Suprasolicitare sistem electric
Last Updated: May 01 2024 12:43, Started by
PaulI
, Apr 24 2024 21:53
·
8
#19
Posted 25 April 2024 - 07:36
#20
Posted 25 April 2024 - 07:36
Cel mai bine masori curentul pierdut de fiecare aparat. Presupun ca exista scule speciale dar cu 2 multimetre (folosite ca ampermetre) chair si alea ieftine de 50 de lei ar trebui sa vezi cat e pierderea.
Unul merge pe nul si altul pe faza, faci diferenta si notezi valoarea pentru fiecare aparat. Faci suma si vezi daca sare de 30ma sau daca ai de unde sa imprumuti un diferential de 10ma sa-l pui pe rand la fiecare consumator si vezi daca-ti sare la unul din ei. Edited by cucur, 25 April 2024 - 07:42. |
#21
Posted 25 April 2024 - 07:51
Puneti un cleste ampermetric pe nulul de protectie si cuplati pe rand consumatorii. Asa o sa depistati vinovatul. Masuratoarea exacta presupune inserierea cu nulul de protectie a unui ampermetru, dar nu o recomand din motive de electrosecuritate.
|
#22
Posted 25 April 2024 - 07:58
andreic, on 25 aprilie 2024 - 01:04, said:
E destul de simplu, unul din aparate, probabil cuptorul are izolatia defecta si scapa niste curent ce face sa sara diferentialul. Asa ee intampla cand se pun diferentiale, sesizeaza orice aparat cu probleme. De aia eu nu-mi pun asa ceva |
#23
Posted 25 April 2024 - 08:12
O instalatie electrica ca la carte se face cu diferential de 300mA pe general (contra furtului de curent, in special la case) si diferentiale de 30 mA pe celelalte circuite.10mA pe boiler si sauna.
|
#24
Posted 25 April 2024 - 08:24
Suma de curenti reziduali zic si eu. Si unul dintre consumatori cu ceva defect care nu declanseaza la 30mA.
Solutia e data mai sus: testare consumatori pe rand. Eu as scoate diferentiala de pe general si as monbta pe circuitele mai sensibile. |
#25
Posted 25 April 2024 - 08:34
Nu cred că rezolvarea stă în măsurarea izolației cu multimetrul deoarece unele defecte apar doar la prezența tensiunii. Un instrument specializat face acele măsurători cu tensiune mărită (de ex. Megger).
|
#26
Posted 25 April 2024 - 08:47
Trebuie facuta o verificare minutioasa a fiecarui circuit in parte de um electrician competent cu scule dedicate,operatie care dureaza.
|
#27
Posted 25 April 2024 - 08:49
Ceva îmi spune că problema e de la consumatori, nu de la circuite
|
#29
Posted 25 April 2024 - 09:10
#30
Posted 25 April 2024 - 09:35
Foarte probabil că e diferențialul prea sensibil, din cele de 30mA. Ar trebui înlocuit cu unul de 300mA, înainte de asta măsurat curentul de repaus pe fiecare conductor de la diferențial separat..
|
#31
Posted 25 April 2024 - 09:48
El are diferential de 300 mA inainte de contor, la ce-i mai trebuie unul. Ala de 30mA este pus cu un scop (protectia persoanelor in primul rand). Curentul rezidual n-ar trebui sa depaseasca 5 mA pe un siostem monofazat rezidential (daca zici ca-i apartament ai cel mult 6-7kW putere instalata).
Edited by cucur, 25 April 2024 - 09:50. |
#32
Posted 25 April 2024 - 11:06
strongsss, on 25 aprilie 2024 - 07:29, said:
eu vad doua cauze: - curenti reziduali care se insumeaza si, la un moment dat, trec de capacitatea diferentialului (probabil 30 mA) iar acesta decupleaza. - posibil diferential defect. plita trage foarte mult curent probabil la un moment se incalzeste diferentailul, fara sa declupleze instant. dupa ce decupleza insa, trebuie sa-l lasi sa se raceasca. ...sau i-a intrat umezeală-n tablou! |
#33
Posted 25 April 2024 - 11:11
Multumesc pentru pareri, vor da curs ideilor ce mi se pare relevante si voi scrie rezultatele!
Pana cand gasesc un electrician ce sa faca mai multe masuratori incerc sa fac eu tot felul de teste. Momentan pare ca doar atunci cand si plita si cuptorul sunt legate in acelasi timp (plita pe direct, cuptorul in priza indiferent de circuitul in care o bag), pica siguranta generala(singura cu diferential). Ce incerc acum este pe rand cu una din cele doua neconectate sa aduc in sarcina mai multe electrocasnice, sa vad daca atunci pica vreo siguranta sau nu. Daca aveti alte idei, va rog sa scrieti. REPET - problema apare doar cand toate electrocasnicele sunt conectate, chiar daca ele nu sunt in sarcina(in afara de frigider). |
|
#34
Posted 25 April 2024 - 11:22
cucur, on 25 aprilie 2024 - 09:48, said: Ala de 30mA este pus cu un scop (protectia persoanelor in primul rand). Edited by dan210, 25 April 2024 - 11:23. |
#35
Posted 25 April 2024 - 11:29
Care proiectant ? Crezi ca a existat asa ceva ? Nu cred.
|
#36
Posted 25 April 2024 - 11:38
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!