Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
BRANSAMENTE ELECTRICE
Last Updated: Nov 08 2018 11:30, Started by
anaki
, Jun 24 2009 13:58
·
0
#181
Posted 16 August 2010 - 21:40
La contorul trifazic nu trebuie sa intre si sa iasa nulul de lucru ?
Vad un singur fir negru . |
#182
Posted 16 August 2010 - 21:52
#183
Posted 17 August 2010 - 15:33
Am si eu o dilema in legatura cu un bransament. Trebuie sa aduc curentul (P=27.5Kw) pe un cablu de 3x50+25 AL pe lungime de 200m. La intrarea in casa as putea sa pun niste cleme si sa intru in casa (2m) cu 4x10 cupru? Pare o timpenie dar poate nu trebuie sa bag in tablou direct sufele alea de 50.
|
#184
Posted 17 August 2010 - 19:14
camsonat, on 17th August 2010, 15:33, said: Am si eu o dilema in legatura cu un bransament. Trebuie sa aduc curentul (P=27.5Kw) pe un cablu de 3x50+25 AL pe lungime de 200m. La intrarea in casa as putea sa pun niste cleme si sa intru in casa (2m) cu 4x10 cupru? Pare o timpenie dar poate nu trebuie sa bag in tablou direct sufele alea de 50. |
#185
Posted 18 August 2010 - 14:46
Cablul de 50mmp vine de la firida cu contor catre casa 200m. Contorul este linga postul trafo pe care trebuie sa-l fac impreuna cu un vecin.
|
#186
Posted 18 August 2010 - 15:21
camsonat, on 18th August 2010, 14:46, said: Cablul de 50mmp vine de la firida cu contor catre casa 200m. Contorul este linga postul trafo pe care trebuie sa-l fac impreuna cu un vecin. |
#187
Posted 18 August 2010 - 18:32
Nu metoda de conectare imi da batai de cap ci faptul ca inseriez 2 cabluri cu lungimi si sectiuni diferite. Ce efecte poate avea acest lucru asupra incarcarilor maxime pe perioade lungi? Mai am disponibila puterea instalata fara pierderi mai mari de 3%?
|
#188
Posted 18 August 2010 - 19:28
Sarcina maxima va fi cea suportata de cel mai subtire dintre cabluri. Se foloseste cablul ala cu sectiune atat de mare pentru ca e distanta mare si trebuie minimizate pierderile si pentru ca e vorba de conductor de aluminiu. 4x10 mmp ar trebui sa fie suficient pentru bucata aia de 2 m. Pe distanta aia mica nu o sa aiba nici o influenta, atata timp cat sunt prinse corect in firida.
Edited by nightmare392, 18 August 2010 - 19:31. |
#189
Posted 19 August 2010 - 07:51
Banuiam eu ca nu e o timpenie totala. Am deja o doza IP 65 cu cleme sanatoase in care voi face trecerea de la un cablu la altul. Cel de 5x10 l-am prins deja in fundatie si e deja la locul viitorului tablou. Multumesc.
|
#190
Posted 19 August 2010 - 18:17
camsonat, on 19th August 2010, 07:51, said: Banuiam eu ca nu e o timpenie totala. Am deja o doza IP 65 cu cleme sanatoase in care voi face trecerea de la un cablu la altul. Cel de 5x10 l-am prins deja in fundatie si e deja la locul viitorului tablou. Multumesc. |
|
#191
Posted 19 August 2010 - 18:20
Intr-adevar nu a facut corespondenta intre sectiuni (ar fi venit cupru de 35mmp), dar la puterea pe care o are nu ii trebuie mai gros de 10mmp. S-a folosit 50mmp doar pentru a minimiza pierderile pe distanta mare, cred eu.
Edited by nightmare392, 19 August 2010 - 18:20. |
#192
Posted 19 August 2010 - 18:23
#193
Posted 19 August 2010 - 18:36
nightmare392, on 19th August 2010, 19:20, said: S-a folosit 50mmp doar pentru a minimiza pierderile pe distanta mare, cred eu. S-a folosit sectiunea de 50mmp AL pentru pierderi estimate de 2.8%. La 35mmp aveam pierderi mai mari de 5% pe lungimea aia. Selectia cablurilor am facut-o cu ajutorul calculatoarelor de sectiuni. |
#194
Posted 19 August 2010 - 18:39
camsonat, on 19th August 2010, 18:36, said: Poti sa fi sigur de asta. S-a folosit sectiunea de 50mmp AL pentru pierderi estimate de 2.8%. La 35mmp aveam pierderi mai mari de 5% pe lungimea aia. Selectia cablurilor am facut-o cu ajutorul calculatoarelor de sectiuni. |
#195
Posted 19 August 2010 - 18:52
Daca luam cos FI = 0,8 avem I=P/(1,73*U*cos FI)= 27500/(1,73*380*0.8) = 52,98 A, deci cam 5,29 A/ mmp... cam la limita. Ideal ar fi 16 mmp.
Edited by nightmare392, 19 August 2010 - 18:53. |
|
#196
Posted 19 August 2010 - 18:56
#197
Posted 19 August 2010 - 19:00
Mie , pe un program de calcul de la un fabricant de cablu , pt. 27.3 kw la distanta de 2 metri imi da 10 mm. patrati la cablu de cupru multifilar ingropat prin tub si un curent maxim de 58 de Amperi , insa cred ca ar fi mai bine sa se puna de 16 mm. patrati deoarece la distanta de 2 metri nu exista diferenta mare de pret intre 10 mm. si 16 mm. in primul rand si apoi pt. ca in cei 27.3 kw. mai pot fi si consumatori precum motoare , compresoare si altele , care au nevoie de un consum mai mare la pornire , cu toate ca teoretic niciodata nu vor fi folositi toti consumatorii deodata , insa asta nu este un argument pt. a fi luat in considerare .
Asadar eu personal as fi pus de 16 mm. patrati . |
#198
Posted 19 August 2010 - 19:05
teknotronik, on 19th August 2010, 19:00, said: Mie , pe un program de calcul de la un fabricant de cablu , pt. 27.3 kw la distanta de 2 metri imi da 10 mm. patrati la cablu de cupru multifilar ingropat prin tub si un curent maxim de 58 de Amperi , insa cred ca ar fi mai bine sa se puna de 16 mm. patrati deoarece la distanta de 2 metri nu exista diferenta mare de pret intre 10 mm. si 16 mm. in primul rand si apoi pt. ca in cei 27.3 kw. mai pot fi si consumatori precum motoare , compresoare si altele , care au nevoie de un consum mai mare la pornire , cu toate ca teoretic niciodata nu vor fi folositi toti consumatorii deodata , insa asta nu este un argument pt. a fi luat in considerare . Asadar eu personal as fi pus de 16 mm. patrati . Furnizorul de curent ia in calcul caderi de tensiune,functionari in regim anormal,faptul ca din post nu pleaca tensiunea care pe hartie este ideala. |