Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)
Last Updated: Apr 22 2024 19:48, Started by
anaki
, Nov 12 2018 14:22
·
49
#1171
Posted 07 January 2022 - 16:29
De la stalp vine L si PEN, ala caruia tu ii spui N este de fapt PEN-ul retelei pe care poti sa-l separi din piesa de separatie din bmp ,un conductor va trece prin disjunctor si va avea functia de neutru N iar alt conductor va avea functia de conductor(nul )de protectie PE dus direct pe bara de nuluri de protectie ale inst electrice interioare.
|
#1172
Posted 07 January 2022 - 16:32
Nu înțeleg ce descrieți.... Oricum, dacă este doar N, atunci rețeaua este TT și priza locală nu se leagă cu N distribuitorului. Nu puteți decât să vă asigurați că aveți o împământare cu o rezistență cât mai mică și musai protecții diferențiale.
|
#1174
Posted 07 January 2022 - 17:14
anaki, on 07 ianuarie 2022 - 16:29, said:
De la stalp vine L si PEN, ala caruia tu ii spui N este de fapt PEN-ul retelei pe care poti sa-l separi din piesa de separatie din bmp ,un conductor va trece prin disjunctor si va avea functia de neutru N iar alt conductor va avea functia de conductor(nul )de protectie PE dus direct pe bara de nuluri de protectie ale inst electrice interioare. As fi vrut eu sa fie asa. Din pacate ce iese din acel cofret sunt doua sarme (negru si negru 🤕) de 2,5 mmp legate la acel MCB dublu de 20A. Nici urma de sarma PE. Pe interior am doua sarme care vin de la stalp cuplate la un separator de sarcina 40A. De acolo fuge in masurator. De la masurator la MCB si apoi afara. |
#1175
Posted 08 January 2022 - 09:48
Patefon, on 07 ianuarie 2022 - 17:14, said: Pe interior am doua sarme care vin de la stalp cuplate la un separator de sarcina 40A. De acolo fuge in masurator. De la masurator la MCB si apoi afara. Deci aveți L și PEN de la distribuitor, cum zice anaki. Ce iese din "cofret" (coloana) e în sarcina dvs. Acum aveți două opțiuni: 1. Cel mai corect e să vorbiți cu furnizorul să desigileze BMP-ul și să refaceți legaturile cu un electrician autorizat. Inclusiv să schimbați coloana. 2. Să mergeți în sistem TT, ca până acum. În ambele situații, trebuie să aveți o împământare cu o rezistență cât mai mică- sub 4 ohmi sau sub 1 ohm dacă e comună împământarea casei cu cea de paratrăsnet. În niciun caz nu legați N cu PE. |
#1176
Posted 11 January 2022 - 23:54
#1178
Posted 12 January 2022 - 07:55
Rosnec, on 11 ianuarie 2022 - 23:54, said:
Salut. Imi poti da mai multe detalii despre ce fel de probleme ai avut. Eu ma gandeam sa trag MYYM prin copex in sapa sub incalzirea din pardoseala. MYYM nu se foloseste sub nici o forma in instalatii fixe, in special ingropat. Nu este conceput pentru asa ceva (vezi fisa tehnica). |
#1179
Posted 12 January 2022 - 09:47
Am vazut lucrari aiuritoare cu myym bagat direct prin pamant,tencuiala ...Unde l-am vazut pozat direct in pamant pe sub gazonul irigat la o adancime de 10-15 cm i-am dat maxim un an pana cand intreruptorul general va declansa si nu -l va mai putea cupla pt ca izolatia cablului va ceda si.
Nu mai zic ca electrozugravul i-a pus intr general de 30mA .. Saptamana viitoare daca ajung la locatie am sa pun cateva poze cu o intreaga instalatie a unei hale imense facuta cu myym,instalatie cu multe probleme. |
#1180
Posted 12 January 2022 - 10:05
Scuze, am o intrebare de necunoscator - ce valoare ar trebui sa aiba o intrare generala? Inteleg ca 30mA nu e OK.
|
#1181
Posted 12 January 2022 - 10:08
Protectie diferentiala100mA,pe circuite se pune 30mA.
Edited by anaki, 12 January 2022 - 10:08. |
#1182
Posted 12 January 2022 - 10:15
Eu tocmai am schimbat generalul, si am luat de 30mA... Dar, pe circuite nu am deloc diferentiale, si e destul de scump sa le schimb, avand in vedere ca spatiul imi permite doar din astea de 1 unitate, si nici variante multe nu sunt pe piata, N+P 1 unitate cu diferential. Ce-i drept, pentru cine isi mai aduce aminte de povestea mea de acum cateva pagini, de cand am schimbat generalul, am pus fosta siguranta generala cu diferential pe cate un circuit. Pe primul tot a sarit generalul, si acum stau pe al doilea circuit de o luna, si pana acum nu s-a mai intamplat nimic... Mama ma-sii de treaba...
|
#1183
Posted 12 January 2022 - 10:22
Din multele verificari facute a rezultat ca apar multe momente in care suma curentilor reziduali produsi de calculatoare ,plite,prajitoare de paine,etc depasesc 30mA si atunci cand ti-e lumea mai draga ramai fara curent.
De altfel si in normativ este recomandata valoarea asta. |
#1184
Posted 12 January 2022 - 10:25
anaki, on 12 ianuarie 2022 - 09:47, said:
Am vazut lucrari aiuritoare cu myym bagat direct prin pamant,tencuiala ...Unde l-am vazut pozat direct in pamant pe sub gazonul irigat la o adancime de 10-15 cm i-am dat maxim un an pana cand intreruptorul general va declansa si nu -l va mai putea cupla pt ca izolatia cablului va ceda si. Nu mai zic ca electrozugravul i-a pus intr general de 30mA .. Cum ziceam, e vorba de a pune myym la un apartament. Cablul va sta in tub copex care va fi acoperit de prima sapa pt incalzirea in pardoseala. Teoretic n-ar fi nimic ce i-ar putea afecta izolatia. |
#1185
Posted 12 January 2022 - 10:27
anaki, on 12 ianuarie 2022 - 10:22, said:
Din multele verificari facute a rezultat ca apar multe momente in care suma curentilor reziduali produsi de calculatoare ,plite,prajitoare de paine,etc depasesc 30mA si atunci cand ti-e lumea mai draga ramai fara curent. De altfel si in normativ este recomandata valoarea asta. |
#1186
Posted 12 January 2022 - 10:32
#1187
Posted 13 January 2022 - 04:42
Salutare, vreau să automazez o pompă submersibila folosită pt irigații. Cum că aceasta va fi făcută și de părinți care sunt in vârstă ma gândeam să folosesc un programator pe șină digital și o siguranță electrică (pt a facilita pornirea manuală).
Mă puteți ajuta cu o schemă de legare sau cu alte idei... Mulțumesc. |
#1188
Posted 13 January 2022 - 07:36
Cauta o priza smart, 16A, are buton on-off local, control de pe telefon, timer, astronomic, protectie supra curent, consum energie, etc
Costa 60-90ron. Edited by leomagic44, 13 January 2022 - 07:37. |