#1765
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Demonteaza teava de tur de la schimbator si pina la vana cu 3 cai si spala bine si teava asta. Fa si vana cu 3 cai bucatele (scoate-i matele din ea), ca sa le speli, fi atent la arcuri si supape, fa poze, noteza, ca sa sti dupaia cum sa o aduni la loc, iar daca poti si ai cu ce, schimba si oringurile supapelor.

#1766
jud24

jud24

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 02.10.2017
Buna ziua,

Am avut o problema cu centrala Junkers zwe  24 5 mfa la care nu mergea ventilatorul din cauza releulul de pe placa acesta nu mai decupla.
Am inlocuit acest releu si din pacate pe afisaj imi apare Eroare "B1- Stecher de codificare necunoscut" la centrala Junkers zwe  24 5 mfa
Am, resetat centrala de mai multe ori si nimic.
Cheita am verificat-o si tot nimic.
Stiti cumva daca se poate comanda cheita separat pentru placa?
Are careva idee ce mai pot sa i fac la placa?
Sau cum pot sa pacalesc centrala sa porneasca?
Din ce am vazut pe cheita sunt dor rezistente SMD
Multumesc anticipat !

Edited by jud24, 21 January 2019 - 13:16.


#1767
edy99

edy99

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 60
  • Înscris: 07.04.2008
Salut baieti! Am si eu nevoie de ajutorul vostru! Am un Bosch Gaz 4000 de vreo 5 ani in care a mers impecabil! De curand a inceput sa opreasca apa calda! Incalzirea functioneaza ireprosabil! La folosirea apei calde, cateodata nu mai porneste, sau porneste si se opreste! Am desfacut-o si am vazut ca circuitul de apa calda este destul de simplu! Schimbator de cupru 1 senzor de temperatura, 1 senzor de debit si o sita! Am inceput hotarat convins de calcar pe senzorul de debit! Presiune la apa calda are! Senzorul era curat, sita curata si centrala curios foarte curata pe tevi! Uneori cand se opreste din apa calda intra in eroare "40 50 60" clipind - crestere nepermis de rapida pe tur. O resetez si gata.  Ea saraca pe incalzire merge ceas! Citind prin forum ma gandesc la un senzor de tur decalibrat! Ventilatorul se aude in forta!

Sau sa fie din placa electronica vreun releu sau condesator?! A-ti mai intalnit?

Sau totusi sa fie calcar in schimbatorul principal si sa creasca prea mult temperatura!?

Schema gaz 4000

Attached Files



#1768
rewq9

rewq9

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 261
  • Înscris: 11.02.2018
Centrala ta e o bitermica adica nu ai schimbator secundar pentru acm,dupa cum ai spus tu ori ai un senzor bulit sau sectiunea de acm din schimbator colmatata

Edited by MembruAnonim, 26 January 2019 - 10:37.


#1769
edy99

edy99

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 60
  • Înscris: 07.04.2008
Am desfacut centrala si am verificat senzorul si pe interiorul tevilor nu se vad depuneri! Cand face apa calda o face super fiarta! Raman cateodata in mijlocul dusului cu apa gheațã! Mã cert cu nevasta! :)

Si debit de apa mare!

#1770
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Schimba senzori de temperatura. De preferat ar fi sa-i schimbi pe amindoi.

#1771
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Va salut,
Revin cu o problema aparuta azi noapte la vechea mea centrala Junker Bosch, ZW 23 KE (2002).
Am gasit centrala in avarie de doua ori in aceasta noapte, la ora 23,30 si la ora 04,00. Tasta de avarie clipea impreuna cu LED de 60 gr. o data pe secunda.
Am incercat sa resetez, am oprit din comutator dar nu de aprindea flacara. Pornea pompa de recirculare, dadea scanteie insa flacara nu se aprindea. Dupa acea perioada de incercari, intra in avarie.
Totusi, am reusit sa o pacalesc sa porneasca astfel: dupa resetare avarie am deschis robinetul de apa calda, flacara a pornit, am lasat sa functioneze asa cateva secunde, am oprit apa calda si a ramas pe incalzire (termostatul era cuplat). Am observat totusi ceva interesant. Dupa ce a trecut pe incalzire, flacara s-a marit foarte mult si a ars asa peste 5 minute, caloriferele erau reci.
Ma gandesc ce ar putea fi de vina: vana de gaz, placa electronica sau sonda de temperatura NTC?
Ma gandesc la ultima varianta, am mai avut probleme cu NTC in anii trecuti, dar nu acest defect. Ma face sa zic asta faptul ca flacara este foarte mare si dupa o anumita perioada, dupa ce se incalzesc putin caloriferele, revine la normal si faptul ca se aprinde pe apa calda. Acum nu pot verifica nimic, sunt la serviciu.
Voi ce parere aveti?
Multumesc.

#1772
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Nu am rezolvat nimic, acum nu se mai aprinde flacara nici pe apa calda.
Am masurat tensiunea la bobinele de la vana de gaz, 2 volti rataciti.
Deci placa?

#1773
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Sper ca nu pe bobina de modulare ai masurat!
Bobina care comanda deschiderea/inchiderea nu e de 220V? Daca nu are tensiune, vezi ce face releul. Cupleaza?, este sau nu alimentat? si dupa aceea decizi defectul.

Edited by zolak, 30 January 2019 - 19:30.


#1774
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 corsica, on 30 ianuarie 2019 - 09:18, said:

Ma gandesc ...

Te gindesti mult si prost :D
Ce zice manualul ca inseamna avaria aia ? (intreb pentru ca-mi este lene sa caut manualul ... in locul tau)

#1775
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Am masurat la v1 si v2. Cred ca v1 este pentru deschis/inchis si v2 pentru modulare.
La releu nu se aude nimic, cel negru.

@Florin: te asigur ca am citit manualul. La cauza posibila zice ca nu exista semnal de ionizare, timpul de siguranta s-a scurs iar la verificare: aprinderea, ionizarea, ventile. Am urmat toti acesti pasi.
Daca poti ajuta iti multumesc anticipat, n-ar fi prima data.
Multumesc.

Attached Files



#1776
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Nu vad si nu stiu ce e v1 sau v2. Bobina de modulare e aia albastra( de obicei) de pe vana in care intra 2 fire si este alimentata in cc. Pune si tu o poza cu vana de gaz, dar sa se vada ambele bobine si marcheaza unde si cat ai masurat, altfel....... vorbim vorbe

#1777
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Am masurat la mufa incercuita.

Mufa respectiva are 5 pini. Cei 2 de jos sunt v1, la mijloc liber, iar cei 2 de sus sunt v2.
Vana de gaz este Honeywell, typ VK4105G.

Attached Files



#1778
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Eu ma retrag, nu cunosc aceasta vana, dar uite ce zice manualul
Attached File  6720607153-0402(AE).pdf   38.21K   27 downloads

#1779
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 corsica, on 30 ianuarie 2019 - 19:59, said:

... La cauza posibila zice ca nu exista semnal de ionizare....
Dar focul se aprinde ?

Daca focul nu se aperinde, este logic ca nu exista semnal de ionizare. Asa ca ce povestim ? Daca nu sa aprins focul, verifici vana de gaz si tensiunile pe vana de gaz..
Daca focul se aprinde, dar placa zice ca nu sa aprins, atunci schimbi condensatorul de pe partea de verificare aprindere foc (teoretic unul de 150 nano. care ar fi mai bine sa-l inlocuiesti cu unul de 200 nano).

La multe alte centrale, avaria de 60 grd inseamna lipsa apa. Deaia zicem eu sa zici si ce scrie la tine in manual, ca ar fi avaria asta. Ca nu este la fel, de la un model la altul.

Edited by florin71_skoda, 30 January 2019 - 21:08.


#1780
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Focul nu se aprinde. Am urmat pasii, la vana de gaz nu ajunge tensiune de la placa, nici nu stiu cat ar trebui sa fie.
Azi noapte am reusit sa o pacalesc, cum am mentionat in primul mesaj. Acum nu mai zice nimic.

#1781
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Eu stiu ca la placa ta, probleme erau daca pilpiia becul de 90grd, care insemna ca trebuie resoftata placa.
De bec de 60grd cu probleme la placa, inca nu am auzit.

Sfatul meu este sa-i trimiti un mesaj lui Servoman (de pe topicul de Ariston) si sa astepti pine ce-ti raspunde. ( Pe mine ma cam depaseste problema ta. Nu prea am ce sfat sa-ti dau )

#1782
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,947
  • Înscris: 13.04.2007
Aseara, tarziu, pe la ora 22,30 am reusit sa pornesc centrala. A functionat perfect toata noaptea insa o monitorizez atent. Deja am fost la firma din Ploiesti de unde am cumparat-o in urma cu 17 ani si m-am interesat pentru achizitia uneia noi.
Defectul nu pot spune exact unde a fost. Ce am facut totusi: am scos toate mufele de la placa, le-am curatat si am verificat toate legaturile electrice. Dupa aceea am taiat firele de la mufa vanei de gaz, am cositorit firele si am pus mufa termocontractabila. A pornit imediat pe caldura, apoi am facut proba pe apa calda.
Pentru cei care aveti acest tip de vana, tensiunea la v1 trebuie sa fie cca. 88 V iar la v2 intre 9-15 V, curent alternativ, in functie de intensitatea de la flacara.

Multumesc pentru ajutor.

Attached Files



Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Bing (1)

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate