Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#2197
Posted 16 December 2016 - 08:23
Poti verifica vizual sa nu ai turturi de gheata pe varful tubulaturii de evacuare, daca nu musai sa chemi specialist.
Problema poate fi de la tubulatora de admisie-evacuare, presostatul de aer, ventilator sau chiar placa electronica. |
#2198
Posted 16 December 2016 - 11:56
vitopend 100 31kw whd1 montata 2015,
de citeva zile cind porneste pe caldura zgomotul este mai intens dar dupa citeva minute revine la normal (adica zgomotul pe care il facea de cind am montat-o). Credeti ca este vreo problema? multumesc |
#2199
Posted 16 December 2016 - 13:41
cipsBV, on 14 decembrie 2016 - 15:38, said:
Salutare. Am un Vitodens 100 cu display si sonda de exterior (fara termostat ). Problema sta in felul urmator : daca as lasa temperatura constanta reglata din centrala (ex. 16 grade), cand e frig afara e cald in casa dar ziua cand citeste valori pozitive sau ma rog aproape de 0 caloriferele sunt abia amortite si evident ca e frig. Asa ca ziua cresc temperatura iar noaptea o scad. Am intrat in meniu la config. si imi apare p -- iar daca dau sus jos de sageti apar cifre de la 1-99 insa nu pot salva cu tasta ok alta valoare.De acolo se regleaza curba de temperatura sau din alta parte? Carte tehnica nu am... cipsBV, on 14 decembrie 2016 - 15:38, said:
Salutare. Am un Vitodens 100 cu display si sonda de exterior (fara termostat ). Problema sta in felul urmator : daca as lasa temperatura constanta reglata din centrala (ex. 16 grade), cand e frig afara e cald in casa dar ziua cand citeste valori pozitive sau ma rog aproape de 0 caloriferele sunt abia amortite si evident ca e frig. Asa ca ziua cresc temperatura iar noaptea o scad. Am intrat in meniu la config. si imi apare p -- iar daca dau sus jos de sageti apar cifre de la 1-99 insa nu pot salva cu tasta ok alta valoare.De acolo se regleaza curba de temperatura sau din alta parte? Carte tehnica nu am... La vitodens 100 prea putin poti regla curbele de incalzire. Eu stiu ca le poti doar translta in sus sau in jos, insa inclinatia ramane aceeasi. Eu am incercat o multime de solutii, insa cel mai bine merge cu temperatura constanata si termostat de camera. De cand am pornit incalzirea merg cu 42 de grade (maxim) pe tur si nu am umblat deloc la butoane. De fapt, cand porneste centrala (dupa perioada in care "citeste" instalatia) ridica temperatura pe tur la 36* si dupa aia moduleaza flacara la minim si temperatura pe tur creste incet pana se incalzeste in casa si opreste termostatul. Anul trecut cand mergem cu sonda de exterior, cred ca nu era zi sa nu umblu la butoane. |
#2200
Posted 16 December 2016 - 19:47
Mda. Se pare ca problema la mine a fost o componenta de pe placa de baza(electronica). Specialistul a schimbat componenta iar acum functioneaza si apa si caldura. 200 lei toata lucrarea
Edited by diana2003, 16 December 2016 - 19:50. |
#2201
Posted 16 December 2016 - 21:34
Are cineva pe aici un Vitodens 200W cu Vitotronic 200 HO2B integrated !?
Am un Vitodens 10 si ma gandesc la un "upgrade" dar incerc sa il justific... Mutam |
#2202
Posted 16 December 2016 - 21:54
Am gasit online un foarte bun articol despre cum functioneaza centralele pe gas atunci cand sunt lasate in "stand-by"
Este in engleza,dar sper ca intleegeti: https://tedsenergyti...23/boilerwaste/ |
#2203
Posted 19 December 2016 - 08:57
Sanatate tuturor !
La c.t. Vitopend 100-W WH1D - 24kW (tiraj natural) pe care o am de 3 ani au inceput sa apara niste manifestari carora mi-e greu sa le gasesc o explicatie plauzibila. Aleator, indiferent de stare, adica daca i se solicita apa calda sau doar incalzire, zdrangane tablele de pe ea. In acelasi timp, in instalatia de apa se propaga un soc de presiune ce face ca pina si ditai robinetul chiuvetei de bucatatrie sa tresalte spasmodic. Banuiesc ca exista o desincronizare a supapelor sau a vanei cu 3 cai, ceea ce conduce la aceasta manifestare. In alte situatii, din senin, se aude un declic (aprope trosnet) destul de zgomotos, fara sa se intimple nimic dupa aceea. S-a mai confruntat cineva cu situatia asta? Multumesc. |
#2204
Posted 24 December 2016 - 18:50
Buna seara,
Am o centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH06 din 2004 la care bobina care comanda vana de deviatie cu trei cai (model Viessmann 7169-223, 230RAC, 0,114A, 24W, AEMF 40230) este intrerupta (imi arata rezistenta zero), fapt care face sa nu mai comute pe ACM la deschiderea unui robinet de ACM. Caldura, in schimb, functioneaza. Ca masura extrema, pentru a avea ACM, imping tija bobinei cu un dop de pluta in care am infipt un holzsurub, sprijnit de corpul blocului de plastic al placii electronice. Ca masura de precautie, inchid complet butonul rotativ care comanda caldura. Cand am nevoie de caldura, indepartez dopul si deschid butonul de caldura pana la nivelul optim. Am comandat kitul acela de inlocuire a bobinei, care, fie vorba intre noi, costa ~480 lei , dar am o problema deoarece tensiunea de comanda a bobinei care vine din placa, la deschiderea unui robinet de ACM, mi se pare foarte mare: 304 V CC sau ~650 V AC... Imi e frica ca se va strica si kitul comandat. Se poate sa se fi stricat ceva pe placa electronica? Daca da, ce? Vreun releu? Mentionez ca centrala nu arata nicio avarie, nu are niciun led rosu aprins. Va multumesc frumos si va doresc tuturor Craciun fericit! Edited by ari3el, 24 December 2016 - 18:52. |
#2205
Posted 24 December 2016 - 19:25
Cred ca gresesti ceva cand faci masuratoarea. Tensiunea unui curent continuu masurat pe scala de alternativ iti arata dublu pe un voltmetru analogic. Acolo ar trebui sa gasesti 220v CC daca e ca in poza. Practic e tensiunea de la retea redresata printr-o punte si trecuta prin contactul unui releu.
Attached FilesEdited by dicdobre, 24 December 2016 - 19:35. |
#2206
Posted 24 December 2016 - 20:02
Daca bobina ii intrerupta sau deconectata o sa ai peste 300Vdc, ca nu ai sarcina. Practic, ai o punte redresoare si un condensator de cativa zeci-sute nF, pe care o sa ai o tensiune egala cu Uretea * radical(2). Daca conectezi bobina, tensiunea efectiva scade la vreo 230-250V.
|
|
#2207
Posted 24 December 2016 - 20:05
Tensiunea de 304 V cc in gol este corecta dupa redresare bi-alternanta de la 215 Vac.
Este valoarea de varf a sinusoidei redresate. |
#2208
Posted 25 December 2016 - 15:59
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri!
Masuratorile au fost facute corect, pe scalele corespunzatoare (308V curent continuu si 659V curent alternativ). Deci sa inteleg ca tensiunea de iesire din placa este corespunzatoare, si ca un kit de inlocuire a bobinei cu un servomotor (Cod Viessmann 7849958) nu se va defecta din cauza unei eventuale supratensiuni? Mai mentionez ca inginerul de service care a venit pentru remediere, a incercat montarea unui transformator de la un Viessmann Vitodens 200 WB2A-24/32 (cod produs Viessmann 7819758) 230 V la 24 V DC pentru alimentarea unei bobine de 24V Vitopend WHE (cod produs Viessmann 7329856), dar sistemul nu a functionat, desi alimentat in afara centralei la 230 V AC a functionat perfect. De ce? Va multumesc inca o data si va urez Sarbatori fericite tuturor! Edited by ari3el, 25 December 2016 - 16:16. |
#2209
Posted 25 December 2016 - 18:26
Transformatorul merge in curent alternativ si tu ai la iesirea pentru vana cu 3 cai curent continuu (pulsatoriu).
Daca vrei sa functioneze trebuie sa elimini condensatorul de filtraj si cele 4 diode redresoare de pe placa centralei si in locul a 2 dintre ele sa faci cate un strap, astfel incat la iesire sa ai alimentare de 220V. Edited by gabyxm, 25 December 2016 - 18:30. |
#2210
Posted 25 December 2016 - 22:22
Va multumesc frumos pentru raspuns!
In legatura cu tensiunile (308V curent continuu si 659V curent alternativ) care ies (in gol, fara sarcina) din placa electronica spre bobina vanei deviatoare cu 3 cai, vi se par corecte? Pot monta kitul de inlocuire (pe servomotor) a bobinei, fara sa existe riscul defectarii lui? Cele bune! |
#2211
Posted 27 December 2016 - 12:20
Poate nu ai citit mesajele postate la 2206 si 2207. De ce iti faci griji pentru kit? Fabricantul si-a asumat modificarea si nu cred ca ar fi lansat un kit inlocuitor care se poate defecta. Oricum ai garantie 12 luni.
|
|
#2212
Posted 27 December 2016 - 14:55
Revin cu o alta intrebare legata de o centrala "Vitopend 222". Am observat ca daca vreau sa umplu o cada sau sa fac un dus mai mare, apa fierbinte se termina si centrala nu poate face apa la o temperatura mare in mod curent. Temperatura apei menajere este setata la 60 grade. Care sa fie motivul ? (mi s-a spus ca boilerul se alimenteaza cam greu cu apa - ar putea fi o cauza?)
Multumesc |
#2213
Posted 27 December 2016 - 15:47
servoman, on 27 decembrie 2016 - 12:20, said:
Poate nu ai citit mesajele postate la 2206 si 2207. De ce iti faci griji pentru kit? Fabricantul si-a asumat modificarea si nu cred ca ar fi lansat un kit inlocuitor care se poate defecta. Oricum ai garantie 12 luni. Va multumesc frumos pentru raspuns, Dle servoman! Le-am citit (multumesc mult celor doi!), am refacut calculele. Grija mea era legata de valoarea mare a kitului pe care trebuie s-o achit (~480 lei)+a manoperei... sa nu cumva sa se defecteze la punerea sub tensiune. Aceeasi grija o avea si inginerul de service, care ezita sa comande kitul. Va multumesc inca o data si va urez Sarbatori fericite! Edited by ari3el, 27 December 2016 - 15:53. |
#2214
Posted 27 December 2016 - 16:35
Salut !
Am niste probleme cu o centrala Vitopend 100 Tip WH1B. Robinetul de incarcare a circuitului de caldura se pare ca e blocat (au incercat vreo 2 pers sa il invarta fara succes). Mi s-a recomandat sa schimb robinetul, iar meseriasul foarte saritor a sunat el pe cineva si "poc" mi-l aduce cu 180 de lei ... Am gasit ceva aici care pare a se potrivi. Imi poate confirma cineva care se pricepe daca este ceea ce am nevoie ? (nu fac reclama la site ... aici am gasit o poza) http://www.centralet...-incarcare-p814 O a doua problema ar fi: butonul rotativ de caldura s-a defectat, se da peste cap, si practic caldura merge in continuu, nu mai sesizeaza daca opresti tu de la buton caldura. Momentan centrala nu mai merge pe senzor de ambient pentru ca se defectase si se pornea caldura doar de la buton. Intrebare: se poate schimba acel buton sau setul de butoane sau mai avantajos ar fi sa se puna un senzor de ambient din nou ? Daca se poate schimba totusi si setul de butoane imi puteti oferi vreun link sau poate vreun cod de catalog pentru piese? Multumesc ! Edited by codres, 27 December 2016 - 16:44. |