Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Rezistenta grinda planseu
Last Updated: Jun 14 2023 23:13, Started by
VarfulOmu2505
, Jun 11 2023 18:42
·
2
#37
Posted 13 June 2023 - 17:57
Eu nu mă leg de cifre ci doar de mentalitate și nu trebuie sa stau să-ți dovedesc daca ajung barele de 12 sau nu. Eu ți-am enumerat doar 2-3 idei și că ai pornit greșit cu cererea
|
#38
Posted 14 June 2023 - 02:14
avem un planseu de 14cm*2500kg/mc= 350kg/mp
avem o sapa de 5cm*2400kg/mc= 120kg/mc avem o tencuiala sub planseu 3cm*2400kg/mc= 72kg/mc greutate propie planseu = 542kg/mp *1.35 (coef de siguranta)= 731.7kg/mp utila luam 250kg/mp *1.5 (coef de siguranta) = 375kg/mp toal 1106.7kg/mp 4.2m/2 + 3.1m/2 = 3.65m 1106.7*3.65= 4039.5kg/ml adaugam grinda (0.4-0.14)*0.25*2500*1.35=219.4kg/ml total 4259kg/ml = 4.26t/ml momentul din grinda p*l^2/8=4.26*3.7*3.7/8 = 7.29t*m |
#39
Posted 14 June 2023 - 17:37
Si la 7.29 tm ai nevoie de 15 cmp de armatura la partea de jos? Adica 8 bare de 16, asa cum ai zis tu?
Sau ar fi suficiente doar vreo 3 (BST)? Edited by ech, 14 June 2023 - 17:39. |
#40
Posted 14 June 2023 - 18:55
cand a facut casa aia nu cred exista BST500 iar betonul de marca superioara era foarte scump.
ne raportam la meterialul clientului: un B200 turnat la galeata si OB37 BST500 are fy=500/1.15= 434 N/mmp iar OB37 are Rc= 210 (230) MPa e fix ceea ce zici, si totul din schimbarea otelului, discutia dintre cum se construia acu 20 ani si cum se contruieste acum. coeficientii de la incarcari de atunci cu coefcienti de la materiale de atunci, fara ce cei de acum. |
#41
Posted 14 June 2023 - 20:55
E B350 turnat la cifa si cu BST500, casa e ridicata de un an. E bine ca iti dai cu presupusul, totusi, bravo.
Edited by VarfulOmu2505, 14 June 2023 - 20:55. |
#42
Posted 14 June 2023 - 23:13
de unde ai luat tu anu trecut cu acte beton B350 ?
si ca idee 250x400 e sectiune de grinda nu de centura. iar 2fi12 e armarea din procent minim de armare, iar la cum arata casa acolo trebuia alta armare. |