Vreau sa imi refac instalatia electrica la o casa mai veche, si vreau ceva corectari/idei la modul cum m-am gandit eu:
- 3 circuite separate, unul pt. iluminat, altul pentru prize, altul pentru masina de spalat si radiator electric -la tablou cate o siguranta bipolara (eventual cu diferential) pentru fiecare din circuite, plus una "master" de la alimentarea principala. Vreau sa folosesc in totalitate fir de cupru. Am ales bine valorile sigurantelor si ce grosimi mi-ar trebui pt fire in conditiile in care: - pentru masina de spalat si radiator am 3000W (~13,64A) (siguranta 15A) - pentru iluminat 600W (2,73A) (siguranta 5A) - Pentru prize 3300W (~15A) (siguranta 18A) |
#2
Posted 23 February 2005 - 16:09
Ptr. priza si masina spalat conductor de 2,5mm si cate o siguranta bipolara de 16A
Ptr. lumina conductor de 1,5mm si siguranta bipolara 6A sau 10A Siguranta generala de 32A cu diferential Nu uita de impamantare la prize si masina cablu verde-galben 2,5mm Acum mai depinde si cate camere ai ca nu poti pune o siguranta ptr. luminile din "n" camere,faci un scurt si ramai pe intuneric in toata casa. Circuitele la care te-ai gandit sunt bune dar repet daca ai mai multe camere trebuie sa pui mai multe circuite ca sa fie cat mai independenta fiecare camera in parte Edited by Incepator1, 23 February 2005 - 16:14. |
#3
Posted 23 February 2005 - 16:14
si mai trebuie sa iti amintesti inca un conductor in plus de la intrerupator la bec
Edited by Incepator1, 23 February 2005 - 16:16. |
#4
Posted 23 February 2005 - 16:21
Eu sunt de alta parere. Exemplul dat de tine este pt. garsoniera sau apt. cu doua camere. Pentru trei camere sau mai mult pune doua circuite de iluminat si doua de prize. Circuite separate (doua buc.) pt. masina de spalat si calorifer electric este o idee buna. Intrerupatoare diferentiale pt fiecare circuit e super dar scump.
Siguranta bipolara se foloseste de obicei la circuite monofazate de 400V(alimentare intre doua faze) circuite la care se pot produce suprasarcini nu numai intre cei doi poli ci si intre oricare din poli si pamint(sau nul). Mai degraba pui monopolare sau un pol plus nul intr-un modul(adica un fel de monopolar dar cu 4 borne nu cu doua). Valorile standard pt sigurante sunt 6A;10A;16A;20A si 25A. Ar fi indicat 6A la iluminat cu conductor FY 1,5mmp; la prize 10A(sau 16A) si FY 2,5mmp(doua circuite) sau 20A(sau 25A) si FY 4mmp. Pentru masina de spalat si calorifer electric nu cunosc puterile. |
#5
Posted 23 February 2005 - 16:24
Incepator1, on Feb 23 2005, 15:14, said: si mai trebuie sa iti amintesti inca un conductor in plus de la intrerupator la bec |
#6
Posted 23 February 2005 - 16:31
Cate camere ai?
"Ptr. priza si masina spalat conductor de 2,5mm si cate o siguranta bipolara de 16A Ptr. lumina conductor de 1,5mm si siguranta bipolara 6A sau 10A" Poate m-am exprimat gresit: Priza 16A Masina spalat 16A Lumina 6 sau 10A Sig generala cu diferential 32A Toata instalatia cu cablu de 2,5mmp cu exceptia celui de lumina care este de 1,5mmp Edited by Incepator1, 23 February 2005 - 16:37. |
#7
Posted 23 February 2005 - 18:03
2 camere, o baie , o bucatarie, un hol.
Mai sunt si alte "secrete"? Adica smecherii care de obicei le aflii dupa ce ai facut lucrarea ;) De exemplu cum fac cu dozele? Edited by fiziflash, 23 February 2005 - 18:04. |
#8
Posted 24 February 2005 - 08:51
Deseneaza o schita a casei dupa care amlaseaza locurile de lampa pe cit posibil in linie dreapta dupa care la trecerea de la o camera la alta pui cite o doza pe peretele despartitor cam la 20cm de tavan. Cam la fel si pt prize doar ca se amplaseaza tuburile pt conductori in podea iar dozele pt prize si prizele propriuzise se amplaseaza tot asa la 20cm de podea. Pentru intrerupatoare trebuie prevazute doze cit mai aproape de tocul usii (pe partea opusa balamalelor) si tuburi pentru conductori intre doze de ramificatie si doza pt intrerupator. Pentru locurile de lampa e bine sa nu depasesti 3m intre oricare loc de lampa si cel mai apropiat perete si 4-5m intre doua locuri de lampa succesive. Mult succes!
|
#9
Posted 24 February 2005 - 08:56
Ps. Am uitat sa recomand cablarea cu acesta ocazie si a instalatiilor pt TV, telefon, calc si sistem alarma. Chiar daca nu tragi si cablurile macar monteaza dozele si tuburile de legatura ca nu e mare smecherie, credema ca nu vei regreta.
|
#10
Posted 24 February 2005 - 09:32
geopalade, on Feb 24 2005, 07:56, said: Ps. Am uitat sa recomand cablarea cu acesta ocazie si a instalatiilor pt TV, telefon, calc si sistem alarma. Chiar daca nu tragi si cablurile macar monteaza dozele si tuburile de legatura ca nu e mare smecherie, credema ca nu vei regreta. Multumesc mult pentru sfaturi. Chiar asta imi propusesem ca dupa terminarea lucrarilor sa nu mai vad "mate" prin casa de nici un fel. Inca o intrebare. Cand fac "legaturile" de la firul principal, de exemplu pentru priza1, priza2, priza3 din camera x cum procedez? |
|
#11
Posted 24 February 2005 - 12:43
Pentru prize poti sa optezi pentru structura "in linie" sau "stea" depinde cum sunt dispuse locurile de priza daca sunt coliniare e mai bine "in linie" adica pornesti de la siguranta din tablou la cea mai apropiata priza dupa care de aici la urmatoarea si tot asa mai de parte. Imbinarea firelor o faci chiar in bornele prizei. Daca nu sunt coliniare si e mai avantajoasa structura stea atunci pui o doza de legaturi in centrul stelei si de aici pleci cu cite circuite e nevoie pt fiecare priza. Se pot folosi si structuri combinate de ex pornesti in linie de la tablou la citeva locuri de priza dupa care de la ultimul loc de priza pornesti catre doza de legaturi si de aici mai departe in stea etc.
|
#12
Posted 24 February 2005 - 23:25
de regula nu se foloseste conductor atat de gros (2,5mm diametru ) , ca nu stiu cum mai conectezi prizele. Eu stiu ca se foloseste conductor cu sectiunea de 2,5mm2 , ceea ce inseamna un diametru sub 2mm , si cred ca este suficient.
Edited by Sir_Vaska, 24 February 2005 - 23:26. |
#13
Posted 25 February 2005 - 00:10
...si totusi, la 2,5mm2 si pentru o densitate de curent de 3-4 A/mm2 se obtin maxim 10A. Daca se doreste folosirea prizelor la aproape 14A, atunci ai nevoie de o sectiune de 4mm2 la care curentul maxim este de 16A.
Deci tot ce a spus Incepator 1 este corect... Dar la un consum asa de mare pe circuit este nevoie de prize de calitate. B) |
#14
Posted 25 February 2005 - 09:09
Eu din cite stiu in exprimarea "conductor FY xx" se subintelege intotdeauna sectiunea de xxmmp si niciodata diametrul.
