Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Junkers BOSCH
Last Updated: Dec 14 2023 14:41, Started by
gsmgsa
, Dec 02 2007 22:14
·
19
#1243
Posted 05 December 2014 - 18:05
dragos45, on 05 decembrie 2014 - 11:50, said:
Salut Am o centrala JUNKERS EUROLINE ZW23-1 AE (din 2004) Am urmatoarea problema: Raman fara presiune in instalatie , ceasul manometru indica aproape 0.(am crezut ca am o pierdere pe undeva dar nu s-a confirmat) Ce ar trebui sa inlocuiesc in acest caz? vasul de expansiune ? ...ventilul de siguranta ? vasul de expansiune defect se manifesta ca iarna trecuta (variatii de presiune intre cald si rece). |
#1244
Posted 05 December 2014 - 18:46
Revin cu o intrebare: Dupa ce am gasit apa pe unul dintre furtunase (cel alb), am renuntat la el, pt ca apa apare in permanenta, presostatul l-am lasat doar cu cel rosu, va merge si fara un furtun sau trebuie sa le am "obligatoriu pe amandoua conectate.....
Attached Files |
#1245
Posted 05 December 2014 - 19:03
cosmindaniel1978, on 05 decembrie 2014 - 18:46, said:
Revin cu o intrebare: Dupa ce am gasit apa pe unul dintre furtunase (cel alb), am renuntat la el, pt ca apa apare in permanenta, presostatul l-am lasat doar cu cel rosu, va merge si fara un furtun sau trebuie sa le am "obligatoriu pe amandoua conectate..... |
#1246
Posted 05 December 2014 - 19:11
centrala asta merge din 2007 fara defecte, brusc in ultimul an am aceste probleme, tubulatura este din kit, iar PIFul la facut Bosch-ul de la care am si cumparat centrala, ideea e ca acum face condens iar pana acum nu a facut, daca cele 2 furtunase sunt lipite de cazanul de ardere asa cum se vede in poza, nu ar fi trebuit sa elimine condensul datorita preincalzirii aerului inainte de a ajunge in presostat???
Totusi cineva care este de specialitate ar putea sa dea mai multe detalii?? Pt ca sincer e naspa sa ti se taie apa calda la 1/2 din dus si sa ramai cu clabucul pe tine...... PS- stie cineva cum ar trebui sa stea OPTIM pompa de recirculare din poza ??? pe treapta 1,2 sau 3.?? Attached FilesEdited by cosmindaniel1978, 05 December 2014 - 19:15. |
#1247
Posted 06 December 2014 - 08:05
cosmindaniel1978, on 05 decembrie 2014 - 19:11, said:
...Totusi cineva care este de specialitate ar putea sa dea mai multe detalii?? ... ...Eu,(ca nespecialist),ti-as spune ca daca merge numai cu un furtun...las-o asa...incearca,poate merge si fara al 2-lea furtun...si poti sa scoti si presostatul diferential,sa-l vinzi. |
#1248
Posted 06 December 2014 - 13:02
Mda, de misto nu ducem lipsa, eu vroiam un raspuns mai concret pt ca asa cum am mai spus a mers 5 ani fara defecte, si brusc apare condens, despre inclinatie ce sa zic promt raspuns . in ce directie ??? spre ext sau int.... eu chiar nu ma pricep ca daca ma pricepeam nu mai intrebam. S-a montat de personal de specialitate, nu cred ca acum s-a inclinat sau cine mai stie ce, eu unu oricum nu prea vad ce lagatura are inclinatia cu condensul aparut in interiorul centralei.
Despre furtune, daca stia putea sa-mi spuna " da lasa-l si fara 1 daca tot merge ca nu se intampla nimic sau ce ar putea sa cauzeze" ?? Am pus poze explicite, De aceea intreb ca sa fiu ajutat, iar in descriere nu scrie ca este specialist sau tehnician,,,,,,nu am de unde sa stiu daca nu se specifica..... Multumesc...... |
#1249
Posted 06 December 2014 - 18:09
Tubulatura de evacuare trebuie sa fie inclinata in jos,la exterior,astfel,condensul format,se va scurge afara.In caz contrar,condensul se scurge in centrala...si nu e bine.Asta la acest tip de centrala.La cele in condensare,tubulatura se inclina invers,pentru ca in centrala exista un colector de condens,etc...
Pompa se seteaza pe o viteza care depinde de dimensionarea instalatiei.La o instalatie mica,pompa se pune pe viteza mica (1-2). Daca s-a modificat ceva in ultima perioada,legat de acele furtune,trebuie demontate prizele de pe ventilator (unde vin furtunele).E posibil sa fie necesara demontarea ventilatorului din centrala...si vazut ce s-a intamplat acolo,in interior (murdarie,deformare...). Unele centrale functioneaza si doar cu unul din furtune.In mod sigur,se opreste daca-l scoti si pe acela (care e principal).Chiar sunt unele centrale care din fabrica au doar 1 furtun.Evident,ca proiectantul nu a pus chiar degeaba si al doilea furtun,asa ca e bine sa fie la locul lui....O masina merge si fara multe chestii (termostat si altele),dar e mai bine sa fie toate la locul lor. |
#1250
Posted 07 December 2014 - 14:56
Multumesc de raspuns, o sa verific inclinatia cu un boloboc, dar sincer nu gasesc nici o varianta cum se scoate cosul din turbina, adica cotul tubulaturii, si nici turbina nu imi dau seama cum se scoate.....
Toate bune, PS-Pana la urma em cumparat izolatie de aer conditionat de 16x16 si am introdus tubul acela prin ea, vad ca de 2 zile nu s-a mai oprit centrala, sper sa mearga si cu izolator.. |
#1251
Posted 08 December 2014 - 08:02
Buna dimineata,
Am o centrala termica junkers ceraclass comfort zwe 24 - 5 mfa ( cu tiraj natural ) la care s-a spart schimbatorul de caldura. Pana la remedierea defectiunii nu utilizez circuitul de ACM . As vrea sa inlocuiesc schimbatorul cu unul din dezmembrari sa trec iarna asta ( la vara o sa schimb centrala cu una cu tiraj fortat ). Problema e ca nu prea gasesc schimbator sh pt modelul asta de centrala. Va rog sa-mi spuneti daca acest schimbator se foloseste si la alte modele de centrale, eventual poate ma ajutati cu dimensiunile fizice ale acestuia ( lungime, latime, inaltime ) si/ sau un cod de produs care sa-mi usureze identificarea si cautarea schimbatorului. Nu as vrea sa pun unul nou pt ca mi se pare scump mai ales ca la vara intentionez sa schimb centrala. Multumesc ! |
#1252
Posted 09 December 2014 - 08:18
Cu banii pe care i-ati da pe un schimbator SH +manopera,mai bine luati un instant electric pentru apa calda,pana la vara,cand schimbati centrala...Si luati una noua cu tiraj fortat!
|
|
#1253
Posted 09 December 2014 - 18:11
danpet, on 09 decembrie 2014 - 08:18, said:
Cu banii pe care i-ati da pe un schimbator SH +manopera,mai bine luati un instant electric pentru apa calda,pana la vara,cand schimbati centrala...Si luati una noua cu tiraj fortat! Multumesc pentru opinie ! Totusi, am vazut pe net ceva schimbatoare SH la pretul de 150 - 200 lei ( problema e ca nu sunt pt tipul de centrala pe care il am eu !!! ) . Cat despre manopera... cred ca ma pricep sa desfac 4 piulite si sa le pun la loc. Speram sa-mi zica cineva daca acest schimbator se foloseste si la alte modele de centrale, eventual poate ma ajutati cu un cod de produs care sa-mi usureze identificarea si cautarea schimbatorului. A facut cineva modificarea cu montarea unui regulator de presiune " Prima solutie este cea mentionata mai sus iar cea de-a doua este montarea unui regulator de presiune pe alimentarea cu apa rece , este ca un robinet cu un arc puternic si un ceas care indica presiunea . Se monteaza dupa robinetul principal de apa rece . Costa in jur de 70ron + 20ron ceasul , deci iesi undeva la 100-120 ron cu toate accesoriile. " despre care se vorbeste aici http://forum.softped...h/#entry3732926 ? Functioneaza ? Multumesc ! Edited by smara_1009, 09 December 2014 - 18:13. |
#1254
Posted 12 December 2014 - 18:30
Buna ziua!
Revin cu o alta problema o centrala wiesmann vitopend 100-w, montata la parintii mei. Mi au descris ce simptome are si incerc sa le redau cit mai fidel: cam la 1-2 minute se aude un piuit. Bineinteles ca nu functioneaza pe caldura, pe acm functioneaza Are afisaj pe care apare cifra 16 ( probabil temperatura apei de la retea.... ) Are cineva vreo idee? Cu mii de multumiri! |
#1255
Posted 13 December 2014 - 10:39
Rog moderatorii sa mute postarea anterioara la topicul Viessmann:
http://forum.softped.../page__st__1098 @nevermaind...ba conteaza,pentru ordine. |
#1256
Posted 13 December 2014 - 21:07
danpet, on 13 decembrie 2014 - 10:39, said:
Rog moderatorii sa mute postarea anterioara la topicul Viessmann: http://forum.softped.../page__st__1098 @nevermaind...ba conteaza,pentru ordine. Cum fac sa sterg postarea anterioara? |
#1257
Posted 14 December 2014 - 13:12
Am o centrala Bosch 3000 si azi dupa ce am folosit apa la lavoar, am inchis robinetul, am observat ca centrala nu a oprit. Pe afisaj apare robinetul ca si cum consumatorul e deschis. Dupa un timp apare eroarea AA.
Chiar daca pun pe calorifere, se pare ca nu comuta. Robinetul e tot pe ecran ca si cum ar fi deschis. Ce sa fie oare? |
|
#1258
Posted 14 December 2014 - 16:34
Probabiul s-a blocat sau s-a defectat fluxostatul.
|
#1259
Posted 14 December 2014 - 23:23
Exact aia a fost. L-am curatat de nisip si acum totul e ok. Ms.
|
#1260
Posted 14 December 2014 - 23:41
Salut. Caut un sfat legat de o placa electronica de euroline (modelul cu led avarie rotund nu triunghiular, an 2002 cred). Imi da o avarie de led rosu + led 60 grade, da drumul la ventilatie, pompa, scanteie dar nu da drumul la gaz. Aleator da drumul la gaz in ultimele fractiuni de secunda din timpul de siguranta si se stinge. Tot aleator porneste cu flacara (maxim, cam 14 milibari pe arzator) dar nu sesizeaza ionizarea si intra in aceeasi avarie.
Am montat temporar o alta placa si s-a rezolvat problema dar as vrea sa repar placa veche sa nu-l pun la cheltuiala pe amicul meu. A reparat cineva defectul asta? |