BRANSAMENTE ELECTRICE

* * * * * 2 votes
  • This topic is locked This topic is locked
3594 replies to this topic

#181
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
La contorul trifazic nu trebuie sa intre si sa iasa nulul de lucru ?
Vad un singur fir negru .

#182
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postteknotronik, on 16th August 2010, 22:40, said:

La contorul trifazic nu trebuie sa intre si sa iasa nulul de lucru ?
Vad un singur fir negru .
:) La tipul asta electronic, nu.

Attached Files



#183
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,197
  • Înscris: 09.01.2008
Am si eu o dilema in legatura cu un bransament. Trebuie sa aduc curentul (P=27.5Kw) pe un cablu de 3x50+25 AL pe lungime de 200m. La intrarea in casa as putea sa pun niste cleme si sa intru in casa (2m) cu 4x10 cupru? Pare o timpenie dar poate nu trebuie sa bag in tablou direct sufele alea de 50.

#184
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postcamsonat, on 17th August 2010, 15:33, said:

Am si eu o dilema in legatura cu un bransament. Trebuie sa aduc curentul (P=27.5Kw) pe un cablu de 3x50+25 AL pe lungime de 200m. La intrarea in casa as putea sa pun niste cleme si sa intru in casa (2m) cu 4x10 cupru? Pare o timpenie dar poate nu trebuie sa bag in tablou direct sufele alea de 50.
Cu cablul ala iti intra in bmpt la limita de proprietate.

#185
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,197
  • Înscris: 09.01.2008
Cablul de 50mmp vine de la firida cu contor catre casa 200m. Contorul este linga postul trafo pe care trebuie sa-l fac impreuna cu un vecin.

#186
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postcamsonat, on 18th August 2010, 14:46, said:

Cablul de 50mmp vine de la firida cu contor catre casa 200m. Contorul este linga postul trafo pe care trebuie sa-l fac impreuna cu un vecin.
Sunt mai multe modalitati,una dintre ele este sa-l bagi intr-o firida(se gasesc in comert) ingropata sau aparenta,cablul papucit si legat pe (in) sigurantele din firida si de acolo plecat cu cablu de cupru pana in tabloul din casa.

#187
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,197
  • Înscris: 09.01.2008
Nu metoda de conectare imi da batai de cap ci faptul ca inseriez 2 cabluri cu lungimi si sectiuni diferite. Ce efecte poate avea acest lucru asupra incarcarilor maxime pe perioade lungi? Mai am disponibila puterea instalata fara pierderi mai mari de 3%?

#188
nightmare392

nightmare392

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,500
  • Înscris: 20.09.2007
Sarcina maxima va fi cea suportata de cel mai subtire dintre cabluri. Se foloseste cablul ala cu sectiune atat de mare pentru ca e distanta mare si trebuie minimizate pierderile si pentru ca e vorba de conductor de aluminiu. 4x10 mmp ar trebui sa fie suficient pentru bucata aia de 2 m. Pe distanta aia mica nu o sa aiba nici o influenta, atata timp cat sunt prinse corect in firida.

Edited by nightmare392, 18 August 2010 - 19:31.


#189
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,197
  • Înscris: 09.01.2008
Banuiam eu ca nu e o timpenie totala. Am deja o doza IP 65 cu cleme sanatoase in care voi face trecerea de la un cablu la altul. Cel de 5x10 l-am prins deja in fundatie si e deja la locul viitorului tablou.  Multumesc.

#190
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postcamsonat, on 19th August 2010, 07:51, said:

Banuiam eu ca nu e o timpenie totala. Am deja o doza IP 65 cu cleme sanatoase in care voi face trecerea de la un cablu la altul. Cel de 5x10 l-am prins deja in fundatie si e deja la locul viitorului tablou.  Multumesc.
Vezi ca corespondenta intre cablul de aluminiu si cel de cupru nu este cea facuta de tine.De exemplu un conductor de 16 AL este ~cu unul de 10 CU.             MAI DEPARTE TRAGE TU CONCLUZIILE. -_-

#191
nightmare392

nightmare392

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,500
  • Înscris: 20.09.2007
Intr-adevar nu a facut corespondenta intre sectiuni (ar fi venit cupru de 35mmp), dar la puterea pe care o are nu ii trebuie mai gros de 10mmp. S-a folosit 50mmp doar pentru a minimiza pierderile pe distanta mare, cred eu.

