#1801
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 Shony, on 06 februarie 2019 - 12:02, said:

Centrala soacrei mele, Junkers Euroline ZW 23-1 AE (buton avarie triunghiular), nu mai porneste = se aprinde primul led de flacara/pornire si ... atat. Fara initiere, flacara, gaz - nimic.
Mentiuni:
- am desfacut si pus la loc PRESOSTATUL + COLIERUL de pe aspiratie (inainte de asta centrala se initializa electric, dand zgomote de comenzi la pompa - dar nu aprindea, nu pornea)
- am curatat si pus la loc VENTILUL DE SIGURANTA de pe tur-inclazire +  BLOC hidraulic de UMPLERE
Multumesc in avans de ajutor!
P.S. Placa de baza arata ok, cu siguranta functionala.
Modelul tau de centrala a avut un defect clasic cu manifestarea pe care o ai tu acum. Daca ledul portocaliu sta aprins si nu primeste nici o comanda  de incalzire sau pornire apa calda atunci ai placa electronica defecta. Se blocheaza memoria placii si nu mai stie ce sa faca. Daca te uiti cu atentie (fara sa clipesti) la ledul portocaliu aprins va trebui sa observi daca acesta clipeste abia perceptibil la interval de cateva secunde sau sta aprins permanent fara sa clipeasca. In primul caz nu mai ai ce face cu placa deoarece este dus si procesorul mic si rezolvarea consta in inlocuirea acesteia cu alta placa functionala. In al 2-lea caz, cand led-ul nu clipeste, se poate rescrie memoria placii si va functiona in continuare. Totusi au fost si cazuri cand dupa rescriere placa nu a functionat, dar afiseaza eroarea de led rosu impreuna cu cel de 90grade, adica tot procesor dus.

Edited by servoman, 11 February 2019 - 13:36.


#1802
jud24

jud24

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 02.10.2017

 jud24, on 01 februarie 2019 - 19:28, said:

ma poate ajuta si pe mine careva cu acest topic.?
am tot resetat centrala si nu merge tot B1 imi da.
am verificat rezistentele de pe cheia codificata si toate sunt bune:(

Edited by jud24, 20 February 2019 - 18:45.


#1803
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006
M-a lasat si pe mine centrala in seara asta, nu mai vrea sa mearga pe caldura, apa calda functioneaza, caldura nimic, culmea, nu am vreun cod de eroare! Centrala e instalata din 2008! Centrala Junkers Ceraclass 24kw

Edited by starsteel, 22 February 2019 - 20:26.


#1804
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Schimba bateriile din termostat, daca e fara fir incearca comanda manuala, eliminare termostat.

#1805
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006

 zolak, on 22 februarie 2019 - 20:53, said:

Schimba bateriile din termostat, daca e fara fir incearca comanda manuala, eliminare termostat.
Sa-l ia naiba de termostat, cupleaza! Daca elimin termostatul centrala trebuie sa mearga non stop, numai cu nu stiu ce conditie trebuie sa am in centrala, vreun strap ceva? Am facut si testele de functionare, nimic deosebit! E cu fire temostatul!

Edited by starsteel, 22 February 2019 - 21:30.


#1806
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
Ai termostat cu fir ? Daca da, pui firele in scurt si ar trebui sa plece caldura. Vezi sa nu fie intrerupt vre-un fir sau chiar sa se fi desfacut din panoul de control al centralei.

#1807
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006

 wolfydRg, on 22 februarie 2019 - 21:27, said:

Ai termostat cu fir ? Daca da, pui firele in scurt si ar trebui sa plece caldura. Vezi sa nu fie intrerupt vre-un fir sau chiar sa se fi desfacut din panoul de control al centralei.
daca pun firele in scurt inseamna ca ard siguranta, alea sunt alimentarea releului; ca sa elimin termostatul trebuie sa pun vreun strap, practic asta face temostatul, asigura sau nu continuitatea

Edited by starsteel, 22 February 2019 - 21:41.


#1808
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
Explica-mi, la mine sunt 2 fire care duc in termostat. Cand cupleaza, acestea intra in scurt. Tu cate ai ?
Termostatul e cu baterii in el.

Edited by wolfydRg, 22 February 2019 - 21:42.


#1809
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006

 wolfydRg, on 22 februarie 2019 - 21:41, said:

Explica-mi, la mine sunt 2 fire care duc in termostat. Cand cupleaza, acestea intra in scurt. Tu cate ai ?
Termostatul e cu baterii in el.
2 fire sunt, actioneaza un releu, unul dintre fire reprezinta practic si circuitul inchis/deschis care porneste/opreste centrala, daca le pui in scurt obtii o siguranta arsa. Am descoperit ca problema era la cablul de la centrala la termostat, am adus termostatul langa centrala si asa am pornit-o. Problema a fost ca m-am grabit sa ajung la fiica-mea la gara si nu am realizat ca aveam stergatoarele de la masina inghetate pe parbriz asa ca am rupt probabil la pasager bratul de actionare, in concluzie tot am ramas cu o belea, shit!

Edited by starsteel, 23 February 2019 - 00:24.


#1810
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
Partial ai dreptate, dar in mod normal în scurt nu trebuie sa sara siguranța. Îți sare doar daca unul din fire e ciupit si atinge pe undeva impamantarea sau nulul instalației. Aproape sigur e asta. Adică cand pui fireele în scurt, se scurcicuiteaza datorita nulului/împământări ce iti pune placa pe butuci si sare siguranța.
In mod normal daca nu ai termostat se pune un șunt între pinii de la termostat.
Va rog sa infirmati daca știți altfel.

Edited by wolfydRg, 23 February 2019 - 09:01.


#1811
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006

View PostwolfydRg, on 23 februarie 2019 - 08:59, said:

Partial ai dreptate, dar in mod normal în scurt nu trebuie sa sara siguranța. Îți sare doar daca unul din fire e ciupit si atinge pe undeva impamantarea sau nulul instalației. Aproape sigur e asta. Adică cand pui fireele în scurt, se scurcicuiteaza datorita nulului/împământări ce iti pune placa pe butuci si sare siguranța.
In mod normal daca nu ai termostat se pune un șunt între pinii de la termostat.
Va rog sa infirmati daca știți altfel.
Din experienta vorbesc, am pus firele in scurt si a dat siguranta generala afara, 100% ca nu merge o punte in regleta in acel loc, probabil in alta pozitie care asigura functionarea centralei fara termostat; firele daca le pun invers in termostat nu functioneaza deci in mod clar e vorba de o tensiune de curent continuu, daca aveam un aparat de masura as fi aflat si valoarea tensiunii.

Pt. cunoscatori, centrala mea Junkers Ceraclass 24kw de 11 ani si care nu a cunoscut vreodata o curatare adevarata, la cele 2 verificari nu s-a facut altceva decat ceva de genul sters funinginea prin camera de ardere(?) si introdus o periuta sa-i zic la evacuare pt curatare, porneste in pozitia de repaus cateva secunde din cand in cand sa zicem la cateva ore si imi arata pe afisaj ca si cum pornesc apa calda, adica imi marcheaza robinetul de apa calda si arzatorul dupa care imi arata in final si temperatura setata la caldura. Ma gandesc ca ceva e imbacsit si face operatiunea mai des decat o pornire care in mod normal o face pt functionarea pompei o data pe zi. Sper sa inteleaga un profesionist ce am vrut sa prezint si sa-mi ofere un sfat ce ar trebui sa fac referitor la o curatare a unei centrale dupa 11 ani de functionare, accept si mistouri pe langa sfatul intelept ca evident sunt un profan in domeniu. Sfatul e ce sa solicit la curatare nicidecum sa-mi bag nasul pe acolo. Multumesc anticipat!

Edited by starsteel, 07 March 2019 - 14:00.


#1812
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
E cu buton rotund sau triunghi?

