#2341
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,609
  • Înscris: 17.03.2014
Eu nu as putea sa ii acuz de neprofesionalism sau de rea intentie pe cei care au facut PIF si care asigura servisul pana la iesirea din garantie. Variatia presiunii si cantitatea de apa iesita pe furtunul de condens sunt mici incat nu pot sa exclud alte ipoteze asa cum spune mai sus DanielD67. Daca vasul de expansiune pierde aer presiunea in instalatie scade. Singura chestie care ma pune pe ganduri e corelatia cu apa de pe furtunul de condens, dar si asta poate sa fie o coincidenta. O sa incerc sa scot controlat ceva apa din instalatie sa vad cu cat scade presiunea daca scot cat a iesit zilele trecute pe furtunul de condens. Daca diferentele de presiune sunt similare devine mai probabil ca pierderea presiunii si apa pe condens sa fie corelate.

#2342
andreihey

andreihey

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 295
  • Înscris: 06.10.2013
Sau poti sa scoti vasul de expansiune, pui dop in loc si o urmaresti o perioada

#2343
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,609
  • Înscris: 17.03.2014
Corect, numai ca pentru asta va trebui sa ii chem pe baietii de la servis si poate, de frica sa nu trebuiasca sa inlocuiasca schimbatorul de caldura, vin si fac treaba asta.

#2344
zontex

zontex

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 106
  • Înscris: 16.06.2017
,
Eu la un Buderus 072 i-am golit instalatia sa adaug un inhibitor dar am lasat apa in centrala cu turul si returul de sub ea inchise si am observat ca are scapari de presiune,cand i-am inchis si al doilea robinet de pe retur cel dupa filtrul y (prima data l-am inchis pe cel dinaintea filtrului y)presiunea s-a stabilizat de unde am dedus ca primul robinet de pe retur(pus dinaintea filtrului y)are scapari ,nu etanseaza perfect
verifica daca ai scapari dupa ce inchizi turul si returul de sub centrala si da drumul  la robinetul de golire al instalatiei  de pe retur si vezi ce se intampla

Edited by zontex, 27 September 2017 - 19:54.


#2345
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,609
  • Înscris: 17.03.2014
Robinet de umplere am in alta parte, nu sub centrala. In mod normal ar putea sa fie de vina unul din robinetii de sub centrala, insa nu cred ca se poate in cazul asta pentru ca pe restul instalatiei mai am un manometru si ala a ramas fix. Cu alte cuvinte dupa ce a inceput sa piarda presiune centrala, in restul instalatiei aveam presiune mai mare decat in centrala.

#2346
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,609
  • Înscris: 17.03.2014
Hai ca nu am apucat bine sa termin de scris ca a inceput sa sune telefonul. Pe ecran vad "Brasov" si ma intreb, cine m-o suna din Brasov... La telefon un inginer de la Viessmann care a vazut mesajul meu de ieri. Super tipul. Mi-a zis ca nu poate sa fie schimbatorul ci mai degraba supapa de supra presiune care cica tot in sifonul de condens se scurge. Ramane sa ii chem pe cei de la servis sa verifice si eventual sa inlocuiasca supapa daca e cazul.

Si cu aceasta ocazia am mai aflat ceva. La modelul meu de centrala cica se poate regla turatia pompei. Eu vazusem ceva intr-un manual englezesc pentru modelul asta de centrala, numai ca se specifica ca e vorba de centrale 'combi' si nu 'system' cum am eu si nu am incercat. Asa ca diseara voi incerca si treaba asta.

#2347
tase1

tase1

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.11.2016

 M_ierdnA, on 28 septembrie 2017 - 10:46, said:

Hai ca nu am apucat bine sa termin de scris ca a inceput sa sune telefonul. Pe ecran vad "Brasov" si ma intreb, cine m-o suna din Brasov... La telefon un inginer de la Viessmann care a vazut mesajul meu de ieri. Super tipul. Mi-a zis ca nu poate sa fie schimbatorul ci mai degraba supapa de supra presiune care cica tot in sifonul de condens se scurge. Ramane sa ii chem pe cei de la servis sa verifice si eventual sa inlocuiasca supapa daca e cazul.