Referitor la densitatea de curent daca discutam de cupru, am verificat in normativul I7/2002 si iata ce spune acolo: -curentul maxim admisibil in regim permanent la conductoare izolate FY montate in tub: pentru FY1,5 si 2conductoare in tub=>17A 3-//- =>14A 4-//- =>13A 5sau6 =>11A iar pentru FY2,5 valorile sunt 24A,20A,18A si respectiv 16A. In acelasi timp exista si o limitare privind sectiunea minima dupa cum urmeaza -Pentru un singur corp de iluminat FY1 -Pentru circuite de iluminat FY1,5 -Pentru o singura priza FY1,5 -Pentru circuite de priza FY2,5 Dar desigur o rezerva in plus privind sectiunea este intotdeauna binevenita. Privitor la prizele de calitate e preferabil sa folosesti prize cu o treapta de curent superioara celei pe care o are consumatorul. |
#15
Posted 25 February 2005 - 09:44
Am lucrat la o firma ca electrician si am facut o gramada de tablouri,camere tehnice si automatizari pe acolo si stiu ca la prize foloseam 2,5mmp si la lumina 1,5mmp.O camera tehnica are :clima-e,radiatoare caldura,prize diversi consumatori si circuitele ptr care era destinata camera.
Nu am vazut in peste 160 de camere nici o legatura "in linie..de la priza la priza" ,numai cu doze si cred ca este normal sa fie asa. |
|
#16
Posted 26 February 2005 - 10:03
Daca ai bani mai bine mergi la o firma specializata in astfel de lucrari.
In principiu este bine ce s-a recomandat pe aici, sectiunea conductorilor, sigurantele automate, dar mai sunt si alte lucruri pe care nu le stii, scule si unelte pe care poate nu le detii. Sfatul meu este sa lasam profesionistii sa-si faca treaba. Firmele de profil. Garantie, raspundere contractuala, s.a. Eu asa fac, nu-mi bag nasul unde nu e domeniul meu. S-ar putea sa pierda mai mult decat m-ar fi costat lucrul in sine si atunci de ce sa risc. |
#17
Posted 01 March 2005 - 13:29
Daca vrei intr-adevar sa te documentezi, nu trebuie decat sa faci rost (foarte greu) de Normativul I7 Norme de proiectare si executie a instalatiilor electrice... Fa rost de el... citeste si... fii bazat, sunt multe de spus cand este vorba de proiectarea si executia instalatiilor electrice pentru cladiri civile, sunt carti intregi.
PAREREA MEA... |
#18
Posted 01 March 2005 - 19:23
1: Instalatiile de iluminare au INTOTDEAUNA o siguranta de minimum 10A si se foloseste conductor de minimum 1,5 mm patrati.
2: Prizele au siguranta de minimum 16A si conductor de minimum 2,5 mm patrati. 3:Pentru a calcula mai usor incarcarea pe cablu, tine minte ca pe conductorul masiv (un singur fir) de cupru se poate "duce" cam 8A / mm patrat, iar pe cel litat (mai multe fire mici) cam 10A /mm patrat. 4: La instalatiile ingropate in tencuiala se va folosi intotdeauna conductor masiv. 5: Nu trage curentii tari si curentii slabi (antena TV, telefon, Internet) la distante apropiate (apar interferente electromagnetice). 6. legaturile din doze se cositoresc sau se folosesc conectori cu suruburi (recomandarea mea: cositorire) 7. pentru a se face economie de cablu intr-o camera, din doza se duc 3 fire la o priza, apoi din aceasta priza se duc inca trei fire la alta priza si tot asa ptr prizele din camera respectiva (legatura din priza in priza) 8. in baie nu se pun prize, intrerupatoare sau doze. Exceptie: o priza ANTIGRON (cu capac) la inaltimea de minimum 1,3 metri care sa aiba diferential Cam atat imi aduc aminte in acest moment... Cheyenne, electrician |