#1813
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006
Centrala sau termostatul? Butoane rotunde centrala, un oval impartit in 2 termostatul! :)

#1814
wolfydRg

wolfydRg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,028
  • Înscris: 20.06.2005
Foarte ciudat.

Din cate vad din link : https://www.schede-t...LH-AE-23-31.pdf
la pagina 17, se specifica ca termostatul poate fi de tip on-off. Ca la mine. In figura 14. se poate pune scurt intre pinul 2-3 , ce corespunde din placa cu LR4/Ls1.

Ce asa face eu: as demonta la placa sa vad unde duc firele , ca nu cumva au fost impuscate, ciupite, sau puse gresit. Nu are voie sa sara siguranta. Acolo spune clar ca : Togliere il ponte Ls-LR (oppure 1-4). Adica pe regim continu se face punte. Scuzati versiune gasita din limba italiana, dar in graba asta am gasit.

#1815
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006
Pt. cunoscatori, centrala mea Junkers Ceraclass 24kw de 11 ani si care nu a cunoscut vreodata o curatare adevarata, la cele 2 verificari nu s-a facut altceva decat ceva de genul sters funinginea prin camera de ardere(?) si introdus o periuta sa-i zic la evacuare pt curatare, porneste in pozitia de repaus cateva secunde sigur macar o data pe ora si imi arata pe afisaj ca si cum pornesc apa calda, adica imi marcheaza robinetul de apa calda si arzatorul dupa care imi arata in final si temperatura setata la caldura. Ma gandesc ca ceva e imbacsit si face operatiunea mai des decat o pornire care in mod normal o face pt functionarea pompei o data pe zi. Sper sa inteleaga un profesionist ce am vrut sa prezint si sa-mi ofere un sfat ce ar trebui sa fac referitor la o curatare a unei centrale dupa 11 ani de functionare, accept si mistouri pe langa sfatul intelept ca evident sunt un profan in domeniu. Sfatul e ce sa solicit la curatare nicidecum sa-mi bag nasul pe acolo. Multumesc anticipat!

#1816
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006
La postarea de mai sus ar fi de adaugat ca porneste exact de 2 ori pe ora iar butonul reset nu mai actioneaza! Incalzirea si apa calda functioneaza ok, stiam ca primele semne de imbacsire sunt ca trebuie sa urci temp la apa calda, la mine e ok si cu setarea la minim.

Edited by starsteel, 13 March 2019 - 11:32.


#1817
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Poststarsteel, on 09 martie 2019 - 19:53, said:

... Sfatul e ce sa solicit la curatare ....

Sa suni la o firma de servis Bosch (adica cineva care sa si aiba piese de schimb pentru centrala ta), sa le spui exact modelul de centrala (Ceraclass si mai cum ?), si sa le spui ca centrala porneste sa faca apa calda menajera (ACM), cu toate ca nu exista cerere.
Mai departe stiu ei ce au de facut. Adica sa-ti curete fluxostatul ACM (debitmetrul) si daca este cazul, sa-l schimbe pur si simplu cu unul nou.

Edited by florin71_skoda, 13 March 2019 - 11:53.


#1818
StarSteel

StarSteel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,287
  • Înscris: 06.10.2006

View Postflorin71_skoda, on 13 martie 2019 - 11:52, said:

Sa suni la o firma de servis Bosch (adica cineva care sa si aiba piese de schimb pentru centrala ta), sa le spui exact modelul de centrala (Ceraclass si mai cum ?), si sa le spui ca centrala porneste sa faca apa calda menajera (ACM), cu toate ca nu exista cerere.
Mai departe stiu ei ce au de facut. Adica sa-ti curete fluxostatul ACM (debitmetrul) si daca este cazul, sa-l schimbe pur si simplu cu unul nou.
Este o pornire scurta de 7-8 sec doar afisata, am verificat si consumul, e aprox 0.004mc/h la fiecare puf. Mersi pt recomandarea curatarii fluxostatului, habar nu am ce e ala, sa ma documentez! Posted Image
Junkers Ceraclass 24kw cod ZW24-2DH AE

Edited by starsteel, 13 March 2019 - 12:50.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate