Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)
Last Updated: Apr 22 2024 19:48, Started by
anaki
, Nov 12 2018 14:22
·
49
#2215
Posted 13 April 2024 - 14:50
#2216
Posted 13 April 2024 - 14:59
Lucrare "Parfum" tipic romaneasca putea sa puna foarte bine doar RCBO-ul ala ca oricum va fi singurul care va deconecta in caz de scurtcircuit, restul protectiilor au rol de cleme.
Edited by anaki, 13 April 2024 - 18:17. |
#2217
Posted 13 April 2024 - 18:38
1-Sare in ochi ca MCB-urile sunt curba C si RCBO-ul curba B ,trebuia invers ,sa nu mai zic ca suporta acelasi amperaj deci selectivitate zero.
Ai doua solutii prima inlocuiestI MCB-urile cu unele curba B si pui un RCCB sau un RCBO curba C ca si general in functie de puterea pe care ti-a acordat-o OD-ul sa fie cu cel putin doua trepte peste curentul nominal al MCB-urilor ,de 32 /40 A ,retine in functie de puterea acordata |
#2219
Posted 13 April 2024 - 19:47
Prin smecherie ca de obicei
Cere urgent(poti si online) un spor de putere de la OD cat inca mai exista (daca+) ,8-10kw/ Edited by anaki, 13 April 2024 - 20:01. |
#2220
Posted 13 April 2024 - 21:48
Smecheria...șa inteleg ca se plateste mai putin, adica taxare functie de puterea instalata, sau?
|
#2221
Posted 14 April 2024 - 07:09
Cu o investitie cat mai mica sa dea curent la cat mai multi proprietari ,cam asta este politica unor dezvoltatori
Edited by anaki, 14 April 2024 - 07:10. |
#2222
Posted 14 April 2024 - 09:10
Problema e de privit si din alt unghi, cind dai in folosinta un bloc cu vreo citeva sute de apartamente legal nici OD nu poate accepta putere instalata de 6kW pe apartament ca n-au de unde, dupa ce fac extinderea de retea se rezolva cu puterea, asa a fost si la baiat, a luat apartamentul cu 2,5kW putere instalata iar dupa vreo 6 ani l-au trecut la 6kW fara nici o cerere facuta de el sau taxa.
|
#2223
Posted 14 April 2024 - 09:49
O fi, dar la momentul asta, cu 16A, cat permite RCBO-ul ala, cu AC pornit si cuptorul electric e "game over" .
Nu am asa clauze in contract cum ca trebuie sa opresc plita cand pornesc aerul conditionat...ori feonul cand pornesc cuptorul. |
#2224
Posted 14 April 2024 - 23:02
angajatul_anonim, on 31 martie 2024 - 23:29, said:
WIP: IMG-20240401-WA0003.jpg IMG-20240401-WA0005.jpg IMG-20240401-WA0002.jpg IMG-20240401-WA0004.jpg IMG-20240401-WA0001.jpg IMG-20240401-WA0009.jpg Daca exista sugestii constructive sunt bine venite. Final de lucrare pentru moment. Pentru moment in sensul in care daca in utilizare voi sesiza dezechilibru intre faze, vom mai inversa niste fire ici-colo ca sa echilibram consumul. S-a facut ordine in limita spatiului disponibil: IMG-20240414-WA0018.jpg 299.87K 23 downloads IMG-20240414-WA0013.jpg 415.48K 22 downloads IMG-20240414-WA0014.jpg 524.82K 16 downloads IMG-20240414-WA0012.jpg 525.88K 18 downloads IMG-20240414-WA0009.jpg 495.99K 13 downloads IMG-20240414-WA0011.jpg 497.13K 12 downloads In portfuzibilele verzi am momentan fuzibile de 0.5A. Sa imi incerc norocul 0.25A? Din ele alimentez HRN 100 si releul de la Selly Edited by angajatul_anonim, 14 April 2024 - 23:05. |
#2225
Posted 15 April 2024 - 07:59
Sunt convins ca electricianul a facut tot ce a putut dar incapatanarea beneficiarului de a nu schimba tabloul sau a adauga inca unul a dus la situatia asta.
Electricianul ar trebui sa verifice ce curent absoarbe in regim normal de functionare bobina releului HRN 100 si Shelly pt a monta fuzible(ultra)rapide adecvate. |
#2226
Posted 15 April 2024 - 09:06
angajatul_anonim, pe 14 aprilie 2024 - 23:02, a scris:
daca in utilizare voi sesiza dezechilibru intre faze, vom mai inversa niste fire ici-colo ca sa echilibram consumul. S-a facut ordine in limita spatiului disponibil: Ce este echilibrat iarna nu va fi vara; si invers. La mine s-a ales compromisul de a fi dezechilibrat 2-3 luni de iarna pe an (nici alea in ultimul timp, la cum a fost vremea) si restul echilibrat. Spatiile goale stanga dreapta unde ai relee/contactioare unde sunt? Spatiul de rezerva minim lasat in tablou unde e? La cum arata, tare imi este ca electricianul a facut cum ai vrut, doar sa scape de gura ta, sa isi ia banii si sa te lase in plata domnului. Imi vine greu sa cred ca nu stia regulile de spatii libere ce trebuie lasate in tablou. Edited by anaki, 15 April 2024 - 09:54. |
#2227
Posted 15 April 2024 - 14:23
Asta cu spatiul e ceva asumat. Dintre doua rele s-a ales raul cel mai mic. Este rezultatul adaptarii din mers. Contactorul cu pricina se simte caldut, masurat cu termometru IR are in jurul a 38-39 grade C. Nu cred sa fie asta un capat de lume...
Electricianul a lucrat conform proiectului si schemei monofilare, iar ele au fost optimizate pe parcurs ca sa se adapteze nevoilor mele aflate intr-o metamorfoza continua. Ca a venit si el cu sugetii care au putut fi sau nu implementate asta e partea a 2-a. Realizez acum a suta oara ca trebuia sa refelect mult mai mult in proiectare inainte sa ma apuc efectiv sa construiesc. Totusi am dubii ca as fi putut anticipa atunci tot ce imi doresc in prezent. Edited by angajatul_anonim, 15 April 2024 - 14:24. |
#2228
Posted 15 April 2024 - 14:53
Electricianul respectiv nu are nici o vina,ideea este ca tu vei fi nevoit sa faci lucrari de mentenanta in anumite momente si va fi greu de intervenit ,pot aparea defecte care impun verificari minutioase si ..
Nu este un capat de tara ,este asumat de tine ,doar esti beneficiarul ,bine pt tine era daca tineai cont de sugestii . Sunt si lucruri de amanunt care pot fi discutabile ,iti repet electricianul ala a facut bine in conditiile date |
#2229
Posted 15 April 2024 - 16:31
servus, m-a intrebat un amic unde si-ar putea manufactura un traf de la ~500v la ~240v/peste 10A.
cum fabrici nu mai exista (i-l faceau baietii de la electroaparataj la autoutilare de ziceai ca-i de firma) ramane varianta atelierelor de microproductie. studiu de caz, omil sta prin zona domnesti/ciorogirla, cica ar primi curent de la o exploatare petroliera, doar ca amperajul este insuficient pentru momentele in care pornesc concomitent centrala si pompa de apa. a incercat cu diferite stabilizatoare, dar fara rezultate multumitoare. a incercat cu un traf cu caracteristicile susmentionate de la un vecin si totul a fost ok. asa ca ... il putem ajuta cu un sfat? i-am indicat sa incerce la electromagnetica sau electrobobinaj, dar nu cred sa aibe sanse de a rezolva ceva. orice idee este binevenita. |
#2230
Posted 20 April 2024 - 08:54
Pentru ca sigur suntem mai multi in situatia mea, va prezint istoricul si concluziile mele pt problemele de supratensiune in retea, poate va ajuta si pe voi.
Situatia: primavara, vara, toamna, in timpul zilei tensiunea in retea la mine trece foarte des de 255 V, cu un maxim vazut de mine si de 262 V Pasii: Am inceput cu reclamatii la distribuitorul meu de curent, e-distributie. Reclamatiile au parca termen 30 de zi si de obicei in ultimele zile primesc raspuns ca vor face o analiza si in alte 30 de zile voi primi un raspuns. Trec si astea si nu se intampla nimic. Fac reclamatie la ANRE. ANRE dupa x zile le trimite o somatie celor de la e-distributie. Dupa alte cateva zile, e-distributie trimite mesaj ca vor trimite pe cineva cu un analizor sa masoare tensiunea in termen de 30 zile. Cele 30 zile trec si nu se intampla nimic. Fac din nou reclamatie la ANRE ANRE trimite din nou somatie la e-distributie spunandu-le ca trebuie sa fiu despagubit (destul de vag descris) Intr-un final dupa vreo 4 luni de la reclamatia initiala apar si cei de la e-distributie cu analizorul. Mai trece o luna si nu primesc niciun raport nimic, fac din nou reclamatie la e-distributie si ANRE Apar si rezultatele de la analizor unde se vad depasiri de tensiune pe perioade scurte de 255 V desi la mine in realitate se depaseste 255 V pe perioade mult mai lungi. Mai trec 30 de zile si nimic. Fac din nou reclamatie la ambii sa le zic ca asteptarea mea daca au vazut ca nu se incadreaza in parametrii din contract, sa faca modificarile necesare astfel ca sa fie in parametrii, ca nu ma intereseaza o compensatie (despre care nu s-a mentionat cat e), vreau sa solutioneze probleme. De atunci nu mi-a mai raspuns la reclamatie nici e-distributie, nici ANRE. din ianuarie in schimb am vazut in factura Compensatii Aplicare ORD.46/2021 -40,00 lei si 2 luni mai tarziu inca -30 Cautand pe net ORD 46/221 am vazut ca de fapt in cazurile astea, distribuitorul este obligat la plata compensatiei de 70 RON. https://lege5.ro/gra...rgiei-electrice Art. 28 Mai pe scurt, mult timp si nervi pierduti degeaba pt 70 de RON |
#2231
Posted 21 April 2024 - 06:56
La fel am patit si eu, 250-260V, in mod repetat, sesizari peste sesizari nimic, nu am ajuns la ANRE.
Am facut rost de un autotransformator, tine cam 20A, am separat consumatorii mari sa nu treaca prin traf. Asa ca acum am 215-225, caz rezolvat. Attached Files |
#2232
Posted 22 April 2024 - 12:57
Pentru un cuptor electric ce cablu trebuie sa folosesc din doza pana in priza?
IMG_20240422_135632.jpg 104.23K 13 downloads In doza in care vreau sa ma leg am vazut doar cablu de 1.5 monofilar cupru Edited by Ghiordi, 22 April 2024 - 12:56. |