-am instalat intr-un apartament nou, cu traseu preinstalat de către constructor. Problema este urmatoarea: unitatea din dormitor nu răcește decât dacă este pornita și unitatea din living. Altfel, daca este pornita doar cea din dormitor, ventileaza aerul, insa nu baga aer rece.
Am sunat echipa de montaj și vor veni sa verifice, insa au spus ca nu s-au mai întâlnit cu aceasta problema, asa ca nu am asteptari prea mari de la ei.
S-a mai întâlnit cineva cu aceasta problema sau știți care ar putea fi cauza?

#2
Naijax

Naijax

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,244
  • Înscris: 13.03.2017
Problema poate fi traseul ala preinstalat de catre constructor.
Daca tevile de agent frigorific (sau teava in cazul asta) e bagata fortat de vrun' Dorel = agentul frigorific nu circula ori pur si simplu nu exista pe circuitul ala

Alta problema poate fi montajul mesterilor
N-ar trebui sa o dea in bara asa grav dar ... traim in Romania si totul este posibil
Bineinteles ca nu vor recunoaste in veci

Alta - asta o poti verifica
Multi-splitu' functioneaza simultan in același mod de lucru
Ex - ambele unitati pe rece
Daca o unitate interioara este setata pe rece iar una pe cald = da cu virgula

#3
AWE

AWE

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,562
  • Înscris: 12.10.2005

 Naijax, on 09 septembrie 2023 - 17:58, said:

Problema poate fi traseul ala preinstalat de catre constructor.
Daca tevile de agent frigorific (sau teava in cazul asta) e bagata fortat de vrun' Dorel = agentul frigorific nu circula ori pur si simplu nu exista pe circuitul ala

Nu stiu ce inseamna traseu preinstalat, poate fi vorba doar de cablul electric sau pregatire pentru instalare ulterioara, nu cred ca au tras aia din start tevi de cupru prin pereti. Oricum, daca ar fi vorba de o problema cu tevile, ala din dormitor n-ar raci deloc, dar se pare ca o face cand e pornita cealalta unitate interna.

#4
crocko.dilul

crocko.dilul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,552
  • Înscris: 30.07.2007
Ba da, baga si traseele frigorifice, asa am auzit.
Poate scapi usor cu fire legate gresit la partea de comanda....

#5
Alina_I_G

Alina_I_G

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 30.01.2022
Au fost facute si traseele prin pereti de catre constructor, tot ce putea fi facut fara montarea efectiva a unitatii de aer conditionat. Si da, cand unitatea din living functioneaza, raceste si cea din dormitor. Daca este insa pornita doar cea din dormitor, atunci nu raceste. Vecinii nu par sa aiba aceasta problema, dar mai intreb.
Vorbesc de setare pe racire aer, ambele unitati.

#6
Alina_I_G

Alina_I_G

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 30.01.2022

 crocko.dilul, on 09 septembrie 2023 - 19:23, said:

Ba da, baga si traseele frigorifice, asa am auzit.
Poate scapi usor cu fire legate gresit la partea de comanda....

Asta pare ipoteza cea mai simpla pentru mine. Dar totusi nu inteleg de ce sa depinda unitatile una de cealalta. Am cautat pe tot internetul, nu am mai gasit problema asta explicata pe undeva.

#7
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,902
  • Înscris: 27.01.2016
Problema e traseul preinstalat.  Cheamă echipa sa monteze alt traseu.

#8
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,578
  • Înscris: 15.06.2004
Ideal ar fi fost unitati separate.

Problema ta e extrem de raspandita la unitatile multisplit indiferent de marca. Chiar daca noi merg ok, dupa un timp apare buba si nu exista solutie decat inlocuirea cu unitati individuale.

La munca am avut AC-uri multisplit LG si Samsung - aceeasi problema - dar a aparut dupa vreo 2 ani de la montare. Nimeni nu le-a dat de cap si in final le-am inlocuit. Ultimul acu vreo 2 luni - a luat foc. Pe noi nu ne deranja ptr ca oricum porneam toate spliturile odata.

#9
strongsss

strongsss

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,301
  • Înscris: 27.10.2007
Atat vreme cat uneori merge, traseul e OK dpdv al etanseitatii.
Cauta niste meseriasi mai priceputi in ale montajului.

Edited by strongsss, 09 September 2023 - 21:05.


#10
Victor5

Victor5

    Verba volant, scripta manent

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,279
  • Înscris: 05.04.2011
Problema e cu comunicarea dintre unitatea interioara din dormitor si partea exterioara; se pare ca cea exterioara (compresorul) nu porneste pentru ca nu primeste comanda.
De regula, aceasta comunicare se face pe firele de alimentare, cu semnale de frecventa mai mare decât frecventa retelei (PLC  power line carrier), care pot fi atenuate daca trec prin disjunctoare; verifica daca sunt alimentate pe acelasi circuit; uneori legatura se poate pierde si e nevoie sa le reinitializezi (oprita alimentarea vreo 15 minute, apoi repornita)

Sau unitatea din dormitor defecta la partea de comunicare

#11
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Sunt fire separate pentru comunicare, nu se face prin PLC (din motive de costuri).
Dar e adevarat ca principala suspiciune este ca nu-s facute corect legaturile electrice UI dormitor - UE.

