"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: May 17 2024 16:37, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#1747
Posted 02 June 2011 - 16:44
doruis, on 2nd June 2011, 16:50, said:
Ai putea incerca un test PuP(power up). La acest test placa electronica memoreaza o turatie minima care este un reper pentru controlul ventilatorului. Ca sa faci testul trebuie sa dai butonul pornit/oprit pe pozitia zero, trebuie sa scoti stecherul din priza, astepti cel putin 10 secunde( dar e mai bine sa treaca mai mult pt. a fi sigur), bagi din nou stecherul centralei in priza, comuti butonul pe pozitia pornit si vei vedea pe display (dupa ce afiseaza P31) simbolul PuP. Din momentul acela trebuie sa astepti pana termina testul si dispare PuP si ar trebui sa mearga daca ventilatorul sau placa electronica sunt bune. Daca trec mai mult de 15 minute si testul nu s-a terminat atunci ceva nu e in regula. Ca sa elimini ventilatorul ca posibil defect poti sa-l alimentezi cu un cablu cu papuci direct pe bornele lui la 220V.
|
#1748
Posted 02 June 2011 - 19:41
Multumesc Servoman! O sa imi fac rost si o sa incerc inlocuirea lui.Sper sa ma descurc.
|
#1749
Posted 02 June 2011 - 20:27
Procedura cu PuP nu am putut-o face ---nu s-a afisat deloc PuP cu toate ca am urmat intocmai sfaturile D-voastra.
In schimb dupa ce am verificat ventilatorul alimentandu_l direct la 220V si dupa ce am apasat tasta Reset centrala a iesit din avarie si cand am dat drumul la apa --centrala a pornit a mers 15 sec dupa care a afisat A 01. Apasand din nou Reset ,ventilatorul a pornit , scanteie s-a dat dar nu am vazut flacara P.S Ventilatorul se aude cam zornait--o fi un rulment? Cat se apasa pe tasta reset? Cand am apasat de 2 ori a aparut SC si am dat drumul la apa centrala a pornit dar fara flacara |
#1750
Posted 02 June 2011 - 21:20
doruis, on 2nd June 2011, 20:27, said: Procedura cu PuP nu am putut-o face ---nu s-a afisat deloc PuP cu toate ca am urmat intocmai sfaturile D-voastra. In schimb dupa ce am verificat ventilatorul alimentandu_l direct la 220V si dupa ce am apasat tasta Reset centrala a iesit din avarie si cand am dat drumul la apa --centrala a pornit a mers 15 sec dupa care a afisat A 01. Apasand din nou Reset ,ventilatorul a pornit , scanteie s-a dat dar nu am vazut flacara P.S Ventilatorul se aude cam zornait--o fi un rulment? Cat se apasa pe tasta reset? Cand am apasat de 2 ori a aparut SC si am dat drumul la apa centrala a pornit dar fara flacara |
#1751
Posted 02 June 2011 - 21:26
octavianlaz, on 2nd June 2011, 22:20, said: daca nu ai putut face PUP este posibil ca in trecut , cand ai mai avut probleme cu centrala ( poate chiar in garantie ) un om de service sa-ti fi schimbat cartela de codare si sa-ti fi bagat o cartela tip UK , in felul acesta ventilatorul nu mai lucreaza cu turatie variabila si s-ar putea ca nici pompa sa nu mai comute pe treapta 1. dar sa vedem ce parere mai are si SERVOMAN . Nu apare tensiune la electrovalva de gaz .Cu ce tensiune se alimenteaza? Edited by doruis, 02 June 2011 - 21:31. |
#1752
Posted 02 June 2011 - 21:33
doruis, on 2nd June 2011, 21:26, said: Ventilatorul se auzea avand 2 viteze , placa nu a fost schimbata , si cand mergea bine au fost situatii in care a aparut PuP |
#1753
Posted 03 June 2011 - 00:46
servoman, on 2nd June 2011, 12:01, said: Este normal asa deoarece la centralele cu 2 schimbatoare de caldura apa calda este incalzita de o alta apa (agent termic) prin transfer indirect in schimbatorul in placi. Daca la functionarea pe apa calda pe display apare temperatura la care trebuie sa ajunga apa calda, dupa oprirea functionarii pe apa calda pe afisaj va apare temperatura agentului termic care de fapt a incalzit apa calda si e normal sa aiba o temperatura mai mare decat cea setata pentru ca prin transfer se pierd cateva grade in functie de anumiti factori( temperatura aopa rece, depuneri pe schimbator in placi) Multumesc de raspuns. Inteleg acum fenomenul. 1. Insa este normal ca de exemplu dupa un ciclu de sa zicem 10 min de acm (temperatura acm setata la 50grd, insa centrala a avut cateva opriri si porniri, apa calda era combinata cu apa rece de bateria termostatata) dupa inchidere, centrala sa afiseze 69 grd? Spun asa exact ca tocmai ce am iesit de la baie.. Nu e cam mare diferenta? Ma gandesc, bazat pe ce ati spus dvs, sa nu fie ceva probleme... 2. Si, in legatura cu ce am scris mai inainte, observ ca de multe ori cand am nevoie doar de apa calaie, centrala porneste si se opreste si apoi iar porneste destul de des.. E normal nu? Scuzati intrebarile poate puerile insa am centrala de putin timp (jumatate de an)... Multumesc din nou pentru eventualele raspunsuri la aceste nedumeriri... |
#1754
Posted 03 June 2011 - 05:43
Centrala nu are nicio problema.Problemele sunt din cauza ca ai setat o temp prea mare (50grd),dar vrei la robinet apa abia calduta.Pentru asta,trebuie sa o combini cu rece,astfel,scade debitul de apa calda prin centrala,ea fiind obligata sa faca opriri si porniri dese.