Edited by nightmare392, 19 August 2010 - 18:20.


#192
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postnightmare392, on 19th August 2010, 18:20, said:

Intr-adevar nu a facut corespondenta intre sectiuni (ar fi venit cupru de 35mmp), dar la puterea pe care o are nu ii trebuie mai gros de 10mmp. S-a folosit 50mmp doar pentru a minimiza pierderile pe distanta mare, cred eu.
NU FI SIGUR DE ASTA!

#193
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,197
  • Înscris: 09.01.2008

View Postnightmare392, on 19th August 2010, 19:20, said:

S-a folosit 50mmp doar pentru a minimiza pierderile pe distanta mare, cred eu.
Poti sa fi sigur de asta.
S-a folosit sectiunea de 50mmp AL pentru pierderi estimate de 2.8%. La 35mmp aveam pierderi mai mari de 5% pe lungimea aia. Selectia cablurilor am facut-o cu ajutorul calculatoarelor de sectiuni.

#194
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postcamsonat, on 19th August 2010, 18:36, said:

Poti sa fi sigur de asta.
S-a folosit sectiunea de 50mmp AL pentru pierderi estimate de 2.8%. La 35mmp aveam pierderi mai mari de 5% pe lungimea aia. Selectia cablurilor am facut-o cu ajutorul calculatoarelor de sectiuni.
S-au minimilizar pierderile,dar crezi ca, cu 10mm2 CU te incadrezi?

#195
nightmare392

nightmare392

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,500
  • Înscris: 20.09.2007
Daca luam cos FI = 0,8 avem I=P/(1,73*U*cos FI)= 27500/(1,73*380*0.8) = 52,98 A, deci cam 5,29 A/ mmp... cam la limita. Ideal ar fi 16 mmp.

Edited by nightmare392, 19 August 2010 - 18:53.


#196
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postnightmare392, on 19th August 2010, 18:52, said:

Daca luam cos FI = 0,8 avem I=P/(1,73*U*cos FI)= 27500/(1,73*380*0.8) = 52,98 A, deci cam 5,29 A/ mmp... cam la limita. Ideal ar fi 16 mmp.
Cam la limita nu e asa? :lol: Cand vei vede ca o firma (electrician autorizat)da solutia asta sa ma anunti si pe mine!

#197
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Mie , pe un program de calcul de la un fabricant de cablu , pt. 27.3 kw la distanta de 2 metri imi da 10 mm. patrati la cablu de cupru multifilar ingropat prin tub si un curent maxim de 58 de Amperi , insa cred ca ar fi mai bine sa se puna de 16 mm. patrati deoarece la distanta de 2 metri nu exista diferenta mare de pret intre 10 mm. si 16 mm. in primul rand si apoi pt. ca in cei 27.3 kw. mai pot fi si consumatori precum motoare , compresoare si altele , care au nevoie de un consum mai mare la pornire , cu toate ca teoretic niciodata nu vor fi folositi toti consumatorii deodata , insa asta nu este un argument pt. a fi luat in considerare .

Asadar eu personal as fi pus de 16 mm. patrati .

#198
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,273
  • Înscris: 17.03.2009

View Postteknotronik, on 19th August 2010, 19:00, said:

Mie , pe un program de calcul de la un fabricant de cablu , pt. 27.3 kw la distanta de 2 metri imi da 10 mm. patrati la cablu de cupru multifilar ingropat prin tub si un curent maxim de 58 de Amperi , insa cred ca ar fi mai bine sa se puna de 16 mm. patrati deoarece la distanta de 2 metri nu exista diferenta mare de pret intre 10 mm. si 16 mm. in primul rand si apoi pt. ca in cei 27.3 kw. mai pot fi si consumatori precum motoare , compresoare si altele , care au nevoie de un consum mai mare la pornire , cu toate ca teoretic niciodata nu vor fi folositi toti consumatorii deodata , insa asta nu este un argument pt. a fi luat in considerare .
Asadar eu personal as fi pus de 16 mm. patrati .
Sa fii sigur ca 16 este indicat,fiindca calculatorul ala nu stie de motoare,sau alte conditii specifice,iar fabricantul da ce da.
Furnizorul de curent ia in calcul caderi de tensiune,functionari in regim anormal,faptul ca din post nu pleaca tensiunea care pe hartie este ideala.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro