"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sisteme fotovoltaice ON-GRID pentru prosumatori - program AFM
Last Updated: May 28 2024 21:17, Started by
gry2000
, Jan 09 2019 18:31
·
189
#10747
Posted 09 April 2024 - 19:47
atentie ca ei masoara la punctul de separatie... daca tu mai ai inca 10V cadere de tensiune pana la consumatorul unde ai masurat, ei pot sa aiba 100% peste 195,5V (deci in parametrii) la punctul de separatie, dar tu sa masori si sub 190V la consumator.
|
#10748
Posted 09 April 2024 - 20:12
Daca ai un bransament prost si vecinul e conectat pe acelasi bransament atunci cand tu ai consumator de 7kW o sa aiba si el aceeasi teniune ca tine pentru ca e problema la bransamentul comun. Daca vine Dorel si masoara pe stalp (ca acolo livreaza ei tensiunea) o sa fie in parametri. Am patit si eu ceva similar in alt punct de consum. Era legat prost nulul la un bransament trifazic. Cand portneam aerul conditionat pe una din faze scadea tensiunea pe aia si crestea pe celelalte 2. Initial a venit un Dorel, a masurat la contor si a zis ca e totul OK (nu m-am gandit atunci sa pornesc AC, Mi-a zis sa-mi intaresc impamantarea eu. Era deja beton dar am mai facut una ca l-am crezut. Degeaba. Am mai facut o reclamatie si de data asta a venit unul mai destept care s-a suit pe stalp si a refacut legatura la nul si totul a fost perfect si inca este aici. Dincolo am probleme dar din ce spui tu nu-s asa mari. Tensiunea acum (fara injectie) este 230V si e normal sa creasca cand injectez dar parca creste prea mult.
|
#10749
Posted 09 April 2024 - 20:48
Teapa. Era 230V. Am pornit centrala si boilerul (4.5kW consum) si a scazut la 214V. Le-am oprit si a revenit la 232V. E de la bransament
Edited by pin_73, 09 April 2024 - 20:52. |
#10750
Posted 10 April 2024 - 07:55
Era deja evident. Nu stiu cat de norocos sunt dar am 235v+-5v indiferent de anotimp, ora sau consum. Bine am si un cablu de neam prost, 3x50+25 pe 200ml, aluminiu.
Edited by camsonat, 10 April 2024 - 08:00. |
#10751
Posted 10 April 2024 - 08:44
E foarte bine ca ai valorile alea. Inseamna ca e super stabila si bine reglata reteaua la tine. Tensiunea din retea nu tine de ce cablu de bransament ai. Ala daca e subdimensionat o sa dea o cadere foarte mare de tensiune (peste 3% cat e recomandat a fi maxim).
Fix cum se intampla la un contact imperfect, doar ca e permanent. |
#10752
Posted 10 April 2024 - 09:07
camsonat, pe 10 aprilie 2024 - 07:55, a scris:
Era deja evident. Nu stiu cat de norocos sunt dar am 235v+-5v indiferent de anotimp, ora sau consum. Bine am si un cablu de neam prost, 3x50+25 pe 200ml, aluminiu. o sa fie interesant ca in ultimele 6 luni asa s aj inmultit panourile pe acoperisuri vizibil. acu ca au dat drumu si la casa verde o sa umple, vedem cum o fi |
#10753
Posted 10 April 2024 - 10:32
m33alex, pe 10 aprilie 2024 - 08:44, a scris:
Tensiunea din retea nu tine de ce cablu de bransament ai. |
#10754
Posted 10 April 2024 - 20:55
Probleme la decontările de către AFM, cel puțin către un instalator, la programul CV din 2021:
https://www.economic...ent_739093.html |
#10755
Posted 11 April 2024 - 18:04
Nu este singurul.