La majoritatea modelelor multisplit, UE are cate o valva de expansiune electronica (EEV) pe fiecare ramura pe care o moduleaza in functie de necesarul de racire de pe acea ramura (superheat), masurat cu cate 2 termistori lichid / gaz pe fiecare ramura. Asa ca ok, sa zicem ca UI din dormitor are probleme de comunicatie cu UE, si UE nu porneste compresorul. Dar totusi raceste, ceea ce inseamna ca EEV dormitor se deschide, desi pozitia de repaus ar trebui sa fie inchis ca sa nu primeasca freon rece cand n-are nevoie.

Asadar as zice una din urmatoarele:
  • circuit electric UI dormitor - UE montat gresit
  • circuit electric UI dormitor - UE defect (fir intrerupt)
  • defect electronica UI dormitor
  • defect electronica UE

Edited by kolfleading, 10 September 2023 - 07:43.


#12
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,158
  • Înscris: 22.05.2003
Vina va fi data oricum pe traseul montat de dezvoltator.
E cea mai usoara metoda de a se spala pe maini.

#13
aaaa4567

aaaa4567

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,538
  • Înscris: 18.10.2011

 kolfleading, on 10 septembrie 2023 - 07:33, said:

Sunt fire separate pentru comunicare, nu se face prin PLC (din motive de costuri).
Dar e adevarat ca principala suspiciune este ca nu-s facute corect legaturile electrice UI dormitor - UE.

...


Vad ca esti in tema cu tipul asta de probleme (nu vreau sa spun "te pricepi", ca eu nu ma pricep si atunci nu am de unde stii :)). Am si eu o problema la un AC - e mai ciudata si de asta intreb.
Anume: uneori, cand porneste motorul UE, consumul creste lent, progresiv, de la 1000W cat este normal la vreo 2000W si uneori peste, pana cand racierea este suficienta si se aude decuplarea data de releu (sau ce o fi, e un zgomot caracteristic). Apoi, dupa decuplare, se aude un vajait (timp de cateva zeci de secunde) ca si cum un lichid ar trece cu presine printr-o teava. Si daca scot din stecher aparatul in acest rastimp (cat consumul creste lent), se aude acelasi vajait, de o intensitate proportionale cu timpul trecut de la cuplarea motorului. De la ce poate fi? E un AC mai vechi... Multumesc anticipat (chiar as aprecia, tinand cont ca mesterii la noi ajung mai greu etc etc).
Si inca ceva: am observat ca uneori motorul nici nu se opreste cand temperatura setata este atinsa sau cand comut de pe racire pe ventilare.

#14
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,578
  • Înscris: 15.06.2004
N-ai zis modelul, dar legat de chestia cum "motrul nu se opreste" cred ca ai un model cu motor de tip inverter...

#15
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,443
  • Înscris: 06.06.2006

 Adm, on 10 septembrie 2023 - 08:42, said:

Vina va fi data oricum pe traseul montat de dezvoltator.
E cea mai usoara metoda de a se spala pe maini.
1. Daca face test de izolatie si este ok pe cablurile premintate
2. Daca raceste in conditiile in care calalat e pornit, deci nu are probleme de etanseitate pe tevile de cupru

=> clar greseala de conexiune sau defect de placa la acel circuit

Daca a functionat ok la inceput si acum nu mai vrea, e posibil sa se fi busit ceva la vreun modul de comanda (condensatorii sunt primii care pica in ziua de azi, pentru ca se pun de f proasta calitate pentru reducerea costurilor).

Se pot spala pe maini daca AC-ul respectiv nu are circuit dedicat, conform normelor.

Edited by kretzu77, 10 September 2023 - 11:11.


#16
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,902
  • Înscris: 27.01.2016
Eu am tot un AC Bosch multisplit. Il am de doi ani si funcționează impecabil.

#17
aaaa4567

aaaa4567

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,538
  • Înscris: 18.10.2011

 eiffel, on 10 septembrie 2023 - 10:35, said:

N-ai zis modelul, dar legat de chestia cum "motrul nu se opreste" cred ca ai un model cu motor de tip inverter...
Inainte se oprea cand ajungeai la temperatura setata, ACul (motorul) merge in regim portnit-oprit, se vede la consum si se aude clar zgomotul releului. E un aparat White Westinghouse.

#18
Alina_I_G

Alina_I_G

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 30.01.2022
Mulțumesc pentru răspunsuri! AC are circuit separat și este nou, deci nu este o problema apărută după o perioadă de funcționare corectă.
Mă aștept și eu ca echipa de montaj sa dea vina pe traseul preinstalat, de aceea am încercat să îmi fac cât de cât o idee înainte de venirea lor.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.