Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: May 13 2024 15:57, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
65
#8695
Posted 23 August 2017 - 11:56
Acum mi-am dat seama ca am postat gresit. Sunt setat pe Ariston si urmaresc acest
subiect de 4ani, de cand am montat doua centrale Genus Evo conventionale la apartament si casa. Acum montez la casa socrilor un Immergas in condensare cu teava ppr,si din dorinta unui raspuns rapid am omis sa schimb topicul. Si totusi pe net gasesc oferte de set sau kit montaj centrale pe gaz. Firma angajata, a montat robineti,coturi, filtre y, mufe, numai din ppr prin lipitura. Daca se poate, rog un moderator sa mute subiectul pe topicul Immergas. Multumesc anticipat pentru ajutor. Edited by florin71_skoda, 24 August 2017 - 07:08. |
#8696
Posted 24 August 2017 - 07:12
Daca in toata casa ai PPR, nu vad ce sens ar avea ca sub centrala sa pui cupru.
O varianta ar fi ca in casa sa ai tot PPR-ul ingropat si in acest caz sa vrei doar sub centrala cupru, daca ti se pare ca asa este mai estetic. Dar asta depinde de gusturile fiecaruia. (Nu-i neaparat nevoie sa-ti mut intrebarea pe un alt topic. Este o discutie generala, legata de tevile de sub centrala, care nu are nici o legatura cu Immergas sau Ariston. Asa ca se poate discuta si aici ) Edited by florin71_skoda, 24 August 2017 - 07:16. |
#8697
Posted 24 August 2017 - 18:16
Multumesc pentru raspuns, o sa mai astept si alte pareri privind
comportarea in timp a armaturilor de sub centrala ( in cazul meu din ppr) in comparatie cu cele din cupru(alama), bronz sau inox. Nu m-a multumit raspunsul instalatorului -,, ați cerut ceva mai bun, de asta v-am pus ppr”. Personal, nu am mai vazut pana in prezent sub centrale, robineti ,filtre y si coturi din ppr. Acum ca lucrarea a fost finalizata, incerc sa ma linistesc discutand pe Forum. |
#8698
Posted 24 August 2017 - 21:15
Cele de cupri sau bronz (pentru ca se pot pune filtre si robineti de bronz pe teava de ppR) or sa oxideze la cea mai mica urma de umezeala (se inverzesc). Nu e neaparat inestetic. In plus, daca alegeti racordarea cu tevi de cupru, inlocuirea centralei se va face mai greu pentru ca tevile de cupru se modifica mai greu. Diferentele nu sunt mari, dar, din punctul meu de vedere, daca tot vreti sa faceti o instalatie noua, ar trebui facuta pe ppR.
|
#8699
Posted 29 August 2017 - 09:00
Problema: Casa P+1E, centrala in condensare Ariston instalata la Etaj intr-un balcon inchis. Balconul are cam 4 m lungime si 1.5 m latime.
Din motive de design, ca sa nu strice aspectul fatadei principale, evacuarea ar trebui scoasa vertical in sus, prin pod, prin acoperis. Acoperisul este din tigla ceramica, Creaton Rapido. A folosit cineva acest kit de evacuare verticala? E bun de ceva? Cum sa fac oare etansarea la trecerea prin tigla? http://www.hit.com.r...0-125-l-1m.html Ar mai fi si alte solutii? Multumesc anticipat. Attached FilesEdited by kolfleading, 29 August 2017 - 09:01. |
#8700
Posted 29 August 2017 - 14:31
kolfleading, on 29 august 2017 - 09:00, said:
Problema: Casa P+1E, centrala in condensare Ariston instalata la Etaj intr-un balcon inchis. Balconul are cam 4 m lungime si 1.5 m latime. Din motive de design, ca sa nu strice aspectul fatadei principale, evacuarea ar trebui scoasa vertical in sus, prin pod, prin acoperis. Acoperisul este din tigla ceramica, Creaton Rapido. A folosit cineva acest kit de evacuare verticala? E bun de ceva? Cum sa fac oare etansarea la trecerea prin tigla? http://www.hit.com.r...0-125-l-1m.html Ar mai fi si alte solutii? Multumesc anticipat. |
#8701
Guest_Metilica_*
Posted 03 September 2017 - 11:33
a
Attached FilesEdited by Metilica, 03 September 2017 - 11:46. |
#8702
Guest_Metilica_*
Posted 03 September 2017 - 11:50
tokessabi, on 11 octombrie 2013 - 20:06, said:
Problema rezolvata.Microprocesorul montat este un Mitsubishi 8 bit single chip microcomputer.Acesta se alimenteaza cu 5V si are toleranta la alimentare de doar 5% si ce am masurat pe placa fluctua de la 4.77V la 4.82V.Solutia e simpla:LM7805. In imagine este imediat in stanga stabilizatorului (470uF/25V). |
#8703
Posted 04 September 2017 - 09:41
Au fost si cazuri cand 7805 nu stabiliza corect tensunea de 5Vcc.
|
#8704
Posted 04 September 2017 - 11:42
Stiti ceva de noua termoreglare Cube S ?
Am inteles ca impreuna cu sonda externa se va incadra in clasa A+ ?! |
|
#8705
Guest_Metilica_*
Posted 04 September 2017 - 14:08
#8706
Posted 06 September 2017 - 07:50
Se da: casa P+M , apx 120 mp, izolatie exterioara polistiren 5cm, tamplarie pvc Rehau Euro 60
Radiatoare: 11x600x1600 - 1 buc 11x600x600 - 1 buc 11x600x500 - 2 buc 11x600x1000 - 3 buc 11x600x800 - 1 buc scarita baie 400x1200 - 1 buc 10x1450x400 (aluminiu 5 elementi) Parter: Camera de zi : 20mp 22x600x1600 Bucatarie: 18mp 10x1450x400 Baie: port-prospop: 4.8mp 400x1200 Hol: 9.8mp 22x600x600 Hol intrare: 3.5mp 22x600x500 Etaj: Camera 1: 15.5mp 22x600x1000 Camera 2: 14.5mp 22x600x1000 Camera 3: 10.6mp 22x600x1000 Hol: 7.65mp 22x600x600 Baie: 4.8mp 22x600x500 In prezent incalizirea se face cu centrala pe lemne gazeificare 25 kW, ACM : 30 tuburi vidate cu boiler 200 L dubla serpentina , una din ele legata la centrala Pana in noiembrie se rezolva si cu bransamentul de gaz si sunt in cautarea unei centrale termice in condensare. Ma gandeam la modelul Ariston Genus Premium Evo System, dar am inteles ca nu prea se mai gasesc fiindca a fost inlocuita de gama noua. M-am oprit la GENUS ONE SYSTEM, dar nu sunt sigur ce varianta sa aleg : 24 kW sau 30 kW. Daca cerintele casei at fi de 24 kW , ce dezavantaje as avea daca as merge pe cea de 30 kW. |
#8707
Posted 06 September 2017 - 08:21
Pai ce dezavantaj ai daca ai masina de 3.0 fata de una 1.2, ajunge mai greu la destinatie .... consum mai mare...
Acum , centralele Ariston sunt destul de destepte (nu lucrez in sistem, doar din observatii) si moduleaza corect puterea deci in teorie nu ar trebuii sa ai nevoie de mai mult 24kw. 120*2.5*50=15kw 120*2.5*60=18kw Eu sunt convins ca odata ce se incalzeste, puterea maxima va scade sigur la 1/3 din putere, deci practic nu vei avea nevoie constant de mai mult de 8kw. Intereseaza te rog de o sonda externa specifica acestor centrale, acolo ai economie... LE: Sonda externa https://www.roinstal...iston-evo-p1818 Edited by 4di, 06 September 2017 - 08:26. |
#8708
Posted 07 September 2017 - 20:39
DumitruG, on 05 ianuarie 2016 - 18:17, said:
Pentru posesorii de Ariston Genus (Clas), care au probleme cu placa, EROARE 307. Am gasit o cauza a acestei erori, anume incalzirea procesorului. Am rezolvat problema prin montarea unui mic ventilator cu sursa separata de tensiune si aplicarea de banda adeziva de aluminiu pe capacul interior al panoului electronic (partea dinspre arzator). Merge de 2 luni fara nici un fel de problema. Inainte de asta dadea eroare 307 foarte des....Pentru cei interesati pot da ajutor si eventual poze, nu sunt prea multe locuri unde incape ventilatorul. Costa cam 50 de lei totul. NU VA GRABITI SA SCHIMBATI PLACA! Edited by DumitruG, 07 September 2017 - 20:41. |
#8709
Posted 08 September 2017 - 15:35
si totusi nu pricep un lucru...la centralele Ariston zice: raport de modulare 1:10 pentru un consum scăzut de energie,limitează ciclurile on-off. ok asta am inteles...dar daca termostatul de ambient ii da comanda de off atunci cum isi mai poate limita ciclurile de on-off?
|
|
#8710
Posted 08 September 2017 - 16:48
Este vorba de limitarea ciclurilor de pornire oprire doar pe perioada cat este activa comanda de la termostat adica efectiv cand trebuie sa incalzeasca caloriferele. Cand este termostatul pe off si centrala este oprita nu are ce sa mai limiteze.
|
#8711
Posted 10 September 2017 - 11:20
Se da o centrala Ariston Microtec T2 cu urmatoarele probleme:
1. Arzatorul este format din 12 elementi. Aleator se aprind doar primii 6 din partea dreapta si cum electrodul de ionizare este situat pe al saptelea, centrala intra in eroare si opreste flacara. Am desfacut-o ieri si am aspirat foarte bine camera de ardere, inclusiv elementii arzatorului, ventilatorul, elementii schimbatorului, electrozii de aprindere si pe cel de ionizare. Problema apare tot aleator. 2. Apa calda menajera este la fel de fierbinte, indiferent ca setez potentiometrul pe treapta 1 sau pe treapta 9. Am desfacut si curatat sonda NTC si am si verificat-o, rezistenta ei electrica la temperatura camerei este de 9.8 kOhm, iar daca o incalzesc incepe sa scada, deci banuiesc ca nu de aici este problema. Nu stiu principiul dupa care centrala regleaza temperatura a.c.m. Ceva idei, sfaturi? Va multumesc! |
#8712
Posted 12 September 2017 - 10:39
Ai nevoie de refacerea reglajelor pe aprindere (se face din placa electronica de la potentiometrul "lenta acc") si minimul pe vana de gaz. Pentru asta ai nevoie de un manometru pentru masurat presiuni de ordinul zecilor de milibari adica ai nevoie de un specialist.
|