#9019
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
se pare ca e cerere mare si PKZ-SOL au devenit greu de gasit... am mai vazut P-SOL dar sunt doar separatori.

#9020
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
tocmai am realizat ca invertorul meu hibrid a avut Miercuri un varf de productie de 3.38 kW, din panouri de 2,7 kWp, si de atunci nu a mai produs nimic dar merge in continuare -> alimenteaza casa si acum incarca bateria cu 2 A din retea.

ori placa de MPPT a bubuit, ori protectia de curent pe DC a declansat... o sa aflu diseara cand ajung acolo.
(pe graficul de tensiune DC nu se vede nimic anormal deci daca chiar au venit 3.38 kW din panouri inseamna ca a fost un supracurent deci sper sa fie protectia)

Attached Files



#9021
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,337
  • Înscris: 29.05.2004
a explodat un meteorit chiar deasupra panourilor, ghinion ;)  sper sa fie ceva minor.

#9022
bsam

bsam

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 709
  • Înscris: 15.07.2007

View Poststoianalin, on 12 mai 2023 - 14:37, said:

tocmai am realizat ca invertorul meu hibrid a avut Miercuri un varf de productie de 3.38 kW, din panouri de 2,7 kWp, si de atunci nu a mai produs nimic dar merge in continuare -> alimenteaza casa si acum incarca bateria cu 2 A din retea.

ori placa de MPPT a bubuit, ori protectia de curent pe DC a declansat... o sa aflu diseara cand ajung acolo.
(pe graficul de tensiune DC nu se vede nimic anormal deci daca chiar au venit 3.38 kW din panouri inseamna ca a fost un supracurent deci sper sa fie protectia)


Tocmai vei verifica ce ai zis acum câteva zile Posted Image :

"cu inca 30% toleranta, mai aveti putin si nu mai puneti deloc panouri... ca sa nu stricati MPPTul !"


Să ne ții la curent (CC) despre ce s-a întâmplat!

#9023
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014

View Postbsam, on 12 mai 2023 - 15:17, said:

Tocmai vei verifica ce ai zis acum câteva zile Posted Image :
"cu inca 30% toleranta, mai aveti putin si nu mai puneti deloc panouri... ca sa nu stricati MPPTul !"
Să ne ții la curent (CC) despre ce s-a întâmplat!

:) corect... totusi invertorul acesta a fost pornit pe 01.12.2020 si a trecut deja peste 3 ierni fara probleme...

mai mult de 330 V nu am vazut pe el desi el este de 450V (invertor de 5 kW dar are doar un string de 2,7 kWp)

View Postpexic, on 12 mai 2023 - 14:53, said:

a explodat un meteorit chiar deasupra panourilor, ghinion Posted Image  sper sa fie ceva minor.

are un PKZ-SOL deci ar fi bine sa fi fost un supracurent ca atunci a declansat protectia si totul este Ok.
Sper... dar oricum am un invertor rezerva in cutie deci maine sistemul va functiona iar, indiferent de situatie...

dar sa nu fi fost o KH-55, ca vad ca e la moda sa faca vizite prin vecini...

#9024
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
acum sunt in masura sa confirm -> protectia a lucrat si a decuplat panourile. cand am ajuns la invertor mai era putina lumina... am recuplat panourile si invertorul a inceput sa produca ~ 50W

intrebarea mea acum este urmatoarea: care a fost motivul pentru care a crescut curentul asa mult de a declansat protectia?
astazi era deja tarziu, dar maine o sa urmaresc un pic functionarea, sa incerc sa inteleg ce s-a modificat acum, dupa cativa ani de functionare normala, de au fost decuplate panourile.

Attached Files



#9025
onobeka

onobeka

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,164
  • Înscris: 10.04.2006
Pai ce curent maxim au panourile si ce rating are siguranta? Desi panourile mele sunt specificate pe la 11A, cand iese soarele din nori am vazut si 13A, adica mai sus de curentul de scurt circuit din specs. Nu creste tensiunea in situatia aceea, ci curentul. Cresterea este pentru un interval scurt, cateva secunde. De aceea este mai buna fuzibila, nu reactioneaza prompt si oricum invertorul nu comenteaza la supracurent. Eu am doua serii in paralel cu fuzibile de 25A. La 26A nu au cedat. Imvertorul duce 28A.

Edited by onobeka, 13 May 2023 - 06:27.


#9026
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
Isc: 9,65 A (CS3K-300P)
protectie 12A -> PKZ-SOL12

montate in Dec 2020, pana acum nu au fost decuplate panourile niciodata... deci ziua de miercuri trebuie sa fi fost una foarte speciala !

#9027
rtripon

rtripon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 336
  • Înscris: 30.11.2021

View Poststoianalin, on 12 mai 2023 - 21:20, said:

acum sunt in masura sa confirm -> protectia a lucrat si a decuplat panourile. cand am ajuns la invertor mai era putina lumina... am recuplat panourile si invertorul a inceput sa produca ~ 50W

intrebarea mea acum este urmatoarea: care a fost motivul pentru care a crescut curentul asa mult de a declansat protectia?
astazi era deja tarziu, dar maine o sa urmaresc un pic functionarea, sa incerc sa inteleg ce s-a modificat acum, dupa cativa ani de functionare normala, de au fost decuplate panourile.

Si eu am prins de vreo 2 ori asemenea fenomene. Mi-a sarit productia la 4 kW pe un sir total de 3.6 kWp maxim si a durat cam 5-10 minute. Dar nu am observat sa-mi creasca foarte mult VOC-ul si n-am avut nicio protectie sarita.

Edited by rtripon, 13 May 2023 - 07:19.


#9028
onobeka

onobeka

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,164
  • Înscris: 10.04.2006
Nici nu poti sa masori VOC-ul cu panourile conectate :). Insa, inteleg ce ai vrut sa spui.

Nu stiu ce timp de reactie are PKZ-ul acela, probabil scurt, ca la un RCB. Cand iese soarele brusc din nori, dupa o zi cu ploaie cand este atmosfera curata, panourile mele produc 5700W fata de 4750W rating. Este un spike scurt, dr cateva secunde, dar atunci curentul creste in jur de 25% adica fix sau mai mult decat limita calculata pentru sigurante. Fuzibilele nu sunt deranjate, dar astea automate probabil declanseaza urgent.

#9029
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
da, probabil PKZ-SOL12 este un pic prea "sensibil" (reglajul e la capat de interval)
o sa-l inlocuiesc cu un PKZ-SOL20 ca are reglaj de la 14A... dar se pare ca trebuie sa-l comand si sa astept ceva pana vine.

#9030
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008

View Poststoianalin, on 12 mai 2023 - 14:37, said:

tocmai am realizat ca invertorul meu hibrid a avut Miercuri un varf de productie de 3.38 kW, din panouri de 2,7 kWp, si de atunci nu a mai produs nimic dar merge in continuare -> alimenteaza casa si acum incarca bateria cu 2 A din retea.

ori placa de MPPT a bubuit, ori protectia de curent pe DC a declansat... o sa aflu diseara cand ajung acolo.
(pe graficul de tensiune DC nu se vede nimic anormal deci daca chiar au venit 3.38 kW din panouri inseamna ca a fost un supracurent deci sper sa fie protectia)


Este doar o eroare de soft. Un restart si isi revine.

#9031
bozzo11

bozzo11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 26.03.2007
Dacă s-a mai discutat nu am găsit postările. Situația la mine e ca conductorii de la panourile fv se intersectează pe o lungime de 2m cu restul de cabluri de la casă, iluminat 24v și prize 230v.Cablurile fv sunt de 6mm2 cu dublă izolație și 1000v inscripționat pe ele. Tensiunea prin ele in gol o sa fie de ~740v cc pana la invertor si au cam 15 ml lungime. Să imi fac griji ca se strapunge izolația in timp? Acum nici nu mai am alta variantă de modificat :(.

#9032
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,337
  • Înscris: 29.05.2004
daca nu se misca si nu stau in soare e ok

#9033
bozzo11

bozzo11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 26.03.2007
Sunt intre parter și beci printr-o trecere de pvc fi 110 + un patcablu de 1.3 ml.
Multumesc

#9034
cody100

cody100

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 282
  • Înscris: 25.05.2007
Am o întrebare, că eu acu învăț: îmi spune cineva că se pot lega stringurile în paralel, conectându-le soclurile de la siguranțele fuzibile, cu un piaptăn. + la + și - la -, pe ieșirile către invertor. Se poate așa ceva, fără să prăjești invertorul?

#9035
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 17.01.2014
Se poate, cu conditia ca tensiunea niciunui string sa nu depaseasca niciodata tensiunea maxima a invertorului (amperii, care se insumeaza in cazul montarii in paralel, pot depasi amperajul maxim al invertorului). Pe de alta parte, se recomanda cate o dioda pe fiecare string.

#9036
cody100

cody100

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 282
  • Înscris: 25.05.2007
Mulțumesc.
De care diodă ( ca să mă dau cunoscător când mai vorbim �� )?