#1783
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005
Salutare,

Am si eu o problema cu un Junkers ZW 23 AE. Daca deschid robinetul de apa calda la maxim, apa vine doar dezmortita. Daca il deschid doar la jumatate, apa vine fierbinte. Centrala nu arata nici o avarie. Incalzirea merge bine, dar aia e reglata la temperatura mica, sub jumatate, ca sa am caloriferele calde tot timpul (am termostat).

Am scos schimbatorul de caldura si l-am curatat, a iesit O GRAMADA de funingine de pe gratiile de sus. L-am curatat si pe interior cu dezincrustantul recomandat cateva posturi mai inainte de florin71_skoda. N-a iesit mai nimic din interior.

Problema persista in continuare. Are cineva vreo idee?

Multumesc anticipat.

Edited by Katy, 01 February 2019 - 16:05.


#1784
jud24

jud24

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 02.10.2017

 jud24, on 21 ianuarie 2019 - 13:14, said:

Buna ziua,

Am avut o problema cu centrala Junkers zwe  24 5 mfa la care nu mergea ventilatorul din cauza releulul de pe placa acesta nu mai decupla.
Am inlocuit acest releu si din pacate pe afisaj imi apare Eroare "B1- Stecher de codificare necunoscut" la centrala Junkers zwe  24 5 mfa
Am, resetat centrala de mai multe ori si nimic.
Cheita am verificat-o si tot nimic.
Stiti cumva daca se poate comanda cheita separat pentru placa?
Are careva idee ce mai pot sa i fac la placa?
Sau cum pot sa pacalesc centrala sa porneasca?
Din ce am vazut pe cheita sunt dor rezistente SMD
Multumesc anticipat !


#1785
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007

 Katy, on 01 februarie 2019 - 16:03, said:

Am scos schimbatorul de caldura si l-am curatat, a iesit O GRAMADA de funingine de pe gratiile de sus. L-am curatat si pe interior cu dezincrustantul recomandat cateva posturi mai inainte de florin71_skoda. N-a iesit mai nimic din interior.
La ce zici tu schimbatorul de caldura din astea 3 poze?

Azi am demontat si curatat tot din centrala: schimbator de caldura, arzator, pompa de recirculare, vana cu 3 cai, sonda temperatura ACM, senzor debit ACM, filtre, etc.

Attached Files



#1786
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005

 corsica, on 01 februarie 2019 - 23:20, said:

La ce zici tu schimbatorul de caldura din astea 3 poze?

Azi am demontat si curatat tot din centrala: schimbator de caldura, arzator, pompa de recirculare, vana cu 3 cai, sonda temperatura ACM, senzor debit ACM, filtre, etc.

Ala mare din cupru, din prima poza. Ala e curat bec acu, plus arzatorul, tot din prima poza. Cel din a doua poza ce e? De ala nu m-am atins. Nu stiu care-s toate cele ce le-ai enumerat Posted Image

Edited by Katy, 01 February 2019 - 23:45.


#1787
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Centrala ZW  este cu schimbator in placi, cel din a doua poza. Acela trebuie curatat bine de calcar daca nu se incalzeste ACM-ul sau daca are debit redus.

Edited by zolak, 02 February 2019 - 00:05.


#1788
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007

 Katy, on 01 februarie 2019 - 23:40, said:

Ala mare din cupru, din prima poza.

Din aceasta cauza am intrebat, eram sigur ca le-ai incurcat.
Pentru problema ta, apa calda, apa rece, trebuie curatat schimbatorul de caldura in placi, cel din a doua poza, si senzor debit ACM, cel din poza atasata acum.
Atentie la remontare sa pastrezi sensul.

Attached Files



#1789
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005
Ok, mi-e clar acu. Azi ii dau in cap :)

Atunci chestia aia mare din cupru cum se numeste? Ca sa stiu si eu terminologia. ACM banuiesc ca inseamna apa calda menajera ....


Multumesc.

#1790
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005
La mine lucrurile s-au precipitat si abia azi am apucat sa desfac centrala si sa curat schimbatorul de caldura si senzorul de debit. Le-am montat la loc, am fost atent la sensul senzorului de debit, dar acu am alta problema:nu mai imi intra apa in instalatie cand deschid robinetul ala mic de umplere. S-a auzit zgomotul clasic de umplere, dar putin timp. Manometrul e pe zero si centrala nu arata nici o avarie.

