"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice casnice. Probleme frecvente(2018+)
#1027
Posted 04 September 2021 - 09:50
Centrala este legata la pamint prin teava de gaz si prin tevile instalatiei, daca sint de cupru, si prin intermediul radiatoarelor. Daca electricianul leaga in tablou nulul de protectie la nulul de lucru, automat prin firul de PE apare un "curent" care se scurge la pamint prin teava de gaz si prin instalatie. Astfel acel fir de PE se transforma intr-o mini rezistenta de resou. In timp se topeste izolatia acelui fir si pina la urma topeste si alte plastice de care este lipit si/sau si firele de nul si faza.
Acolo unde sint probleme cu impamintarea, se vede pe stecher ca este afumata zona de impamintare si-l vezi ca face schinteie tresa de impamintare cind bagi stecherul in priza. Daca iei un fir litat si un capat este tinut la impamintarea prizei cu probleme si celalalt capat este atins de teava de gaz, face schinteie. Am centrale la care am anulat in stecher firul de impamintare, tocmai din cauza asta, ca se face flama intre teava de gaz si impamintarea prizei. Am si centrale la care am gasit firul de PE topit si am schimbat cablul de alimentare si merg bine mersi fara impamintarea prizei. Edited by florin71_skoda, 04 September 2021 - 09:53. |
#1028
Posted 04 September 2021 - 11:47
apocalipsul, on 04 septembrie 2021 - 06:34, said:
pe viitor incercati sa nu mai veniti cu teorii false daca nu aveti macar o vaga idee cum stau lucrurile. eu va pot foarte usor demonstra adevarul celor scrise de mine cu date stiintifice. dar nu e nici locul,. nici momentul. florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 09:50, said:
Centrala este legata la pamint prin teava de gaz si prin tevile instalatiei, daca sint de cupru, si prin intermediul radiatoarelor. Daca electricianul leaga in tablou nulul de protectie la nulul de lucru, automat prin firul de PE apare un "curent" care se scurge la pamint prin teava de gaz si prin instalatie. Astfel acel fir de PE se transforma intr-o mini rezistenta de resou. In timp se topeste izolatia acelui fir si pina la urma topeste si alte plastice de care este lipit si/sau si firele de nul si faza. Acolo unde sint probleme cu impamintarea, se vede pe stecher ca este afumata zona de impamintare si-l vezi ca face schinteie tresa de impamintare cind bagi stecherul in priza. Daca iei un fir litat si un capat este tinut la impamintarea prizei cu probleme si celalalt capat este atins de teava de gaz, face schinteie. Am centrale la care am anulat in stecher firul de impamintare, tocmai din cauza asta, ca se face flama intre teava de gaz si impamintarea prizei. Am si centrale la care am gasit firul de PE topit si am schimbat cablul de alimentare si merg bine mersi fara impamintarea prizei. |
#1029
Posted 04 September 2021 - 11:52
Asa ar fi bine Anaki.
Dar totodata ar fi bine si daca electricieni nu ar mai lega nulul de protectie, la nulul de lucru. |
#1030
Posted 04 September 2021 - 15:22
IN UK toate instalatiile se leaga intre ele cu conexiune de impamantare Orice este teaava de cupru prin casa se leaga la panou pe impamantare
|
#1031
Posted 04 September 2021 - 16:15
Asa si trebuie,in Romania se precizeaza clar ca toate masele (metalice) ale instalatiilor care deservesc o cladire se leaga la priza de pamant prin intermediul unei bari de egalizare a potentialelor electrice.
|
#1032
Posted 04 September 2021 - 16:21
angajatul_anonim, on 03 septembrie 2021 - 20:17, said:
Asta e siguranta din firida. Din pacate nu am reusit sa identific nici un scurtcircuit. Disjunctorul de jos a sarit in cateva randuri in momentul in care foloseau mesterii diverse aparate (bormasina/flex). 1.jpeg |
#1033
Posted 04 September 2021 - 17:54
florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 09:50, said:
Centrala este legata la pamint prin teava de gaz si prin tevile instalatiei, daca sint de cupru, si prin intermediul radiatoarelor. Daca electricianul leaga in tablou nulul de protectie la nulul de lucru, automat prin firul de PE apare un "curent" care se scurge la pamint prin teava de gaz si prin instalatie. Astfel acel fir de PE se transforma intr-o mini rezistenta de resou. In timp se topeste izolatia acelui fir si pina la urma topeste si alte plastice de care este lipit si/sau si firele de nul si faza. florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 09:50, said: Acolo unde sint probleme cu impamintarea, se vede pe stecher ca este afumata zona de impamintare si-l vezi ca face schinteie tresa de impamintare cind bagi stecherul in priza. Daca iei un fir litat si un capat este tinut la impamintarea prizei cu probleme si celalalt capat este atins de teava de gaz, face schinteie. florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 09:50, said:
Am centrale la care am anulat in stecher firul de impamintare, tocmai din cauza asta, ca se face flama intre teava de gaz si impamintarea prizei. Am si centrale la care am gasit firul de PE topit si am schimbat cablul de alimentare si merg bine mersi fara impamintarea prizei. Cât de corect este să lăsați utilizatorul fără protecție, dvs. știți.... Gândiți-vă ce se poate întâmpla dacă apare un defect de izolație și apare o tensiune pe carcasa metalică a centralei. În lipsa împământării, utilizatorul poate experimenta un șoc electric. Edited by a_r_C, 04 September 2021 - 17:55. |
#1034
Posted 04 September 2021 - 18:23
30 de ani si mai bine, in Ro s-a mers pe sigurante cu fir ceramice si fara alta protectie.
Nu stiu daca exista o statistica a cazurilor de deces din electrocutare domestica. Sistemul cu siguranta diferentiala este foarte bun si trebuie acceptat de toti pentru ca protejeaza utilizatorul, Problema este cu implementarea acestui sistem, care in multe cazuri creeaza probleme utilizatorului si prefera sa-l anuleze in dauna personala. |
#1035
Posted 04 September 2021 - 22:14
a_r_C tu vorbești prostii. Vorbești din cărți și nu din viața reala. De regula in Ro nu exista nici o regulă și este plina Romania de instalo-zugravi-electricieni care montează/leagă cum au chef.
De cînd operatorul are pamintate ? De unde o ia ? La orice instalație trifazica ai sa descoperi că operatorul vine cu cablu cu 4 fire (că-i mai ieftin) și leagă firul galben/verde la nul, iar restul firelor la plesneală, ca nu a auzit de RST și codul culorilor Și tu vi să-mi spui că cineva respecta ceva. Eu am centrale distruse de electro-zugravi și tu mă iei cu abureli cînd în realitate instalația electrică din casa o poate face oricine, că nu-ți trebuie proiect și nici autorizație. La gaz totuși se mai controlează din 2 in 2 ani, dar la curent după contor poți face absolut orice, că nu te întreabă nimeni ce ai făcut. |
#1036
Posted 05 September 2021 - 08:20
Cum să nu fie reguli? Există normativ și standarde europene (sr-uri). Că de multe ori nu se respectă e altă discuție.
La trifazic se vine într-adevăr cu 4 conductoare, trei faze plus PEN. Și e foarte corect. La conductorul PEN este combinată funcția de împământare și nul de lucru - PE+N și este împământat atât la transformator cât și la stâlpi. Altminteri n-ați mai avea dvs. 230 volți între fază și N ci mult mai puțin, iar protecțiile ar funcționa cu întârziere sau deloc. Priza de pământ a instalației de utilizare este în sarcina abonatului și se leagă de PEN-ul od-ului, apoi se separă în neutru - nul de lucru și PE - împământare. Chiar dacă nu se respectă aceste reguli și priza de pământ locală este complet separată de PEN-ul rețelei (sistem TT), nu are cum să influențeze conductorul de PE buna funcționare a aragazului sau a centralei dvs. Faptul că "apar scântei" pentru că există mici diferențe de potential între tevile metalice ale centralei și PE se rezolvă prin echipotentializare așa cum vi s-a mai spus mai sus, nu anulând protecția. În ce privește rotația fazelor, aceasta se poate remedia ușor, dar rareori e importantă pt. utilizatorii casnici. Să știți că și în RO există specialiști foarte buni și se lucrează uneori peste standardele altor țări mai cu pretenții.
Edited by ggelu, 05 September 2021 - 12:58.
|
#1037
Posted 05 September 2021 - 16:39
florin71_skoda, on 03 septembrie 2021 - 23:42, said: Am vazut suficiente centrale la care sarea diferentialul din cauza firului de impamintare prost, sau legat la nul si am vazut si centrale la care firul de impamintare a luat foc, pentru ca nu exista impamintare reala, sau pentru ca firul de impamintare ere legat la nul. Fiind in domeniu, pot sa va asigur ca dl Florin 71 are dreptate. Doua cazuri certe am azut cu ochii mei ( bine, nu cand a luat foc , dupa) |
#1038
Posted 05 September 2021 - 17:35
Sunt convins că ați văzut centrale care au luat foc. La fel cum sunt convins că conductorul de împământare nu se transformă în nichelină de reșou, decât dacă modificați dvs. și cu alți tehnicieni de centrale legile fizicii.
|
#1039
Posted 05 September 2021 - 18:25
...sau la o reparatie se uita sa se conecteze firul albastru. Sau pur si simplu nu il are pe culoarea asta in cablu si nu leaga nulul ( pe ce culoare o fi) . Sau are contact prost. . Si uite cum devine conductorul galben/verde si fir de nul si de impamantare .
Zau, greselile au o fantezie mult mai mare decat putem noi sa ne inchipuim. Am gasit chiar si ecranul cablurlor de semnal transformat in nul de lucru pentru circuitele de forta. Si se mira lumea ca are 24V pe nulul de lucru. Edited by ggelu, 05 September 2021 - 19:12. |
#1040
Posted 05 September 2021 - 18:46
florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 09:50, said:
Centrala este legata la pamint prin teava de gaz si prin tevile instalatiei, daca sint de cupru, si prin intermediul radiatoarelor. Daca electricianul leaga in tablou nulul de protectie la nulul de lucru, automat prin firul de PE apare un "curent" care se scurge la pamint prin teava de gaz si prin instalatie. Astfel acel fir de PE se transforma intr-o mini rezistenta de resou. In timp se topeste izolatia acelui fir si pina la urma topeste si alte plastice de care este lipit si/sau si firele de nul si faza. Acolo unde sint probleme cu impamintarea, se vede pe stecher ca este afumata zona de impamintare si-l vezi ca face schinteie tresa de impamintare cind bagi stecherul in priza. Daca iei un fir litat si un capat este tinut la impamintarea prizei cu probleme si celalalt capat este atins de teava de gaz, face schinteie. Am centrale la care am anulat in stecher firul de impamintare, tocmai din cauza asta, ca se face flama intre teava de gaz si impamintarea prizei. Am si centrale la care am gasit firul de PE topit si am schimbat cablul de alimentare si merg bine mersi fara impamintarea prizei. In sistemul nostru nulul se leaga la impamantare ca sa ajute la inchiderea circuitului inapoi catre transformator. Explicatia e simpla. Pamantul e un conductor prost, dar are o sectiune cu multe ordine de marime mai mare decat celelalte conductoare din schema. Daca, in cazul tau, impamantarea e afumata e pentru ca i s-a cerut sa preia si rolul de nul de lucru acolo unde instalatia e facuta cu picioarele, respectiv nulul are o rezistenta mai mare decat impamantarea, si asta e tot o forma de curent de defect, doar ca nu doare asa tare utilizatorul. Asa ca solutia e, de fapt, refacerea nulului, ca fiecare parte a instalatiei sa lucreze conform rolului stabilit. |
#1041
Posted 05 September 2021 - 21:49
a_r_C, on 03 septembrie 2021 - 21:18, said:
Văd că aveți ca general un o protecție diferențială de 300mA. Posibil ca declanșarea să fi fost pe partea de protecție diferențială. Dacă e așa, în mod normal trebuia să declanșeze diferențialul din tabloul dvs., cel de 30 mA. Ar trebui testat să nu fie decalibrate diferențialele. Se poate testa ușor, să vedeți care declanșează primul. Văd că aveți în firidă protecție pentru supratensiune. De ce să mai puneți o bobina imsu în tablou? Se vad niște conductoare nelegale în tablou. De la ce sunt și de ce nu le izolați? Nu am bagat de seama protectia din firida. Pare-se ca ma depaseste problema si o sa ma adresez unui electrician pentru a identifica cauza pentru care declanseaza siguranta de jos si pentru a gasii o solutie in sensul asta. La fel si in ceea ce priveste configurarea tabloului. Legat de conductoarele nelegate sunt de la sonerie. Multumesc tuturor pentru sfaturi! Edited by angajatul_anonim, 05 September 2021 - 21:50. |
#1042
Posted 06 September 2021 - 11:26
florin71_skoda, on 04 septembrie 2021 - 22:14, said:
Eu am centrale distruse de electro-zugravi in realitate instalația electrică din casa o poate face oricine, că nu-ți trebuie proiect și nici autorizație. La gaz totuși se mai controlează din 2 in 2 ani, dar la curent după contor poți face absolut orice, că nu te întreabă nimeni ce ai făcut. Acolo unde ti-au luat foc centralele i-ai intrebat pe proprietari daca au masuratoarea la priza de pamant facuta,au testate circuitele? Iti spun eu ca nu . |
#1043
Posted 07 September 2021 - 11:14
Va rog să mă lămuriți Intr o problema: 3 prize Intr un dormitor, fiecare pe circuit separat. Nu sunt mai speciale, mi-a fost mai comod sa trag circuite separate decât să merg din priza in priza. In tablou asvreasa le pun toate cele 3 pe aceeași siguranță. E ceva greșit daca bag 3 fire (de la 3 prize) in siguranta? Cele 3 fire de 2.5 mmp incap in locaș, că și diametre.
|
#1044
Posted 07 September 2021 - 12:25
Salut,
Este ok sa folosesc cleme Wago pentru legare priza modulara? Stiu ca pot sa fac strapuri intre ele dar am niste cleme si merge mai repede cu ele. Multumesc. |