Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Termostat inteligent PNI CT400 fara fir - Suport, Testare, Pareri
Last Updated: Apr 01 2024 17:39, Started by
suport_PNI
, Nov 04 2020 08:58
·
16
#145
Posted 20 September 2023 - 22:32
Ai putea să-mi trimiți schema de legătură a pompelor și a centralei?Mă confrunt cu exact aceeași situație iar din partea celor de la pni slabe șanse..
. |
#146
Posted 21 September 2023 - 08:47
Buna ziua.Am o centrala termica pe gaz și instalația de încălzire în pardoseală împărțită pe două zone,parter și etaj cu pompele aferente fiecărui distribuitor.As dori să știu care e schema de legare a receptorului la pompe respectiv centrala.
|
#147
Posted 21 September 2023 - 09:00
Ai putea să-mi trimiți schema de legătură a pompelor și a centralei?Mă confrunt cu exact aceeași situație iar din partea celor de la pni slabe șanse..
|
#148
Posted 21 September 2023 - 11:12
Buna ziua!
Detin acest termostat (PNI CT400) si am o intrebare referitoare la o "automatizare" mai empirica. Specific ca n uam cunostinte in domeniul deci scuzati-ma daca pare o prostie ce vreau sa fac. La centrala termica este montat deja primul receptor care controleaza temperatura la etaj, unde am calorifere. Incalzirea la parter este prin pardoseala si acolo este intodeauna mai cald. Ma gandeam sa nu conectez al doilea receptor la pompa circuitului incalzirii prin pardoseala ci sa incerc o "improvizatie": 1. Google Home vede si citeste temperatura celui de-al doilea receptor care va fi pozitionat la parter. 2. Sistemul incalzirii prin pardoseala(pompa) este conectat la 220 printr-o priza smart de la Tapo. 3. Pot seta in Google home: daca temperatura receptor >22 grade sa inchida automat priza smart. Si invers, sa o porneasca daca temperatura receptor <21 grade. Practic aceasta improvizatie deconecteaza de la alimentare tot sistemul incalzirii prin pardoseala si functioneaza ok. Intrebarea ar fi daca aceste porniri/opriri poate deteriora sistemul si daca este diferit ca functionalitate/principiu comparand cu automatizarea "ca la carte" direct pe pompa. Va multumesc pentru sfaturi si pareri. O zi buna! |
#149
Posted 21 September 2023 - 15:20
Alin1906: conform tuturor celor 9 pagini de discutii pe tema acestui termostat, schema de conectare a termostatului PNI CT400 la o centrala termica depinde de niste aspecte tehnice foarte importante:
- Daca aveti separare hidraulica pe 2 zone si cum se face aceasta: 2 pompe, sau 2 electrovalve, sau aveti 2 centrale - Ce fel de comanda de pornire primesc sistemele de incalzire de pe fiecare zona din cele 2: neenergizata ( dry contact), sau energizata cu tensiune DC sau AC 230 V ( de obicei pompele sau valvele) - Ce fel de comanda de pornire primeste centrala ( documentatia centralei ) despre care pana acum nu stim nimic. Ulterior tinand cont de toti acesti factori la fata locului ( de obicei instalatorul, sau instalatorul, sau automatistul analizeaza aceste aspecte fiind in domeniu) se decide cum se leaga. Tineti cont ca: 1, Daca legati comanda la 2 pompe sau 2 electrovalve prin termostat ( 230V ) , nu aveti cum sa legati pe aceleasi iesiri direct si centrala, deoarece majoritatatea centralelor primesc comanda de pornire neenergizata. 2. Asa cum a mai fost prezentata solutia pe acest topic in paginile anterioare: daca aveti pompe sau valve la 230, pentur a comanda centrala suplimentar ( a 3 a comanda) trebuie sa mai puneti in paralel cu pompele 2 relee cu comanda la 230V si iesire neenergizata ( dry contact) - COM-NO care sa dea comanda la centrala. |
#150
Posted 23 September 2023 - 07:06
alex20202, on 21 septembrie 2023 - 11:12, said:
Buna ziua! Detin acest termostat (PNI CT400) si am o intrebare referitoare la o "automatizare" mai empirica. Specific ca n uam cunostinte in domeniul deci scuzati-ma daca pare o prostie ce vreau sa fac. La centrala termica este montat deja primul receptor care controleaza temperatura la etaj, unde am calorifere. Incalzirea la parter este prin pardoseala si acolo este intodeauna mai cald. Ma gandeam sa nu conectez al doilea receptor la pompa circuitului incalzirii prin pardoseala ci sa incerc o "improvizatie": 1. Google Home vede si citeste temperatura celui de-al doilea receptor care va fi pozitionat la parter. 2. Sistemul incalzirii prin pardoseala(pompa) este conectat la 220 printr-o priza smart de la Tapo. 3. Pot seta in Google home: daca temperatura receptor >22 grade sa inchida automat priza smart. Si invers, sa o porneasca daca temperatura receptor <21 grade. Practic aceasta improvizatie deconecteaza de la alimentare tot sistemul incalzirii prin pardoseala si functioneaza ok. Intrebarea ar fi daca aceste porniri/opriri poate deteriora sistemul si daca este diferit ca functionalitate/principiu comparand cu automatizarea "ca la carte" direct pe pompa. Va multumesc pentru sfaturi si pareri. O zi buna! Nicio sugestie? Multumesc! |
#151
Posted 25 September 2023 - 07:53
alex20202, on 23 septembrie 2023 - 07:06, said:
Nicio sugestie? Multumesc! Buna ziua! Detin acest termostat (PNI CT400) si am o intrebare referitoare la o "automatizare" mai empirica. Specific ca n uam cunostinte in domeniul deci scuzati-ma daca pare o prostie ce vreau sa fac. La centrala termica este montat deja primul receptor care controleaza temperatura la etaj, unde am calorifere. Incalzirea la parter este prin pardoseala si acolo este intodeauna mai cald. Ma gandeam sa nu conectez al doilea receptor la pompa circuitului incalzirii prin pardoseala ci sa incerc o "improvizatie": 1. Google Home vede si citeste temperatura celui de-al doilea receptor care va fi pozitionat la parter. 2. Sistemul incalzirii prin pardoseala(pompa) este conectat la 220 printr-o priza smart de la Tapo. 3. Pot seta in Google home: daca temperatura receptor >22 grade sa inchida automat priza smart. Si invers, sa o porneasca daca temperatura receptor <21 grade. Practic aceasta improvizatie deconecteaza de la alimentare tot sistemul incalzirii prin pardoseala si functioneaza ok. Intrebarea ar fi daca aceste porniri/opriri poate deteriora sistemul si daca este diferit ca functionalitate/principiu comparand cu automatizarea "ca la carte" direct pe pompa. Logica dumneavoastra poate functiona corect, facand probe repetate, si reglaje ale temperaturii agentului termic. Fie controlati cu Google Home priza, fie comandati alimentarea grupului de pompare pardoseala din termostatul CT400 ( zona ramasa libera) rezultatul va fi cam acelasi. Tineti cont ca e posibil sa fie necesar sa va consultati cu tehnicianul / instalatorul care v-a facut instalatia deoarece pot fi aspecte tehnice ale instalatiei hidraulice care necesita atentie suplimentare. |
#152
Posted 06 October 2023 - 17:41
Mulțumesc pentru asistență.Am reușit sa conectez pompele și centrala cu ajutorul a doua relee legate în paralel cu alimentarea pompelor și centrala legata pe un contact NO.
|
#154
Posted 07 November 2023 - 09:23
mitaa : Conform documentatiei si manualului pe care banuiesc ca le-ati citit parametrul 09 din meniul avansat este :
Histerezis ( Deadzone reglabil cu pas de 0.1°C grade ) : 0.2° C - 3° C ( plaja de reglare) : 0.5°C ( valoare de fabrica) Conform unei definitii generale din domeniul termostatelor: Histerezis ( Deadzone) = In cazul termostatelor de ambient, histereza (histerezis) reprezinta abaterea temperaturii permisa de termostat inainte de a cupla sau decupla. Exemplu practic: T setat: 22°C Termostatul declanseaza/trece pe modul pornit la: 22°C + 0.5°C = 22.5°C Termostatul declanseaza/trece pe modul oprit la: 22°C - 0.5°C = 21.5°C |
|
#155
Posted 07 November 2023 - 18:06
Exemplu practic: T setat: 22°C
Termostatul declanseaza/trece pe modul pornit la: 22°C + 0.5°C = 22.5°C Termostatul declanseaza/trece pe modul oprit la: 22°C - 0.5°C = 21.5°C 22,5 opreste .... 21,5 porneste centrala / setare fiind 22 in exemplu dat Edited by mitaa, 07 November 2023 - 18:06. |
#156
Posted 08 January 2024 - 10:21
Intrebare: delta t are o valoare minima de 0,4, adica histerezie de 0.2. Nu se poate seta din soft sa fie 0.1? Sau e ceva hardware?
LE: exista cumva si vreo modalitate de a vedea timpul cat centrala e pornita de termostat? - ca interval de timp, ca in Tuya nu se vede Edited by SwatKat, 08 January 2024 - 10:29. |
#157
Posted 08 January 2024 - 19:07
Detin si eu mai multe dispozitive de la PNI. La acest termostat daca se mai investea putinera toata lumea multumita.
Se mai adauga un releu si era OK. Ce spuneti? file:///C:/Users/NIKU/Pictures/PNI%20CT400%20a.jpg Edited by bionnik, 08 January 2024 - 19:19. |
#158
Posted 08 January 2024 - 22:37
M-am uitat acum pe aplicatie si nu inteleg graficul. Ziua temp setata a fost de 20 - deci la 19,8 pleca centrala se oprea la 20.2.
Doar simineata de la 6.30 e setata o temp de 20,5. Plus seara dupa 20.00 Nu inteleg insa variatiile de temp, pare ca centrala nu a mers (la pct de minim imi zixe tot 20g) si nu cred ca putea varia temp asa. Ieri, duminica graficul a fost aproape liniar. E ceva ce nu inteleg eu? Attached Files |
#159
Posted 09 January 2024 - 23:35
Imi poate spune cineva cam cat tin bateriile din termostat. Banui ca durata de viata e influentata de distanta fata de gateway, dar daca aveti vreun exemplu la indemana, apreciez. Mersi
|
|
#160
Posted 10 January 2024 - 11:02
SwatKat : - Graficul afiseaza valorile de temperatura inregistrate de unitatea ecran, preluate din ora in ora.
- Din acest motiv cel mai probabil nu se prind in grafic momentele cand temperatura ambientala atinge 19.8 grade. - bateriile tin intre 3 si 6 luni de zile. bionnik :- La acest model automatizarea sde comanda separata pentru centrala se face cu 2 relee suplimentare. - Avem sugestia de implementare a solutiei intr-un nou produs. |
#161
Posted 17 January 2024 - 03:06
#162
Posted 17 January 2024 - 07:01
SwatKat, on 09 ianuarie 2024 - 23:35, said:
Imi poate spune cineva cam cat tin bateriile din termostat. Banui ca durata de viata e influentata de distanta fata de gateway, dar daca aveti vreun exemplu la indemana, apreciez. Mersi Salut. Eu l-am instalat appx acum 1 an(5 februarie) si nu am schimbat bateriile. Distanta pana la receptor este de appx 10 metri. |