"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Ultima postare: mai 16 2024 15:46, Inițiat de
leon72
, aug 28 2010 14:31
·
65
#957
Publicat: 07 octombrie 2014 - 20:52
La locul unde este puntea : apare asa 1 L N acolo legase termostatu de ambient la bornele L si N . Normal trebuia la la 1 si L de unde a scos puntea.
Firu de la termostat nu are tensiune am masurat el nu face nimic alceva decat sa inchida si sa deschida circuitu. |
#958
Publicat: 07 octombrie 2014 - 21:54
Am vitodens 100 26 kw. Ma interesează sa reduc timpul de funcționare a pompei după momentul decuplării termostatului. Exista in meniul de service ? Daca da care sunt pașii?
Ps: după ce TA da off centrala ma învârte o perioadă 2-3 minute apa in circuit.....o fi vreun rol de protecție la ceva.....eu vreau sa reduc timpul respectiv la 30 sec. Editat de fabian7ro, 07 octombrie 2014 - 21:55. |
#959
Publicat: 08 octombrie 2014 - 06:07
rob133, on 07 octombrie 2014 - 20:52, said:
La locul unde este puntea : apare asa 1 L N acolo legase termostatu de ambient la bornele L si N . Normal trebuia la la 1 si L de unde a scos puntea. Firu de la termostat nu are tensiune am masurat el nu face nimic alceva decat sa inchida si sa deschida circuitu. fabian7ro, on 07 octombrie 2014 - 21:54, said:
Am vitodens 100 26 kw. Ma interesează sa reduc timpul de funcționare a pompei după momentul decuplării termostatului. Exista in meniul de service ? Daca da care sunt pașii? Ps: după ce TA da off centrala ma învârte o perioadă 2-3 minute apa in circuit.....o fi vreun rol de protecție la ceva.....eu vreau sa reduc timpul respectiv la 30 sec. |
#960
Publicat: 08 octombrie 2014 - 06:51
Folosesc valve electrice pe tur....de fapt tururi pt ca sunt doua. Fiecare tur nelegat la bun ta. Când ambele ta uri intra pe off ...centrala primește si ea off numai ca întârzie prea mult pana oprește si pompa. Valvele se inchid de tot in 90 sec ...deci rămân vreo 60 de sec de învârtit apa doar in bucla centralei....lucru pe care vreau sa l evit.
Adicătelea după ce centrala a primit off si a închis focul sa închidă si pompa. Poate nu chiar imediat dar nici cum vine setata din fabrica...cu 2-3 minute de invartit suplimentar. Acum e sper sa nu primesc întrebări suplimentare cu un răspuns la problema mea. |
#961
Publicat: 08 octombrie 2014 - 10:24
Se pare ca proiectantul nu a considerat necesar sa introduca o astfel de setare.Pentru situatia speciala in care circuitul de incalzire e blocat,se deschide supapa de by-pass din centrala.Rolul postcirculatiei e de a evita supraincalzirea inertiala a schimbatorului termic,dar daca nu exista circulatie exterioara,postcirculatia nu mai e eficienta.
O solutie la instalatia dumneavoastra ar fi,un modul de temporizare pus la (macar) una din electrovalve,care s-o inchida cu intarziere (3min),in cazul in care ambele TA sunt pe Off.Nu stiu daca (unde) s-ar gasi un astfel de modul,dar il poate face (proiecta) un electronist priceput (electronic,cu releu)...sau 2 module,cate unul la fiecare EV.Intarzierea inchiderii nu ar afecta confortul. Alta varianta ar fi un modul asemanator pus in centrala,la pompa,care sa limiteze timpul de postcirculare,doar cand ambele TA sunt Off. Intrebarile noastre sunt necesare in cazul in care nu ni se dau toate datele despre instalatia in discutie,altfel, nu stim ce sfaturi sa va dam. PS:una din regulile instalatiilor de incalzire spune ca nu se pun robineti termostatati la toate radiatoarele.Cel putin unul,trebuie sa aiba robinet normal si sa nu fie inchis. Editat de danpet, 08 octombrie 2014 - 10:27. |
#962
Publicat: 08 octombrie 2014 - 11:37
Mulțumesc de răspuns . Cred ca o las așa...si ma bazez pe faptul ca supraîncălzire nu poate sa apăra deoarece rar am mai mult de 40 grade setat pe tur.
Perioada in care circula in bypass e cam de 40-60 sec. Cu toate astea o sa încerc sa vad daca exista întârzietor pt releu. Editat de fabian7ro, 08 octombrie 2014 - 11:43. |
#964
Publicat: 08 octombrie 2014 - 20:11
danpet, on 08 octombrie 2014 - 11:39, said:
Daca gasesti un astfel de releu de intarziere,sa ne spui si noua,e bine de stiut. Ar mai fi o chestiune.....când folosesc apa calda...după oprirea apei calde daca temperatura trece de 80 grade centrala are o funcție sa o elibereze in instalație. In cazul meu instalația poate fi închisă.....deci risc ceva ? |
|
#965
Publicat: 09 octombrie 2014 - 06:00
fabian7ro, on 08 octombrie 2014 - 20:11, said:
Ar mai fi o chestiune.....când folosesc apa calda...după oprirea apei calde daca temperatura trece de 80 grade centrala are o funcție sa o elibereze in instalație. In cazul meu instalația poate fi închisă.....deci risc ceva ? pentru cazuri de supratemperatura , centrala este prevazuta cu senzor de supratemperatura care actioneaza oprind arderea , iar , in caz de fierbere intervine supapa de 3 bari care se deschide ,eliberand aburul format ( presiunea mai mare de 3 bari ). de obicei , in astfel de cazuri intervine inainte senzorul ntc de pe turul centralei care da comanda de oprirea arderii.timpul de functionare al pompei post/ardere este calculat si in functie de timp dar este corelat direct si de temperaturile citite de senzorii de lucru ai centralei . |
#967
Publicat: 09 octombrie 2014 - 10:12
Se apropie momentul in care trebuie sa leg vitodensul cumparat asta vara (100w, fara acm instant) in instalatie si sa incarc instalatia. Pentru incarcare am un bypass intre teava de apa rece si returul instalatiei, numai ca apa rece provine din put si duritatea este pe la 27-28 de grade germane. Este ok sa bag apa asta in instalatie sau risc sa am depuneri mari de calcar? Ce solutii exista? Eu am auzit de dozatoare de polifosfati, insa nu stiu cum pot insera unul din asta in acel bypass de umplere pentru ca acest bypass este strict cat robinetul de PPR si nu am loc sa tai si sa il pun acolo. Exista vreo posibilitate de umplere prin centrala? Daca ar fi sa umplu cu apa demineralizata provenita de la filtrul de osmoza inversa pe care l-am instalat de curand cum as putea face?
|
#969
Publicat: 10 octombrie 2014 - 19:35
M_ierdnA, on 09 octombrie 2014 - 15:53, said:
Si mai am o intrebare. Intrucat centrala este cu preparare de apa calda cu boiler am doua retururi in centrala, unul de la calorifere si unul de la boiler. Trebuie filtru Y pe amandoua? Filtrul Y nu e necesar la boiler,dar daca il pui,nu deranjeaza.Pe incalzire trebuie neaparat.Si vezi sa fie corect montat:pe o portiune orizontala de teava si cu filtrul (surubul) in jos,spre centrala. Editat de danpet, 10 octombrie 2014 - 19:35. |
|
#970
Publicat: 10 octombrie 2014 - 22:36
Sfat.
Am wh1d de 24 kw care a facut in iulie august 2014 un an de la instalre utilizare. Sunt super incancat de dea. Merge brici. Am trecut iarna lui 2013 cu ea, apa calda fara probleme caldura deja am dat drumu ca am bebe mic. SIgura chestie care mi-a sarit acum in ochi si incerc sa evit probleme pe viitor este ca se aude gen picatura in ea. Ca un fel de picatura care curge cade pe o tabla. Am citit pe forurade muri ca hornul trebuie sa aibe o inclinatie in jos etc si are la prima vedere. Nu sunt mester. dar la instalare exact cu hornu am avut problema. In sensu ca: Au gresit calculul si voiau sa tai din geamul termopan, am zis nu, ridici centrala mai sus. A ridicat centrala mai sus, a puso pe perete, dar l-a finalul lucrarii, chipurile au uitat sa monteze la hornu, cotu de 90 grade cu prelungirea . Hornu l-a montat un nene. Are panta in jos dar nu stiu ce sa zic. Se aude o picatura in centrala care picura pe o tabla. Inco odata centrala merge bine nu am bube cu ea dar incerc sa evit |
#971
Publicat: 11 octombrie 2014 - 05:27
badboy1985ro, on 10 octombrie 2014 - 22:36, said:
Sfat. Am wh1d de 24 kw care a facut in iulie august 2014 un an de la instalre utilizare. Sunt super incancat de dea. Merge brici. Am trecut iarna lui 2013 cu ea, apa calda fara probleme caldura deja am dat drumu ca am bebe mic. SIgura chestie care mi-a sarit acum in ochi si incerc sa evit probleme pe viitor este ca se aude gen picatura in ea. Ca un fel de picatura care curge cade pe o tabla. Am citit pe forurade muri ca hornul trebuie sa aibe o inclinatie in jos etc si are la prima vedere. Nu sunt mester. dar la instalare exact cu hornu am avut problema. In sensu ca: Au gresit calculul si voiau sa tai din geamul termopan, am zis nu, ridici centrala mai sus. A ridicat centrala mai sus, a puso pe perete, dar l-a finalul lucrarii, chipurile au uitat sa monteze la hornu, cotu de 90 grade cu prelungirea . Hornu l-a montat un nene. Are panta in jos dar nu stiu ce sa zic. Se aude o picatura in centrala care picura pe o tabla. Inco odata centrala merge bine nu am bube cu ea dar incerc sa evit cat de des se aude picatura? Editat de andos69, 11 octombrie 2014 - 05:27. |
#972
Publicat: 11 octombrie 2014 - 07:55
badboy1985ro, on 10 octombrie 2014 - 22:36, said:
Am wh1d de 24 kw ... Se aude o picatura in centrala care picura pe o tabla. Si la mine, doar in functionare, se aude un zgomot ca de "picatura pe tabla" dar sunt ABSOLUT SIGUR ca este vorba de zgomot de dilatarare metal pe metal (tabla pe tabla). Daca chiar picura apa, trebuia sa scada presiunea, sa picure si din centrala pe jos, sa picure si cu centrala oprita. |