Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Casa mica P+E
Last Updated: Jun 17 2013 00:56, Started by
markro20
, May 31 2012 04:51
·
0
#19
Posted 31 May 2012 - 22:10
casuta_papusilor, on 31st May 2012, 21:27, said: alt jurnal mai bun si mai instructiv nu ai gasit de citit? ti-ai pierdut vremea! deja ai o bila neagra de la mine, si am ajuns si moderator cu puteri [semi]dumnezeiesti pe aici. ai inceput cu impamantarea, lucru care te spala de toate pacatele pana la sfarsitul vietii acestui jurnal. daca iti faci si etrierii din noduri prieteni, te ridic la rangul de beatificat. mai ai nitel si devii sfant, daca nu bagi apa in beton la turnari si umbli cu vibratoru la tine la fiecare turnare. Intrucat, de obicei cel mai bine invatam din greseli, cred ca se pot invata multe din jurnalul tau. Oricum pentru mine a fost un fel de serial de tip "24" sau "Prison Break", la care nu poti sa renunti decat dupa tot sezonul, mai ales ca l-am citit dintr-o bucata , iar actorul principal "mosu" putea sa joace cu succes in oricare din serialele mentionate. SIgur voi avea si eu problemele mele, insa sper sa trec cu bine de ele. Apropo de impamantare, am vazut ca la tine te-ai ridicat cu platbanda din fundatie, insa dupa ce ai turnat placa nu se mai vedea pe nicaieri. Pe unde ai scos-o din fundatie? Sau ai cautat si dupa aia, ca la tevile de apa/canalizare? Bila neagra se accepta . |
#20
Posted 31 May 2012 - 22:18
markro20, on 31st May 2012, 23:10, said: Apropo de impamantare, am vazut ca la tine te-ai ridicat cu platbanda din fundatie, insa dupa ce ai turnat placa nu se mai vedea pe nicaieri. Pe unde ai scos-o din fundatie? Sau ai cautat si dupa aia, ca la tevile de apa/canalizare? practic, cred ca am strecurat-o pe langa scandurile care cofrau elevatia, pe exteriorul lor, cam la nivelul solului, ca sa nu-i fac indoitura prea mare. am si condus-o spre exteriorul betonului de fundatie inca de pe vremea cand nu turnasem betonul in pamant. oricum, ea se vede si e scoasa pe exterior in intregime pe toata inaltimea elevatiei si e ridicata vreo 60 cm deasupra solului. daca am vreo poza mai concludenta, revin. Edited by casuta_papusilor, 31 May 2012 - 22:19. |
#21
Posted 31 May 2012 - 22:36
anaki, on 31st May 2012, 21:13, said: Majoritatea au avut proiecte de complezenta ,pt obtinerea autorizatiilor,iar cele referitoare la prizele de pamant au fost chiar hilare,ca sa nu mai vorbesc de constructori care au ,,recomandat" ca priza de pamant sa fie facuta dupa ridicarea constructiei,iar daca beneficiarul a acceptat , asta e. ,,Taria" terenului nu are legatura cu modul de calcul ,ci conductibilitatea solului,in functie de compozitia sa. Facute de cine? Dupa sudura se da nu cu spray cu zinc ,ci cu smoala topita la tub ,etc. Posteaza si schema tabloului,eventual si memoriul tehnic. Nu stiu daca este ceva util, dar asta am scos din copia pe care o am cu privire studiul geo. Daca este cineva care a efectuat un studiu geo, in capatul str. Independentei sau Ciulin este rugat sa impartaseasca detalii din manuscrisul final. geo.jpg 449.89K 96 downloads Am retinut, sudat si dat cu smoala la tub. Am vazut pe alte jurnale cum se face. Problema rezolvata. Pentru cei interesati, schema TEG. Schema_TEG.jpg 719.04K 128 downloads casuta_papusilor, on 31st May 2012, 23:18, said: am scos-o cam pe la nivelul solului cred. practic, cred ca am strecurat-o pe langa scandurile care cofrau elevatia, pe exteriorul lor, cam la nivelul solului, ca sa nu-i fac indoitura prea mare. am si condus-o spre exteriorul betonului de fundatie inca de pe vremea cand nu turnasem betonul in pamant. oricum, ea se vede si e scoasa pe exterior in intregime pe toata inaltimea elevatiei si e ridicata vreo 60 cm deasupra solului. daca am vreo poza mai concludenta, revin. La mine cred una din iesiri va fi nevoie sa o scot in zona TEG-ului, pentru a fi distanta cat mai scurta, cealalta va fi scoasa in zona CT, pentru a lega echipamentele de acolo (inclusiv borcanele bulion si muraturi ) la ea, pentru echilibrare potential. |
#22
Posted 01 June 2012 - 15:02
markro20, on 31st May 2012, 22:36, said: cealalta va fi scoasa in zona CT, pentru a lega echipamentele de acolo la ea, pentru echilibrare potential. Edited by anaki, 01 June 2012 - 15:04. |
#23
Posted 01 June 2012 - 19:11
anaki, on 1st June 2012, 16:02, said: Nu asa se face in situatia asta,de aia vreau sa vad memoriul tehnic.Multi cred ca priza de pamant inseamna tarusii aia bagati in pamant,dar fara sa gandeasca mai departe la cum trebuie sa interactioneze cu instalatia in sine. Aici e partea din memoriul tehnic, ce priveste priza de pamant si paratrasnet. Electrice.memoriu1.jpg 47.41K 54 downloads Electrice.memoriu2.jpg 380.33K 65 downloads Electrice.memoriu3.jpg 245.15K 55 downloads |
#24
Posted 01 June 2012 - 20:06
Sperand ca "necunoscutele" mele privind instalatia de impamantare, le voi rezolva cu ajutorul lui anaki, sau cu oricine altcineva interesat de subiectul aceasta, as vrea sa deschid o alta discutie cu privire la instalatia de pregatire ACM.
Conform solicitarii mele, proiectul de instalatii termice a fost intocmit cu integrarea unui panou solar, conectat la un boiler bivalent, care sper sa imi asigure independenta de ACM pe timpul verii. Insa, intrucat, sunt in asteptarea programului "Casa Verde 2012" (care cel mai probabil se va desfasura in 2013), as vrea sa trag macar conductele, pentru un cat mai mic deranj ulterior, la instalarea propriu-zisa a panourilor. Astfel ca, as avea cateva intrebari pentru cei care au instalate sisteme similare sau care se ocupa de instalarea lor: - in ce fel este afectata tigla metalica si izolatia, la instalarea panoului solar ? - conductele tur/retur, unde este bine sa fie aduse in pod, pentru o conectare ulterioara cat mai simpla? - ce tip de conducte sunt recomandate? In proiect este mentionat teava cupru 18x1mm. Se poate folosi ulterior la orice panou solar? |
#25
Posted 01 June 2012 - 20:34
Pe tigla metalica se poate monta relativ usor , existenta in comert a suruburilor cu garnitura tip lindab in diverse dimensiuni rezolvand mare parte din problema. Pentru tevi e bine sa mai cauti. Eu am avut la unele proiecte problema cu tevile de 18, sunt multe panouri care merg cu 22 sau mai mai mult. Afla exact ce fel de teava de cupru si ce fel de lipituri sunt necesare, uneori temperaura ajunge la 120-140 de grade si stiu de pe aria de instalatii au fost ceva discutii referitoare la subiectul asta.
Bafta la construit. La fel ai grija la izolatia folosita. Eu am patit acum vreo 2 saptamani o supraincalzire la centrala cu lemne si izolatia aia gri tip armaflex s-a topit pur si simplu pe tevi in conditiile in care supapele de presiune si temperatura au purjat la 110-120 de grade, deci teoretic temperatura din tevi era mai mica de atat. |
#26
Posted 01 June 2012 - 21:10
#27
Posted 02 June 2012 - 19:34
anaki, on 1st June 2012, 16:02, said: Nu asa se face in situatia asta,de aia vreau sa vad memoriul tehnic.Multi cred ca priza de pamant inseamna tarusii aia bagati in pamant,dar fara sa gandeasca mai departe la cum trebuie sa interactioneze cu instalatia in sine. Din ce scrie in memoriul tehnic, platbanda, care vine de la instalatia subterana, se scoate pana la 30cm de pardoseala, unde se instaleaza piesa de separatie. De la piesa in sus, ce se foloseste? conductor normal sau tot platbanda. |
#28
Posted 02 June 2012 - 20:42
markro20, on 2nd June 2012, 20:34, said: Exact asta este problema cu care ma confrunt, adica cum ar trebui scoasa platbanda, ca sa ajuga in zona TEG si in CT? Pentru coborarile de paratrasnet este mai simplu, din ce vad in proiect, adica acestea sunt pe peretele exterior. cred ca vrea sa ai o limba scoasa afara, langa elevatie, cam in dreptul TG, si sa te duci de la bara de echipotential a tabloului cu un conductor de 16 papucit ca la carte, pana afara la platbanda. asa cred eu ca vrea el sa faci tu. |
|
#29
Posted 28 June 2012 - 20:15
Salut !
Ai inceput constructia ? si eu vreau sa construiesc tot in Berceni o casa cam de acelasi dimensiuni ! bafta ! Edited by butucbogdan, 28 June 2012 - 20:16. |
#30
Posted 05 July 2012 - 21:17
butucbogdan, on 28th June 2012, 20:15, said: Salut ! Ai inceput constructia ? si eu vreau sa construiesc tot in Berceni o casa cam de acelasi dimensiuni ! bafta ! Salut, Constructia va incepe probabil saptamana viitoare, asa ca acum fac ultimele pregatiri. Intre timp am facut instiintarea de incepere a lucrarilor catre primarie si Inspectoratul de Stat in Constructii, ca sa fie totul in regula. Pe unde construiesti, in ce zona? Bafta si tie. |
#31
Posted 06 July 2012 - 09:39
Doar ce am cumparat terenul ( Berceni , zona Calugareni ) , la anul speram sa ne apucam de construit . Acum caut proiecte si facem planuri!
Edited by butucbogdan, 06 July 2012 - 09:39. |
#32
Posted 06 July 2012 - 13:00
#33
Posted 15 July 2012 - 20:52
Saptamana trecuta am inceput sapaturile la fundatie (adancime 120cm), iar astazi am reusit, in sfarsit, sa fac cateva fotografii. Intrucat este prea tarziu si nu mai am timp sa le prelucrez, le voi atasa in format original, sper sa nu fie prea mari (aprox 5Mb/buc).
Maine ar trebui sa avem prima turnare de beton simplu bloc fundatie C8/10 (aprox 40mc), stalpii suprastructurii fiind pregatiti si axati conform proiectului iar tarusii instalatiei de impamantare (15 bucati L=2m) la locul lor, sudati cu platbanda aferenta. Rog cunoscatorii sa semnaleze, atat partile bune, dar mai ales pe cele rele, sa putem repara greselile sau omisiunile constructorului, in masura posibilitatilor. P1070963.JPG 4.74MB 145 downloads P1070965.JPG 5.01MB 146 downloads P1070966.JPG 4.94MB 118 downloads P1070968.JPG 4.95MB 115 downloads P1070969.JPG 4.94MB 100 downloads P1070970.JPG 4.81MB 109 downloads P1070971.JPG 4.87MB 91 downloads P1070972.JPG 4.74MB 94 downloads P1070976.JPG 4.77MB 110 downloads P1070979.JPG 4.51MB 87 downloads P1070983.JPG 5.05MB 76 downloads P1070987.JPG 4.41MB 82 downloads P1070994.JPG 4.8MB 91 downloads P1070996.JPG 4.85MB 76 downloads P1070997.JPG 4.56MB 71 downloads P1070999.JPG 5.11MB 67 downloads P1080003.JPG 5.12MB 74 downloads P1080012.JPG 5.03MB 100 downloads P1080013.JPG 5.04MB 67 downloads P1080022.JPG 4.75MB 69 downloads P1080023.JPG 4.93MB 62 downloads P1080024.JPG 4.59MB 66 downloads P1080025.JPG 4.59MB 68 downloads |
|
#34
Posted 15 July 2012 - 21:06
Nu ai beton de egalizare. Mai rau e ca ti se sprijina armatura stalpilor direct pe pamant.
Macar ridica stalpii pe pietre, sa ai ceva beton intre pamant si fier. |
#35
Posted 15 July 2012 - 22:02
radu_vasile59, on 15th July 2012, 22:06, said: Nu ai beton de egalizare. Mai rau e ca ti se sprijina armatura stalpilor direct pe pamant. Macar ridica stalpii pe pietre, sa ai ceva beton intre pamant si fier. Acum cred ca toarna talpa - probabil 50 - 80 cm - mie mi se pare impecabil. E ok si asa, mai mult, fierul ramas in pamant ajuta la impamantare. Acum e mai greu sa ridice stalpii - se strica axarea |
#36
Posted 16 July 2012 - 08:32
Pune planurile de rezistenta ca sa poata lumea sa-si dea cu parerea.
|