Imi puteti recomanda, va rog, un inverter off grid pentru o pompa submersibila ce are motor de 1.5hp / 1.1kw ?
Preferabil sa foloseasca baterii pe 24v ( agm/gel ), le am deja.

Personal, as lua unul de 3kw ( cel de la pni ) unde spune ca suporta un varf de 6000VA.
Actualul ups care il am are un peak de 3500VA  si putea sa tina o pompa de 750W, insa nu poate pornii pe cea noua, se inchide.

Am un contoar de priza dar nu e tocmail de incredere, luat de prin leroy de mult. Maxim mi-a indicat 4,6KW pt o fractiune de secunda cand porneste.

Va multumesc!

#2
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,085
  • Înscris: 10.08.2021
Nu mai bine schimbi submersibila ?! Ca bani, ma refer .

#3
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Motorul poate sa ia la pornire si de sapte ori curentul nominal, vezi ce curent nominal are pompa si ce curent maxim debiteaza inverterul pe care vrei sa-l cumperi. Daca poti masoara curentul la pornire. Eventual limiteaza curentul la pornire.

#4
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Cauta softstarter sau limitator de curent de pornire.

#5
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,065
  • Înscris: 16.10.2007

 victor29cr, on 18 octombrie 2021 - 23:02, said:

Am un contoar de priza dar nu e tocmail de incredere, luat de prin leroy de mult. Maxim mi-a indicat 4,6KW pt o fractiune de secunda cand porneste.
Pt masurarea curentului de pornire unii clesti de curent au o functie care se cheama Inrush.

 BaXXXon, on 18 octombrie 2021 - 23:33, said:

Nu mai bine schimbi submersibila ?! Ca bani, ma refer .
Sunt scumpe pompele de 12-24V

#6
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010
Nu neaparat de 12,,,24.
O pompa de putere mai mica , asta era ideea

Daca ala de 3500va nu reusea sa porneasca, cu siguranta si pni ,ul intra in protectie.

#7
realnick

realnick

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,018
  • Înscris: 22.10.2007
Mai bine iei o pompa mai mica gen 0.7 Kw

#8
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,085
  • Înscris: 10.08.2021

 TheWarrior, on 19 octombrie 2021 - 05:49, said:

.

Sunt scumpe pompele de 12-24V
Tot de 220 dar cu putere mai mica , la asta m-am referit

#9
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,336
  • Înscris: 29.05.2004

 victor29cr, on 18 octombrie 2021 - 23:02, said:

Imi puteti recomanda, va rog, un inverter off grid pentru o pompa submersibila ce are motor de 1.5hp / 1.1kw ?
Preferabil sa foloseasca baterii pe 24v ( agm/gel ), le am deja.

Personal, as lua unul de 3kw ( cel de la pni ) unde spune ca suporta un varf de 6000VA.
Actualul ups care il am are un peak de 3500VA  si putea sa tina o pompa de 750W, insa nu poate pornii pe cea noua, se inchide.

Am un contoar de priza dar nu e tocmail de incredere, luat de prin leroy de mult. Maxim mi-a indicat 4,6KW pt o fractiune de secunda cand porneste.

Va multumesc!

Salut, iti recomand sa treci pe 48V , daca nu poti atunci poti incerca asta sau alt invertor LF cu transformator :  https://www.sono.ro/...solar-1800.html

bafta!

#10
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016

 pexic, on 19 octombrie 2021 - 09:41, said:

Salut, iti recomand sa treci pe 48V , daca nu poti atunci poti incerca asta sau alt invertor LF cu transformator :  https://www.sono.ro/...solar-1800.html

bafta!
Exact pe asta il am momentan. Ma rog, aceeasi carcasa, producator, brand diferit ( VOLT / SMART ). Se stinge la pornire.  Are transformator cum se lauda si cel de mai sus. Desi dadea semnale de alarma cu vechea pompa, reusea sa o mentina mergand + alte doua pompe de recirculare si un ventilator/exhauster.

