Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
o automatizare simpla
Last Updated: May 16 2018 20:57, Started by
vaxalbin
, May 16 2018 10:53
·
0
#1
Posted 16 May 2018 - 10:53
Buna ziua,
ma gandesc la o automatizare simpla si iata ce voiesc a face. am mai multe masini, utilaje (cu puteri intre 4-6 kw) si la pornirea a macar unuia dintre ele sa se actioneze un releu, contactor care sa-mi porneasca la randu-i un ventilator (evacurea prafului etc) schema vreau sa plece de la folosirea unui transformator de curent, montat pe o faza din alimentarea generala. de aici se nasc catava intrebari: 1. semnalul transformatorului de curent poate sa-mi aclanseze o bobina a unui mic releu, la ce tensiune ar trebui sa lucreze bobina releului-contactorului ? 2. curentul de pornire al motoarelor poate sa-mi "dea peste cap" transformatorul de curent? 3. daca toate motoarele sunt asincrone cu rotor in scurt circuit si tinand cont de curenti de pornire se poate folosi un transformator 50/5, sau mai fac o spira cu cablu de alimentare? o zi buna si astept pareri si sugestii Edited by vaxalbin, 16 May 2018 - 10:54. |
#2
Posted 16 May 2018 - 11:33
Ce te impiedica sa actionezi un contactor de pe una din fazele motorului? Pleaca motorul, se anclanseaza contactorul si-ti porneste orice vrei tu.
|
#3
Posted 16 May 2018 - 11:55
Aşa e nevoie de mai multe contactoare...
Un transformator de curent rezolvă problema dacă este bine ales, însă nu cu aclanşare directă ci folosind un comparator de tensiune pe secundar şi eventual şi o mică temporizare de câteva secunde care să evite declanşările false. |
#4
Posted 16 May 2018 - 12:02
Ma scuzati : e mai scump un contact auxiliar de contactor decat un trafo curent + releul ce iese din incercari ? La Schneider un LADN11 e cam 24 lei.
Daca se considera ca e nevoie de doar un singur ventilator care trebuie sa porneasca la pornirea oricarui motor se complica treaba . Fie cableaza de la contactele auxiliare la tabloul ventilatorului fie merge pe solutia traf. curent + semnalizator de curent pentru 0-5 A + alt contactor . Mie solutia cu traf. de curent mi se pare mai peste mână dar initiatorul stie mai bine cate motoare are si de ce putere astfel incat sa se poate dimensiona traf. de curent + semnalizatorul respectiv. Sa raspund si punctual : 1) Trf. ce curent ( TC) da un semnal 0-5 A . Pe sarcina din secundar vei avea curentul respectiv iar tensiunea va fi variabila in functie de curent si impedanta bobinei. Un releu electromecanic uzual nu are curenti din astai pe bobina . Uzual se folosesc semnalizatoare electronice ce genereaza un contact la un curent prestabilit. 2) Da. Depinde de simultaneitatea pornirii si de domeniul de masura al TC. 3) Habar n-am . Despre cate motoare e vorba si ce putere au ? Completare la (1) : Solutia industriala asemnalizatorului de curent ar fi ( de exemplu) cu releu de curent - unul de la Schneider ( RM35JA32MR) e cca. 300 lei . Edited by ggelu, 16 May 2018 - 12:39. |
#5
Posted 16 May 2018 - 12:08
E vorba şi de firele de tras prin hală pe la fiecare utilaj în parte plus intervenţia în panourile de automatizare.
Dacă ai contor separat se poate face simplu cu un senzor optic pe ledul indicator şi un numărător cu Arduino sau alt controller, nu mai e nevoie de transformator de curent. Edited by mihaicozac, 16 May 2018 - 12:15. |
#6
Posted 16 May 2018 - 12:10
Eu as alege varianta cu Senzor de curent pasiv:
CT1005.png 237.35K 2 downloads Daca curentul absorbit de toate motoarele depaseste 5A, sunt si senzori de curenti mai mari. Edited by va_cristi, 16 May 2018 - 12:13. |
#7
Posted 16 May 2018 - 12:11
@ mihaicozac:
"o automatizare simpla" "si la pornirea a macar unuia dintre ele sa se actioneze un releu, contactor care sa-mi porneasca la randu-i un ventilator (evacurea prafului etc)" M-am luat dupa asta. Edited by myshyk, 16 May 2018 - 12:12. |
#8
Posted 16 May 2018 - 12:29
Probabil ca vroia sa spuna ca la pornirea oricaruia dintre motoare sa plece ventilatorul, cu siguranta motoarele pornesc aleator. Deci are varianta sa targa fire de la auxilarele firecarui contactor sau sa foloseasca trafo de curent de pe general care seziseaza o oarecare sarcina.
Depinde cum are distributia, daca toate motoarele sunt alimentate din acelasi panou atunci e mai simplu sa foloseasca auxiliare de la contactori (ma rog, asta daca nu are zeci de motoare). Semnalul TC nu iti poate alimenta un releu. Iesirea e in curent nu in tensiune, curent care variaza de la cativa mA pana la 5A. Curentul de pornire al motoarelor nu "iti da peste cap TC" Poate merge sa folosesti un releu de genul asta, Il setezi sa iti comande un contact pe iesire la cativa mA detectati. Contactul il folosesti sa pornesti ventilatorul. http://www.bender.ro...l_seria_420.pdf Edited by gear, 16 May 2018 - 12:24. |
#9
Posted 16 May 2018 - 12:30
"pornirea oricaruia dintre motoare" nu-i tot aia cu "pornirea a macar unuia dintre ele"
|
#10
Posted 16 May 2018 - 12:35
O idee buna gear cu acel releu din seria BENDER 420... Dar depinde de pozitionarea tablourilor de comanda, asa cum sa mai scris mai sus de catre alti colegi.
|
|
#11
Posted 16 May 2018 - 20:57
multam oameni buni
ideile sunt ok ca o completare, sunt utilaje de prelucrare a lemnului cu puteri de max 6kW. (patru utilaje) instalatia electrica este deja trasata si parca n-as dori sa suplimentez numarul de fire tabloul de distributie este unul comun, din el plecand (prin sigurante individualizate) cabluri de alimentare pentru fiecare utilaj. as dori ca la pornirea unui utilaj, al oricaruia, sa-mi porneasca si ventilatorul (cu el absorb rumegusul si praful) seara placuta Edited by vaxalbin, 16 May 2018 - 20:58. |