#181
jda

jda

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 256
  • Înscris: 02.03.2008

 sbarsanescu, on 24th January 2012, 10:02, said:

.....
Daca stii alta firma de service in Bucuresti pt Immergas, raman recunoscator. Rezervarea mea de gaz e pt 5mc/h ceea ce este putin sub
necesar (5.37mc/h) pt Victrix 50. Crezi ca se ia cineva de chestia asta?

De Motan nu spui nimic... sunt proaste?

Poti incerca si la Rotherm Grup ... acum 2 ani erau distribuitori autorizati si furnizau service/piese de schimb ...
Nu stiu daca accepta sa furnizeze piese la liber ... dar incercarea  te costa doar 1 telefon ..:)

#182
sbarsanescu

sbarsanescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 694
  • Înscris: 11.07.2006
jda,

Multumesc... din pacate, dupa cateva alte incercari ratate- pot sa le si povestesc am renuntat complet la Immergas. Centralele sunt bune, insa service in Bucuresti este o gluma proasta.

Chiar presupunand ca dau de un partener serios, nu pot risca sa ma leg de un singur partener bun cand serviciile celorlalti frizeaza incredibilul! (am dat telefon la unul din cei alternativi, care mi-au spus ca fara contract nu discuta cu mine si... iarna nu fac contracte!!!!!!) Foarte incurajator.

#183
Evergreen

Evergreen

    Proud "United Gashka" member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,929
  • Înscris: 09.12.2004

 Werewolfc, on 30th January 2012, 00:24, said:

Detin un Vitopend 100 WH0A instalat in ian 2006 .....Ar trebui sa schimb suflanta?
fara nici o mentenanta cam ce pretentii poti avea dupa 6 ani?!?!
As mai avea inca o intrebare: in ultima perioada am observat ca a cam crescut consumul de gaz iar apa calda menajera nu se incalzeste la fel de repede.
e vorba si de delta t
Daca tot voi apela la service, ma gandeam sa fac si o curatare chimica a schimbatorului de caldura gaze arse/apa. Cam cat timp ar dura o astfel de operatie?
citeva ore, daca lucreaza incet atent si temeinic


#184
neamtzy

neamtzy

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 21.11.2008
Salutare,
care ma poate ajuta macar cu un sfat. Am o cetrala de apartament Viessmann Vitoped din septembrie 2010. Pe frigurile astea am observat ca inainte de a porni centrala (pentru incalzirea ambientala sau pentru apa menajera calda), presiunea e la 0, incepe sa urce dar ramane sub 1. E normal asa ceva?

#185
sbarsanescu

sbarsanescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 694
  • Înscris: 11.07.2006
In mod sigur nu. Poti incerca sa incarci un pic cu apa circuitul de calorifere (macar sa fie la 0.5-0.8 cand e rece)... probabil ca daca mai scade un pic presiunea, nu mai pleaca centrala.

#186
chivui

chivui

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 10.11.2007
Salut, daca este cineva amabil sa ma ajute cu o informatie..... va rog frumos.
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 WH0, care mi-a facut urmatoarele probleme, dupa verificarea iscir mi-a aruncat, joi seara, turul de apa rece ..... problema am remediat-o reatasand teava. Caldura ok, apa calda nu prea, in ideea ca in momentul in care dau drumu' la apa calda, dupa ce ajunge calda la robinet, nu se mentine temperatura apei, indiferent de nivelul la care este setata centrala pt apa calda.... un amic mi-a recomandat sa verific senzorul de temperatura (habar n-am unde e) sau presostat -ul (?!?!?!?) care, daca termenul este corect, nici asta nu stiu unde este. Va multumesc anticipat si sper sa fie cineva amabil sa ma ajute. Multumesc.

#187
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 chivui, on 18th February 2012, 12:58, said:

Salut, daca este cineva amabil sa ma ajute cu o informatie..... va rog frumos.
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 WH0, care mi-a facut urmatoarele probleme, dupa verificarea iscir mi-a aruncat, joi seara, turul de apa rece ..... problema am remediat-o reatasand teava. Caldura ok, apa calda nu prea, in ideea ca in momentul in care dau drumu' la apa calda, dupa ce ajunge calda la robinet, nu se mentine temperatura apei, indiferent de nivelul la care este setata centrala pt apa calda.... un amic mi-a recomandat sa verific senzorul de temperatura (habar n-am unde e) sau presostat -ul (?!?!?!?) care, daca termenul este corect, nici asta nu stiu unde este. Va multumesc anticipat si sper sa fie cineva amabil sa ma ajute. Multumesc.
cauzele pot fi multiple,  defectarea flussostatului din cauza socului de presiune ,colmatarea schimbatorului secundar , senzorul ntc de apa calda, presiuni de gaz incorecte pe vana de gaz. recomand sa o vada un specialist.