Schimbatorul de caldura are cumva si el un sens anume? Am vazut ca e simetric si l-am montat la intamplare.

EDIT: nevermind, a inceput sa urce manometrul, probabil in ritmul in care iese aerul prin aerisitorul de deasupra centralei :)

Edited by Katy, 05 February 2019 - 16:01.


#1791
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005
Ok, am presiune in instalatie, manometrul e pe verde. In continuare apa vine tot calaie la debit maxim, trebuie sa inchid robinetul chiuvetei la jumatate ca sa vina fierbinte. :( :(

Any ideas?

#1792
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Centrala ta are putere prea mica atunci cand incalzeste apa la maxim. Ori ai schimbatorul secundar murdar, deci nu face schimbul de caldura corect (ai curatat doar o parte din schimbatorul secundar - poza 2, care are un sens pentru agentul termic si unul pentru apa rece care trebuie incalzita), ori ai debitul de gaz prea mic. Schimbatorul se verifica usor. Daca e fierbinte dar apa e rece - Curata-l pe partea de Apa calda. DAca este doar calau ori ai un senzor de temperatura decalibrat, ori ai prea putin gaz.(putin probabil).
Curatatul nu e asa simplu cum pare. Depinde ce ai in schimbator. Cheama pe cineva care se pricepe.

#1793
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005

View Postmaricmanu, on 05 februarie 2019 - 17:08, said:

Centrala ta are putere prea mica atunci cand incalzeste apa la maxim. Ori ai schimbatorul secundar murdar, deci nu face schimbul de caldura corect (ai curatat doar o parte din schimbatorul secundar - poza 2, care are un sens pentru agentul termic si unul pentru apa rece care trebuie incalzita), ori ai debitul de gaz prea mic. Schimbatorul se verifica usor. Daca e fierbinte dar apa e rece - Curata-l pe partea de Apa calda. DAca este doar calau ori ai un senzor de temperatura decalibrat, ori ai prea putin gaz.(putin probabil).
Curatatul nu e asa simplu cum pare. Depinde ce ai in schimbator. Cheama pe cineva care se pricepe.

Centrala nu e prea mica, asta e o problema aparuta recent. Dupa cum ziceam in postul anteriori, am curatat schimbatorul in placi. Iti dai seama ca nu l-am curatat doar pe o cale. Am bagat detartrant in ambele cai, l-am lasat sa stea asa vreo ora (timp in care l-am mai agitat de cateva ori) si apoi l-am spalat cu jet de apa pe ambele cai, in ambele sensuri. Nu-mi sta in fire sa fac treaba pe jumatate.

Sunt un tip tehnic din fire, la mine in casa nu intra nici instalator, nici electrician, nici zugrav, dar pana acuma n-am mai avut de-a face cu probleme la centrala, a mers brici. Nu sunt de acord cu "cheama pe cineva care se pricepe", ma pricep destul, dar nu m-am nascut invatat. Deci, daca vrei cu adevarat sa ma ajuti, te rog explica-mi care ar fi senzorul posibil decalibrat.

Multumesc.

Edited by Katy, 05 February 2019 - 18:59.


#1794
corsica

corsica

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,945
  • Înscris: 13.04.2007
Schimbatorul de caldura se monteaza corect ca in poza atasata. Sub el se gaseste sonda de temperatura apa calda (incercuita cu rosu) care o poti verifica cu aparatul de masura. La temperatura camerei trebuie sa aiba 10 Kohmi si pe masura ce temperatura apei creste, valoarea rezistentei scade.
Poza este de la centrala ZW 23 KE.

PS: ai curatat si senzorul debit apa calda?

Attached Files



#1795
Shony

Shony

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 06.06.2003
Centrala soacrei mele, Junkers Euroline ZW 23-1 AE (buton avarie triunghiular), nu mai porneste = se aprinde primul led de flacara/pornire si ... atat. Fara initiere, flacara, gaz - nimic.
Mentiuni:
- am desfacut si pus la loc PRESOSTATUL + COLIERUL de pe aspiratie (inainte de asta centrala se initializa electric, dand zgomote de comenzi la pompa - dar nu aprindea, nu pornea)
- am curatat si pus la loc VENTILUL DE SIGURANTA de pe tur-inclazire +  BLOC hidraulic de UMPLERE
Multumesc in avans de ajutor!
P.S. Placa de baza arata ok, cu siguranta functionala.

