"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Bobina valvei de gaz SIGMA 845 carbonizata
Last Updated: Dec 07 2017 22:46, Started by
zradu
, Dec 01 2017 19:57
·
0
#1
Posted 01 December 2017 - 19:57
Bunicii mei au instalata la tara o centrala de aproximativ 5 ani si a functionat pana acum fara probleme.
Centrala este cu panou digital si au folosit-o in regim de vara. Astazi au trecut-o pe incalzire, a functionat cca. 10 minute si apoi a afisat eroare 01 cu lumina rosie intermitenta (lipsa flacara). Le-am spus sa-i dea RESET de pe panou, dar afiseaza aceeasi eroare. Ventilatorul functioneaza, scanteie da pentru ca se vede arcul electric, gaz cred ca are pentru ca aragazul functioneaza. Acum nu mai functioneaza nici macar pe apa calda. PS. In sfarsit am ajuns la tara si dupa mai multe verificari am descoperit ca valva de gaz este defecta (bobina EV1 este carbonizata). Valva este SIGMA 845. Am masurat tensiunea de alimentare si aveam 230v. Inclin sa cred ca a fost un defect de fabricatie pentru ca inca de la inceput se simtea un miros de plastic incins. Este posibil? Ati mai intilnit? Problema este, unde gasesc un ansamblu EV1 EV2 mai ieftin pentru ca la Ro....l (nu vreau sa fac reclama) ma rupe. Deasemenea as dori sa inteleg care ar putea fi cauza acestei carbonizari a bobinei. Multumesc tuturor pentru ajutor. PS. Postez niste fotografii cu bobina carbonizata. IMG_20171201_194435.jpg 94.23K 66 downloads IMG_20171201_194409.jpg 95.1K 61 downloads Edited by zradu, 01 December 2017 - 20:04. |
#2
Posted 01 December 2017 - 20:09
Aici: http://magazinulcupi... e 250 de lei.
Aici: ttps://heatingspareparts.eu/bobina-vana-gaz-sigma-840-845-848 160 de lei. (pune un „h” în față că prin copy-paste nu vrea) Mai caută și tu: https://www.google.r...8WYd9_W8rMm05M: ! Edited by Rubin1977, 01 December 2017 - 20:14. |
#3
Posted 01 December 2017 - 20:46
http://m.centraleter...-sigma-845-p515
https://www.ivp.ro/v...entrale-beretta Edited by ph13xlv, 01 December 2017 - 20:48. |
#4
Posted 01 December 2017 - 20:55
Vana de gaz sigma 845 este intalnita in multe centrale. La 200 lei gasesti centrala sh completa daca stii unde sa cauti.
uite o vana de gaz completa https://www.olx.ro/o...html#15729a952c |
#5
Posted 01 December 2017 - 21:38
La centralele bune sunt totusi valve Honeywell care merg cate 10-20 ani macar.
|
#6
Posted 01 December 2017 - 21:57
#7
Posted 01 December 2017 - 22:07
andreic, on 01 decembrie 2017 - 21:38, said:
La centralele bune sunt totusi valve Honeywell care merg cate 10-20 ani macar. Nu stiu cu ce il ajuta pe initiator. Care sunt acele centrale bune daca cele cu sigma 845 nu sunt din cele bune? Stiu centrala echipata cu sigma 845 care merge din 1999 o fi buna sau nu?!? |
#8
Posted 01 December 2017 - 22:15
In general producatorii care se respecta aleg componente de la producatori cu experienta in domeniu pe gaz, o sa vezi in practica treaba asta.
Unele ca cele mentionate de tine pot sa mearga mult, dar depinde de failure rate general. Edited by andreic, 01 December 2017 - 22:16. |
#9
Posted 02 December 2017 - 13:58
andreic, on 01 decembrie 2017 - 22:15, said:
In general producatorii care se respecta aleg componente de la producatori cu experienta in domeniu pe gaz, o sa vezi in practica treaba asta. Unele ca cele mentionate de tine pot sa mearga mult, dar depinde de failure rate general. N-am inteles ce vrei sa spui ! Poti sa numesti niste producatori care folosesc componente de proasta calitate? |
#10
Posted 03 December 2017 - 23:21
Dupa cum arata bobina, este posibil sa nu poata fi scoasa de pe ansamblul vana de gaz. Daca e asa, singura solutie este inlocuirea vanei de gaz. Acelasi model de vana de gaz este pe centralele Immergas dar trebuie sa fie fabricata de SIT SIGMA pentru ca s-au folosit la modele mai recente si vane de gaz fabricate de Honeywell care nu se potrivesc fizic (sunt mai inalte) si au nevoie de alimentare de 200V curent contnuu pe bobine.
Practic merge orice vana de gaz SIT SIGMA 845 cu bobina modulatoare de culoare alba (suporta maxim 9Vcc pe bobina). Majoritatea fabricantilor folosesc vana de gaz SIT cu bobina modulatoare de culoare albastra care suporta 17Vcc. |
|
#11
Posted 04 December 2017 - 00:00
#12
Posted 07 December 2017 - 22:01
servoman, on 03 decembrie 2017 - 23:21, said:
Dupa cum arata bobina, este posibil sa nu poata fi scoasa de pe ansamblul vana de gaz. Daca e asa, singura solutie este inlocuirea vanei de gaz. Acelasi model de vana de gaz este pe centralele Immergas dar trebuie sa fie fabricata de SIT SIGMA pentru ca s-au folosit la modele mai recente si vane de gaz fabricate de Honeywell care nu se potrivesc fizic (sunt mai inalte) si au nevoie de alimentare de 200V curent contnuu pe bobine. Practic merge orice vana de gaz SIT SIGMA 845 cu bobina modulatoare de culoare alba (suporta maxim 9Vcc pe bobina). Majoritatea fabricantilor folosesc vana de gaz SIT cu bobina modulatoare de culoare albastra care suporta 17Vcc. -------------------------------------------------------------------- bobina alba: Voltaj (DC) 9V Curent maxim 310 mA ----------------------------------------------------------------------- bobina albastra: Voltaj (DC) 17V Curent maxim 165 mA Oare se poate sa folosec o vana cu bobina albastra in loc de cea originala cu bobina alba fara sa schimb placa electronica? Edited by zradu, 07 December 2017 - 22:08. |
#13
Posted 07 December 2017 - 22:46
Da, se poate, dar trebuie facute reglaje de minim si maxim care sa corespunda valorilor de 9 volti pe maxim si zero volti pe minim. Acest lucru se face doar cu manometrul conectat la priza de masurare de pe iesirea vanei de gaz, de catre o persoana de specialitate.
Mare atentie pentru cei care citesc, invers nu merge, adica sa inlocuim o vana de gaz cu bobina albastra cu una cu bobina alba tocmai din cauza tensiunilor de alimentare maxime suportate de catre cele 2 bobine. Edited by servoman, 07 December 2017 - 22:47. |