Salt la conținut

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Consumul in bord VS consumul la p...

PC-ul nu booteaza

Coada dronei de lupta Fioroasa

Taxa RAR pt motor 2.0 diesel Euro...
 Radio Aftermarket Golf 5

Renault Kadjar serie motor neconf...

Anulare Planului Urbanistic Zonal...

Flicker expunere drona noua
 Corectare barem Tudor Vianu

Dji mini 4 pro si limita de inalt...

Masinile cu volan pe dreapta - de...

Harta - apa minerala naturala
 Recomandari forum Softpedia pentr...

Este TeamViewer o aplicatie cu cr...

RCS-RDS devine Digi Romania

Problema monitor
 

Cazane atmosferice pe combustibili solizi

* * * * * 4 voturi
  • Vă rugăm să vă autentificați pentru a răspunde
5980 răspunsuri în acest subiect

#3763
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.312
  • Înscris: 05.02.2010

 maryo_instal, on 14 ianuarie 2015 - 23:03, said:

Akame nici eu nu mai folosesc demult vta.ul....si nu ca as avea probleme cu el,dar de obicei clientii isi cam baga nasul la rozeta de reglaj si stateam numai in telefoane...de ceva vrene montez vtc...kvs 14 si problene putine...
Da, foarte ok abordarea ta, insa cel putin la mine nu prea merge din cateva considerente.
1. Nu gasesc in timp util VTC de 50*C. Si magazinele sa o tina in stoc pentru mine nu cred ca fac asa.

2. Tinand cont ca nu toti beneficiarii au sisteme de back-up, la intoarcerea din vacanta (iarna evident), le-am aratat solutia de incalzire rapida a casei, adica atunci cand aprind focul, invart de vana la maxim si pana se atinge temperatura in casa o lasa asa.
3. La temperaturi sub -20*C deasemenea.

Asa, stiu sigur ca dupa ce omul a bagat mii de euro in instalatie, nu se alege cu tremuratul in casa desi centrala si radiatoarele ar fi capabile sa le ofere de 3 ori caldura necesara, insa vana le limiteaza. Posted Image

#3764
ardelean73

ardelean73

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 50
  • Înscris: 03.01.2013
Am un cazan viadrus de 30kw,instalatia era inainte cu doua pompe,una de by-pass iar a doua pt. radiatoare,trei termostate de imersie,unul comanda pompa by-pass, unul pompa radiatoarelor iar al treilea de protectie la supratemperatura deoarece am si TA. A functionat bine dar a trebuit sa mai montez o pompa pe un circuit ce duce intr-o bucatarie care este la distanta de casa iar acolo in regimul de functionare cu TA al cazanului nu prea se incalzea. Pompa pe care am montat-o as vrea sa porneasca odata cu cealalta de la casa la 60 de grade si sa mearga intruna pana ce scade temperatura sub 60 fara sa fie oprita de TA ca si cea de la casa.Deci sa fie comandata de termostatul care comanda si cealalta pompa.Problema e ca nu reusesc sa fac legaturile electrice sa functioneze pompele asa cum as vrea.Va rog daca se poate sa ma ajutati.Va multumesc anticipat.

#3765
Phonyx

Phonyx

    Veteran

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.592
  • Înscris: 11.07.2006
Leaga pompa direct pe termostatul de imersie de la care porneste pompa de recirculare la radiatoare.,adica cand inchide contactul la acesta iti porneste pompa respectiva,iei un fir de acolo nulul sau faza depinde cum ai legaturile si un alt fir de la priza,daca pui direct un cablu cu stecher pe pompa.

Editat de Phonyx, 15 ianuarie 2015 - 22:18.


#3766
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009

 cocohro, on 14 ianuarie 2015 - 15:51, said:

Pentru automatizari ce recomadati? Eu m-am gandit la VO-4, cunoasteti ceva mai bun?
http://www.tehno-dom...-kotao?sef=hcfp

Am nevoie de sfaturi pentru automatizare.

#3767
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 437
  • Înscris: 12.08.2010
Akame intradevar vtc50 se gaseste mai greu...eu comand numai la impottator si iau tot timpul una in plus...dar intrrbarea ar fi dece 50 si nu 60...sau nu montexi gazeificare?!...

#3768
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.312
  • Înscris: 05.02.2010

 maryo_instal, on 16 ianuarie 2015 - 00:36, said:

Akame intradevar vtc50 se gaseste mai greu...eu comand numai la impottator si iau tot timpul una in plus...dar intrrbarea ar fi dece 50 si nu 60...sau nu montexi gazeificare?!...
Cred ca vorbim de lucruri diferite.

Eu de VTC 50 spuneam in locul VTA catre radiatoare. Sa limitez temperatura care duce la radiatoare din puffer. Dar nu imi convine din considerentele de mai sus.

Intre cazan si puffer folosesc VTC 75 sau Laddomat 78.

#3769
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Mesaje: 18.070
  • Înscris: 02.01.2008

 ardelean73, on 15 ianuarie 2015 - 21:47, said:


In mod normal nulul ( care ar trebui sa fie firul albastru ) este comun. Adica toate cele 3 pompe pe care le aveai inainte au firul abastru legat la un loc impreuna cu firul albastru ce vine de la priza. Asa ca firul albastru ce vine de la pompa noua il legi inpreuna cu firele astea.
Firul maro ce vine de la pompa noua trebuie legat pe T60. Va trebui sa urmaresti firele ce vin de la TA. Unul din firele ce vin de la TA, este legat impreuna cu un fir ce vine de la T90 si cu firul ce duce la pompa veche de radiatoare. Celalalt fir al TA-ului este legat doar cu un fir ce vine din T60. Ei bine tu trebuie sa legi pompa noua la "nodul" in care ai doar firul de TA impreuna cu firul ce vine de la T60.

 cocohro, on 15 ianuarie 2015 - 22:48, said:


Am nevoie de sfaturi pentru automatizare.

Ce pret are ?
Ca si varianta alternativa poti folosi un Euroster 11Z care costa ~250 ron.

Editat de florin71_skoda, 16 ianuarie 2015 - 08:42.


#3770
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009
OK .  am sa-l cumpar..  
http://www.euroster....uroster-11m/267

#3771
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Mesaje: 18.070
  • Înscris: 02.01.2008
Cel din linkul tau este 11M care stie sa comande vane de amestec motorizate care se monteaza intre puffer si radiatoare (sau intre puffer si IPAT). Eu am inteles ca tu vrei unul intre cazan si puffer si deaia am recomandat 11Z. Sau am inteles gresit ?

#3772
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009
Practic caut unul (sistem de comanda) care stie sa faca totul:

- pompele, cea dintre cazan si pufer
- cealalta dintre puffer si calorifere
                                     evident legat si la termostate

  ar fi frumos sa aiba si termostat de ambient.

Editat de cocohro, 16 ianuarie 2015 - 09:57.


#3773
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Mesaje: 18.070
  • Înscris: 02.01.2008
Chiar sa le faca pe toate si sa mai stie si de termostat de ambient nu prea sunt. Iar care se apropie cit de cit de sa stie sa faca totul sunt foarte scumpe.

Ar fi varianta Auraton Multi care sa stie sa faca destul de multe, dar nici asta nu stie de termostat de ambient.

Varianta simpla si usor de gestionat / setat / reglat o vad cam asa:
- Intre cazan si puffer un E 11Z. Cu asta poti comanda pompa in functie de temperatura citita in cazan si puffer. Pompa merge doar daca apa din cazan este mai calda decit cea din puffer. Electronica asta merge bine cu pompa de bypass pe care o poti comanda tot cu ajutorul ei (Stiu ca tu vrei VTC. Insa electronica asta merge mai bine cu pompa de bypass.) Are si protectie la supratemperatura.
- Intre puffer si radiatoare se poate pune un E 11M pentru ca stie de TA si stie sa citeasca si temperatura din puffer. Daca momentan nu ai servomotor, pur si simplu nu legi nimic la portul respectiv.

#3774
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009

 florin71_skoda, on 16 ianuarie 2015 - 10:15, said:

Chiar sa le faca pe toate si sa mai stie si de termostat de ambient nu prea sunt. Iar care se apropie cit de cit de sa stie sa faca totul sunt foarte scumpe.

Ar fi varianta Auraton Multi care sa stie sa faca destul de multe, dar nici asta nu stie de termostat de ambient.

Varianta simpla si usor de gestionat / setat / reglat o vad cam asa:
- Intre cazan si puffer un E 11Z. Cu asta poti comanda pompa in functie de temperatura citita in cazan si puffer. Pompa merge doar daca apa din cazan este mai calda decit cea din puffer. Electronica asta merge bine cu pompa de bypass pe care o poti comanda tot cu ajutorul ei (Stiu ca tu vrei VTC. Insa electronica asta merge mai bine cu pompa de bypass.) Are si protectie la supratemperatura.
- Intre puffer si radiatoare se poate pune un E 11M pentru ca stie de TA si stie sa citeasca si temperatura din puffer. Daca momentan nu ai servomotor, pur si simplu nu legi nimic la portul respectiv.
Momentan am Laddomat 21-60, dar vreau sa schimb cu  VTC+pompa, asta intre cazan si puffer, iar intre puffer si calorifere am grundfos.
http://postimg.org/image/8h3ki65o5/
http://postimg.org/image/n9b5t77ff/
http://postimg.org/image/7cxtegvxl/
http://postimg.org/image/hqnsqed7h/

#3775
ady69

ady69

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 642
  • Înscris: 05.11.2005
ce spui tu omule inseamna automatizarea in sine mai intai laddomat intre cazan si puffer si mai apoi intre puffer si radiatoare pompa alpha sau turatie variabila cu v3c cu servomotor controlat de euroster 11 m

#3776
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Mesaje: 18.070
  • Înscris: 02.01.2008

 cocohro, on 16 ianuarie 2015 - 10:53, said:

Momentan am Laddomat 21-60, dar vreau sa schimb cu  VTC+pompa, asta intre cazan si puffer, iar intre puffer si calorifere am grundfos.

Variante:

Intre cazan si puffer
1 - Un termostat cu imersie pe tur cazan si la ladomat pui un bulb termic de 72grd.
2 - Cumperi VTC + pompa dupa care schimbi bulbul termic al VTC si pui tot unul de 72grd si un termostat cu imersie pe tur cazan.
3 - Pui 2 pompe (fara VTC si/sau Laddomat) si E 11Z

Intre puffer si radiatoare
1 - Pui un termostat cu imersie in virful pufferului cu care sa comanzi pompa. Daca folosesti si TA nu ar strica sa ai si inca un termostat pe tur cazan setat pe 90grd.
2 - Cumperi un E 11M cu care sa controlezi pompa (nu stiu daca asta are protectie la supratemperatura si daca-ti mai trebuie sau nu un termostat cu imersie pe tur cazan setat la 90grd)
3 - Pe linga Euroster 11M cumperi si o vana de amestec cu servomotor. (si poate ca si termstatul ala de 90grd pe tur cazan)

Editat de florin71_skoda, 16 ianuarie 2015 - 11:41.


#3777
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009

 ady69, on 16 ianuarie 2015 - 11:13, said:

ce spui tu omule inseamna automatizarea in sine mai intai laddomat intre cazan si puffer si mai apoi intre puffer si radiatoare pompa alpha sau turatie variabila cu v3c cu servomotor controlat de euroster 11 m

Da, evident:
-intre cazan si puffer am termostat de gaze arse si termostat de temperatura protectie = pompa (laddomat) care face circulatia mica
-intre puffer si radiatoare termostat de pe puffer si cel de ambient (aici am VTA 572)  = pompa care face circulatia mare

Asadar sa pot automatiza acest "system".

Bulb 72 grd nu sunt de acord, deja testat, convine  unul de 50.

Editat de cocohro, 16 ianuarie 2015 - 12:25.


#3778
ady69

ady69

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 642
  • Înscris: 05.11.2005
eu am aratat asta initial acum un an ca si automatizare dar s-a considerat ca nefiind necesara sau fiind mult prea costisitoare [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/i9lbXcGkuZM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#3779
cocohro

cocohro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 172
  • Înscris: 27.01.2009
Si cum adaptez eu asta la ceea ce vreau eu? m-am uitat pe schema nu arata chiar cum vreau eu.
Aici arata cum sa conectez VTA si termostat ambient, NU VAD ROSTUL la acest produs.
Ma interesaza un KIT care sa controleze cele 2 pompe si termostatele ( gaze arse, temperatura pufer si cazan plus cel de ambient).

#3780
gi0

gi0

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.971
  • Înscris: 04.12.2009
Intre cazan si puffer VTC 60*C,pompa de circulatie Grundfos alpha 2L,termostat de imersiune pentru oprire/pornire pompa.Atat timp cat sistemul de incalzire functioneaza in casa,este imposibil de obtinut 60*C la baza pufferului,doar daca cazanul este mult supradimensionat.Consider ca momentul de pornire/oprire a pompei este mai important decat temperatura de deschidere a VTC.Pentru VTC este important ca temperatura de la baza pufferului sa nu depaseasca 60*C,ceea ce este imposibil in cazul meu,sa se obtina.Deci consider ca bulbul sa il iei in functie de temperatura maxima rezultata in instalatia ta.Deci eu nu am nevoie de bulb de 72*C.(mai scump decat cel de 60)
Termostat de ambient,pompa grunfos alpha 2L si senzor de imersie radiatoare,toate radiatoarele cu robineti termostatici..Cu senzorul reglez temperatura de pornire,oprire a pompei la cate grade vreau eu.Termostatul porneste/opreste pompa in functie de cate grade doresc in casa.Atat in IPAT,cat si in radiatoare exploatez temperatura apei pana la 30*C,cand ambele pompe se opresc.La cazan pompa porneste/opreste in jur de minim 75*C.
Senzorii si termostatul(nu stiu brandul) au costat,la un loc,mai putin decat un dispozitiv care sa le stie pe toate.
Nu vad ceva mai simplu de atat.
Cu stima.

Editat de gi0, 16 ianuarie 2015 - 15:50.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate