Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Separare PEN in BMPT/M cu Diferential la sistem TN-C-S
#1
Posted 24 March 2021 - 09:29
Operatorul de Distributie ofera la BMPT/M o priza de pamant care are o rezistenta de dispersie de pana la 10 Ohm .
Dar conform I7/2011 , rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa aiba maxim 4 Ohm pentru instalatii electrice fara paratrasnet si maxim 1 Ohm pentru cele cu paratrasnet . OD = Operatorul de Distributie ( ENEL , Electrica etc ) BMPT/M = Bloc de Masura si Protectie : Trifazat/Monofazat Daca OD face separarea PEN-ului in BMPT/M si monteaza un Diferential , iar BMPT/M e la distanta de 20m-30m de Tabloul General (TG) din casa : cum se monteaza priza de pamant al casei pentru a avea un sistem : TN-C-S , conform normativului I7/2001 si conform SR-urilor in vigoare ? Concret : BMPM cu Diferential : L1 , N si PE BMPT cu Diferential : L1 , L2 , L3 , N si PE Unde se conecteaza priza de pamant a casei pentru a avea un sistem TN-C-S , daca separarea PEN-ului a fost deja realizata in BMPT/M si OD a montat si un Diferential ? Nu ma refer la cazul cand OD ofera BMPT/M cu PEN-ul intact ( NESEPARAT ) , si separatia PEN-ului se realizeaza in casa inainte de TG . Asta e clar cum se face . Dar daca OD realizeaza separarea PEN-ului in BMPT/M si monteaza si un Diferential , cum conectem priza de pamant a casei la ceea ce vine de la BMPT/M pentru a avea sistem TN-C-S ? Care din schemele din imaginile atasate ar fi cea corecta ? 1. Trebuie sa ignoram PE-ul din BMPT/M si sa realizam separarea N-ului inca odata : in alt N si PE ? 2. Trebuie sa ignoram PE-ul din BMPT/M si sa folosim priza de pamant al casei separat de PE-ul oferit de OD ? Daca Da , in cazul asta vom avea sistem TT . 3. Trebuie sa conectam priza de pamant al casei la conductorul de PE ce vine din BMPT/M ? Attached FilesEdited by luk2011, 24 March 2021 - 09:42. |
#2
Posted 24 March 2021 - 09:43
#3
Posted 24 March 2021 - 09:49
kolfleading, on 24 martie 2021 - 09:43, said:
Gresit. Operatorul de Distributie nu-ti ofera nici o priza de pamant. Vezi poza atasata, extras dintr-un ATR. Electrica ( firmele autorizate ANRE care executa bransamente pentru Electrica ) la noi in oras ofera : BMPT cu 5 conductori : L1 , L2 , L3 , N si PE si ofera o priza de pamant de 10 Ohm si monteaza si Diferential in BMPT/M Adica ei ( Electrica/Firme autorizate ANRE ) realizeaza separarea PEN-ului in BMPT/M dupa care monteaza un Diferential si de acolo : iti ofera : in BMPM : L1 , N si PE iar in BMPT : L1 , L2 , L3 , N si PE Separarea PEN-ului se realizeaza intotdeauna in amonte ( inainte ) de Diferential . Edited by luk2011, 24 March 2021 - 09:58. |
#4
Posted 24 March 2021 - 10:09
@kolfleading poti trece PEN-ul prin Diferential ? Eu asa stiu ca la diferential se conecteaza : Faza/Fazele si NUL-ul de lucru , si nicidecum PEN-ul ( neseparat )
Daca Operatorul de Distributie nu-ti ofera priza de pamant dupa BMPT/M , inseamna ca n-a separat PEN-ul , si daca PEN-ul ii intact ( neseparat ) , atunci n-ai nici Diferential in BMPT/M. Sa ma corectati va rog daca gresesc . Adica : Operatorul de Distributie ofera asa : BMPM : L1 si PEN ( neseparat ) , dar fara Diferential BMPT : L1 , L2 , L3 si PEN ( neseparat ) dar fara Diferential Edited by luk2011, 24 March 2021 - 10:13. |
#5
Posted 24 March 2021 - 10:19
Daca treci PEN-ul prin disj diferential la iesire el va avea functia doar de N(neutru,nul de lucru),daca doresti sa-l folosesti si ca PE(nul de protectie diferentialul va opri alimentarea cu tensiune.
|
#6
Posted 24 March 2021 - 10:28
anaki, on 24 martie 2021 - 10:19, said:
Daca treci PEN-ul prin disj diferential la iesire el va avea functia doar de N(neutru,nul de lucru),daca doresti sa-l folosesti si ca PE(nul de protectie diferentialul va opri alimentarea cu tensiune. Prin urmare , in localitatile unde OD-ul nu realizeaza separarea PEN-ului in BMPT/M , nu monteaza nici Diferential . Sau gresesc ? Asta incerc sa aflu cum e corect conform normativului I7/2011 si conform SR-urilor in vigoare . Fiindca la noi in oras , la bransamente se realizeaza separarea PEN-ului in BMPT/M si se ofera si : N ( Nul de lucru ) si PE ( Nul de Protectie ) dupa care se monteaza un Diferential . Si daca BMPT/M ii la o distanta considerabila de casa : 20m - 30m , cum conectez priza de pamant a casei la ceea ce ofera Operatorul de Distributie ? ( ca sa am maxim 4 Ohm la priza de pamant fara paratrasnet , si sa am sistemul TN-C-S ) Edited by luk2011, 24 March 2021 - 10:30. |
#7
Posted 24 March 2021 - 10:29
Raspunsul 3 este corect. Corespunzator imaginii din mijloc.
|
#8
Posted 24 March 2021 - 10:29
luk2011, on 24 martie 2021 - 09:49, said:
Electrica ( firmele autorizate ANRE care executa bransamente pentru Electrica ) la noi in oras ofera : BMPT cu 5 conductori : L1 , L2 , L3 , N si PE si ofera o priza de pamant de 10 Ohm La noi in oras se cere ca beneficiarul sa aiba o priza de pamant pregatita pe pozitie cand vine sa monteze BMPT. Daca beneficiarul nu realizeaza aceasta priza de pamant, muncitorii care instaleaza BMPT cer 500 lei (la negru, fara chitanta), pentru montat 3 tarusi si o platbanda in santul prin care se aduce cablul de la firida LES. Aceasta priza de pamant este folosita NUMAI in BMPT, se leaga impreuna cu PEN-ul retelei inainte de contor. Apoi pentru TG beneficiarul realizeaza a doua priza de pamant, complet separata. Intre BMPT si casa se face schema TT. In TG se aduce L1 / L2 / L3 si N din BMPT si separat se aduce PE de la a doua priza de pamant, printr-o cutie de separatie. Edited by kolfleading, 24 March 2021 - 10:30. |
#9
Posted 24 March 2021 - 10:34
kolfleading, on 24 martie 2021 - 10:29, said:
La noi in oras se cere ca beneficiarul sa aiba o priza de pamant pregatita pe pozitie cand vine sa monteze BMPT. Daca beneficiarul nu realizeaza aceasta priza de pamant, muncitorii care instaleaza BMPT cer 500 lei (la negru, fara chitanta), pentru montat 3 tarusi si o platbanda in santul prin care se aduce cablul de la firida LES. Aceasta priza de pamant este folosita NUMAI in BMPT, se leaga impreuna cu PEN-ul retelei inainte de contor. Apoi pentru TG beneficiarul realizeaza a doua priza de pamant, complet separata. Intre BMPT si casa se face schema TT. In TG se aduce L1 / L2 / L3 si N din BMPT si separat se aduce PE de la a doua priza de pamant, printr-o cutie de separatie. Dar aveti Diferential montat in BMPT ? Sau doar un MCB ( Disjunctor ) ? |
#11
Posted 24 March 2021 - 10:36
#12
Posted 24 March 2021 - 10:41
anaki, on 24 martie 2021 - 10:34, said:
@trid_ovi ti-a dat raspunsul corect . Quote 3. Trebuie sa conectam priza de pamant al casei la conductorul de PE ce vine din BMPT/M ? Adica schema din imagine ii schema corecta . Dar schema din imagine ii : Sistem TN-C-S ? Attached FilesEdited by luk2011, 24 March 2021 - 10:45. |
#13
Posted 24 March 2021 - 11:23
luk2011, on 24 martie 2021 - 10:41, said:
Adica schema din imagine ii schema corecta . Dar schema din imagine ii : Sistem TN-C-S ? Da, este. Vine TNC la BMP si se separa in TNS. De aici se pleca separat N si PE si nu se mai unesc niciodata pana la ultimul bec. Sistemul TT nu se prea recomanda in regim casnic. Si este interzis fara protectie diferentiala. |
#14
Posted 24 March 2021 - 11:46
trid_ovi, on 24 martie 2021 - 11:23, said:
Da, este. Vine TNC la BMP si se separa in TNS. De aici se pleca separat N si PE si nu se mai unesc niciodata pana la ultimul bec. Sistemul TT nu se prea recomanda in regim casnic. Si este interzis fara protectie diferentiala. @kolfleading recomanda schema din imaginea atasata , adica sistemul TT intre BMPT/M si TG Attached FilesEdited by luk2011, 24 March 2021 - 11:50. |
#15
Posted 24 March 2021 - 12:27
kolfleading nu recomanda nimic.
Eu iti spun cum se face in Timisoara la case. Majoritatea electricienilor care fac instalatiile interioare ale caselor folosesc un PE complet separat in instalatia interioara, pentru ca "asa se face, dom'le!". Si majoritatea celor care monteaza BMPT-uri nu racordeaza si PE catre TG al casei, doar L1 / L2 / L3 / N. Daca ai BMPT tip firida pe sol, mai poti sa intervii dupa ce pleaca ei sa legi si un PE. Ai acces la clemele din cutia Abonatului, adica cea de jos. Dar daca ai BMPT mai vechi, montat pe stalp, alimentat din LEA, nu mai poti umbla in el. De la transformator la BMPT ramane sistemul TN-C-S. De la BMPT la casa se face TT....BMPT-ul cu impamantarea aia cu 3 tarusi, iar casa cu impamantarea aia buna... Edited by kolfleading, 24 March 2021 - 12:28. |
|
#16
Posted 24 March 2021 - 13:55
Daca nu vrei sa tragi firul de PE de la BMP la tabloul casei,obligatoriu trebuie pus diferential in tabloul din casa sau alt dispozitiv de supraveghere a legarii la priza de pamant. Altfel nu ai cele 2 moduri de protectie impuse de normativ. Plus ca daca se intampla ceva pe traseul tablou din casa - priza de pamant , vei ramane total fara protectie PE.
Arunca un ochi si aici https://www.electric...10/ST3-BMPM.pdf Edited by trid_ovi, 24 March 2021 - 13:56. |
#17
Posted 24 March 2021 - 14:54
Din documentul .pdf de la linkul postat de @trid_ovi se pot vedea schemele de racordare la BMPM :
mersi @trid_ovi pentru linkul de mai sus @trid_ovi ai linkul similar si cu BMPT ? Fiindca .pdf-ul din linkul postat mai sus ii doar pentru BMPM In mod normal si pentru BMPT ar trebui sa fie la fel . Attached FilesEdited by luk2011, 24 March 2021 - 15:06. |
#18
Posted 24 March 2021 - 15:20
Schema BMPM din 2019
https://www.electric...e_BMPM_2019.pdf Schema 2019 BMPT : https://www.electric...matori_2019.pdf Attached FilesEdited by luk2011, 24 March 2021 - 15:29. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users