Sunt foarte multi care au blocati la AFM zeci sau sute de mii de euro. Era ok daca afisau pe site-ul AFM situatia platilor catre firme. Ma intreb daca toate firmele au de incasat bani de la AFM sau sunt firme care au fost prioritizate. La un credit luat de o firma ca sa onoreze lucarile prin AFM, de 100 000 euro, ai o dobanda de 10 000-12 000 euro, plus inflatia, daca AFM-ul iti da banii dupa un an. Adica o pierdere de 15 % pentru firme vs o lucarare facuta cu banii jos. Plus toata birocratia care implica costuri suplimentare. |
#10756
Posted 12 April 2024 - 09:53
Instalatorul meu a fost mai smecher. A luat de la noi cei 20.000 in schimbul unor servicii as zise premium si acum ma chinui sa-i recuperez. Nu plateste dobanda la ei iar inflatia e in carca mea.
|
|
#10758
Posted 12 April 2024 - 12:24
#10759
Posted 12 April 2024 - 13:23
Salutare,
Vin si eu cu o speta de care m-am lovit relativ recent, poate gasesc si eu niste lamuriri aici. Casa in care locuiesc am cumparat-o si nu stiu exact ce s-a cablat si pe unde s-a cablat. Recent am instalat panouri, totul bine doar ca in urma unor excavari prin gazon ulterior montarii panourilor am ajuns sa aflu ca am un fir separat care pleaca de dupa contor si alimenteaza plita si cuptorul electric din bucatarie. Nu este nimic in neregula cu asta(cred) doar ca invertorul si smart meterul sunt legate la tabloul din casa deci dupa bifurcatia firulul ce alimenteaza casa si cel pentru plita. Credeti ca este vre-o problema la modul asta de functionare? Consumul de la plita/cuptorul electric apare in smart meter? Daca nu am vre-o sansa sa remediez cumva? Atasez si o schita neslefuita facuta de mine pentru a picta mai bine situatia. Attached Files |
#10760
Posted 12 April 2024 - 15:03
Depinde de distanta si de posibilitatea de a mai aduce un cablu de langa contorul distribuitorului si locul unde este smart meter-ul acum. Adica sa muti transformatorul de curent inainte de plecarea spre plita. Sistemul de productie va merge fara probleme si asa doar ca vei avea informatii denaturate despre consum/injectie.
Edited by camsonat, 12 April 2024 - 15:05. |
#10761
Posted 12 April 2024 - 15:11
Mie-mi suna ca bransamentul initial nu facea fata (poate cablu subdimensionat) si a fost nevoie de un alt cablu subteran dedicat pt circuitul ala de plita/cuptor.
Ai verificat ce cabluri vin spre casa TG si spre plita/cuptor? Sa nu apara alte surprize.. |
|
#10762
Posted 12 April 2024 - 18:29
#10763
Posted 12 April 2024 - 19:30
Boditza, on 12 aprilie 2024 - 13:23, said:
Salutare, Vin si eu cu o speta de care m-am lovit relativ recent, poate gasesc si eu niste lamuriri aici. Casa in care locuiesc am cumparat-o si nu stiu exact ce s-a cablat si pe unde s-a cablat. Recent am instalat panouri, totul bine doar ca in urma unor excavari prin gazon ulterior montarii panourilor am ajuns sa aflu ca am un fir separat care pleaca de dupa contor si alimenteaza plita si cuptorul electric din bucatarie. Nu este nimic in neregula cu asta(cred) doar ca invertorul si smart meterul sunt legate la tabloul din casa deci dupa bifurcatia firulul ce alimenteaza casa si cel pentru plita. Credeti ca este vre-o problema la modul asta de functionare? Consumul de la plita/cuptorul electric apare in smart meter? Daca nu am vre-o sansa sa remediez cumva? Atasez si o schita neslefuita facuta de mine pentru a picta mai bine situatia. din schema pare totul ok ca si conexiuni,nu va afecta modul de functionare daca totul acolo a fost facut cu cap |
#10764
Posted 12 April 2024 - 22:19
Mie imi este sa nu fie pacalit sistemul si astfel sa trag din retea cand ar putea sa fie furnizat din panouri nefiind monitorizat eficient. Fir pot trage deocamdata ca nu este amenajata curtea. Trebuie doar unul din cele care merg in tabloul de sigurante ca din ce imi aduc aminte sunt mai multe acolo?
|