Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Diferente diferentiale
Last Updated: May 15 2024 20:26, Started by
manole_77
, May 11 2024 20:49
·
5
#1
Posted 11 May 2024 - 20:49
In cazul unei locatii cu 2-3 consumatori trifazati si restul monofazati, care este alegerea corecta?
1. un diferential trifazat 2. 3 diferentiale mononofazate 3. un diferential cu functie duala? |
#2
Posted 11 May 2024 - 21:08
Nu se pun 3 siguranțe separate pentru consumatorii trifazați.
Se pune un diferențial trifazat. Iar dacă prin funcție duală înțelegi RCBO, da se poate pune Bine ar fi să pui o dată un RCBO trifazat pentru acei consumatori trifazați, și încă un RCBO trifazat pentru acei consumatori monofazați. Edited by Valy_User, 11 May 2024 - 21:12. |
#3
Posted 11 May 2024 - 21:34
#4
Posted 11 May 2024 - 22:48
Alegerea corecta este asa:
1. Bransament trifazat = RCBO cu 100mA 2. Circuit trifazat = RCBO trifazat cu 30mA 3. Circuit monofazat = RCBO monofazat cu 30mA 3. Circuit monofazat utilaj cu apa (MSR, Jacuzzi etc)= RCBO monofazat cu 10mA |
#5
Posted 12 May 2024 - 06:44
multumesc, pare logic
pe cele monofozate de 30 si 10mA le am deja montate in tablou, o voi monta si pe cele trifazate |
#7
Posted 12 May 2024 - 09:24
Dar vezi sa nu fie din una in alta, ca nu ai cum sa respecti selectivitatea.
|
#8
Posted 12 May 2024 - 10:14
#9
Posted 12 May 2024 - 10:27
"1. Bransament trifazat = RCBO cu 100mA
2. Circuit trifazat = RCBO trifazat cu 30mA" astea sunt una? |
#10
Posted 12 May 2024 - 11:05
Adm, on 11 mai 2024 - 22:48, said:
Alegerea corecta este asa: 1. Bransament trifazat = RCBO cu 100mA 2. Circuit trifazat = RCBO trifazat cu 30mA 3. Circuit monofazat = RCBO monofazat cu 30mA 3. Circuit monofazat utilaj cu apa (MSR, Jacuzzi etc)= RCBO monofazat cu 10mA sau mai de buget: Rcbo 30/10mA pentru consumatorii trifazati cum a scris Adm mai sus Iar pentru consumatorii monofazati folosiți un rrcb trifazat iar mcb uri pentru fiecare circuit monofazat. În funcție de consumul pe circuite le împărțiți pe faze astfel încât să le echilibrați. spre exemplu pe aceeași fază nu puneți coptor electric cu mașina de spălat rufe cu AC, etc.. După buget puteți pune 2,3 RCCB uri trifazate și împarțiti mcb uri pentru circuite astfel încât să aveți redundanta în caz de defect.. |
|
#11
Posted 12 May 2024 - 13:11
#12
Posted 12 May 2024 - 13:37
Exprimarea lui a fost imprecisa, acel RCBO de 100mA se pune ca intr general in TG.
|
#13
Posted 12 May 2024 - 14:42
Pai nu era regula de selectivitate care cere doua trepte de curent diferential adica daca pune pe intrare 100 mA urmatorul palier trebuie sa fie de 10 mA?
|
#14
Posted 12 May 2024 - 16:50
Unde ai gasit regula asta pt curentul diferential ,rezidual,de scurgere?
Vezi ca selectivitatea aia se refera la altceva. |
#15
Posted 12 May 2024 - 17:59
adisz, on 12 mai 2024 - 13:11, said:
La bransament n-ai ce cauta, ca nu-i al tau. Ce-i al tau vine dupa bornele contorului, unde da, o sa ai o singura siguranta trifazata. |
|
#16
Posted 12 May 2024 - 18:56
#17
Posted 12 May 2024 - 19:07
Nu vezi ca dupa 100mA este 30mA?Care sunt alea doua trepte care ar impune 10mA?
La aparitia unor curenti reziduali de defect de scurgere vqr declansa prima data alea din aval nu vor declansa simultan cu cele din amonte cu valorile mai mari. Vezi mai bine cum se configureaza protectiile in I7 Edited by anaki, 12 May 2024 - 19:16. |