Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Incalzitor instantaneu pe gaz Bosch Therm 4000 O - detalii tehnice
#55
Posted 26 December 2016 - 09:32
calcarul... carbonatul de calciu continut in apa, se depune la ridicarea temperatirii apei...
acest lucru duce la obturarea progresiva si in final la blocarea schimbatorului de caltura si distrugerea lui o depunere cat de mica in schimbator, reduce drastic randamentul centralei... fiind necesar un consum mai mare de gaz pentru a atinge temperatura necesara carbonatul de calciu, exista in 2 forme... calcit (cu aspect colturos si care adera la suprafete metalice) in aragonit (cu forma sferica si care nu mai adera). filtrul magnetic schimba forma de sristalizare din calcit, in argonit... dar aceasta schimbare este instabila si dureaza destul de putin... dureaza pe parcursul catorva metri de teava... pe tine te intereseaza sa nu se depuna calcar in schimbator... dupa aia... dumnezeu cu mila de aia se plaseaza filtrul magnetic cat mai aproape de intrarea in centrala si tot de aia se folosesc temperaturi cat mai scazute la ACM (ideal s-o folosesti la temperatura la care iese din centrala... fara s-o amesteci)... pentru ca cu cat cresti temperatura apei, depunerea creste exponential... Edited by Nero-d, 26 December 2016 - 09:35. |
#56
Posted 26 December 2016 - 09:41
#57
Posted 26 December 2016 - 10:02
maximg, on 26 decembrie 2016 - 08:47, said:
Ce am uitat ... din pacate solutia cu centrala , implica si cca 200-250 de lei la doi ani , costurile cu VTP-ul si o eventuala intretinere mai costisitoare . Si la instant trebuie VTP. Suplimentar la instant, mai trebuie sa platesti si taxa de coserit odata la 2 ani. Edited by florin71_skoda, 26 December 2016 - 10:03. |
#58
Posted 26 December 2016 - 10:11
#59
Posted 26 December 2016 - 14:09
Rhesus, on 25 decembrie 2016 - 21:44, said: Si cat platesti factura la curent? Pardon, hai sa fim corecti: Cat platesti pe 80-100L apa calda la 50 de grade ? Cand apa la intrare are 4-5 grade. 0.11 kwh per grad la 100 lt. Dar apa la mine are 16 grade, nu 5-6, deci un delta de 35 de grade, deci 3.3kwh sau cca 1.6 lei. Oricum, ulterior voi monta înainte boiler cu dublă serpentină pentru cazanul de lemne și un panou solar. |
#60
Posted 26 December 2016 - 14:30
Rhesus, on 25 decembrie 2016 - 21:51, said: Varianta lui benis, (instant electric 24kW) ofera acelasi lucru ca si instantul pe gaz mai sus mentionat, dar oare pretul nu e mai mare? (per ansamblu, excluzand instalarea initiala a celui pe gaz)? |
#61
Posted 26 December 2016 - 15:34
Va multumesc tuturor pentru participare la discutie, iau in considerare si varianta unei centrale termice pentru ACM instant (fara boiler).
M-am gandit ca ,POATE, "gaura" de aerisire al actualului cazan din baie este buna pentru centrala mentionata de voi. Astfel, - va fi mai aproape (la doar 50-60 cm) de consumatorul din baie - bucataria: fie o las ca acum (pe instant electric), fie trag metri intregi de tevi din baie- mai vedem. Totusi, nescapand de proiectul de gaz nici in cazul centralei, va trebui sa caut o centrala mai ieftina. Cu instant (varianta initiala) era 800-1000 lei + costurile aferente (~2000lei), cu centrala nu scap sub 1000 de euro (3000lei centrala + costurile aferente care sunt aproape identice(2000lei), fara cos de fum - daca e bun cel din baie, de la cazanul actual). Pe forum sunt multe pareri, de aceia va intreb (sa nu mai postez pe topicul dedicat unde se vorbeste in special pt. incalzire): o centrala din aceasta, doar pentru ACM instant (momentan), ieftina - de unde recomandati sa o cumpar si ce modele (eventual cateva link-uri). Sa fie "analogul" instantul postat de mine (adica 5-6L/min de apa calda la 45-50 de grade sunt suficienti) - nu vom consuma in paralel, cu mai multi consumatori, etc. Edited by Rhesus, 26 December 2016 - 15:41. |
#62
Posted 26 December 2016 - 15:41
Rhesus, on 26 decembrie 2016 - 15:34, said:
Va multumesc tuturor pentru participare la discutie, iau in considerare si varianta unei centrale termice pentru ACM instant (fara boiler). M-am gandit ca ,POATE, "gaura" de aerisire al actualului cazan din baie este buna pentru centrala mentionata de voi. Astfel, - va fi mai aproape (la doar 50-60 cm) de consumatorul din baie - bucataria: fie o las ca acum (pe instant electric), fie trag metri intregi de tevi din baie- mai vedem. Totusi, nescapand de proiectul de gaz nici in cazul centralei, va trebui sa caut o centrala mai ieftina. Cu instant (varianta initiala) era 800-1000 lei + costurile aferente (~2000lei), cu centrala nu scap sub 1000 de euro (3000lei centrala + costurile aferente care sunt aproape identice(2000lei), fara cos de fum - daca e bun cel din baie, de la cazanul actual). |
#63
Posted 26 December 2016 - 15:47
Scuza-ma, ai dreptate.
Si atunci care ar fi costurile aferente (aproximativ) in acest caz? |
#64
Posted 26 December 2016 - 15:48
Centrala termica , proiect si bransament gaz . Daca ai bransamentul facut te-ai scos !
http://www.compari.r...4-kw-p44402066/ Edited by cobi1, 26 December 2016 - 15:50. |
|
#65
Posted 26 December 2016 - 15:52
cobi1, on 26 decembrie 2016 - 15:48, said:
Centrala termica , proiect si bransament gaz . Daca ai bransamentul facut te-ai scos ! http://www.compari.r...4-kw-p44402066/ Am gazul care merge la actualul cazan!!! Edited by Rhesus, 26 December 2016 - 15:52. |
#66
Posted 26 December 2016 - 15:53
nu poti pune consumator de gaze in camera fara fereastra exterioara.
Quote e) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri, sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar). Art. 129. -(1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd, spre exterior sau spre balcoane /terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite conform art. 128, lit. e), cu suprafaţa minimă totală de: a)0,03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat; b)0,05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie. (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. (3) În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere. (4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze naturale. |
#67
Posted 26 December 2016 - 15:53
Atunci schimbi cazanul actual si pui centrala termica si ai gatat balciul . Iesi ieftin !!
|
#68
Posted 26 December 2016 - 15:59
@rich Stiu la ce va referiti. Dar cum am cazanul asta de zeci de ani (inca de pe vremea a lor, a lor, a lor mei), va fi mai usor sa schimb cazanul cu centrala, avand deja gazul in baie.
Am uitat sa va intreb, cat curent electric consuma (pentru ca vorbim de centrale)? 24kw/h cat timp ii dau drumul la apa calda? ? Sau e +/- ? Zicea un coleg de faptul ca instantul nu are nevoie deloc de curent, pe cand centrala are nevoie. Cat (cu aproximatie) ? Edited by Rhesus, 26 December 2016 - 16:28. |
#69
Posted 26 December 2016 - 16:24
pai cum pui dumneata centrala daca nu ai perete exterior? trebuie sa scoti evacuarea si aspiratia in lateral. asta asa, daca faci ilegal. daca vrei legal, nu iti pune nimeni consumator daca nu ai fereastra de o anumita dimensiune. pune si dumneata un desen cu schita casei ca sa vedem mai clar.
pai centrala, pe apa calda, nu cred ca consuma curent. pe incalzire consuma pompa de recirculare. oricum, pana in 100 W. Edited by rich1974, 26 December 2016 - 16:34. |
|
#70
Posted 26 December 2016 - 16:43
rich1974, on 26 decembrie 2016 - 16:24, said:
pai cum pui dumneata centrala daca nu ai perete exterior? trebuie sa scoti evacuarea si aspiratia in lateral. asta asa, daca faci ilegal. .... In baie, nu exista un "lateral" spre exterior. Exista doar "in sus" (respectiv cosul actualului cazan). Atat. Nu am ferestre spre exterior, nu am lumina naturala. Incluziv ziua, trebuie sa pornesc becul in baie. Edited by Rhesus, 26 December 2016 - 16:44. |
#71
Posted 26 December 2016 - 16:48
Rhesus, on 26 decembrie 2016 - 15:59, said:
@rich Stiu la ce va referiti. Dar cum am cazanul asta de zeci de ani (inca de pe vremea a lor, a lor, a lor mei), va fi mai usor sa schimb cazanul cu centrala, avand deja gazul in baie. Am uitat sa va intreb, cat curent electric consuma (pentru ca vorbim de centrale)? 24kw/h cat timp ii dau drumul la apa calda? ? Sau e +/- ? Zicea un coleg de faptul ca instantul nu are nevoie deloc de curent, pe cand centrala are nevoie. Cat (cu aproximatie) ? Daca unul din peretii baii dau in exterior e si mai simplu |
#72
Posted 26 December 2016 - 16:53
tocmai, ca nu are pereti in exterior. montarea unei centrale este imposibila. daca nu pui planul casei, vorbim degeaba.
|