Seteaza o temperatura mai mica,astfel incat sa nu mai fie nevoie de combinare cu rece si nu va mai face asa. |
#1755
Posted 03 June 2011 - 09:08
doruis, on 2nd June 2011, 22:26, said:
Vana de gaz se alimenteaza cu 220V pe bobinele principale prin intermediul transformatorului de scanteie si cu max. 17Vcc pe bobina de modulatie, tensiune ce se masoara cu firele conectate pe modulator. Unde ai masurat tensiunea si ai vazut ca nu este? Ai verificat daca este gaz la intrare in centrala? Daca se ajunge la etapa de scanteie ar trebui sa mearga daca are gaz. SC inseamna ca ai tinut mai mult de 5 secunde apasata tasta de reset si se activeaza functia de analiza gaze arse adica centrala porneste cu flacara pe maxim. Edited by servoman, 03 June 2011 - 09:09. |
#1756
Posted 03 June 2011 - 16:26
Salut!
Va multumesc celor care m-ati ajutat. Am apelat la un specialist si mi-a recomandat inlocuirea placii. Dansul spune ca nu se poate sa fie de vina acel releu si ca nu se poate repara placa. Asta m-a facut sa ma hotarasc sa incerc. Am cumparat un releu care a crezut doamna de la magazin ca ar fi compatibil si l-am inlocuit pe cel pe care mi l-a indicat servoman. Rezultatul este ca deocamdata functioneaza. Daca mai face figuri o sa va deranjez. Mii de multumiri din nou. |
|
#1757
Posted 03 June 2011 - 22:30
danpet, on 3rd June 2011, 06:43, said: Centrala nu are nicio problema.Problemele sunt din cauza ca ai setat o temp prea mare (50grd),dar vrei la robinet apa abia calduta.Pentru asta,trebuie sa o combini cu rece,astfel,scade debitul de apa calda prin centrala,ea fiind obligata sa faca opriri si porniri dese. Seteaza o temperatura mai mica,astfel incat sa nu mai fie nevoie de combinare cu rece si nu va mai face asa. Am inteles. Multumesc. Am redus la 45 grd, sa vad cum va fi. Vreau sa merg la 43 grd apoi, sa vad cum e, iar in plus sa activez si functia Confort. Multumesc de raspuns... |
#1758
Posted 04 June 2011 - 19:04
Am facut azi un test. Setat temperatura la 43 grd. Dat drumul apoi numai la apa calda la lavoarul din camera centralei. Centrala arata un debit de acm de 5l/min.
Dupa aprox 1 minut de functionare a robinetului la maxim, dupa ce am inchis, centrala afisa o temperatura de 68 grd. Probabil sunt insistent (sper ca nu insistent in prostie ) insa mi-e frica de depuneri de calciu. Stau la casa in Buc, in zona piata 1 Mai si din raportul APANOVA la cismeaua publica din pta 1 Mai (care banui ca e pe acceasi magistrala de alimentare) nu rezulta o duritate mare a apei (duritate totala 7,93 conform raport din 6 mai 2011). Multumesc pentru eventualele lamuriri.. |
#1759
Posted 05 June 2011 - 06:34
servoman, on 3rd June 2011, 10:08, said: Vana de gaz se alimenteaza cu 220V pe bobinele principale prin intermediul transformatorului de scanteie si cu max. 17Vcc pe bobina de modulatie, tensiune ce se masoara cu firele conectate pe modulator. Unde ai masurat tensiunea si ai vazut ca nu este? Ai verificat daca este gaz la intrare in centrala? Daca se ajunge la etapa de scanteie ar trebui sa mearga daca are gaz. SC inseamna ca ai tinut mai mult de 5 secunde apasata tasta de reset si se activeaza functia de analiza gaze arse adica centrala porneste cu flacara pe maxim. |
#1760
Posted 05 June 2011 - 13:16
Cu regret trebuie sa va anunt ca iar s-a oprit. De data asta cred ca definitiv. S-a strapuns un cip de ala cu multe picioruse si a iesit fum din el.
