Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Rezistenta grinda planseu
Last Updated: Jun 14 2023 23:13, Started by
VarfulOmu2505
, Jun 11 2023 18:42
·
2
#1
Posted 11 June 2023 - 18:42
Ce parere aveti, rezista deschiderea asta de planseu fara perete de rezistenta sub grinda cu rosu punctat?
E vorba de o portiune dintr-o casa parter, planseu beton 14cm, grinzi perimetrale sprijinite pe caramida portanta. Stalpii cu verde sunt armati 4x14mm, etrieri 8mm, iar grinzile perimetrale la fel ca grinda marcata cu rosu, 40x25cm armate cu 2x12mm sus si 2x12mm jos, cu etrieri de 8mm. Armatura nu e prea puternica, dar lungimea grinzii este 3.75 la interior. Dimensiunile marcate in poza sunt toate la interior. Sunt curios de cum vi se pare la prima vedere, inainte sa intreb un structurist, ca stiu ca vor aparea persoane cu "du-te la structurist", cum apar peste tot cu "du-te la mecanic/preot/frigotehnist etc" Attached Files |
#3
Posted 11 June 2023 - 18:56
Poti detalia? E grinda armata prea slab? Sunt prea mari deschiderile de planseu dintre grinzi si trebuia inca o grinda? Ce crezi ca va ceda daca sub grinda cu rosu nu va fi perete? Va ceda grinda, va ceda planseul intre grinzi?
|
#6
Posted 11 June 2023 - 20:53
aia nu e grinda ci o amarata de centura 2fi12 sus si jos in sectiune 25*40 e o mascareala.
|
#8
Posted 11 June 2023 - 21:22
s-ar fi tinut de glume.
inginerul care ti-a facut proiectul ce zice? |
#9
Posted 11 June 2023 - 21:24
VarfulOmu2505, on 11 iunie 2023 - 18:42, said:
Ce parere aveti, rezista deschiderea asta de planseu fara perete de rezistenta sub grinda cu rosu punctat? E vorba de o portiune dintr-o casa parter, planseu beton 14cm, grinzi perimetrale sprijinite pe caramida portanta. Stalpii cu verde sunt armati 4x14mm, etrieri 8mm, iar grinzile perimetrale la fel ca grinda marcata cu rosu, 40x25cm armate cu 2x12mm sus si 2x12mm jos, cu etrieri de 8mm. Armatura nu e prea puternica, dar lungimea grinzii este 3.75 la interior. Dimensiunile marcate in poza sunt toate la interior. Sunt curios de cum vi se pare la prima vedere, inainte sa intreb un structurist, ca stiu ca vor aparea persoane cu "du-te la structurist", cum apar peste tot cu "du-te la mecanic/preot/frigotehnist etc" Faci cotetz de gaini sau casa? 2x2x12 nici la casele facute de "dezvoltatori/conatonali" nu se (mai) foloseste |
#10
Posted 11 June 2023 - 22:00
Pai sunt facute ca centuri peste zidurile de caramida portanta, probabil de asta. Eu eram curios daca tine fara zid.
Ca Castelul Bran, on 11 iunie 2023 - 21:24, said:
Faci cotetz de gaini sau casa? 2x2x12 nici la casele facute de "dezvoltatori/conatonali" nu se (mai) foloseste Stiu casa P+E, in zona seismica, cu planseu de beton si peste parter, si peste etaj, cu stalpi 4x10mm si sus, si jos. Si nici multi stalpi nu-s, cred ca 12 stalpi la casa amprenta la sol aprox 10x10m. Edited by VarfulOmu2505, 11 June 2023 - 22:00. |
|
#11
Posted 11 June 2023 - 22:06
daca e grinda normala, nu are probleme de rezistenta.
insa conteaza si ce pui deasupra |
#12
Posted 11 June 2023 - 22:13
Deasupra este acoperisul din lemn/tabla cu pod necirculabil.
Ce inseamna grinda normala? Te referi grinda peste perete portabil? Sau ce? |
#13
Posted 11 June 2023 - 22:16
grinda normala inseamna grinda calculata , cu beton normat corespunzator, fier beton PC minim 10mm , etc
nu are treaba grinda cu zidul portant. daca faci zid portant, nu ai nevoie de grinda peste el... pur si simplu placa se toarna direct peste zid Edited by andrei_221, 11 June 2023 - 22:19. |
#14
Posted 11 June 2023 - 22:46
Placa se toarna peste zid daca este placa de tip dala, adica de vreo 20+cm, pentru ca face contact mai mare cu stalpul. Placile normale, de 14-16cm, necesita centuri, ca sa nu faca stalpii strapungere sau sa se desprinda cumva de pe stalpi. Sa zicem ca peste ziduri portante ai putea turna si o placa subtire direct pe ziduri, ca zidul tine placa sa nu se strampunga in stalp, dar de obicei nu se face asa, mai ales in zone seismice, toata lumea face centuri.
Deci tu crezi ca grinda aia cu 4x12mm si deschidere de 3.75m ar tine un planseu fara incarcare deasupra? Betonul este turnat la cifa, cu o clasa mai sus decat cel minim cu care se fac de obicei casele. Dar cel mai probabil e echivalent cu clasa inferioara, toti fura cum pot, mai ales in zona mea, e un festin de ciordeala. Edited by VarfulOmu2505, 11 June 2023 - 22:47. |
#16
Posted 11 June 2023 - 23:00
daca ai fier de 12 mm si grinda are 25 cm ....rezista fara probleme
|
#17
Posted 11 June 2023 - 23:19
#18
Posted 12 June 2023 - 09:00
VarfulOmu2505, on 11 iunie 2023 - 22:46, said:
.... planseu 350kg/mp utila 250kg/mp fara coeficienti 600kg/mp cu coeficienti de siguranta 850kg/mp momentul din grinda fara coef 7.5t*m cu coef 10t*m pentru 7.5tm iti trebuie 15cmp de armatura si tu ai 2.26 doar din greutatea placii iti 5.84cmp |