Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente
Last Updated: Nov 03 2018 16:23, Started by
anaki
, Jul 29 2010 21:43
·
0
#3079
Posted 09 March 2017 - 19:29
Buna seara,
Daca-mi permiteti, as vrea sa aflu urmatorul lucru: Este permis sa infigi fir cu prelungitor (si vreo 5 prize, are si impamantare) in alt fir prelungtor (idem) care-i infipt in priza perete? va intreb pentru ca tocmai am cumparat un prelungitor, si am citit ceva-ceva pe una din descrierile produselor grupate si agatate in raftul respectiv (Cora). Multumesc =) PS va rog nu radeti de mine Edited by fodur, 09 March 2017 - 19:30. |
#3080
Posted 09 March 2017 - 22:04
Teoretic nu, pentru ca oamenii au prostul obicei sa foloseasca toate prizele si nu cu incarcatoare de telefon ci cu frigider + fier de calcat + prajitor de paine + filtru de cafea + etc care sunt mari consumatori si care in final duc la boom. Cred ca ai prins ideea ..
Daca in schim il folosesti doar ca nu ti-a ajuns pana la frigider si in rest pui un radio sau un TV e ok. |
#3081
Posted 10 March 2017 - 07:44
pai si frigiderul ce consum crezi ca are? mai mult de 300W nu cred
|
#3082
Posted 10 March 2017 - 11:55
Aha-aha, deci asa.
Prelungitorul are scris: 250 V~ / 10A / max. 2300 W 3 m H05W-F 3G1,00 mm* (*patrati) Apoi CE, simbolul de impamantare, o casa, si simbolul "nereciclabil". Edited by fodur, 10 March 2017 - 11:57. |
#3083
Posted 11 March 2017 - 01:22
Poti folosi acel prelungitor in conditia ca toti consumatorii conectati sa nu depaseasca, ei zic 2300 W, eu as zice 2000 W, ca sa fii sigur.
|
#3084
Posted 11 March 2017 - 15:21
Am facut din traseul dedicat cuptorului cu microunde (un Gorenje de 700 W) o derivatie pentru o hota, ca tot erau firele prin zona.
Ca si conectori am folosit cel cu 3 gauri (nu stiu cum ii zice). Ar fi fost mai OK sa pun ceva clasic, pe baza de surub? Attached Files |
#3085
Posted 11 March 2017 - 17:05
Depinde cum privesti toate au 3 gaurii.................
Deci care este? Edited by st3fan19, 11 March 2017 - 17:06. |
#3086
Posted 11 March 2017 - 17:27
Am pus cate o clema de montaj (cu portocaliu) pe faza, nul si impamantare, nu cea in sir (clasica, cu surub).
|
#3087
Posted 11 March 2017 - 23:09
Pai atunci pe ea scrie un voltaj si un amperaj.
Daca nu depasesti cam 80% ( 80% asta sa fie maximul cumulat al consumatorilor) din ce scrie ar trebui sa fie ok. Mai conteaza sectiunea firelor. Etc. Dar ea rezista astfel: Citat: Descrierea detaliată C2073-203 3 terminale fără șurub la 0.5 la 2.5 mm2, portocaliu / transparent, 24A / 450VAC, materiale PC, max. 110 ° C Edited by st3fan19, 11 March 2017 - 23:15. |
#3088
Posted 12 March 2017 - 09:24
Tnx @st3fan19, acum vin acasa. Nu gasisem in romana caracteristicile (amperajul), la 24 A este OK.
|
|
#3089
Posted 13 March 2017 - 22:00
Puterile explicate stiintific! Ajuta la intelegerea facturilor la trifazat
Attached Files |
#3090
Posted 14 March 2017 - 07:45
fodur, on 10 martie 2017 - 11:55, said:
Aha-aha, deci asa. Prelungitorul are scris: 250 V~ / 10A / max. 2300 W 3 m H05W-F 3G1,00 mm* (*patrati) Apoi CE, simbolul de impamantare, o casa, si simbolul "nereciclabil". |
#3091
Posted 23 March 2017 - 21:20
E plina piata de porcarii din astea,cine are discernamant cumpara de la magazine profi unde pot fi si indrumati in alegerea lor.
Edited by anaki, 23 March 2017 - 21:20. |
#3092
Posted 29 March 2017 - 11:29
Buna ziua,
De ieri, la pravalie, ne confrumtam cu urmatoarea problema: Din doua in trei ore sare siguranta diferentiala din BMP (BTPMC dad 25 S3). Siguranta pare sa fie de 300 mA (Moeller). Sare fara ca vreun consumator sa fie pornit in momentul ala. Uneori sare si mai repede. Ce mi se pare ciudat, este urmatorul comportament: Sare doar siguranta diferentiala, insa cand o ridic, sare siguranta generala din BMP. Cand o ridic pe-asta, s-are siguranta generala de la tabloul de alimentare a mustariei... Dupa ce o ridic si pe-asta, instalatia functioneaza o vreme corect, dupa care sare iar siguranta diferentiala. Ieri a sarit de vreo 15 ori si astazi de vreo 6 (pana acum)... Eu sunt chimist, dar imi place sa cred ca sunt 'prieten' cu tehnica in general, cu 'electrica' inclusiv... Stiu pe ce principiu functioneaza siguranta diferentiala si plecand de aici m-am gandit ca unul dintre consumatorii conectati la o priza Shuko are rezistenta de izolatie proasta si la un moment dat, permite trecerea intre faza si protectie a unui curent de peste 300 mA, determinand siguranta aia sa 'se sesizeze', crezand ca furam curent... Instalatia contine in mare, pe langa sistemul de iluminat, vreo 20 laptopuri, 6 desktopuri, 4 imprimante birou, o imprimanta digitala inkjet, laminator, trei routere, 7 switch-uri, frigider, congelator, cuptor cu microunde, cafetiera, instant, uscator maini, etc... Nu toate prizele sunt Shuko si mi s-a parut logic sa suspectez doar device-urile alimentate din prizele shuko. Mi-a scapat ceva in aprecierea asta? Am eliminta cate un astfel de dispozitiv si asteptat sa vad daca l-am nimerit pe cel cu pricina. Pana acum, nu prea... Avem un buletin de verificare PRAM in care se precizeaza ca 6 prize sunt cu impamantare. Nu exact care, ci din ce camere... Cum mai toate sunt cu protectie la introducere de pin singular, am folosit un cablu de alimentare calculator, am bagat terminalele multimetrului intr-o laterala si in partea din mijloc, le-am prins cu banda adeziva si am introdus steckerul in priza. La cele shuko aveam 0V intr-o pozitie a stekerului si 227V cand il intorceam. La celelalte, am fost oarecum mirat sa masor tensiuni intre 60 - 120V, in ambele pozitii ale stekerului. Am banuit ca fiind cuplati si alti consumatori cu steker shuko, o fi avand vreunul scurgere catre protectie, insa la una dintre prize care nici n-avea firul de impamantare legat, am scos toti consumatorii si intre firul lateral al cablului si cel din centru (protectia) masuram 60V. Cum, dracu', e posibil asa ceva...? Sa aiba prizele insesi rezistenta de izolatia atat de proasta? Nu prea-mi vine sa cred... Acum am decuplat uscatorul de maini si de vreo doua ore n-a mai sarit. Ma grabesc sa nu sara din nou, sa pierd legatura la internet... Are cineva, care a mai patit ceva similar (sau nu, da' are mai multa logica decat mine...) o idee ce ar merita sa fie incercata? Multumesc anticipat! Edited by FaneDuru, 29 March 2017 - 11:38. |
#3094
Posted 29 March 2017 - 12:29
FaneDuru, on 29 martie 2017 - 11:29, said:
Sare doar siguranta diferentiala, insa cand o ridic, sare siguranta generala din BMP. Cand o ridic pe-asta, s-are siguranta generala de la tabloul de alimentare a mustariei... FaneDuru, on 29 martie 2017 - 11:29, said:
care nici n-avea firul de impamantare legat, am scos toti consumatorii si intre firul lateral al cablului si cel din centru (protectia) masuram 60V. Cum, dracu', e posibil asa ceva...? Subiectul isi avea locul aici https://forum.softpe...8#entry20920651 Edited by anaki, 29 March 2017 - 12:33. |
#3095
Posted 29 March 2017 - 13:54
Nu prea mi-a trecut prin cap ca ar fi din alta parte. Practic 'diferentiala' masoara dezechilibrul dintre curentul ce trece intre faza si nul, fata de cel dintre faza si pamant. De la noi din pravalie... Doar ca nu prea-mi trece prin cap cum sa gasesc (logic) consumatorul cu pricina, altfel decat prin eliminare, unul cate unul...
Culmea culmii culmilor este ca masuram intre nul (sau faza) si (aproape) nimic. Masuram intre unul dintre firele de alimentare a prizei (nul sau faza, fara sa stiu care e care) si cel care ar fi trebuit sa fie protectia (impamantarea) de pe cablul de alimentare calculator (fanta din mijloc mijloc). Am ajuns la concluzia ca e cablul defect, l-am schimbat cu altul si am obtinut aceleasi valori nastrusnice... N-am un creion de tenisune aici, sa determin care e nulul si faza. Ma gandeam sa incerc cu degetu', da' am renuntat... Am masurat apoi fara cablu, direct pe priza (care n-avea conectat cablul de impamantare) si am obtinut 6 V intre unul dintre fire (probabil faza) si tabla ce voia sa constituie protectia, a prizei. Probabil, rezistenta de izolatie prasta a plasticului din care e construita priza. Dar de unde, dracu', 60 V pe un cablu de cca 1m? Ma cam ia durerea de cap... M-am 'dus' pe link-ul cu pricina si n-am gasit postarea colo. De-aia raspund aici... Edited by FaneDuru, 29 March 2017 - 13:55. |
#3096
Posted 29 March 2017 - 14:01
Stii sa masori cu aparatul dar nu poti sa identifici faza?Ca dilema sa aiba un sfarsit suna la o companie sa-ti faca o verificare cap coada si ai scapat de problema.
|