Acum sunt si mai in ceata decat inainte...
Chiar nu am idee de cat ar trebui sa pun.

#2090
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
Pai zici ca ai pus deja.


Nu mi-ai raspuns la intrebare: Care este curentul tau nominal (de durata nelimitata), curentul de maxim 30 secunde si curentul de 2 secunde pt aplicatia ta?

#2091
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003

View Postaddysoftware, on 03 iulie 2017 - 15:28, said:

Pai zici ca ai pus deja.
Nu le-am lipit inca, am facut doar o parte din ele si acum sunt in impas daca am muncit degeaba sau nu...

View Postaddysoftware, on 03 iulie 2017 - 15:28, said:

Nu mi-ai raspuns la intrebare: Care este curentul tau nominal (de durata nelimitata), curentul de maxim 30 secunde si curentul de 2 secunde pt aplicatia ta?
Pai daca stiam sa iti raspund...inca incerc sa inteleg ce m-ai intrebat, poate intrebi si tu asa ca mai pentru n00bi... :)

#2092
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
curentul nominal este cel folosibil timp nelimitat, numit destul de elocvent full load current.
curentul de 30s este numit curent de suprasarcina de scurta durata si este dat pentru activitati scurte, bunaoara sudura, aparate de bucatarie, bormasina, etc. Se defineste cat de scurt este si ce factor de utilizare sau rata de recuperare (de exemplu factor de utilizare 20% inseamna ca ai 30 secunde load, urmat de 2 minute racire). Poate fi in general dublu fata de nominal.
Curentul de 2 secunde este cel pentru pornire motoare. In general este de 6-8 ori mai mare decat cel nominal.
Curentul de disconnect sau scurtcircuit poate fi si de sute de ori mai mare ca cel nominal. Durata variaza: milisecunde, microsecunde...depinde de ce disconnector se foloseste.

#2093
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003
Pai astea 14s40p o sa le pun la invertor, habar nu am cum sa calculez ce ma intrebi :D

#2094
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
La tine nominalul asa cum este acum ar fi cam de 60A, suprasarcina de 30s ar fi de 90A (se vor topi lipiturile daca depasesti), iar curentul de pornire motoare nu va putea depasi 1 secunda si jumatate si va fi de maxim 200A

Edited by addysoftware, 03 July 2017 - 15:39.


#2095
tfmercedez

tfmercedez

    BUFU

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 72,737
  • Înscris: 15.06.2007
Scuze ca ma bag.. nu le am cu electrotehnica.. intreb si eu: daca un panou solar (mai multe) sa zicem  cca 1kWh putere "instalata"- este cumva conectat la un aparat de aer conditionat... si vine un nor / productia panourilor scade la un sfert,  clima sa mearga cu cat primeste? Ca doar este cu inverter?

#2096
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
Invertorul iti alimenteaza casa. Curentul absorbit din baterie este Puterea de iesire / Tensiunea de intrare / Randament.
I=P/V/Eff
Puterea este totalul a ce consumi, in W
Tensiunea va fi cea de la borne, deci mai scazuta decat cea in gol; sa zicem 22V sau 44V (fct de ce tensiune folosesti)
Randamentul poate fi 65-85%, deci 0,65-0,85, fct de ce invertor ai.

View Posttfmercedez, on 03 iulie 2017 - 15:44, said:

Scuze ca ma bag.. nu le am cu electrotehnica.. intreb si eu: daca un panou solar (mai multe) sa zicem  cca 1kWh putere "instalata"- este cumva conectat la un aparat de aer conditionat... si vine un nor / productia panourilor scade la un sfert,  clima sa mearga cu cat primeste? Ca doar este cu inverter?
Cel mai probabil la 1/4 se va opri. Inverterul nu are stocare si deci nu poate sa furnizeze puterea necesara pt motorul compresorului. Nu stiu cat au astea limitele, dar nu cred sa functioneze la 1/4; probabil limita inferioara e la 1/3 sau 1/2.

Edited by addysoftware, 03 July 2017 - 15:47.


#2097
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003
Deci e bine ca facui sau trebuie sirma mai groasa?
Pana acum m-am ferit de lipituri, papucii i-am prins cu cleste dala baban de 16T, nu stiu inca cum o sa prind sigurantele de sirma si celule probabil o sa incerc sudura in puncte, daca nu merge le lipesc...

#2098
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
E acceptabil in limitele de curent pe care ti le-am zis. Nu mi-ai spus inca care va fi consumul tau.

#2099
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003
Consumul nu va depasi 1000-1500W,  am in plan sa imi plachez balconul de 13 ml cu panouri amorfe(kaneka) am numarat eu undeva la 16 bucati, este doar un proiect de hobby, si o solutie de backup suplimentara(am deja un APC  de 1500 pus pe doua baterii de masina in serie), panourile probabil ca vor produce in jur de 500-600W in zile bune, eu vreau doar sa am asigurat minimul de consum(200-300W) daca se poate din panouri, daca nu vad eu unde mai pun :P

#2100
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Am mai mentionat in trecut , exista o aplicatie pe Telefon / tableta
Electrical calculations, e free sau cea pro vreo 1.5 usd. Eliminal orice dubiu/ greseala si salveaza o gramada de timp. Poti calcula ce vrei si mai mult.

#2101
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007

View Postiullius, on 03 iulie 2017 - 16:06, said:

Consumul nu va depasi 1000-1500W,  am in plan sa imi plachez balconul de 13 ml cu panouri amorfe(kaneka) am numarat eu undeva la 16 bucati, este doar un proiect de hobby, si o solutie de backup suplimentara(am deja un APC  de 1500 pus pe doua baterii de masina in serie), panourile probabil ca vor produce in jur de 500-600W in zile bune, eu vreau doar sa am asigurat minimul de consum(200-300W) daca se poate din panouri, daca nu vad eu unde mai pun Posted Image
Si cum esti pe 48V, calculul este 1500W/44V = 35A, si cu eficienta invertorului in cel mai rau caz 63%, deci 54A; va fi ok.

#2102
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003

View Postaddysoftware, on 03 iulie 2017 - 17:15, said:

Si cum esti pe 48V, calculul este 1500W/44V = 35A, si cu eficienta invertorului in cel mai rau caz 63%, deci 54A; va fi ok.
Vezi daca ai explicat ca pentru n00b's?
Acum am priceput si eu cum se face calculul :)

#2103
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
Adica ti l-am socotit eu, mura-n'guuraaa Posted Image

#2104
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003

View Postaddysoftware, on 03 iulie 2017 - 18:03, said:

Adica ti l-am socotit eu, mura-n'guuraaa Posted Image
Pai si eu ce am zis? Posted Image

#2105
dakota

dakota

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,047
  • Înscris: 18.10.2006
@Iulius,

Daca pui 40P asta inseamna 40 celule in paralel. Eu am explicat in posturile precedente cum am facut caclulele pentru a tine celulele in limitele de siguranta in ce priveste incarcarea si descarcarea. In functie de tip ele pot fi descarcate intre 1C (capacitatea nominala) si unele mai scumpe pana la 30C (de 30 ori capacitatea lor ) dar pentru timpi foarte scurti. Ideal ar fi sa nu depasesti 1A per celula la descarcari de lunga durata (la ce se referea @Adi ca si valoare nominala). Deci daca ai 40p atunci descarci maxim cu 40A. Atentie insa ca la 1A unele celule se vor incalzi, deci trebuie sa ai grija la temperatura. De asemenea, durata de viata nu va fi foarte mare.Le vei "termina" undeva in 200-400 cicluri daca sunt noi. Daca sunt recuperate, mult mai repede.

Alt mod de a privi lucrurile ar fi asa:

40 celule la 2500 mA vor oferi 100Ah . Daca descarci cu 40A vei avea proximativ 2 -2.5 ore de autonomie pana la 3V. Asta inseamna o descarcare continua cu aprox. 2Kw si 1A per celula. Gama de tensiune  este destul de larga, de la aprox 56.6V (nu recomand sa urci mai sus nici chiar cu BMS) pana la 42v (3 v/celula), iar curentul extras de sarcina va vi mai mic cand esti la 56 V si va creste usor pe masura ce cobori spre 42V.
Pentru a menaja celulele, recomand totusi sa nu depasesti 500mA / cell mai ales daca sunt din recuperari. Asta inseamna 0.5x40 = 20A max ,deci undeva in zona de 1Kw ca si consum.

#2106
iullius

iullius

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 785
  • Înscris: 03.08.2003
@dakota acest 14s40p este unul de tranzitie daca pot spune asa, de fapt tot sistemul este unul de "learning", intr-un viitor. apropiat sper eu, ma voi muta la casa si voi face un sistem serios.
In functie de cat tine, probabil daca mai fac rost de bacterii voi mai adauga inca un 14s40p in paralel.

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate