Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Ultima postare: mar 27 2024 17:38, Inițiat de
sorinocu
, feb 13 2007 20:37
·
49
#3206
Publicat: 27 februarie 2016 - 21:54
kolfleading, on 27 februarie 2016 - 21:40, said:
Baga prin bypass-ul intern. Deci care este raspunsul la intrebarea mea de mai sus? Centrala este sigilata de firma cu care fac reviziile. Sa inteleg ca nu-si face treaba bine vasul de expansiune daca este la o distanta mai mare fata de centrala? ,sau am inteles eu gresit. kolfleading, on 27 februarie 2016 - 21:40, said:
Baga prin bypass-ul intern. Deci care este raspunsul la intrebarea mea de mai sus? @vasii_marian: daca pui vasul departe de centrala, atunci intre vas si centrala vei avea cel putin un robinet de izolare. In acest caz, exista riscul ca acel robinet sa fie inchis. Poate vine vreun dorel sa-ti faca vreo verificare periodica la centrala sau vreo reparatie si nu stie ca nu mai are vasul intern, asa ca o izoleaza de instalatie si da drumul pe ACM sa masoare gazele... Daca tu consideri ca acest risc este acceptabil pentru tine, pune vasul in baie. Daca vrei o varianta fara acest risc, atunci fa cum ti-am aratat in desenul de mai sus. Ok,multumesc,o sa-l montez cum mi-ai descris;vasul de expansiune va fi sub centrala,sub blatul de mobila;este problema ca este sub nivelul centralei?(respectand desenul). Editat de vasii_marian, 27 februarie 2016 - 22:11. |
#3208
Publicat: 27 februarie 2016 - 22:17
@kolfleading :
Ok,multumesc,o sa-l montez cum mi-ai descris;vasul de expansiune o sa-l montez sub centrala,sub blatul de mobila(centrala este deasupra blatului de mobila);este vreo problema ca vasul se monteaza sub centrala,sub blatul de mobila,intr-un dulap unde ar incapea(respectand desenul). |
#3211
Publicat: 27 februarie 2016 - 23:02
Salutare,
Datorita unor reparatii pe care trebuie sa le fac la instalatia de apa in baie sunt nevoit sa intrerup alimentarea cu apa calda. Cum nu am robinet pe turul de ACM ma gandeam sa opresc apa rece de la robinetul de alimentare cu apa rece al centralei. In aceste conditii centrala poate functiona doar pentru incalzirea caloriferelor ? Din cate stiu sunt circuite separate dar decat sa fac o nefacuta mai bine intreb. Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Al doilea din dreapta ? IMG_20160227_225942.jpg 215,05K 43 download-uri Editat de ciolib, 27 februarie 2016 - 22:58. |
#3213
Publicat: 28 februarie 2016 - 00:56
kolfleading, on 27 februarie 2016 - 21:54, said:
Nu prea este relevant, pentru ca se incalzesc 5 L care au la dispozitie un spatiu de 5 L. Se incalzesc 5L din cei 100L si au la dispozitie un spatiu de 100L. Ar fi o problema daca lu' tata Doreilor(ca deja nu e vorba de Dorel) care a pus capete termostatice la toate caloriferele din instalatie, a montat vasul de expansiune pe turul unui calorifer , ii vine in cap (daca pot sa-i zic asa) sa inchida si returul de la centrala vara. Cand am spus ca poate fi montat oriunde nu am spus si oricum. ciolib, on 27 februarie 2016 - 23:02, said:
Salutare, Datorita unor reparatii pe care trebuie sa le fac la instalatia de apa in baie sunt nevoit sa intrerup alimentarea cu apa calda. Cum nu am robinet pe turul de ACM ma gandeam sa opresc apa rece de la robinetul de alimentare cu apa rece al centralei. In aceste conditii centrala poate functiona doar pentru incalzirea caloriferelor ? Din cate stiu sunt circuite separate dar decat sa fac o nefacuta mai bine intreb. Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Al doilea din dreapta ? IMG_20160227_225942.jpg Da poti. @aurelbanu reformuleaza ca nu se intelege care e problema ta? Editat de dicdobre, 28 februarie 2016 - 01:03. |
#3215
Publicat: 28 februarie 2016 - 07:58
Am intrebat cat este normal sa fie dilatatea intr-o instalatie si min s-a raspuns ca este in functie de volum si temp de lucru. Locuiesc la casa, am cca 170l in instalatie si lucrez cu ea la 60 de grade. Imi pleaca la rece de la 1.4 barbpresiune la rece si ajunge la 2.6 la cald. E ok? Asta e intrebarea mea...
|
#3216
Publicat: 28 februarie 2016 - 09:22
dicdobre, on 28 februarie 2016 - 00:56, said:
Se incalzesc 5L din cei 100L si au la dispozitie un spatiu de 100L. dicdobre, on 28 februarie 2016 - 00:56, said:
Ar fi o problema daca lu' tata Doreilor(ca deja nu e vorba de Dorel) care a pus capete termostatice la toate caloriferele din instalatie, a montat vasul de expansiune pe turul unui calorifer , ii vine in cap (daca pot sa-i zic asa) sa inchida si returul de la centrala vara. |
#3217
Publicat: 28 februarie 2016 - 10:22
aurelbanu, on 28 februarie 2016 - 07:58, said:
Am intrebat cat este normal sa fie dilatatea intr-o instalatie si min s-a raspuns ca este in functie de volum si temp de lucru. Locuiesc la casa, am cca 170l in instalatie si lucrez cu ea la 60 de grade. Imi pleaca la rece de la 1.4 barbpresiune la rece si ajunge la 2.6 la cald. E ok? Asta e intrebarea mea... Nu e normal. Tu ai aer(suficient) in vasul de expansiune? Fara apa in centrala ce presiune de aer e in vas? |
#3219
Publicat: 28 februarie 2016 - 10:51
Nu-i normal pentru ca se apropie prea mult de limita de 3 bar, s-ar putea sa te trezesti ca ti se deschide supapa de siguranta.
As zice ca limita acceptabila este pe la 2 bar. Ce centrala ai? Ce volum are vasul de expansiune din centrala? Editat de kolfleading, 28 februarie 2016 - 10:52. |
|
#3221
Publicat: 28 februarie 2016 - 11:53
Supapa de siguranta deschide numai atunci cand este o problema. Daca nu s-a intamplat la tine acest lucru inseamna ca totul este bine. Preventiv, macar o data la 4-5 ani trebuie verificata presiunea de aer din vasul de expansiune si eventual completata daca e cazul. In acest fel eviti deschiderea supapei de siguranta datorata lipsei pernei de aer din vasul de expansiune. Mai sunt si alte motive care pot duce la deschiderea supapei de 3 bari, dar asta ar insemna sa devenim paranoici. Nu putem controla tot ce este si se intampla in jurul nostru
|
#3222
Publicat: 29 februarie 2016 - 14:13
@Kolfleading,
Cind centrala prepara ACM nu-ti trebuie neaparat vas de expansiune. Ori cu el, ori fara el, este cam totuna daca ai robinetul de retur de sub centrala deschis. - In tevile si schimbatorul dintr-o centrala intra sub 1 litru de apa. - Daca incalzesti 1 litru de apa de la 10grd pina la 99grd, plecind de la presiunea initiala de 1,5bar si maximul de presiune admis in instalatie ar fi de 2,5 bar (zicem ca nu vrei sa ajungi la 3 bar cit are supapa), atunci ai avea nevoie de un vas de expansiune de 0,15 litri ca sa fi in siguranta. - Asta inseamna ca dilatarea apei ar fi undeva sub 0,07 litri. (nu mai calculez exact, ca nu are sens). Ori o dilatare asa de mica poate fi preluata foarte usor de cantitatea de apa din returul instalatiei, care se va comporta cu succes ca si un vas de expansiune. (calculeaza tu mai exact cu cit se dilata, daca crezi ca are importanta) @Aurelbanu Daca instalatia ta are 170 litri de apa, trebui sa ai un vas de expansiune de aproximativ 26 litri. Cum de 26 de litri nu se gaseste de cumparat, poti lua unul de 24 liri. - Daca ai tine instalatia incarcata la rece la 1 bar, ar ajunge unul de 20 litri. - Dar cum tu de regula o sa o ti la rece centrala la aproape 1,5bar trebuie unul de 24 litri - In centrala tu ai deja unul de 8 litri si ai putea sa-ti cumperi doar unul care acopera diferenta, Problema ar fi ca unul de 12 litri parca este cam mic si unul de 18 litri ar fi cam mare daca-l aduni cu ala de 8 litri din centrala. - Avind in vedere faptul ca diferenta de pret dintre unul de 24 litri si unul de 18 litri nu este foarte mare, sfatul meu este sa-ti cumperi unul suplimentar de 24 litri si pe viitor sa-l ignori pe cel al centralei. Ca este si el acolo, nu strica. Dar daca pe viitor se strica sau pierde aerul, pe tine nu te afecteaza ca-l ai pe ala suplimentar de 24 litri care este arhisuficient pentru instalatia ta. (Ala din centrala ramine pentru cind prepari ACM ) Editat de florin71_skoda, 29 februarie 2016 - 14:16. |
Anunturi
▶ Utilizatori activi: 1
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi