"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica
Last Updated: Feb 16 2018 13:38, Started by
Cipit2
, Feb 13 2018 22:19
·
0
#1
Posted 13 February 2018 - 22:19
Am chemat un "electrician" sami schimbe instalatia electrica pt ca eram pe aluminiu si miam cumparat un radiator si un boiler electric de 100kg,mia schimbat tot a pus fir di 2.50mm in prize si 1.25 in lumini, nici o problema pana cand am bagat totul in functiune dupa doua zile a inceput sami miroase a ars, a treia zi mia schimbat sigurantele acum mie frica sa mai bag ceva in priza cu putere mare carei baiul ma puteti ajuta cu un sfat????
De ce se incalzeste tabloul de sigurante asa de tare daca totul e pe cupru??? |
#3
Posted 13 February 2018 - 22:23
Pînã la panou....de pe hol vine aluminiu? Dacã da, nu s-au fãcut bine prinderile, contacte oxidate, cãldurã mare monșer!
|
#5
Posted 13 February 2018 - 22:28
ia vezi stecherele si prizele,alea se incalzesc la contact slab
|
#6
Posted 13 February 2018 - 22:35
A schimbat toate prizele instalatie noua
Panan tabloul de sigurante vine aluminiu |
#7
Posted 13 February 2018 - 22:37
Cipit2, on 13 februarie 2018 - 22:19, said:
De ce se incalzeste tabloul de sigurante asa de tare daca totul e pe cupru??? Cipit2, on 13 februarie 2018 - 22:19, said:
... un radiator si un boiler electric de 100kg... Edited by Rubin1977, 13 February 2018 - 22:38. |
#9
Posted 13 February 2018 - 22:38
Daca ai radiator de 5 kW si boiler de 3 kW simultan, conform fizicii, se aplica efectul termic al curentului electric.
Deci:da. E normal sa se incalzeasca. Ai 35 A acolo. |
#11
Posted 13 February 2018 - 22:44
Poate e mai bine sa-ti faca niste circuite separate pentru consumatori de mare putere.
|
#12
Posted 13 February 2018 - 22:52
Cipit2, on 13 februarie 2018 - 22:42, said:
Am radiator de 2,5 kw si boiler la fel Daca merge radiatorul ala aproape non stop la putere maxima, atunci se va incalzi instalatia -- nu ai ce-i face. Si daca mai bagi in priza ceva care consuma mult ,nu duce instalatia, de aia miroase a ars. 5 kw de la radiator si boiler + alte aparate care consuma mai putin, dar totusi consuma --- pe instalatia unui bloc comunist e la limita. |
#13
Posted 13 February 2018 - 22:53
Cipit2, on 13 februarie 2018 - 22:42, said:
Am radiator de 2,5 kw si boiler la fel Separă-le, cum a zis și Manasu. Dacă nu poți, măcar crește secțiunea cablului pe acel traseu de la 2,5mmp la 4. Bibulus, on 13 februarie 2018 - 22:52, said:
pe instalatia unui bloc comunist e la limita. Edited by Rubin1977, 13 February 2018 - 22:56. |
#14
Posted 13 February 2018 - 23:16
Cipit2, on 13 februarie 2018 - 22:19, said:
De ce se incalzeste tabloul de sigurante asa de tare daca totul e pe cupru??? Pentru ca radiator + boiler electric inseamna aproape 5Kw simultan.. adica moartea pasiuniii la intrare... Baga-le si tu pe rand... si nu va mai fi nicio problema, presupunad ca firele sunt bine stranse in tablou. Ai 23A pe o singura siguranta pe circuitul de prize... Iar pe ea... presupunand ca e noua si corect dimensionata scrie 16A.... Edited by rosix, 13 February 2018 - 23:19. |
#15
Posted 13 February 2018 - 23:19
Ca sa nu se incalzeasca, cablul sa nu devina consumator in serie si divizor de tensiune, se incarca 4 A / mm2 de sectiune.
Ai 2 x 2,5 KW, adica 5 KW fara alte lucruri in priza ( poate sa ajunga si la zeci KW daca bagi simultan plita electrica ( 6 - 12 KW), cuptor electric 2,75-3,75 KW, foehn +/- 1,4 KW, foehn de putere 2 KW, fier de calcat +/- 1,5 KW, instant de apa, 1,5 - 5 KW, aspirator 1,5-2,5 KW, masina de spalat rufe cu varf de 1,2-2,25 KW, AC 1 - 4 + KW pe unitate ( cu inverter/pompa de caldura e mai economic), masina de spalat vase, masina de paine, cuptor cu microunde, PC, etc, etc, etc, etc. 5 KW ( doar boiler + radiator) ai 5000 W / 230V AC / 0,85 factor de putere = 25,57544... A 25,5/4 = 6,375 sectiune cablu care nu se incalzeste. Poti sa pui de 6mm2 si e OK, dar daca mai dai drumul la alti consumatori o sa se incalzeasca iar. Si mai sus m-am referit doar la cablu. La tablou se incalzesc si sigurantele, legaturile/contactele, cablurile care vin, etc. Edited by loock, 13 February 2018 - 23:20. |
|
#16
Posted 13 February 2018 - 23:32
Am sa urmez sfatul vostru si cand o sa bag boilerul in priza scot radiatorul. Multumesc frumos pentru sfaturi
Am crezut ca electricianul nu mea facut instalatia cum trebuie de asta nu tin sigurantele |
#17
Posted 13 February 2018 - 23:45
Cipit2, on 13 februarie 2018 - 23:32, said:
Am sa urmez sfatul vostru si cand o sa bag boilerul in priza scot radiatorul. Multumesc frumos pentru sfaturi Am crezut ca electricianul nu mea facut instalatia cum trebuie de asta nu tin sigurantele Daca ii spuneai din start electricianului ce vrei tu sa bagi in priza, putea monta niste fire mai groase, facea doua circuite separate, un tablou nou de amperaj corespunzator... te costa un pic mai mult. Solutii exista. |
#18
Posted 13 February 2018 - 23:50
Pe cele doua prize vin firele direct din sigurante de asta numi faceam nici o problema
|