Incalzire in pardoseala/pereti -DIY
Last Updated: Apr 10 2023 22:14, Started by
ciobimar
, Apr 07 2013 10:28
·
0
#1028
Posted 10 July 2018 - 18:34
Salut,
Procesul pentru ipat este in derulare si la mine. Sub teava, am pus doua foi de xps de 8cm (5cm + 3cm) Din pacate exista locuri, in special deasupra tuburilor cu electrice, unde polistirenul se lasa cativa mm chiar daca am pus spuma. Exista sanse sa afecteze sapa? Nu pot sa dau dibluri acolo... baietii deja au pus folia peste polistiren... Multumesc anticipat! |
#1029
Posted 10 July 2018 - 19:08
#1030
Posted 18 November 2018 - 15:18
O intrebare pentru priceputi, probabil s-a mai discutat dar nu reusesc sa gasesc.
Se da o caseta cu colector/distribuitor, debitmetre cu reglaj pe tur si robineti de reglaj pe retur. Cum este mai potrivit sa fac echilibrarea instalatiei de incalzire in pardoseala, direct din debitmetru reglabil sau nu ma impiedica nimic sa fac acest lucru inchizand/deschizand din robinetul de pe retur corespunzator debitmetrului si citind valoarea pe scala? Nu este o instalatie cu pretentii, incerc marea cu degetul, am diferenta de ~ 1 grad intre living si o camera care are 2 pereti la exterior. Merci |
#1031
Posted 18 November 2018 - 15:31
Echilibrarea se face obligatoriu din debitmetru.
Robinetul de retur este pentru inchis / deschis circuite. |
#1032
Posted 12 January 2019 - 18:54
Buna seara tuturor,
Actuatoarele consuma energie tot timpul cat sunt deschise? Daca raspunsul este afirmativ, stie cineva cat timp lucreaza un actuator in 24 de ore? (la un dormitor, sau la o camera de zi, etc) |
#1033
Posted 12 January 2019 - 19:26
Actuatoarele pot fi normal inchise(NC-normal close) sau normal deschise(NO- normal open). Teoretic la IPAT se folosesc cele NC , se deschid doar daca le pui sub tensiune si de obicei consuma vreo 2 W. Acum m-am uitat la contorii mei(am pe fiecare camera) si din 21 noiembrie pana azi au mers in medie 7-8 ore zilnic , deci 16-17 ore nu au consumat energie electrica. Daca aveam actuatoare NO era invers. La 12 actuatoare x 2 W x 8 ore mi-au consumat 1 kWh cam la 5 zile(0.6 lei).
Edited by csi1, 12 January 2019 - 19:29. |
#1034
Posted 12 January 2019 - 20:43
csi1, on 12 ianuarie 2019 - 19:26, said:
Actuatoarele pot fi normal inchise(NC-normal close) sau normal deschise(NO- normal open). Teoretic la IPAT se folosesc cele NC , se deschid doar daca le pui sub tensiune si de obicei consuma vreo 2 W. Acum m-am uitat la contorii mei(am pe fiecare camera) si din 21 noiembrie pana azi au mers in medie 7-8 ore zilnic , deci 16-17 ore nu au consumat energie electrica. Daca aveam actuatoare NO era invers. La 12 actuatoare x 2 W x 8 ore mi-au consumat 1 kWh cam la 5 zile(0.6 lei). Edited by Pascal, 12 January 2019 - 20:49. |
#1035
Posted 13 January 2019 - 09:27
am o automatizare DIY cu plc si contorizez exact timpul cat e actionat fiecare actuator. am termostate in fiecare camera dar nu au functia asta.
Untitled.jpg 201.64K 49 downloads |
#1036
Posted 13 January 2019 - 19:02
csi1, on 13 ianuarie 2019 - 09:27, said:
am o automatizare DIY cu plc si contorizez exact timpul cat e actionat fiecare actuator. am termostate in fiecare camera dar nu au functia asta. Untitled.jpg |
|
#1037
Posted 03 January 2020 - 16:46
Buna ziua am rugamintea daca aveti amabiliatea sa-mi spuneti ce trebuie sa achizitionez ca sa functioneze in permanenta incalzirea in pardoseala. Detin centrala Chaffoteaux Niagara Advance 25 cu senzor exterior si senzor interior Cube de la Ariston. Mentionez ca am incalzire in pardoseala in toata casa, nu am nici un calorifer. Suprafata este de 135mp pe plan parter, fara etaj/mansarda.
Multumesc anticipat! |
#1038
Posted 03 January 2020 - 17:55
Nu trebuie sa mai achizitionezi nimic. Trebuie doar sa inveti cum sa setezi / reglezi, ceea ce ai acum.
|
#1039
Posted 04 January 2020 - 08:46
In principiu Florin are dreptate.
Centrala pare ca are modulatie foarte buna, 1:10, iar senzorul de interior Cube este modulant. Poate n-o sa mearga chiar permanent 100%, dar intr-o oarecare masura se poate. Merita incercat. Acum ar trebui sa ne dai mai multe detalii:
|
#1040
Posted 04 January 2020 - 18:08
- am gresie in toata casa;
- nu am nici un fel de automatizare, am doar Cube care este montat in sufragerie; - nu am GPA, am 2 distribuitoare cu cate 9 circuite fiecare; - teava la distribuitoare este de 28mm cupru, un distribuitor este montat la 1m de centrala si celalalt distribuitor este montat la circa 7m de centrala. |
#1041
Posted 04 January 2020 - 19:54
Pentru a eficientiza modul de functionare a centralei in condensatie Daikin, ar fi suficient un termostat Opentherm? Adica fata de un termostat on/off, acesta poate controla modularea centralei, în funcție de temperatura ceruta, fără a mai avea acele cicluri porniti-ooprit si astfel CT va funcționa continuu, modulandu-si puterea si astfel IPAT va fi alimentat continuu?
Multumesc. |
|
#1042
Posted 04 January 2020 - 19:54
@costyn007: Ai conditiile ideale sa faci instalatia sa mearga permanent.
Am 2 propuneri pentru continuarea discutiei: Propunerea 1: Studiaza ce face acel Cube si cum se programeaza si cum controleaza centrala. Din cate stiu eu, este un senzor modulant, deci se poate programa sa comande centrala sa mearga mult si lin. Incearca intai varianta asta. Nu mai ai nevoie de nimic suplimentar. NU va merge 100% din timp, ca la mine, pentru ca centrala are puterea minima 2.5 kW. Ceva pauze tot vor exista, dar poate nu vor fi deranjante. Daca necesarul casei este 1.5 kW, de exemplu, atunci la tine o sa mearga 36 de minute insumate in fiecare ora. Pentru comparatie, la mine necesarul case l-am vazut frecvent < 2 kW. Propunerea 2: Promit ca atunci cand o sa am putin timp (luni), o sa fac un desen detaliat cu schema instalatiei la mine si lista de componente si o sa postez aici. @valceanuraoul: Teoretic da, asa functioneaza un termostat OpenTherm. Practic insa, fiecare centrala are chichitele ei, fiecare termostat are chichitele lui. Centrala Daikin nu prea este cunoscuta. Care este puterea minima si maxima pe incalzire? Intre ce limite poate sa moduleze? Ce suprafata incalzesti? Edited by kolfleading, 04 January 2020 - 19:57. |
#1043
Posted 04 January 2020 - 20:20
Multumesc Kolf. Asa este, Daikin nu prea este cunoscut si eu cred ca a aparut ca un derivat al PDC hibridă Daikin.
Putere minima:2.9 Putere maxima: 23.5 Raport modulare: 1/8 Suprafata încălzită cu IPAT: 53 mp ( 7 circuite). Total apartament: 72 mp. A rămas în funcțiune si încălzirea cu radiatoare. Dacă știam de pompa de căldură hibridă Daikin inainte, asta as fi avut-o. Însă, neștiind, am un sistem hibrid format din PDC aer apa IVT, centrală Daikin plus restul instalației ( circuit primar PDC- pompa-schimbător caldura, circuit secundar PDC până la butelia de egalizare, în care între si CT, iar după butelie, cate un circuit separat, fiecare cu pompa lui, pentru IPAT si radiatoare. BTW, încă o data, multe mulțumiri pentru ideea cu schimbatorul pentru a separa circuitul cu glicol al PDC de cel de incalzire. Ma gandesc sa iau un Opentherm Daikin, pentru a nu mai avea atatea on/off si a avea functionare continua a IPAT, prin modularea CT. Edited by valceanuraoul, 04 January 2020 - 20:21. |
#1044
Posted 04 January 2020 - 22:39
Merita incercat.
Insa totusi 2.9 kW este cam mult pentru un apartament de 72 mp. S-ar putea sa mearga ceva de genul 10 minute cumulate intr-o ora... |