#188
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st December 2010, 22:10, said:

problema este din vana cu trei cai care ramane blocata; se poate demonta si curata axul; aceasta problema s-a manifestat si la vitopend 100 wh1b din 2008; pentru a remedia problema nemtii au conceput un dispozitiv care modifica softul placii electronice in asa fel sa elimine genul acesta de defect; daca ai un service wiessmann intreaba-i daca dispun de acest dispozitiv.pretul unei vane cam pe acolo este , dar eu zic ca merita curatata.
Va salut, iertati-ma , cum se curata vana cu trei cai ?
Puteti sa faceti o descriere ? Nuste foto ar fi minunate . Multumesc.

Edited by cmitica68, 31 March 2012 - 20:47.


#189
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st December 2010, 22:10, said:

problema este din vana cu trei cai care ramane blocata; se poate demonta si curata axul; aceasta problema s-a manifestat si la vitopend 100 wh1b din 2008; pentru a remedia problema nemtii au conceput un dispozitiv care modifica softul placii electronice in asa fel sa elimine genul acesta de defect; daca ai un service wiessmann intreaba-i daca dispun de acest dispozitiv.pretul unei vane cam pe acolo este , dar eu zic ca merita curatata.
Buna,
Am o problema  cu Vitopend 100, la apa calda.
Sunt momente cand dau drumul la apa calda si centrala functioneaza normal.
Dar apar si anomalii. Dau drumul la apa calda, curge apa calda normal . In momentul cand inchid robinetul de apa calda, normal trebuie sa se opreasca si gazul din centrala. Dar la mine nu se opreste, apa nu mai curge la robinet dar temperatura creste mai departe in cazan pana ajunge la 90 grade . Doar  atunci se opreste. Am scos-o din priza, am lăsat-o pana dimineata . Am dat drumul centralei , a mers normal 24 ore  dupa care acelesai simptome, Ce credeti ca ar putea fii? Am citi de vana cu 3 cai , blocata, demontat , curatat axul. Unde ste pozitionata si cum s ecurata acest ax? Niste foto ar fii super Stima si sa auzim de bine, multumesc.

#190
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 31st March 2012, 22:27, said:

Buna,
Am o problema  cu Vitopend 100, la apa calda.
Sunt momente cand dau drumul la apa calda si centrala functioneaza normal.
Dar apar si anomalii. Dau drumul la apa calda, curge apa calda normal . In momentul cand inchid robinetul de apa calda, normal trebuie sa se opreasca si gazul din centrala. Dar la mine nu se opreste, apa nu mai curge la robinet dar temperatura creste mai departe in cazan pana ajunge la 90 grade . Doar  atunci se opreste. Am scos-o din priza, am lăsat-o pana dimineata . Am dat drumul centralei , a mers normal 24 ore  dupa care acelesai simptome, Ce credeti ca ar putea fii? Am citi de vana cu 3 cai , blocata, demontat , curatat axul. Unde ste pozitionata si cum s ecurata acest ax? Niste foto ar fii super Stima si sa auzim de bine, multumesc.
in primul rand trebuie sa spui ce tip de vitopend 100 este ex: wh1b, who, whe ........ se pare ca problema este din fluxostat (piesa care da comanda de preoarare apa calda) . trebuie urmarit daca dupa inchiderea robinetului de apa calda se stinge ledul verde de sub butonul de reglaj temperatura apa calda.

#191
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st April 2012, 07:59, said:

in primul rand trebuie sa spui ce tip de vitopend 100 este ex: wh1b, who, whe ........ se pare ca problema este din fluxostat (piesa care da comanda de preoarare apa calda) . trebuie urmarit daca dupa inchiderea robinetului de apa calda se stinge ledul verde de sub butonul de reglaj temperatura apa calda.
DA, scuze modelul este Vitopend WH1D. Nu am nici un buton verde :)

Edited by cmitica68, 01 April 2012 - 14:49.


#192
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 1st April 2012, 14:48, said:

DA, scuze modelul este Vitopend WH1D. Nu am nici un buton verde :)
atunci trebuie sa urmaresti pe display daca dispare simbolul robinet . nu cumva centrala ta mai beneficiaza de garantie , dupa cate stiu eu acest model beneficiaza de 36 luni de garantiede la data PIF . daca dupa inchiderea robinetului de apa calda pe display ramane afisat simbolul cerinta apa calda , atunci fluxostatul ramane blocat. se mai numeste si senzor de debit si apare cu numarul 058 in schema explodata din manualul de instructiuni instalare/service. in momentul cand se intampla fenomenul pe display apare vreun cod de avarie ?

Edited by octavianlaz, 01 April 2012 - 15:28.


#193
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st April 2012, 16:15, said:

atunci trebuie sa urmaresti pe display daca dispare simbolul robinet . nu cumva centrala ta mai beneficiaza de garantie , dupa cate stiu eu acest model beneficiaza de 36 luni de garantiede la data PIF . daca dupa inchiderea robinetului de apa calda pe display ramane afisat simbolul cerinta apa calda , atunci fluxostatul ramane blocat. se mai numeste si senzor de debit si apare cu numarul 058 in schema explodata din manualul de instructiuni instalare/service. in momentul cand se intampla fenomenul pe display apare vreun cod de avarie ?
DA, inca mai am garantie 1 qn. Da, ramane afisat robinetul si gazul merge mai departe. Temperatrua se ridica in centrala pana la 90 grade dupa care se opreste. Dupa ce am inteles este un senzor de siguranta care opreste alimentarea cu gaz cand temperatura creste la limite maxime. Cod de eroare nu apare niciunul. Ca si cum este ceva normal ce se intampla. Ce ma irita este faptul ca 1 sau mai multe merge OK, dupa care 1 zi nu mai mereg. O scot din priza o las mai multe ore dupa care isi revine. Fluxostatul este blocat din cauza murdariei din apa ? Merge curatat ? Este defect partial sau in totalitate ? Multumesc pt raspuns.

Edited by cmitica68, 01 April 2012 - 20:00.


#194
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 1st April 2012, 19:58, said:

DA, inca mai am garantie 1 qn. Da, ramane afisat robinetul si gazul merge mai departe. Temperatrua se ridica in centrala pana la 90 grade dupa care se opreste. Dupa ce am inteles este un senzor de siguranta care opreste alimentarea cu gaz cand temperatura creste la limite maxime. Cod de eroare nu apare niciunul. Ca si cum este ceva normal ce se intampla. Ce ma irita este faptul ca 1 sau mai multe merge OK, dupa care 1 zi nu mai mereg. O scot din priza o las mai multe ore dupa care isi revine. Fluxostatul este blocat din cauza murdariei din apa ? Merge curatat ? Este defect partial sau in totalitate ? Multumesc pt raspuns.
atunci trebuie chemat serviceul deoarece este defect de garantie . principalul impricinat ar fi fluxostatul , dar poate fi si placa electronica. trebuie sa verifici daca cumva vreun robinet de apa calda din casa ramane putin deschis sau circuitul  de apa calda are pierdere.atata timp cat este in garantie te sfatuiesc sa nu umbli la centrala. da, fluxostatul se poate demonta si verifica/curata , dar parerea mea este sa-i lasi pe cei de la service sa faca aceasta operatie.

Edited by octavianlaz, 01 April 2012 - 20:06.


#195
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st April 2012, 21:03, said:

atunci trebuie chemat serviceul deoarece este defect de garantie . principalul impricinat ar fi fluxostatul , dar poate fi si placa electronica. trebuie sa verifici daca cumva vreun robinet de apa calda din casa ramane putin deschis sau circuitul  de apa calda are pierdere.
Nu , nu ramane deschis robinetul de apa calda. Intrebarea mea este daca il schimba sau doar il curata ?

#196
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 1st April 2012, 20:07, said:

Nu , nu ramane deschis robinetul de apa calda. Intrebarea mea este daca il schimba sau doar il curata ?
depinde ce se impune dupa demontare.

#197
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 1st April 2012, 21:16, said:

depinde ce se impune dupa demontare.
Am inteles, problema este cand sa il chem ? Ca mere 2. 3 zile dupa care cateva ore nu mere, daca cand vine mere ? :))) Zice ca fac misto de el .

Edited by cmitica68, 01 April 2012 - 20:39.


#198
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 1st April 2012, 20:32, said:

Am inteles, problema este cand sa il chem ? Ca mere 2. 3 zile dupa care cateva ore nu mere, daca cand vine mere ? :))) Zice ca fac misto de el .
tu solicita-i , explica-le pe larg despre comportament , spune-le ca nu ai vrut sa-i chemi doar pentru ca sa-i vezi si roaga-i sa verifice centrala. nu cumva ai presiune prea mare pe intrare apa rece sau apa se opreste frecvent. poti de asemenea sa intri in contact telefonic sau pe mes cu viessman romania si sa le explici si lor situatia si sa-i rogi sa te invete cum se procedeaza in asemenea situatie, spunandu-le ca nu ai stiut cum sa procedezi in asemenea situatie. mai exista o problema : pe certificatul de garantie este stipulat ca garantia decurge cu obligativitatea efectuarii reviziei tehnice anuale. daca nu ai facut aceasta revizie , serviceul poate sa invoce iesirea din garantie. vezi si tu cum te descurci. daca vine serviceul roaga-i sa verifice , pe langa fluxostat si calitatea legaturilor electrice in cuplele blocului electronic. bafta!

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro