Dragi forum-isti cum ma plictiseam zilele acestea m-am gandit ca nu ar strica sa pun in practica un gand mai vechi.
astfel am luat una bucata de UI am dezmembrat-o complet si am spalat-o bine . apoi i-am adus cateva modificari la partea de evaporator. aceasta a ajuns sa fie legata la Radet deocamdata fiind provizoriu in teste in urma testelor temperatura in camera se ridica cu 2-3 grade in 30 minute . in urma modificarilor aduse am anulat una dintre tevi dus-intors si am obtinut 2 circuite separate ( parte de sus separat si partea de jos separat ) acestea fiind introduse intr-o teava de 16 pentru a avea debit . temperatura de iesire a aerului este destul de buna cam 33 grade temperatura agentului destul de mica ( aproximez cam 43 grade ). deocamdata testele nu sunt concludente pentru ca nu a fost frig asa ca astept cu drag frigul. Fișiere atașate |
#6
Publicat: 13 decembrie 2010 - 20:41
circuitele sunt in paralel.
tocmai de aceea am anulat o spira. pe original circuitul venea pe 1 teava de 6 si dadea o tura ( pe care am anulat-o ) iar deabea dupa aceea se impartea in 2 paralele. in poza nr 9 se vede piesa care am anulat-o ( un fel de teu ). stau la 8 si sincer nu e nevoie de filtru dar pe viitor o sa pun. |
#7
Publicat: 13 decembrie 2010 - 20:48
Ma gandeam si eu sa fac ceva asemanator dar folosind ventilatoare de pc (10 cm X 10 cm) montate la partea de jos a caloriferelor si comandate de un termostat pe teava care sa forteze un pic circulatia aerului, insa m-am gandit si la varianta ca antreneaza cam mult praf si am renuntat.
|