Si cu aceasta ocazia am mai aflat ceva. La modelul meu de centrala cica se poate regla turatia pompei. Eu vazusem ceva intr-un manual englezesc pentru modelul asta de centrala, numai ca se specifica ca e vorba de centrale 'combi' si nu 'system' cum am eu si nu am incercat. Asa ca diseara voi incerca si treaba asta.
Aceeas problema o am si eu cu centrala Viessmann Vitodens 050W. Astazi am sunat si am anuntat problema si mi-au zis sa inchid toti robinetii de sub centrala, sa scot furtunul de evacuare condens, sa il pun intr-un borcan si sa revin maine cu un telefon! Centrala este oprita de la ora 13 si pana la ora 21 in borcan am cam 2 linguri de apa iar presiunea a scazut cu 0.2-0.3 bar.
Poti sa imi spui si mie, te rog, modul in care sa solutionat problema ta si daca imi poti explica si mie cum ti-au zis cei de la Brasov ca poti reduce turatia pompei?
Multumesc.

#2348
AdyIonutz

AdyIonutz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 29.10.2010
Salutare. Revin cu buclucasa Vitopend 100. O data cu venirea frigului am pornit si termostatul respectiv am comutat centrala pe incalzire. Centrala porneste caloriferele se incalzesc dar dupa  10 minute de functionare presiunea indicata pe manometrul centralei creste de la 1 bar la rece la 2,5 bar la 60 grade ( temperatura citita pe cadranul centralei). Dupa ce am citit pe forumuri despre simptom suspectez presiunea din vasul de expansiune.
Desfac capacul de deasupra centralei si verific daca mai este ceva presiune de aer la vasul de expansiune, Observ ca este f slaba si mai introduc aer cu o pompa dupa care fac o verificare sa vedem  daca scapa ventitlul cu bule de sapun. Surpriza scapari de aer pe la ventil, incerc sa desfac acel ventil pt  al inlocui reusesc sa il desurubez dar nu il pot scoate pt ca acesta se invarte in gol. Suspectez ca sa rupt cumva acel ventil in locasul de infiletare. Va rog idei cum pot scoate acel ventil sau o poza cum arata desfacut.E similar cu cel folosit in zona de biciclete sau auto?
Si dupa ce am incarcat cu ceva aer vasul de expansiune comportamentul cu cresterea presiuni se manifesta. Aveti idee ce presiune trebuie sa existe in vasul de expansiune si cu ce presiune trebuie incarcat cazanul din robinetul de umplere? Sper sa nu am surpriza unui vas de expansiune cu membrana sparta.

Multmesc pentru raspunsuri.

#2349
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,609
  • Înscris: 17.03.2014
Presiunea in vasul de expansiune se face cu robinetul de golire deschis. Cam 0,8-1bar parca mi-a bagat mie

 tase1, on 28 septembrie 2017 - 20:05, said:



Nu am rezolvat inca. Acum trebuie sa sun la service sa vina sa imi inlocuiasca supapa de suprapresiune. Am incercat sa ma uit pe schema hidraulica a centralei, insa nu imi dau seama cum e cu supapa aia, unde e pozitionata mai exact si care ar fi legatura ei cu scurgerea de condens. Nu pun la indoiala ce mi-a zis tipul de la Viessmann, insa chiar nu imi dau seama unde sunt toate astea, mai ales ca asta vara am desfacut sifonul de condens ca sa il curat.

Pompa din cate am inteles, vine din fabrica pe 80% si se poate pune pe turatie mai mare. Nu stiu daca se pote da mai incet. In manualul pe cae l-am gasit eu pe net (englezesc) pentru modelul meu de centrala (WB1C) scrie ca pompa ar avea 2 trepte. Probabil ca astea sunt 80% si 100%. Pentru a comuta intre treptele de putere ale pompei se aduc simultan potentiometrele de reglaj in pozitia "ora 12". Pe ecran apare "SERV" care dureaza aproximativ 2 secunde. Pana sa se stinga "SERV" se roteste butonul de calorifere spre dreapta (aici e un pic de discutat; tipul de la Viessmann mi-a zis ca se roteste in drepata pana la maxim, dar in manual scrie ca numai pana acolo unde e marcat un punct special (intre 5 si 6); eu nu mai stiu care a fost combinatia castigatoare la mine pentru ca am incercat de mai multe ori pana mi-a iesit si chiar nu mai stiu ce am facut ultima data). In momentul asta apare pe ecran cifra "1" si palpaie. Ca sa dai pe treapta 2 se rasuceste butonul de apa calda spre dreapta si apare 2 care palpaie. Dupa vreo 10-15 secunde se opreste din palpait si setarea este memorata. Sper sa iti fie de folos. Dar totusi, de ce vrei sa dai turatia pompei mai mica? Pompa trebuie sa aiba o anumita turatie minima pentru ca apa sa circule prin schimbator suficient de repede ca sa poata prelua intreaga cantitate de caldura degajata de arzator in limite rezonabile de temperatura.

#2350
tase1

tase1

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.11.2016

 M_ierdnA, on 29 septembrie 2017 - 07:48, said:

Dar totusi, de ce vrei sa dai turatia pompei mai mica?
Se aude pompa de recilculare in calorifere, am aerisit bine caloriferele dar tot degeaba, am acelas sunet deranjant in calorifere. Ma gandeam, sa incerc, sa reduc putin viteza pompei sa vad daca tot la fel se aude in calorifere.

Edited by tase1, 29 September 2017 - 16:55.


#2351
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Daca instalatia ta e pe cupru asa o sa ti se auda tot timpul. Orice bula de aer se aude ca trenul care trece prin gara. Poti sa pui un inhibitor de zgomot daca vrei.

#2352
tase1

tase1

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.11.2016

 maricmanu, on 29 septembrie 2017 - 21:31, said:

Daca instalatia ta e pe cupru asa o sa ti se auda tot timpul. Orice bula de aer se aude ca trenul care trece prin gara. Poti sa pui un inhibitor de zgomot daca vrei.
Imi poti recomanda un ihibitor bun?

#2353
zontex

zontex

    Junior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 106
  • Înscris: 16.06.2017

 tase1, on 29 septembrie 2017 - 23:08, said:

Imi poti recomanda un ihibitor bun?
la mine nu se aude nimic,tevi cupru 5 calorifere,pompa pusa pe 40% ,am pus-o pe 100% de proba si se aude ,inhibitor bun sentinel 100 merita pus nu doar pentru zgomot

#2354
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Poti sa cauti si Fernox. Au si inhibitoare de coroziune si de zgomot. Am folosit si sunt foarte eficiente.

#2355
tase1

tase1

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.11.2016

 maricmanu, on 30 septembrie 2017 - 13:51, said:

Poti sa cauti si Fernox. Au si inhibitoare de coroziune si de zgomot. Am folosit si sunt foarte eficiente.
Multumesc.

#2356
tase1

tase1

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 23.11.2016
Stie cineva cum sa reduc turatia pompei de recirculare la un Wiessmann Vitodens 050W?
M-am uitat pe pompa si nu se poate regla de pe ea. Ma gandesc ca de undeva din setarile centralei dar in cartea tehnica nu gasesc cum se face asta.

#2357
FLONE

FLONE

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 06.01.2013
Salut, vreau sa scot vana cu 3 cai la un Viessmann Vitopend 100 WH1B si sa o curat. Anul trecut a mai ramas de cateva ori blocata dar si-a revenit singura.
Am desfacut cele doua suruburi, dar nu iese. Ma refer la cele doua orizontale, nu la cele su vopsea pe ele.

Am gasit poza asta, este cel din sageata de jos si celalat din interior.

[ http://farm5.static.flickr.com/4150/5004592644_ac272f9e2a.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]http://farm5.static...._ac272f9e2a.jpg

[ http://farm5.static.flickr.com/4150/5004592644_ac272f9e2a.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]Imi explicati var rog cum sa o fortez sa iasa? Sunt cu centrala desfacuta si nu stiu cum sa procedez, pentru ca nu vreau sa sparg carcasa de plastic sau sa fac alta boacana.

Trebuia pozitionat in anumit fel inainte de demontare (meniu de service)?

Multumesc anticipat.

Edited by FLONE, 01 October 2017 - 13:53.


#2358
Mr_Hara

Mr_Hara

    Very Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,026
  • Înscris: 23.01.2010
Salutare,

Detin vechiul model  Viessmann Vitopend 100 WHE si de la un timp temperatura la apa nu urca mai sus de 60 de grade(sta undeva la 55 de grade) cu toate ca am dat la maxim centrala adica 90 de grade.Care ar putea fi problema?

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate