A folosit cineva un VFD pentru reglajul turatiilor compresorului?
Last Updated: Mar 15 2024 20:17, Started by
superbec
, Mar 14 2024 18:02
·
3
#1
Posted 14 March 2024 - 18:02
Fac un dezumidificator si ma gandeam ca il pot alimenta dintr-un VFD monofazi sa-l fac chiar invertor .
Nu as vrea sa stric compresorul, a mai facut vre-un pionier al stiintei asa ceva ? E un science project impreuna cu fi-miu si ar fi aiurea sa stric compresorul |
#2
Posted 14 March 2024 - 18:10
In mod normal da, merge sa alimentezi compresorul intre doua faze din cele 3 ale vfd-ului( sa fie 3x230Valimentat din monofazat) , singura chestie desteapta este aia care sa controleze referinta de turatie a vfd-ului in functie de sarcina pe compresor.
. |
#3
Posted 14 March 2024 - 18:32
GaSar, on 14 martie 2024 - 18:10, said:
In mod normal da, merge sa alimentezi compresorul intre doua faze din cele 3 ale vfd-ului( sa fie 3x230Valimentat din monofazat) , singura chestie desteapta este aia care sa controleze referinta de turatie a vfd-ului in functie de sarcina pe compresor. . o sa controlez frecventa cu un regulator smart pt leduri 1-10v , vfd-ul are intrare pt asa ceva , load-ul nu stiu cum sa-l aflu ... vreau sa fac automatizarea in functie de temp pentru inceput |
#5
Posted 15 March 2024 - 09:43
motorul este monofazic, am vazut ca exista variatoare monofazice sau pot sa folosesc 2 iesiri dintr-unul trifazic suficient de puternic
|
#6
Posted 15 March 2024 - 09:57
Da, exista variatoare monofazice si se pot folosi insa au un interval redus de turatii in care se poate folosi motorul.
Cauza este acel sistem de defazare la monofazice cu un condensator si bobina de defazaj. Acelea sint calculate pentru 50Hz, clar in jurul ei se poate jongla, precis merge intre 40Hz si 60Hz, posinil chiar de la 30Hz dar conditia ar fi sa-l porniti cu 50Hz apoi sa modificati frecventa. Ca turatie probabil cam intre 2000 si 3500rpm ati reusi sa-l duceti. Eu nu m-as baza pe modul acesta de reglare. Mai exista inca o problema la motoarele alimentate cu VFD, racirea care trebuie suplimentata cu un ventilator exterior. Este valabila la motoarele care functioneaza cu turatie redusa si moment apropiat de nominal, elicea de racire nu mai produce curent de ar suficient su urmarea este ca se incing. Edited by Ion_Bumbu, 15 March 2024 - 09:59. |
#7
Posted 15 March 2024 - 10:18
Ion_Bumbu, on 15 martie 2024 - 09:57, said: Este valabila la motoarele care functioneaza cu turatie redusa si moment apropiat de nominal, elicea de racire nu mai produce curent de ar suficient su urmarea este ca se incing. Am inteles, multumesc pt explicatii , voi renunta la idee , il las on-off . Este vorba despre un compresor de refrigerant , nu cred sa aiba probleme cu racirea. |
#8
Posted 15 March 2024 - 14:05
Pe asta n-am facut-o, dar scrisesem pe un ESP rutina care sa genereze cu un IPM sinusoida de frecventa variabila pentru un compresor inverter. Doar ca ziua are tot doar 24 de ore si am lasat-o in coada de peste inainte sa trec la restul de hardware.
|
#9
Posted 15 March 2024 - 17:03
Ion_Bumbu, on 15 martie 2024 - 09:57, said: Mai exista inca o problema la motoarele alimentate cu VFD, racirea care trebuie suplimentata cu un ventilator exterior. Este valabila la motoarele care functioneaza cu turatie redusa si moment apropiat de nominal, elicea de racire nu mai produce curent de ar suficient su urmarea este ca se incing. Eu am vazut live mers cu compresorul monofazat pe VFD intre 2 faze incepand de la 25 Hz pana la 80 Hz studiu de caz pentru eficientizarea puterii consumate (acum vreo 25 de ani), rezultatele au fost atat de mind blowing incat s-a facut compresor cu vfd integrat. Acum si motoarele la 230V ale ventilatoarelor pe HVAC au VFD integrat chiar daca sunt la turatia fixa de 50 Hz sunt cu VFD inclus, probabil mai ieftin si mai fiabil decat varianta cu "condensator" |
#10
Posted 15 March 2024 - 19:04
Info dat de mine a fost pentru un motor care actioneaza un compresor, clarificarea ca-i un compresor monobloc cu refrigerant a aparut dupa.
Alea care sint acuma cu VFD sint cu motoare trifazate. |
|
#11
Posted 15 March 2024 - 19:25
Ion_Bumbu, on 15 martie 2024 - 19:04, said:
Info dat de mine a fost pentru un motor care actioneaza un compresor, clarificarea ca-i un compresor monobloc cu refrigerant a aparut dupa. Alea care sint acuma cu VFD sint cu motoare trifazate. |
#12
Posted 15 March 2024 - 20:09
Intreb
Oare e bine sa modifici turatia unui compresor frigorific care are ca "metering device" tub capilar? |
#13
Posted 15 March 2024 - 20:17