Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Achizitie SUV, buget 17k euro

Gps traker pentru animale

Aplicatii terte pentru IPTV, OTT,...

Drept trecere cu “carulR...
 Sunt noile generatii care se nasc...

Butuc pedalier

Niste intrebari despre apartamente

Comentarii amuzante pe Youtube
 Nu iese laptopul din sleep mode.

Facerea de bine - ce aștepta...

Probleme drum servitute

Se pot monta placi de gresie de 1...
 Card de debit virtual emis de India

Diferenta ATS generator si PV

La multi ani @Lotusisrael!

Declarație primar
 

Casa lu' Papanini de la Valcea

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
1431 replies to this topic

#1135
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Postmanghels, on 07 septembrie 2015 - 14:50, said:

Am vazut si pe net..niste astfel de materiale, in loc de polistiren... prin care trece fierul..ceva ma profi..dar am auzit ca si pretul este pe masura...
La piesele acelea profesionale, din poze pare ca barele de fier sunt zincate in zona in care sunt in polistiren (nu sunt in beton).

#1136
micutu82

micutu82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,798
  • Înscris: 25.07.2004

View Postmanghels, on 07 septembrie 2015 - 16:15, said:

Eu prin tasari inegale imi imaginez cateva milimetri...hai cm...ca doar nu-s alunecari de teren..iar asta..nu stiu daca duce chiar la ruperea armaturii..Probabil exista cazuri si cazuri..Dar am facut destula teorie..In mintea mea..am ramas cu concluzia ca..e mai bine asa..decat cu terasa rupta de casa..cum e gandit proiectul meu...la partea de terase..

Sorry Papanini..daca am divagat prea mult pe tema asta..

Daca sunt cm e nasol Posted Image Uita-te la casele vechi unde peste tot sunt crapate soclurile fundatiilor. Alea au tasari de maxim 1cm, poate 2cm

View Postkolfleading, on 07 septembrie 2015 - 16:32, said:

La piesele acelea profesionale, din poze pare ca barele de fier sunt zincate in zona in care sunt in polistiren (nu sunt in beton).

S-ar putea sa fie zincate, mai sunt acele placute cu gaurele (opritori de turnare pentru beton) care sunt zincate. Chiar si asa, sunt verificatori care te obliga sa cureti acele placute chiar daca sunt zincate. Ai vreun link cu specificatii tehnice? eu cred ca sunt imbracate in ciment/beton ceva

@papanini

Terenul lucreaza tot timpul, acea armatura pe zona respectiva nu lucreaza si cu timpul se va deforma. Chiar sunt curios peste 5 ani cum ar arata acea armatura intre cele 2 elemente de beton Posted Image poate ne faci o poza Posted Image

Edited by micutu82, 07 September 2015 - 17:48.


#1137
papanini

papanini

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 794
  • Înscris: 11.10.2012
Fac poza, doar sa ramanem pe forum :) si sa termin casa in 5 ani :) si sa ne mai aducem aminte de discutia asta :)

#1138
oMariusRO

oMariusRO

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,397
  • Înscris: 18.08.2014

Quote

Terenul lucreaza tot timpul, acea armatura pe zona respectiva nu lucreaza si cu timpul se va deforma.

Cam la asta ma gandeam si eu.. cat de mult conteaza barele alea atata timp cat nu exista si o "priza" de beton... La zecile de tone cat are casa, ce pot sa faca barele alea? Ca si eu la 70 de kile daca ma sui pe una se deformeaza...

#1139
micutu82

micutu82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,798
  • Înscris: 25.07.2004
Problema este ca la el prin proiect, daca mai tine bine minte, terasa era legata de casa pentru ca acoperisul terasei sta atat pe casa cat si pe popii care stau pe terasa. Altfel, putea sa rupa definitv terasa de casa si nu mai exista nicio problema. Problema este ca daca acele armaturi intra in curgere el are un acoperis care sta pe doua constructii diferite :)

#1140
papanini

papanini

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 794
  • Înscris: 11.10.2012
Pai degeaba are priza daca nu are si fiatele din casa. Adica armatura pt fundatia casei sa fie turnata in acelasi timp cu aia de la terasa.

#1141
micutu82

micutu82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,798
  • Înscris: 25.07.2004
Este rost de turnare. Faptul ca ai turnat intai fundatiile casei lasand armaturile si apoi torni fundatiile terasei nu conteaza. Asa se si face. E chiar mai bine, casa este grea si pe timpul executiei isi consuma tasarile.

#1142
doarUNom

doarUNom

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,899
  • Înscris: 21.01.2014

View PostoMariusRO, on 07 septembrie 2015 - 18:17, said:

Cam la asta ma gandeam si eu.. cat de mult conteaza barele alea atata timp cat nu exista si o "priza" de beton... La zecile de tone cat are casa, ce pot sa faca barele alea? Ca si eu la 70 de kile daca ma sui pe una se deformeaza...
Lasate liber posibil sa se adevereasca scenariul tau , dar e ele vin jontate si cu legatura pe ambele directii cu fierul din placa de la terasa.


#1143
The_Mack

The_Mack

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 916
  • Înscris: 16.02.2007

View Postpapanini, on 16 iunie 2015 - 21:46, said:

Este si poza cu taietorul cu fir cald.

platesc in bere Posted Image - nu ma ajuti si pe mine cu scula asta ptr cateva zile?Posted Image

#1144
oMariusRO

oMariusRO

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,397
  • Înscris: 18.08.2014

View PostdoarUNom, on 07 septembrie 2015 - 18:50, said:

Lasate liber posibil sa se adevereasca scenariul tau , dar e ele vin jontate si cu legatura pe ambele directii cu fierul din placa de la terasa.

Asa e, dar partea care ramane in polistiren? Practic sunt 10cm care sunt cam... "in aer"... E o casa de zeci de tone care practic trage de firele alea...

#1145
kpk1

kpk1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,485
  • Înscris: 18.05.2004
In ultimele poze ai niste grinzi intoarse. Parca era o "regula" ca daca etrierul e mai inalt de 25 se introduce o bara suplimentara mediana cu rol de contracarare a unor forte de deformari plastice. Eu doar am retinut exprimarea pentru ca am avut situatii asemanatoare. Un inginer poate sa vina cu formularea corecta si daca este cazul la tine.

#1146
micutu82

micutu82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,798
  • Înscris: 25.07.2004
Nu prea-mi dau seama la ce te referi Posted Image. In stasul vechi daca aveai o grinda mai mare de 70cm trebuia sa pui bare intermediare. In eurocode, grinda trebuie sa fie peste 60 sau 65, nu mai retin exact. In ceea ce priveste centurile peretilor de beton armat, de obicei, se baga la interiorul barelor verticale si atunci barele orizontale (repartitiile) se duc ca si cum acolo n-ar fi centura, de sus pana jos.


LE

Armaturile din centurile peretilor se pun pe verticala si nu pe orizontala ca la o grinda normala, probabil la asta te referi. Distanta intre bare nu are voie sa fie mai mare de 25cm

Edited by micutu82, 08 September 2015 - 08:50.


#1147
kpk1

kpk1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,485
  • Înscris: 18.05.2004
Aici http://forum.softped...6#entry13561716 am o grinda asemanatoare. In poza asta http://forum.softped...tach_id=1193583 se vede acea bara orizontala intermediara.
Grinda are 3 bare jos, 3 sus si 2 laterale. Inteleg ca barele de sus pot fi si numai 2. Cele mai importante sunt barele de jos.
Eu poate ma exprim gresit. Numesc grinda acea "centura" care e suspendata, nu se reazema pe un zid.

Edited by kpk1, 08 September 2015 - 09:33.


#1148
micutu82

micutu82

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,798
  • Înscris: 25.07.2004
Grinda este cea care sta pe stalpi, fiind rezemata pe 2 capete sau un capat daca este in consola. Centura este cea care sta pe zidaria portanta. Deci te exprimi corect :) Armaturile care lucreaza la o grinda sunt armaturile de sus si jos. Armaturile care lucreaza intr-o centura sunt cele de pe fetele laterale. Daca este grinda si are pana in 60cm nu este nevoie sa se puna bara suplimentara pe inaltimea grinzii. Tinand cont ca in acel caz este vorba de o grinda intoarsa, mai sunt unii proiectanti care mai pun bara intermediara, pe inaltimea grinzii, la partea de sus a placii.

#1149
papanini

papanini

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 794
  • Înscris: 11.10.2012

View PostThe_Mack, on 07 septembrie 2015 - 21:13, said:

platesc in bere Posted Image - nu ma ajuti si pe mine cu scula asta ptr cateva zile?Posted Image
Te ajut cu cea mai mare placere. Dar nu mai am transformatorul.
Adica il am dat cu imprumutul.
Mai usor e sa iti faci tu una pentru ca nu e greu.

View Postmicutu82, on 08 septembrie 2015 - 09:41, said:

Grinda este cea care sta pe stalpi, fiind rezemata pe 2 capete sau un capat daca este in consola. Centura este cea care sta pe zidaria portanta. Deci te exprimi corect Posted Image Armaturile care lucreaza la o grinda sunt armaturile de sus si jos. Armaturile care lucreaza intr-o centura sunt cele de pe fetele laterale. Daca este grinda si are pana in 60cm nu este nevoie sa se puna bara suplimentara pe inaltimea grinzii. Tinand cont ca in acel caz este vorba de o grinda intoarsa, mai sunt unii proiectanti care mai pun bara intermediara, pe inaltimea grinzii, la partea de sus a placii.

Deci este corect la mine. Oricum a fost relizata ca in proiect.

#1150
papanini

papanini

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 794
  • Înscris: 11.10.2012

View PostKendo, on 06 septembrie 2015 - 10:25, said:

Nu pot sa ma uit la planuri pentru ca raspund de pe telefon, dar ai tinut cont de pierderile spre camera tehnica? Pentru ca ai o diferenta intre temp. interioara si de CT de 6 grade parca.

Am refacut calculele.
Rezultatele sunt dupa cum urmeaza:

Camera tehnica: +15 grdC, 0,431 kW. (0.192 kW)
Pardoseala pe sol: 16,48 mp. x0,183 x 5= 0,015
Tamplarie: 1,2x1,2 + 1x2,1 = 1,44+2,1 = 3,54 mp. x1,0x30 = 0,106
Pereti exteriori: (3,0 +0,2+0,15+ 0,1+0,2+0,07) x 8,15 - 3,54 = 3,78x8,15 - 3,54= 27.26 mp. x0,144x30 = 0,118
Pereti interiori: 3.78x3.15x0.598x8 + 3.78x3.55x0.64x6 = 56.96 + 51.52 = 0.108.48 kW
Planseu: 16.48 mp. x 1 x 8 = 0.131 kW

Volum ventilat: 3,0 x 11,29 = 33,87 mc. x0,189x30 = 0,192


Bucataria, incl. camara: +21 grdC, 0,455 kW. (0.506kW)
Pardoseala pe sol: 17,04 mp. x0,183x11= 0,034
Tamplarie: 1,6x1,2 + 0,4x0,6 = 1,92x0,24 = 2,16 mp. x1,0x36 = 0,078
Pereti exteriori: 3,78 x 4,3 - 2,16 = 14.09 mp. x0,144x36= 0,073
Pereti interori: 3.78 x 3.55 = 13.41mp. x 0.640 x 6 = 0.051 kW
Volum ventilat: 3,0 x 13,23 = 39,69 mc. x0,189x36 = 0,27


Camera de zi,inclusiv casa scarii: +23 grdC,   2,333 kW. (2.3751 kW)
Pardoseala pe sol: 66,69 mp. x0,183x13=0,159
Tamplarie: 1,5x0,9 x 3 + 0,9x2,1 + (2,2+1,65) x 2.25 + 2.25x0,6 = 4,05+1,89+8.66+1,35= 15.95 mp. x1,0x38 =0,606
Pereti exteriori: 3,78 x (19,6+2,4) - 15,95 = 64.56 mp. x0,144x38 =0,3533
Pereti interiori: 3,78 X 3.15 = 11.907 mp. x 0.598x8= 0.056 kW
Planseu sub balcon: 10,95 mp. x0,219x38 =0,091
Volum ventilat: 3,0 x 51,47 = 154,41 mc. x0,189x38= 1,109

Sper ca parterul sa nu mai rufere alte modificari sa pot trece linistit la etaj.
Iarasi, o parere este binevenita :)

Posted Image Posted Image

#1151
papanini

papanini

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 794
  • Înscris: 11.10.2012
Am reusit sa determin si necesarul termic pentru etaj.
Aici am tinut cond de la inceput de pierderile prin pardoseala ale dorm2 catre CT si la iesirea in consola a dormitorului 3 catre exterior.
In rest, sper ca m-am descurcat Posted Image normal ca astept si pareri.
Pe santier bate vantul si acum ploaia, au facut pauza sa lase placa la vindecat.
De astazi ar trebui sa fie prezenti pe santier.
Luni o sa apara si acoperisul cu toate cele, inclusiv doua ferestre de vizitare.

Etaj:  3,69 kW.

Dorm.1: +23 grdC. 0,78 kW
Tamplarie: (0,9+1,6) x 1,5 + 2,1x0,9 = 3,75+1,89 = 5,64 mp. x1,0x38=0,214
Pereti exteriori: 3,25 x 9,5 - 5,64 = 25,24 mp. x0,144x38=0,138
Tavan: 23,94 mp. x0,088x38=0,08
Volum ventilat: 2,68 x 18,08 = 48,45 mc. x0,189x38= 0,348

Dres.1: +23 grdC.  0,358 kW.
Tamplarie: 0,7x1,2 = 0,84 mp. x1,0x38= 0,032
Pereti exteriori: 3,25 x 7,37 - 0,84 = 23,11 mp. x0,144x38= 0,126
Tavan: 12,55 mp. x0,088x38 =0,042
Volum ventilat: 2,68 x 8,23 = 22,06 mc. x0,189x38 = 0,158

Baie Mare: +23 grdC. 0,25 kW.
Tamplarie: 0,7x1,2 = 0,84 mp. x1,0x38= 0,032
Pereti exteriori: 3,25 x 2,12 - 0,84 = 6,05 mp. x0,144x38 = 0,033
Tavan: 9,72 mp. x0,088x38= 0,033
Volum ventilat: 2,68 x 7,88 = 21,12 mc. x0,189x38= 0,152

Baie mica: +23 grdC.  0,202 kW.
Tamplarie: 0,7x1,2 = 0,84 mp. x1,0x38 = 0,032
Pereti exteriori: 3,25 x 1,78 - 0,84 = 4,95 mp. x0,144x38= 0,027   
Tavan: 7,61 mp. x0,088x38= 0,025
Volum ventilat: 2,68 x 6,12 = 16,4 mc. x0,189x38 = 0,118

Dorm.2, incl dress.2: +23 grdC. 0.802 kW
Tamplarie: 1,2(1,2+1,5) = 3,24 mp. x1,0x38 = 0,123
Pereti exteriori: 3,25 x 9,24 - 3,24 = 26,79 mp. x0,144x38= 0,147
Pardoseala: 21.2 mp. x 1 x 8= 0.169 kW
Tavan: 21,2 mp. x0,088x38= 0,071
Volum ventilat: 2,68 x 15,15= 40,6 mc. x0,189x38= 0,292

Hol Etaj: +23 grdC. 0,387 kW.
Tamplarie: 2,3x0,6 = 1,38 mp. x1,0x38 = 0,052
Pereti exteriori: 3,25 x 2,4 - 1,38= 6,42 mp. x0,144x38= 0,035
Tavan: 16,02 mp. x0,088x38= 0,054
Volum ventilat: 2,68 x 12,79 = 34,28 mc. x0,189x38 = 0,246

Dorm.3: +23 grdC. 0,625 kW.
Planseu in consola: 4,77 mp. x0,17x38= 0,031
Tamplarie: 1,2x1,35 + 0,6 x1,5 = 1,62+0,9= 2,52 mp. x1,0x38 = 0,096
Pereti exteriori: 3,25 x8,17 - 2,52= 24,03 mp. x0,144x38= 0,132
Tavan: 20,23 mp. x0,088x38= 0,068
Volum ventilat: 2,68 x 15,47 = 41,46 mc. x0,189x38= 0,298

Dress.3: +23 grdC. 0,28 kW.
Tamplarie: 0,8x1 = 0,8 mp. x1,0x38 = 0,031   
Pereti exteriori: 3,25 x 6,34 - 0,8 = 19,81 mp. x0,144x38 = 0,108
Tavan: 9,53 mp. x0,088x38= 0,032
Volum ventilat: 2,68 x 5,67= 15,2 mc. x0,189x38 = 0,109

Cu un necesar pentru parter de 3.82 kW, asta inseamna ca am un total de 7.51 kW.
O fi bine, n-o fi bine ... Mie imi place rezultatul, daca mai este si corect calculul facut atunci e si mai bine.
Cam atat Posted Image Posted Image

Edited by papanini, 10 September 2015 - 08:02.


#1152
Kendo

Kendo

    Aspargus de Pontaforte

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,063
  • Înscris: 03.06.2003
Nu stiu daca vei tine cont, dar eu ma gandesc sa izolez in camara/CT peretii care dau spre bucatarie/hol/baie. Numai faptul ca stiu ca zidurile alea nu sunt mai reci decat restul si ma simt mai bine :) Posted Image

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate