"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: May 13 2024 15:57, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
65
#8137
Posted 19 December 2016 - 18:20
Buna ziua,
Am si eu o problema cu o centrala ARISTON class B PREMIUM care a inceput sa se manifeste intr-un mod ciudat: din cand in cand (frecventa aleatoare, sa spun ca s-a intamplat la inceput la o saptamana si apoi tot mai des) intra in eroare 504 (detasare flacara) si apoi la incercari succesive (resetare) in 5P1, 5P2, 5P3 (aparent aleator, totusi 5P3 pare mai persistent). Insistand cu reset (apasare lunga) intra apoi intr-un ciclu de ardere intensiva in care temperatura o depaseste pe cea setata (inclusiv la apa calda), urmand ca la iesirea din ciclu sa functioneze fara eroare (incalzire si apa calda). In mod ciudat, uneori in ciclul asta de ardere intensiva apar cateva picaturi de apa sub centrala. Asta era manifestarea pana mai recent cand parea sa nu mai iasa din ciclul de eroare in ciuda unor multiple incercari sucesive. De suparare si pt. ca s-a intamplat in week-end cand nu venea nimeni la constatare am desfacut dulapul sa vad cu ochiul unui profan ce are... incercare futila pt ca aici nici macar flacara nu se poate vedea, camera de ardere neavand fereastra; macar am vazut ca pompa merge, ventilatorul merge, cum arata camera de ardere etc.. Totusi, cred ca s-a speriat de perspectiva unui nebun cu surubelnita hotarat s-o faca bucati, pt. ca apoi a pornit la resetare. Dupa aceasta am lasat-o desfacuta si am supravegheat-o sa vad ce mai zice.. Merge de 2 zile fara probleme pe incalzire, dar cand folosesc apa calda apar din nou mesajele de eroare. Totusi, da apa calda pe o perioda scurta, cat sa faci un dus, chiar si dupa aparitia erorii (modelul are mini boiler incorporat). Nu am avut curajul sa insist cu apa calda (gen mers continuu indelungat ca de exemplu la umplerea unei cazi) de frica sa nu o fortez intr-un ciclu de eroare fara iesire. In conditiile astea iese singura (fara reset) din eroare si reia incalzirea. Nu stiu cum sa explic, dar la incalzire merge ventilatorul/ camera de ardere pe un fel de relanti (se tureaza putin ventilatorul la declansare ciclu si apoi merge mai molcom, fara zgomot, chiar si cu flacara dar folosind probabil si condensarea gazelor arse). La solicitare apa calda se tureaza ca la declansarea initiala in incalzire si ramane turata, urmand sa apara si erorile (incepand cu 504- detasare flacara). Are cineva idee ce ar putea fi ? Din pacate citind forumul am citit niste povesti horror si se verifica cu experienta personla unde un DOREL de la una din firmele autorizate ARISTON venit la PIF mi-a rupt stutul la robinetul de gaz incercand sa-l deschida cu mopsul. Puteti recomanda o firma de service mai serioasa, unde clientul nu plateste incompetenta si lipsa de etica ? Va multumesc anticipat pt. indicatii. |
#8138
Posted 19 December 2016 - 18:31
ariston clas premium evo 24 kw cu 20 zile de functionare. presiunea din instalatia de incalzire la rece 1.4 creste pana pe la 1.5 max la cald, asta cred ca e normal.
problema apare cand dau drumul la robinetul de apa calda creste in cateva secunde pana pe la 1.8 si sta asa cat centrala merge pe acm. cand se opreste robinetul de apa calda presiunea revine relativ brusc la 1.5- parca ar fi sincronizat cu oprirea gazului/ventilatorului de la evacuare. tind sa cred ca nu e normal sa se intample asta, de cand am luat centrala asta am luat la citit forumurile si cred ca e celebra vana motorizata care comuta de pe incalzire pe apa calda dar....chiar dupa nici 3 saptamani de functionare ? p.s. deocamdata alte efecte nu produce, trebuie ignorat sau intervenit ? multumesc anticipat Edited by nmariusm, 19 December 2016 - 18:33. |
#8139
Posted 19 December 2016 - 22:45
shawshank, on 19 decembrie 2016 - 18:20, said:
Buna ziua, Am si eu o problema cu o centrala ARISTON class B PREMIUM care a inceput sa se manifeste intr-un mod ciudat: din cand in cand (frecventa aleatoare, sa spun ca s-a intamplat la inceput la o saptamana si apoi tot mai des) intra in eroare 504 (detasare flacara) si apoi la incercari succesive (resetare) in 5P1, 5P2, 5P3 (aparent aleator, totusi 5P3 pare mai persistent). Insistand cu reset (apasare lunga) intra apoi intr-un ciclu de ardere intensiva in care temperatura o depaseste pe cea setata (inclusiv la apa calda), urmand ca la iesirea din ciclu sa functioneze fara eroare (incalzire si apa calda). In mod ciudat, uneori in ciclul asta de ardere intensiva apar cateva picaturi de apa sub centrala. Asta era manifestarea pana mai recent cand parea sa nu mai iasa din ciclul de eroare in ciuda unor multiple incercari sucesive. De suparare si pt. ca s-a intamplat in week-end cand nu venea nimeni la constatare am desfacut dulapul sa vad cu ochiul unui profan ce are... incercare futila pt ca aici nici macar flacara nu se poate vedea, camera de ardere neavand fereastra; macar am vazut ca pompa merge, ventilatorul merge, cum arata camera de ardere etc.. Totusi, cred ca s-a speriat de perspectiva unui nebun cu surubelnita hotarat s-o faca bucati, pt. ca apoi a pornit la resetare. Dupa aceasta am lasat-o desfacuta si am supravegheat-o sa vad ce mai zice.. Merge de 2 zile fara probleme pe incalzire, dar cand folosesc apa calda apar din nou mesajele de eroare. Totusi, da apa calda pe o perioda scurta, cat sa faci un dus, chiar si dupa aparitia erorii (modelul are mini boiler incorporat). Nu am avut curajul sa insist cu apa calda (gen mers continuu indelungat ca de exemplu la umplerea unei cazi) de frica sa nu o fortez intr-un ciclu de eroare fara iesire. In conditiile astea iese singura (fara reset) din eroare si reia incalzirea. Nu stiu cum sa explic, dar la incalzire merge ventilatorul/ camera de ardere pe un fel de relanti (se tureaza putin ventilatorul la declansare ciclu si apoi merge mai molcom, fara zgomot, chiar si cu flacara dar folosind probabil si condensarea gazelor arse). La solicitare apa calda se tureaza ca la declansarea initiala in incalzire si ramane turata, urmand sa apara si erorile (incepand cu 504- detasare flacara). Are cineva idee ce ar putea fi ? Din pacate citind forumul am citit niste povesti horror si se verifica cu experienta personla unde un DOREL de la una din firmele autorizate ARISTON venit la PIF mi-a rupt stutul la robinetul de gaz incercand sa-l deschida cu mopsul. Puteti recomanda o firma de service mai serioasa, unde clientul nu plateste incompetenta si lipsa de etica ? Va multumesc anticipat pt. indicatii. |
#8140
Posted 19 December 2016 - 23:51
Nu are legatura cu PIF, asta a fost acum 2 ani. Oricum nu mai stiu ce a facut exact DOREL la PIF dar ce spui tu suna prea elaborat pt. acel idiot. Intre altele tin minte ca inainte sa verifice gazul a stat 1/2 ora proptit in butonul de reset care apoi nu mai mergea. S-a rezolvat butonul cu ceva hartie lipita pe spate. Oricum ARISTON isi bate joc de clienti cu astfel de oameni... De asta si intrebam de un service profi in Bucuresti, nu vreau sa repet experienta.
|
#8141
Posted 20 December 2016 - 07:50
octavianlaz, on 19 decembrie 2016 - 06:44, said:
este posibil ca vana sa fie colmatata ( sa ,,mearga ,, greu) si atunci motorasul sa nu o poata comuta , dar este posibil ca si motorasul sa aiba probleme . Am desfacut motorul, nu am gasit nici o rotita rupta sau altceva, am curatat contacte, lamele...am mai pus ceva vaselina pe rotite, banui ca problema e intre rotita de pe axul motorului si restul de reductor, acolo nu am mai desfacut, dar am timp acum. In mare functioneaza un pic mai bine, dar nu am nici o garantie ca nu se defecteaza de tot chiar de sarbatori. Asa ca am chemat pe cineva si a schimbat motorul(a venit cu tot cu motor), toata acea tacaneala era din reductorul motorului. Drept sa spun de cind am centrala acel motor tacanea dar mai putin, eu credeam ca asa trebuie sa faca centrala. Cu noul motor nu se aude absolut nimic cind comuta de pe apa calda pe caldura si invers, nu-mi vine a crede. |
#8142
Posted 20 December 2016 - 14:29
IMG_20161219_154054.jpg 48.5K
58 downloads E normal că o centrala nouă Ariston sa vina fără nicio protecție din polistiren in cutie? Cutia părea intactă dar după deschidere am observat lovitura..si in stânga și în dreapta..
IMG_20161219_154054.jpg 48.5K 58 downloads E normal că o centrala nouă Ariston sa vina fără nicio protecție din polistiren in cutie? Cutia părea intactă dar după deschidere am observat lovitura..si in stânga și în dreapta.. |
#8143
Posted 20 December 2016 - 20:26
#8144
Posted 20 December 2016 - 21:48
Da, atit la pornirea pe incalzire cit si pe apa calda, presiunea creste un pic, chestia asta o fac toate centralele.
Daca creste foarte mult, adica sunt variatii mari de presiune la pornire inseamna ca nu mei e aer in vasul de expansiune. |
#8145
Posted 21 December 2016 - 10:27
Presiunea creste de la 0,8 la 2,5 cand cupleaza caldura la ariston 24 ff.As vrea sa bag aer in vasul de expansiune.Am citit ,si trebuie sa introduc pe la ventilul de la vas.Nu vad unde este dispus acest ventil la centrala Ariston 24ff.Am cautat si in cartea tehnica.
|
#8146
Posted 21 December 2016 - 10:37
de obicei e la perete, sub hornul de evacuare, arată ca un ventil auto sau bicicletă. merge umflat cu pompa auto... cu manometru. Bagă-i cît scrie la carte cu 1 grad în plus
Attached FilesEdited by sarac.lipit, 21 December 2016 - 10:44. |
|
#8147
Posted 21 December 2016 - 10:57
S-ar putea să fie dusă vana de comutare apă caldă-încălzire, simering defect, şi când mişcă de pe o poziţie pe alta pătrunde apă din reţea în instalaţia de încălzire.
|
#8148
Posted 21 December 2016 - 11:06
sarac.lipit, on 21 decembrie 2016 - 10:37, said:
de obicei e la perete, sub hornul de evacuare, arată ca un ventil auto sau bicicletă. merge umflat cu pompa auto... cu manometru. Bagă-i cît scrie la carte cu 1 grad în plus Ok,multumesc mult pentru raspunsul prompt.Am gasit,baietii care au montat-o au pus-o sus detot de trebuie sa te cateri cu scara de pompieri.Si nenorocitul de ventil este chiar dupa un suport negru de prindere de nici nu-l vezi decat daca esti deasupra centralei. |
#8149
Posted 21 December 2016 - 11:15
Trebuie sa golesti centrala de apa inainte de a reface perna de aer din vasul de expansiune.
mihaicozac, on 21 decembrie 2016 - 10:57, said:
S-ar putea să fie dusă vana de comutare apă caldă-încălzire, simering defect, şi când mişcă de pe o poziţie pe alta pătrunde apă din reţea în instalaţia de încălzire. Vana aceea comuta agentul termic (apa din calorifere) catre calorifere sau schimbatorul in placi. Nu are cum sa bage apa din retea in circuitul de agent termic. |
#8150
Posted 21 December 2016 - 11:28
Ai grija sa nu confunzi supapa vasului de expansiune cu aerisitorul automat al instalatiei. Supapa vasului nu o pun „baietii”. Ea e montata din fabrică chiar pe vasul de expansiune. Se separa centrala de restul instalatiei si se goleste doar centrala. se reface perna de aer a vasului de expansie la 1,2 bar. Câteodată este infundata teava ce uneste vasul de expansiune cu instalatia de incălzire.. Poate fi chiar perna de cauciuc fisurată ( caz mai rar)
În desenul tau, supapa este situată pe vas „la ora 12” Edited by orlandobarbulescu, 21 December 2016 - 11:30. |
#8151
Posted 21 December 2016 - 11:53
Da,am scos apa din centrala prin deschiderea unui robinet de apa calda.Dar se pare ca prea mult nu s-a schimbat,tot creste,sa vad in stand by dupa ce se opreste termostatul.Dar banuiesc ca tot la fel face.Am avut probleme su cu presostatul anul trecut.Cel care a montat centrala a prins stramb presostatul si in timp a inceput sa curga pe la baza presostatului si garnitura de cauciuc.Daca mai face nu am decat sa-l schimb si pe asta ca vad cateva picaturi pe la gura stiutului de presostat.Chestia este ca nici nu prea se gaseste si este sam 150 lei.Dar nu as putea sa-i pun un dop ceva sa nu mai piarda pe acolo?
Mda, la presiunea de 2,5 bari am gasit balta sub presostat si el ar trebui sa duca pana la 3.Este clar ca trebuie schimbat si asta. |
|
#8152
Posted 21 December 2016 - 12:31
Deschiderea robinetului de apă calda nu goleste centrala ci doar boilerul. centrala se goleste prin robinetul de golire al centralei.
Din nefericire nu am nicio idee ce crezi tu ca este presostatul...manometrul de presiune, presostatul de presiune minimă.....? Câteva poze ne-ar lamuri mai bine. Edited by orlandobarbulescu, 21 December 2016 - 12:33. |
#8153
Posted 21 December 2016 - 16:13
orlandobarbulescu, on 21 decembrie 2016 - 12:31, said:
Deschiderea robinetului de apă calda nu goleste centrala ci doar boilerul. centrala se goleste prin robinetul de golire al centralei. Din nefericire nu am nicio idee ce crezi tu ca este presostatul...manometrul de presiune, presostatul de presiune minimă.....? Câteva poze ne-ar lamuri mai bine. Scuze,era vorba despre siguranta de presiune,aceea de 3 bari.Am cumparat alta cu 35 dar nu este ca originalul,ala costa 120 dar nu am mai gasit,dar acum se fac din plastic si nu mai are rotita de care tragi sa scoti apa.Se pare ca sunt rusesti,scrie ceva in rusa pe punga de plastic.Sa vad acuma cum se va conporta.Cateodata mai dadea si eroare ionizare,cred ca trebuie curatat si asta. |
#8154
Posted 21 December 2016 - 17:07
Salut,
Am cumparat o centrala Ariston Clas Premium Evo 24 EU in condesatie. Va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la intrebarile : 1. Este normal ca presiunea apei din instalatia de incalzire sa scada in 40 de zile de la 1.2atm la 0.5atm (apare eroare in functionare datorita presiunii mici) ? 2. Este normal ca atunci cand deschid robinetul pentru a readuce presiunea la 1.2 atm sa se auda zgomote puternice si sa apara vibratii in centrala ? Edited by energy_crazy, 21 December 2016 - 17:09. |