Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Invertoare MPP Solar/Effekta/Axpert
Last Updated: Aug 04 2023 09:24, Started by
rinaldoparaipan
, Feb 15 2018 17:51
·
26
#433
Posted 10 May 2023 - 17:22
Chiar daca sunt putini cunoscatori care au un PI 3 sau 4 cu ICC pus pe el, semnalez o problema care a aparut de cateva zile.
A disparut dupa un reboot linia albastra de meniu din partea de sus a aplicatiei, unde era scrisa licenta pana in 2063 si totodata VNC-ul are probleme in ceea ce priveste cursorul cu x negru mic. Sa fie golan patagonezul ala nenorocit care a dezvoltat aplicatia si la care i-am achitat 50 de parai acum 3 ani, iar din cauza lui au aparut problemele? Mai sunt utilizatori care au cumparat licenta de la el cu 3-4 ani in urma si au aceleasi belele? Am incercat rezolvarea cu downgrade la ver 4.9 si apoi upgrade la 5.7. dar degeaba caci problemele nu s-au rezolvat. Deasemenea nu scapa de cursorul ala nenorocit nici sa il bati, chiar daca am incercat instructiuni de pe net. Erori peste tot. Aplicatia ICC inca merge si reactioneaza corect dar nu mai poate fi inchisa si ma tem ca daca pun din nou imaginea cu OS-ul, voi pierde baza de date (chiar daca o salvez eu pe laptop si incerc acpoi sa o pun la loc) ori licenta si asa pe duca, de la nenorocitul ala de dezvoltator golan. Partea cea mai proasta este ca nici nu avem alternative la ICC-ul asta pentru invertoarele uzuale din dotare si suntem la mana nemernicului Manie asta, care are acces practic la toate aceste servere de pe glob, caci el i-a activat si licenta de la distanta acum 3 ani... Edited by gry2000, 10 May 2023 - 17:31. |
#434
Posted 10 May 2023 - 17:53
Eu am avut softul pe vechiul sistem offgrid pe care l-am vandut in 2020. Acum 2-3 luni am fost rugat de cel care l-a cumparat sa-i fac o vizita sa ma uit la PI ca nu mai porneste. Dus si vazut: SDul mort. Un SD nou, o reistalare de soft si pus iar serialul... acum merge ca nou (dar nu mai are datele din spate...).
Si inca ceva, serialul nu merge decat pe acea masina... daca schimbi PIul nu mai merge serialul. Da, un nemernic acel Manie... eu unul am renuntat la ICC. Edited by stoianalin, 10 May 2023 - 18:04. |
#435
Posted 11 May 2023 - 05:14
gry2000, on 10 mai 2023 - 17:22, said:
Chiar daca sunt putini cunoscatori care au un PI 3 sau 4 cu ICC pus pe el, semnalez o problema care a aparut de cateva zile. A disparut dupa un reboot linia albastra de meniu din partea de sus a aplicatiei, unde era scrisa licenta pana in 2063 si totodata VNC-ul are probleme in ceea ce priveste cursorul cu x negru mic. Sa fie golan patagonezul ala nenorocit care a dezvoltat aplicatia si la care i-am achitat 50 de parai acum 3 ani, iar din cauza lui au aparut problemele? Mai sunt utilizatori care au cumparat licenta de la el cu 3-4 ani in urma si au aceleasi belele? Am incercat rezolvarea cu downgrade la ver 4.9 si apoi upgrade la 5.7. dar degeaba caci problemele nu s-au rezolvat. Deasemenea nu scapa de cursorul ala nenorocit nici sa il bati, chiar daca am incercat instructiuni de pe net. Erori peste tot. Aplicatia ICC inca merge si reactioneaza corect dar nu mai poate fi inchisa si ma tem ca daca pun din nou imaginea cu OS-ul, voi pierde baza de date (chiar daca o salvez eu pe laptop si incerc acpoi sa o pun la loc) ori licenta si asa pe duca, de la nenorocitul ala de dezvoltator golan. Partea cea mai proasta este ca nici nu avem alternative la ICC-ul asta pentru invertoarele uzuale din dotare si suntem la mana nemernicului Manie asta, care are acces practic la toate aceste servere de pe glob, caci el i-a activat si licenta de la distanta acum 3 ani... |
#436
Posted 11 May 2023 - 07:55
stoianalin, on 10 mai 2023 - 17:53, said:
Eu am avut softul pe vechiul sistem offgrid pe care l-am vandut in 2020. Acum 2-3 luni am fost rugat de cel care l-a cumparat sa-i fac o vizita sa ma uit la PI ca nu mai porneste. Dus si vazut: SDul mort. Un SD nou, o reistalare de soft si pus iar serialul... acum merge ca nou (dar nu mai are datele din spate...). Si inca ceva, serialul nu merge decat pe acea masina... daca schimbi PIul nu mai merge serialul. Da, un nemernic acel Manie... eu unul am renuntat la ICC. Mi-a scris omul ca o sa imi trimita alt link pentru descarcare imagine dar trebuie sa il pun logic pe acelasi PI. Dar nu imaginea cred ca e buba caci am imaginea din 2020 si pot sa o pun din nou, doar ca nu va fi activata licenta automat pe ea cred. De fapt nu e pb cu microsd-ul, altfel nu mai mergea deloc. Fisiere corupte posibil, dar in orice caz nu vreau sa pierd BD. Asta e scopul nr 1. Teoretic la reinstalare OS, daca pui manual vechea BD inapoi pe microSD trebuie sa o vada in mod corespunzator, dar incurcate sunt caile Linuxului si ale acestei aplicatii ICC. Sa inteleg ca din vechiul microSD nu ai reusit sa recuperezi BD in laptop? Poate este vreun cunoscator care stie in care din aceste directoare de mai jos este stocata baza de date pentru a fi recuperata. catalincre, on 11 mai 2023 - 05:14, said:
Cine a spus ca nu ai alternativa? Solpiplog e gratis si are mqtt, de acolo in sus, cerul e limita la vizualizari si automatizari. E pentru cunoscatori ai Linuxului....am incercat asta inainte de ICC cu home assistent dar nu am reusit. Am muncit o saptamana degeaba si pana la urma i-am dat lui Manie 40$ si basta. Poate cunosti cum sa salvez BD si sa o recuperez in noua imagine OS. Attached Files |
#437
Posted 11 May 2023 - 12:11
gry2000, on 11 mai 2023 - 07:55, said:
Sa inteleg ca din vechiul microSD nu ai reusit sa recuperezi BD in laptop? Poate este vreun cunoscator care stie in care din aceste directoare de mai jos este stocata baza de date pentru a fi recuperata. SDul nu mai era recunoscut de nici un dispozitiv (telefon, tableta, laptop ori desktop) deci ce sa mai recuperezi... Pe de alta parte nici nu-l interesa prea mult, sistemul este complet offgrid si pe proprietar nu il intereseaza istoricul mai mult de ieri. Are 24 buc de AGM/VRLA de 110Ah si probabil doar iarna se mai uita la ele sa le incarce din generator... in rest panourile isi fac treaba si nu prea are nici consum mare (cred ca-l tin bateriile si 4-5 zile fara nici un aport din fotovoltaic) |
#438
Posted 05 June 2023 - 14:55
Salut. As dori sa stiu daca are cineva montat easun 11 kw si daca intradevar poate lucra pe 1 mppt cu 27A. Am 2 steinguri puse in paralel pe un inv de 5 kw care accepta intradevar 27A si nu as vrea sa stric stringurile. Daca se poate chiar si cu o poza in privat , sa imi arate ca trece de 18A . Mersi
|
#439
Posted 14 June 2023 - 17:48
Salutare. Am doua sisteme un sistem cu EAsun sv 4 și baterii, bineînțeles fara injecție și un alt sistem cu un Growatt on grid cu injectie 0 până la finalizarea documentelor.
Ce as dori să știu , dacă se poate sa setez EAsunul să treacă automat pe rețea dimineata la o anumită ora ( rețeaua lui fiind Growatt ul ) iar seara la o anumită ora sa treacă pe baterii. Mulțumesc anticipat. Edited by asincancu, 14 June 2023 - 17:49. |
#440
Posted 14 June 2023 - 19:02
sunt mai multe variante, unele software, altele hardwere... iti dau 2 exemple incercate/folosite de mine:
1. sunt softuri care modifica parametrii invertorului in functie de ora, dar iti trebuie un laptop/raspberry care sa functioneze tot timpul. Ziua in setezi SUB, noaptea SBU. Eu am avut un soft cu licenta... dar trebuie sa existe si unele open source. 2. setezi invertorul solar-utility-batery si decuplezi invertorul de la grid cu ajutorul unei prize inteligente (alimentata din invertorul cu baterie) si a unui contactor. Asa fac eu de aproape 2 ani. Priza stie ora de "apus" si "rasarit" de la locatie. Seara cu 40 min inainte de apus alimenteaza bobina contactorului (atentie: contactor normal inchis) si astfel invertorul se decupleaza de la grid si ramane pe baterie. Dimineata, la 1 h dupa rasarit, opreste alimentarea bobinei, contactorul se inchide si invertorul trece pe grid (adica pe invertorul ongrid). De ce contactor normal inchis?!? ... daca noaptea se intampla ceva cu invertorul sau se goleste bateria, priza inteligenta nu va mai fi alimentata, automat nici contactorul, deci sistemul se va reconecta automat la grid si casa va continua sa fie alimentata. |
#441
Posted 15 June 2023 - 07:19
Pentru inceput voi merge pe varianta doi dar in loc de priza programabilă,iau o siguranță programabilă nu am loc in panoul de siguranțe pt altceva așa că fac doar o înlocuire.
Mulțumesc pentru sfat. |
#442
Posted 15 June 2023 - 07:51
siguranta programabila este alimentata din grid ceea ce inseamna ca, daca vei avea o problema la invertor/baterie, casa va ramane nealimentata
daca nu e loc in tabloul general, poti sa pui un mic tablou langa invertor in care sa vii cu circuitul de forta din tabloul general si cu inca un circuit de "comanda" din invertor |
|
#443
Posted 15 June 2023 - 11:49
stoianalin, on 14 iunie 2023 - 19:02, said:
1. sunt softuri care modifica parametrii invertorului in functie de ora, dar iti trebuie un laptop/raspberry care sa functioneze tot timpul. Ziua in setezi SUB, noaptea SBU. Eu am avut un soft cu licenta... dar trebuie sa existe si unele open source. |
#444
Posted 16 June 2023 - 15:27
Salutare,ce setari aveti la invertoarele Mpp Solar si banc de acumulatori Lifepo 4 cu bms Jk legate la un Rpi 4 cu SA? Multumesc de raspunsuri anticipat.
|
#446
Posted 18 June 2023 - 08:04
Salutare, asa arata un grafic de temperatura pentru un axpert Max modat.
Eu zic ca e ok pentru componentele electronice. Au fost intoarse ventilatoarele si pe firele de alimentare a ventilatoarelor au fost montate cate un modul de control PWM. Attached Files |
#448
Posted 18 June 2023 - 12:13
Este controlata turatia la MPP Solar, desigur dar problema lor principala este randamentul de conversie slabut, datorita caruia se disipa o mare parte din energia electrica pe....caldura.
Sunt mult mai capabile decat altele la capitolul charger MPPT si charger din retea, au factor de putere 1, dar se incalzesc excesiv, disipa o buna parte din energie si au zgomot ridicat in functionarea la sarcina nominala. Pur si simplu randamentul total de conversie dupa introducerea energiei in baterii si apoi scoaterea ei spre consumatori, nu trece de 75-80%. Au componente ieftine in etajul prefinal si final, iar din cauza asta se vede pe grafice la temperaturi. Mai este si modul de ventilare de sus in jos alta belea pentru ca odata scoasa in jos caldura, ea se re-aspira de sus inapoi in carcasa.... Sunt prost gandite si nu ai ce face. Asteptam o generatie mai buna de invertoare home-use off grid hibrid, cu pf 1 si care sa fie middle din punct de vedere al costurilor pentru client. La puteri mici nu prea se pun tehnologii 3L-3L pe chargere si invertoare.... |
#449
Posted 18 June 2023 - 12:34
imi poti sugera un alt model care sa fie ok din punctele descrise de tine si in plus:
1- all in one (nu module separate) 2- U pt baterie - 64V ( sa suporte 15S, 16s, DIY) 3 - sa fie suportat de SolarAsssit 4 - pret similar (sau mai bun). Multumesc, Edited by foxbat, 18 June 2023 - 12:35. |
#450
Posted 18 June 2023 - 15:00
gry2000
Si la SPF5000ES tot cam pe acolo e randamentul total rezultat la ~1 an de funcționare. Sunt curios la un sistem cu componente Victron ce randament total rezulta. Pe DC ma gandesc ca ar fi mai bun insa conversia DC-AC cu LF probabil ca mai scade din randamentul ala bun. |