Credeti ca mai pot face ceva sau trebuie inlocuita placa. Multumesc! |
#1761
Posted 05 June 2011 - 17:42
E cam greu sa-si dea cineva cu parerea pe nevazute.Nu ai pus nicio poza,nici macar cu releul pe care l-ai pus.
Din descrierea ta,sunt toate sansele sa ai nevoie de alta placa.Depinde care cip s-a ars si din ce cauza. Un posibil scenariu: releu necorespunzator,care a "impuscat" intre contacte (230V) si bobina (curent continuu).Adica au ajuns 230VAC in circuitul de DC=>terminat integratele. Poate ai noroc si nu s-a intamplat asa. SwatKat, on 4th June 2011, 20:04, said: Am facut azi un test. Setat temperatura la 43 grd. Dat drumul apoi numai la apa calda la lavoarul din camera centralei. Centrala arata un debit de acm de 5l/min. Dupa aprox 1 minut de functionare a robinetului la maxim, dupa ce am inchis, centrala afisa o temperatura de 68 grd. Probabil sunt insistent (sper ca nu insistent in prostie ) insa mi-e frica de depuneri de calciu. Stau la casa in Buc, in zona piata 1 Mai si din raportul APANOVA la cismeaua publica din pta 1 Mai (care banui ca e pe acceasi magistrala de alimentare) nu rezulta o duritate mare a apei (duritate totala 7,93 conform raport din 6 mai 2011). Asa cum ti s-a mai spus,dupa ce inchizi apa calda,centrala afiseaza temp din circuitul de incalzire.68 grd e o temp normala. Trebuie sa stii in ce unitati de masura sunt acele grade de duritate.Exista grade franceze,germane si engleze si difera intre ele. Oricum,ar fi bine sa ai un filtru anticalcar cu polifosfati,montat la intrarea de apa rece in centrala.Filtrele magnetice sunt "vax",nu recomand. Nu ne-ai spus,daca la testul cu 43 grade,a mai facut opriri si porniri (inteleg ca nu). Edited by danpet, 05 June 2011 - 17:25. |
|
#1762
Posted 05 June 2011 - 22:15
Maine fac poze si cu releul. Totusi curios ca o zi si jumate a mers super bine. Asta e cipul ce a sa bulit si releul ala l-am schimbat. Poza e facuta inainte sa-l schimb.
Attached Files |
#1763
Posted 05 June 2011 - 22:40
@ danpet: Multumesc.
Sa raspund si la intrebari: 1. Quote Cu robinetul la maxim ai doar 5/min? E cam mic debitul maxim. 2. Quote Asa cum ti s-a mai spus,dupa ce inchizi apa calda,centrala afiseaza temp din circuitul de incalzire.68 grd e o temp normala. 3. Quote Trebuie sa stii in ce unitati de masura sunt acele grade de duritate.Exista grade franceze,germane si engleze si difera intre ele. 4. Quote Oricum,ar fi bine sa ai un filtru anticalcar cu polifosfati,montat la intrarea de apa rece in centrala.Filtrele magnetice sunt "vax",nu recomand. 5. Quote Nu ne-ai spus,daca la testul cu 43 grade,a mai facut opriri si porniri (inteleg ca nu). Multumesc din nou.. |
#1764
Posted 06 June 2011 - 07:13
Cunoastem problemele cu presiunea de la mansarde.Asta e,n-ai ce-i face,decat sa nu mai combini apa calda cu rece.
Pentru centrala,ideal ar fi sa fie pana la 5 grade germane.Daca duritatea e mai mare,creste riscul de depuneri de Ca,dar asta se intampla in timp,daca ai 8 grade G,inseamna cativa ani.Cu atat mai repede cu cat duritatea e mai mare si temperatura ACM e mai mare. Circuitul de incalzire nu e afectat,decat daca se fac ccompletari dese (daca pierde presiunea). Filtrul magnetic trebuia pus pe intrarea de apa rece.La fel se monteaza si cel cu polifosfati (mult mai eficient),ele avand rolul de a reduce duritatea apei care intra in centrala.La polifosfati,nu se recomanda sa se bea apa calda (trecuta prin filtru),in schimb,protejeaza centrala. Parerea mea e co poti sa nu-l pui,iar peste cativa ani,daca apar depuneri de Ca,ii faci o spalare chimica pe circuitul de ACM si se rezolva.Oricum,daca ai schimbator secundar pe ACM,acesta e mai rezistent la depuneri. @1qmitru, ce scrie pe integratul prajit? cele 2 relee (cel vechi si cel nou) sunt la aceeasi tensiune?...poze clare(?) |