#1796
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005

View Postcorsica, on 05 februarie 2019 - 20:29, said:

Schimbatorul de caldura se monteaza corect ca in poza atasata. Sub el se gaseste sonda de temperatura apa calda (incercuita cu rosu) care o poti verifica cu aparatul de masura. La temperatura camerei trebuie sa aiba 10 Kohmi si pe masura ce temperatura apei creste, valoarea rezistentei scade.
Poza este de la centrala ZW 23 KE.

PS: ai curatat si senzorul debit apa calda?

Ok, the funny thing is: si-a dat drumu, acuma merge. Nu stiu care-i taina. Se pare ca curatenia de primavara a avut in final efect, sper sa aiba legatura si sa nu fie doar alinierea planetelor :)

Da, am curatat senzorul de apa calda, i-am scos si sita din capat si am tinut-o in detartrant. Am masurat si sonda (la rece, ca din mers nu am cum) si are cei 10 KOhmi.

Multumesc din suflet pentru tot ajutorul, in special lui corsica, pentru toate pozele si informatiile punctuale.

#1797
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
@Katy din ce spui tu este posibil sa fie de vina vana cu trei cai. Si la mine e bulita, am demontat, si pana imi iau alta centrala gestionez manual incalzirea de apa calda.
Mai am o luna de suportat, si dupa care una noua.

Edited by wolfydRg, 10 February 2019 - 14:25.


#1798
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005

View PostwolfydRg, on 10 februarie 2019 - 14:25, said:

@Katy din ce spui tu este posibil sa fie de vina vana cu trei cai. Si la mine e bulita, am demontat, si pana imi iau alta centrala gestionez manual incalzirea de apa calda.
Mai am o luna de suportat, si dupa care una noua.
Ok, am doua intrebari aici:
1. Cum stiu daca e defecta vana, se poate diagnostica in vreun fel?
2. De unde ai luat una noua?

Multumesc.

Edited by Katy, 10 February 2019 - 22:10.


#1799
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
Pentru ca vreau sa o schimb cu o centra noua nu am înlocuit vana sau sau electronica defecta. In primăvara o înlocuiesc asa ca nu merita sa bag bani in ea.
Am scos vana, am desfăcut vana, am eliminat mecanica si mecanismul din interior, am reasamblato, si merge in mod încălzire calorifere. Acum cand folosesc apa calda o parte din incalzire se duce spre calorifere si apa e claie. Daca am nevoie de temperatura ridicata la apa calda închid returul la calorifere si merge ok.

De curiozitate, daca inchizi returul la centrala si ceri apa calda dupa ceva timp îți vine la temperatura optima? Mai vine claie?

#1800
Katy

Katy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.11.2005

View PostwolfydRg, on 11 februarie 2019 - 00:04, said:

Pentru ca vreau sa o schimb cu o centra noua nu am înlocuit vana sau sau electronica defecta. In primăvara o înlocuiesc asa ca nu merita sa bag bani in ea.
Am scos vana, am desfăcut vana, am eliminat mecanica si mecanismul din interior, am reasamblato, si merge in mod încălzire calorifere. Acum cand folosesc apa calda o parte din incalzire se duce spre calorifere si apa e claie. Daca am nevoie de temperatura ridicata la apa calda închid returul la calorifere si merge ok.

De curiozitate, daca inchizi returul la centrala si ceri apa calda dupa ceva timp îți vine la temperatura optima? Mai vine claie?

My bad, n-am citit cu atentie postul tau anterior, am crezut ca ai comandat vana noua. Acuma mi-am dat seama ca e vorba despre centrala noua Posted Image

Momentan imi merge bine centrala, si-a dat drumu dupa spalarile ce i le-am facut. Ciudatenia estea ca nu imediat, i-a luat cam o zi. Deci nu mai pot sa fac testul ce mi-l zici tu pentru ca nu se mai manifesta problema. Sa-i tina Dumnezeu naravu' Posted Image

Edited by Katy, 11 February 2019 - 11:19.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate