Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Despre Cuptoare electrice si cu microunde
Last Updated: Nov 23 2018 08:39, Started by
kabul
, Mar 22 2005 13:16
·
0
#379
Posted 25 November 2016 - 18:17
zumo, problema asta oricum trebuie să o rezolvi rapid. Nu e de joacă. Poate sunt eu paranoic, dar am văzut cât de repede ia foc o instalaţie electrică subdimensionată. Nu te baza exclusiv pe "săritul" siguranţei.
|
#380
Posted 26 November 2016 - 16:38
Of, da, stiu ca trebuie, dar cand ma gandesc ce presupune, ma ia cu fiori!
Merci, Yoda! |
#381
Posted 20 December 2016 - 23:02
Am citit intr-o revita ca pt a testa daca cuptorul cu microunde nu inchide ermetic , si deci are pierderi de radiatii se poate apropia o folie de aluminiu de cuptor, si daca face scanteie inseamna ca are pierderi. Asa am si facut, numai ca la mine nu a facut scanteie ci a pocnit. Apoi l-am repornit numai ca nu mai incalzeste si nici nu se mai invarte farfuria , ci doar se aprinde lumina .
Oricum nu vreau sa mai folosesc microundele pe viitor, si as dori o alternativa. Exista un cuptor electric care sa incalzeasca la fel de repede precum cel cu microunde ? Ideal ar fi un cuptor pe gaz , dar cred ca ar fi o risipa sa incalzesc un sandwich intr-un cuptor asa mare. |
#382
Posted 21 December 2016 - 09:35
Nu exista altceva care sa incalzeasca la fel de repede si uniform.
|
#383
Posted 03 January 2017 - 10:43
Am un cuptor/aragaz electric Siemens EK5000 (e vechi si nu-l gasesc pe net) incorporat in bucatarie. Am desfacut partea de sus, care parea lipit cu ceva burete sau substanta spongioasa. Se pune ceva substanta intre plita cuporului si lemnul bucatariei, ceva termic sau ca sa nu intre murdaria?
Daca da, ce recomandati? Edited by Bursul, 03 January 2017 - 10:50. |
#384
Posted 03 January 2017 - 13:17
Silicon sau mastic rezistent la temperaturi inalte. Vezi in orice magazin specializat.
|
#385
Posted 03 January 2017 - 17:44
Salut, exista folie in genul celei de aluminiu sau celei de plastic speciala pentru microunde? As vrea sa o folosesc pentru a acoperi recipientul in care încălzesc mâncarea pentru a nu mai sari stropi prin tot cuptorul.
|
#386
Posted 03 January 2017 - 17:52
#387
Posted 04 January 2017 - 00:55
Bursul, on 03 ianuarie 2017 - 17:52, said:
E musai sa fie pus siliconul? Merge si fara? Totusi ... siliconul se va intari(ma rog sti la ce ma refer) pe cand masticul ramane moale si flexibil si isi face treaba bine(sa fie mastic cauciucat, nu alt tip). voltermort, on 03 ianuarie 2017 - 17:44, said:
Salut, exista folie in genul celei de aluminiu sau celei de plastic speciala pentru microunde? As vrea sa o folosesc pentru a acoperi recipientul in care încălzesc mâncarea pentru a nu mai sari stropi prin tot cuptorul. Clar nu poti utiliza folie de aluminiu de niciun fel, nici nu cred ca exista ceva similar. In schimb poti sa utilizezi folie de plastic normala, in care dai 2-3 gauri mici (in caz contrar exista riscul sa se umfle si sa "explodeze") Sau poti utiliza caserole speciale(teoretic ar trebui sa aiba capac cu orificiu). Nu pune nimic cu capac etans. Acuma depinde si ce incalzesti, eu uneori pun un servetel de bucatarie deasupra mancarii pt. opri imprastierea stropilor in cuptor. Edited by honeymik, 04 January 2017 - 00:56. |
#388
Posted 20 January 2017 - 12:19
De vre-o luna tot citesc acest post si m-a ajutat foarte mult sa iau o decizie si as vrea sa va multumesc tuturor pentru postarile voastre.
Aveam nevoie sa inlocuiesc aragazul, m-am decis sa iau unul cu plita pe gaz si cuptor electric. Am achizitionat unul de la Hansa (FCMW582109) si voi incerca sa mai intru din cand in cand sa va spun cum se descurca, poate mai ajuta si pe altii. Va multumesc din nou! |
|
#389
Posted 08 March 2017 - 22:56
Salut.
M-am decis sa cumpar un cuptor electric, astfel am inceput sa caut modele, informatii, cum se monteaza si altele. Printre toate astea am intrebat la Electrica daca este necesar anumite avize sau verificari pentru modificarea retelei din apartament, fiindca ma decisesem ca trebuie un circuit separat pentru cuptor. Mi-au raspuns ca "este necesar să obțineți un certificat de racordare pentru 6kW" si mi-au dat un link cu detalii despre ele. Cei care si-au instalat circuit separat pentru cuptorul electric au obtinut acest certificat sau se poate face si fara el? Alte informatii care mi-ar fi de ajutor sunt binevenite. |
#390
Posted 09 March 2017 - 09:43
In acest moment ce bransament ai? De cat e siguranta generala?
Circuitul separat ti-l tragi din tablou, nu de la electrica. |
#391
Posted 09 March 2017 - 09:44
Daca ai bransament monofazat atunci in mod normal siguranta ta generala este de 25 sau 32A. Asta corespunde unei puteri instalate de 5750 respectiv 7360W. Un cuptor electric are undeva maxim 3500W, putere care este absorbita pe perioade relativ scurte de timp si numai cand folosesti si functia de grill.
E util insa sa-ti faci un circuit separat de la tabloul tau electric. Recomand o siguranta diferentiala de 20-A/30mA si conductori de cupru de 4mmp. Conductorii de 4mmp trasi printr-un tub separat pot rezista fara probleme la 25A (conform normativului I7). Eu am in tablou un voltampermetru pe care pot citi in orice moment curentul maxim consumat in apartament. In conditiile in care am cuptor electric, plita cu inductie, masina de spalat, aparate de aer conditionat, nu am vazut niciodata ca pe voltampermetru sa am un curent consumat mai mare de 25A. Ca urmare nici siguranta generala de 25A nu a decuplat vreodata datorita suprasarcinii. PS. Posteaza te rog linkul pe care ti l-a trimis Electrica. Ar putea fi util si altora. |
#392
Posted 09 March 2017 - 17:17
In contractul de furnizare pe care l-am gasit prin casa scrie:
"Tensiunea electrica 230V+/- 10% c.a. la frecventa de 50 Hz +/- 1%, in conformitate cu standardul de performanta C0501499 30.10.2001 Puterea maxima absorbita de consumator 3 KW." In principiu ar fi monofazat? Aveam in plan, o data cu achizitionarea cuptorului, sa schimb si tabloul electric vechi ce are patroane ceramice, cu unul nou cu sigurante automate (ceva propuneri de marci si tipuri ar fi binevenite). Legat de siguranta generala, am desfacut cele 2 patroane corespunzatoare pentru circuitul prizelor si pe fiecare in parte scria 500V 16A. Deci in principiu ar fi 32A in total? Acum cativa ani cei de la Electrica au mutat toate contoarele din apartamente pe casa scarii la parter, refacand si instalatia de pe casa scarii. Nu stiu daca acest lucru ar influenta cu ceva situatia, dar nici nu strica a fi precizat. Linkul pe care l-am primit de la Electrica Muntenia Nord:http://www.mnd.elect.../racordare.aspx si raspunsul primit de la ei: Quote Bună ziua, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău a răspuns solicitării dumeavoastră precizând că nu oferă servicii pentru lucrari de modificare a instalatiei electrice intr-un apartament. Lista electricienilor autorizați o găsiți la sediul SDEE Buzău din str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3, pe site-ul www.anre.ro sau în fișierul excel atașat acestui mesaj. Deasemena reprezentanții SDEE Buzău ne-au transmis că instalarea unui cuptor electric presupune un spor de putere de 2-3 kW și este necesar să obțineți un certificat de racordare pentru 6kW. |
#393
Posted 09 March 2017 - 17:22
Te intereseaza valoarea sigurantei de langa contor, nu ce ai tu in casa. Cea de la contor e siguranta generala.
|
|
#394
Posted 10 March 2017 - 20:38
Contorul este pe casa scarii deci nu stiu exact dupa ce sa ma uit sau unde. Dar cautand dupa modelul contorului i-am gasit fisa tehnica de la Electromagnetica:
"CONTOR ELECTRONIC MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICA ACTIVA CU INTEGRATOR MECANIC ... CSM CFB-P - Tensiunea [V] 230 - Curent de referinta [A] 10 - Curent maxim [A] 60 - Frecventa [Hz] 50 - Constanta [imp/kWh] 800 - Iesire de test electrica DA - Constanta la iesire de test electrica [Wh/imp] 5" Sursa http://www.electroma...rica activa.pdf pagina 14 |
#395
Posted 12 March 2017 - 16:18
Undeva in apropierea contorului ar trebui sa existe un tablou electric cu sigurante. Acolo ar trebui sa gasesti si siguranta generala a apartamentului tau.
|
#396
Posted 12 March 2017 - 21:36
are cineva idee de ce s-a scos convectia de la cuptoarele cu microunde? practic azi niciun model nu mai are convectie....doar micro si grill...
|