Nu pot sa schimb pompa. Modelul vechi ( Belardi ) nu se mai gaseste. HidroActiv craiova a inceput sa foloseasca ZDS. Abia am schimbat-o. Este o corvoada numai scosul si bagatul inapoi in put.
Nu doresc un softstart sau VFD / convertizor. Doresc backup in cazul unei intreruperi de curent.

Din cate vad, nu prea am sanse cu un invertor de 3kw/24v. Alte idei, va rog?

Sau, o recomandare pentru un Soft Starter pentru pompa respectiva? 220V, 1.5HP 1100W ? Parese ca as ajunge mai ieftin si raman cu vechiu inverter... Dar nu stiu ce sa aleg.

Edited by victor29cr, 19 October 2021 - 10:23.


#11
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Alte idei nu mai sunt decat daca iti cumperi un motogenerator. Reducerea curentului la pornire e cea mai ieftina solutie si cea mai folosita in industrie sa nu dea sistemul energetic peste cap numai tu vrei o centrala proprie sa pornesti un motor.

#12
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016

 omuspan, on 19 octombrie 2021 - 10:27, said:

Alte idei nu mai sunt decat daca iti cumperi un motogenerator. Reducerea curentului la pornire e cea mai ieftina solutie si cea mai folosita in industrie sa nu dea sistemul energetic peste cap numai tu vrei o centrala proprie sa pornesti un motor.
Indruma-ma te rog spre un soft starter pentru 1.5hp 220v 1100W. Am inteles acum ca ar fi o rezolvare mai buna.

#13
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,085
  • Înscris: 10.08.2021
Asta

#14
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016

 BaXXXon, on 19 octombrie 2021 - 10:40, said:

Multumesc frumos!
Ca la copiii de clasa a 5 a, il folosesc exact ca in poza? Il las pe initial voltage la A, si Start Time la E? M-am prins, multumesc omuspan
Si inca una, il montez inainte sau dupa panoul de comanda al pompei? Ma refer la cutia cu cei doi condensatori si siguranta termica. Eu l-as pune dupa daca nu recomandati altfel.

Edited by victor29cr, 19 October 2021 - 11:01.


#15
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Bun si ala mai ales ca are reglaje curent de pornire si timp de pornire.

#16
omuspan

omuspan

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,986
  • Înscris: 17.07.2016
Inainte, ca strici rostul la condesatori. am vazut ca invertorul pe care il ai e de 1800w, in cazul asta poate nu mai poti alimenta nimic cu el decat pompa pentru ca, curentul nominal e curentul de mers in gol, in sarcina creste si trebuie sa ai o rezerva de putere, nu poti folosi invertorul 100% incarcat ca daca ai si alti consumatori cand porneste pompa cu toate ca ai softstarter intra invertorul in protectie. Ideea e sa nu depasesti :  110% -130% oprire după 30 de secunde, 130% -150% oprire după 3 secunde sau cum e specificat in cazul invertorului pe care il ai.

#17
victor29cr

victor29cr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,438
  • Înscris: 04.06.2016

 omuspan, on 19 octombrie 2021 - 11:31, said:

Inainte, ca strici rostul la condesatori. am vazut ca invertorul pe care il ai e de 1800w, in cazul asta poate nu mai poti alimenta nimic cu el decat pompa pentru ca, curentul nominal e curentul de mers in gol, in sarcina creste si trebuie sa ai o rezerva de putere, nu poti folosi invertorul 100% incarcat ca daca ai si alti consumatori cand porneste pompa cu toate ca ai softstarter intra invertorul in protectie. Ideea e sa nu depasesti :  110% -130% oprire după 30 de secunde, 130% -150% oprire după 3 secunde sau cum e specificat in cazul invertorului pe care il ai.
Deci inainte de panoul de comanda al pompei, am inteles. Multumesc frumos!
Celelalte doua pompe + exhauster insumeaza 160W toate. Dar inteleg ce zici, o sa le scot dupa ce iau soft starter-ul, sa vad cum se comporta. Sper sa mearga cum imi imaginez, scutesc niste banuti. Cumpar un porc mai mare la iarna!
Multumesc inca o data!

#18
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Sa ne spui te rog daca a mers acel soft-starter.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate