Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
#8120
Posted 12 December 2016 - 22:55
Buna seara ,la centralele ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM ,am vazut ca au terminatia EU sau FF,stie cineva ce inseamna? .Multumesc
Edited by coyotte, 12 December 2016 - 23:06. |
#8121
Posted 12 December 2016 - 23:48
Cred ca a mai fost o intrebare asemanatoare.
FF inseamna tiraj fortat si este terminatia veche pentru centralele in condensare de anul trecut. Tirajul fortat oricum este implicit la cele in condensare. EU este terminatia noua pentru modelele de anul acesta, si inseamna ca s-au conformat normelor Erp. Din ce am observat eu, la modelul Clas Premium au inlocuit pompa cu 2 viteze cu o pompa "complet modulanta", asta insemnand o turatie variabila continuu. La Genus Premium nu stiu care sunt diferentele. mariussoft, on 12 decembrie 2016 - 17:34, said:
Peretele exterior e din doua placi beton si undeva furtunul se blocheaza ... iar in seara asta nu cred ca mai gasesc pe cineva care sa largeasca gaura. Eu am un rotopercutor Bosch de 550W dar nu ma indur sa-l bag la burghiu asa mare. La mine e placa de beton si un strat de caramida pusa pe cant, pentru putina izolatie termica. Cand au gaurit peretele, in 3 etape, caramida s-a fracturat in interior si bloca, agata burghiul. Pana la urma au spart-o cu dalta. Edited by DanielD67, 13 December 2016 - 00:12. |
#8122
Posted 13 December 2016 - 11:03
#8124
Posted 13 December 2016 - 11:43
500 lei cu tot cu manopera
Edited by sashamiha, 13 December 2016 - 12:01. |
#8125
Posted 13 December 2016 - 12:12
EÈti sigur că la 500 lei primeÈti Sensys-ul NET? Eu văd că preÈul pentru varianta fara conectare la internet e între 400 si 500 lei.
Am găsit în Spania Sensys Net la 176,82 euro...sau în Ungaria la 83200 Ft sau 134193 Ft. Edited by protecties, 13 December 2016 - 12:18. |
#8126
Posted 13 December 2016 - 13:32
Discuția a avut loc prin noiembrie, când au avut de lucru la centrală. Atunci am primit pliantul cu Sensys și mi-au spus că magazinul va aduce prin ianuarie, la 400 și ceva preț, și cam cu manopera ar fi 500 lei . Evident că e un preț nu de catalog, unul bătut în cuie. Mă pot aștepta ca in ianuarie , când intra in magazin, prețul pachetului să difere .
|
#8127
Posted 13 December 2016 - 16:35
#8128
Posted 15 December 2016 - 21:02
Salutare dragi prieteni, prin septembrie am cerut ceva sfaturi legat de consumul de gaz "butelie" legata la centrala Ariston, majoritatea a tinut cu propanul din septembrie pana acus 2 saptamanii am testat pana miau sarit ochii din cap toate firmele posibile ce pute-au sa imi puna la dispozitie butelie mare de propag si mam convins.
Prima oara am gasit pe cineva care imi aducea butelia de propan la pretul de 165Lei 1 Butelie, groaznic, ma tinea 3 maxim 4 zile in care ziua opream caldura, practic am setato din termostat la 21 grade dar ziua din cauza ca casa e pe soare toata ziua, opream caldura era destul de cald in casa fara incalzire plus se mai facea mancare ...etc deci nu aveai treaba cu caldura pe timp de zi. Dupa care bulangiul care imi aducea buteliile in ultima perioada ma tinea 2 zile, ma am zis ca poate din cauza ca e frig afara, dar si ultima decisiva m-a tinut 5 ore sami bag picioru am crezut ca crep de nervi, ma tunat in 1 luna de 13-15 mil in care, butelia o foloseam doar si doar pentru incalzire, apa calda pentru dush cu instant electric am zis ca nu exista ceva nu e bine, ultima butelie care mia adus-o pur si simplu am carat-o singur am dat rapid un telefon la un prieten care are o cunostinta sofer pe tirurile care transporta propan, si mia zis ca defapt ei baga in butelii la ochii cam cat crede ei, in clipa aia am crezut ca inebunesc. Am facut zeci de kilometri sa merg pana la o firma autorizata de unde miam cumparat butelie cu 250 Lei + 200 Lei ca era incarcata cu propan sigilata cu certificat de garantie tot ok, am fost foarte fericit ca daca e mult mai ok, cumpar 4 butelii si merg eu sa le incarc nu era problema la ei, am pus butelia tot ok, am testat-o m-a tinut 4 zile doar pentru incalzire, mam crizat am luat butelia cu un prieten si am mers la o benzinarie sa o incarc cu GPL am bagat 85 Litri in ea suma: 195 Ron am mers acasa am legt-o iam dat drumu totul ok functiona perfect astfel cu butelia incarcata de mine de la GPL cu 85 litri ma tinut 1 saptamana in care caldura a mers zi noapte fara sa fac economii si de acus 3 saptamanii afara sunt peste -5 chiar si -10 grade + dushuri + spalat de vase si incarcat la GPL ajung cu 4 Butelii / Luna adica 800 RON in care am incalzire in toata casa, apa calda menajera, dush ...etc Asa ca m-am convins si de propanu vieti care m-a mancat zilele si bani si eram complet terorizat ca ce voi face, trebuie sa bag si 2 aere conditionate mai vine si factura de curent de vreo 500 700 ron ajung la peste 2000 lei doar caldura in casa, eram complet distrus, nu dormeam noptile din cauza asta. Astfel m-am luat dupa toata lumea ca nu ca propan propan propan, propan o .... nu te lua dupa nimeni testeaza, eu am testat ca eram foarte curios si sa nu`mi para rau ca nu am testat ce si cum e mai bine. Am casa pe 1 nivel, 100MP locuibili, incalzire in pardosea, casa placata cu polistiren de 10CM, in pot intre grinzi si rigips am pus vata de grosime de 20cm pe margini am pus de 30cm, practic vata era de 30cm adusa din austria, peste nu am reusit sa mai pun OSB pana la vara. Am centrala incondesare ariston Genus Premium Evo 24, imi este setata la 45 grade incalzirea, apa calda la 36grade, ce stiu la acceste centrale setarea maxima recomandata este e 48 grade la incalzire astfel centrala mai arde 1 data gazul, de accea si pe instructiuni sau manual spune ca economisesti 30% consumul de gaz, daca ii dai peste 50 55 grade, au pus-o iti pana la gaz de mama focului, am testat si asta si este adevarat, am avut timp si cand sa testez toate cacaturile posibile citite si auzite, pana am ajuns tot la ideiile mele Legat de cei care comenteaza ca GPL-u nu are randament ca nu stiu ce, e vrajala, singuru dezavantaj la GPL este ca daca ti butelia afara si scade deja la jumate lichidu in butelie nu mai merge, e prea rece si nu rezista, astfel am pus butelia in camera unde am doar centrala si nu am probleme deloc, am testat si asta si nu ai nevoie sa legi mai multe butelii in seria ca nu are presiuni ca nu stiu alte prostii scrise de alti si netestate, am testat tot ce am gasit pe internet, ce am citit, auzit si nimeni nu a zis nimic corect, doar 1 singur baiat am vazut aici pe softpedia care la fel a precizat ca il tine 1 butelie incarcata la GPL 1 saptamana care nu am luat deloc in considerare ce spune ca am zis ca nu ma ca propanu. Asta mia fost lectie de viata, nu asculta de nimeni, testeaza nu te da batut, eu am testat ca am fost nevoit am copil mic acasa nu pot sa il tin in frig, iar gazul bulangii astia de cine apartinem noi ARAD nu vor sa ne faca extindere de retea 10m pana la primavara vara. PS: Fratemeu are centrala electrica tocmai cumparata anul asta instalatie noua tot nou casa la fel 100MP, la primavara o zboara si trece pe gaz pe butelie este mult mult mai ieftin decat pe electric, adica de la 800 RON la 1500 curentul e diferenta la cat plateste el curent. Asta am avut de spus, daca ceva am scris alandala, imi cer scuze dar am tot zis ca am sa scriu sa vada si alti pur adevar si testat de mine la maxim din septembrie pana acum 3 saptamanii ce am trecut complet pe GPL si sunt complet fericit, stiu ca e riscant dar am cumparat si un detector de gaz (250lei) Edited by BidiBoy, 15 December 2016 - 21:05. |
|
#8129
Posted 18 December 2016 - 13:40
Salut băieți, am o problemă cu o centrală ariston clas 24 ff și nu știu exact unde este problema, am să explic mai jos:
Apa caldă merge, problema apare la calorifere. Centrala pornește și functionează corect, incălzește la temperatura setată, se oprește așa cum trebuie, când scade temperatura pornește din nou focul, și functionează așa cum ar trebui, insă de multe ori când pornește din nou focul, oprește și pompa și ii da eroare de circulație insuficientă. Uneori funcționeaza ok 30 de minute, alteori dupa prima pornire a focului ii da eroare. Am fost foarte atent și de fiecare dată când ii da eroare se intampla aceasi chestie, când pornește focul oprește pompa, iar eu știu deja când urmează să ii dea eroare și când nu, adică e simplu, văd ca a pornit focul și oprește pompa chiar dacă ea pană să porneasca focul mergea, stiu că după 5 6 secunde o să se oprească totul și o să ii dea eroare. Am verificat pompa și nu este blocată, a fost curațat corpul pompei, iar condensatorul acesteia pare a fi unul solid, am curațat și schimbatorul secundar. Problema continuă să persiste, și doar pe incălzire, dacă dau drumul la apa merge fară probleme apa caldă. Sugestii? Edited by egoistdream, 18 December 2016 - 13:48. |
#8130
Posted 18 December 2016 - 14:44
egoistdream, on 18 decembrie 2016 - 13:40, said:
Salut băieți, am o problemă cu o centrală ariston clas 24 ff și nu știu exact unde este problema, am să explic mai jos: Apa caldă merge, problema apare la calorifere. Centrala pornește și functionează corect, incălzește la temperatura setată, se oprește așa cum trebuie, când scade temperatura pornește din nou focul, și functionează așa cum ar trebui, insă de multe ori când pornește din nou focul, oprește și pompa și ii da eroare de circulație insuficientă. Uneori funcționeaza ok 30 de minute, alteori dupa prima pornire a focului ii da eroare. Am fost foarte atent și de fiecare dată când ii da eroare se intampla aceasi chestie, când pornește focul oprește pompa, iar eu știu deja când urmează să ii dea eroare și când nu, adică e simplu, văd ca a pornit focul și oprește pompa chiar dacă ea pană să porneasca focul mergea, stiu că după 5 6 secunde o să se oprească totul și o să ii dea eroare. Am verificat pompa și nu este blocată, a fost curațat corpul pompei, iar condensatorul acesteia pare a fi unul solid, am curațat și schimbatorul secundar. Problema continuă să persiste, și doar pe incălzire, dacă dau drumul la apa merge fară probleme apa caldă. Sugestii? Un coleg care sta la casa cu etaj a avut aceasi problema cu un ariston genus, la fel eroarea era circulatie insuficienta... a rezolvat chemand pe cineva care a spalat de mal instalatia in interior si caloriferele, la vara le va spala pe fiecare in parte . Temporar insa a rezolvat . |
#8131
Posted 18 December 2016 - 17:56
Nu cred ca asta e problema, acum observ ca daca centrala ia foc merge ok, nu ii da eroare, ii da erori cand reporneste focul, practic cand porneste focul nu se mai aude apa trecand prin pompa merge 5 6 secunde dupa care se aude un zgomot urat si bolboroseste si ii da eroare. Am observat ca la fel e si cu apa calda, daca o lasi pornita merge si 20 de ore fara erori, insa daca e oprita si repornita se intampla aceasi chestie. Are probleme cand reporneste focul, nu imi dau seama de la ce e.
|
#8132
Posted 18 December 2016 - 22:31
egoistdream, on 18 decembrie 2016 - 17:56, said:
Nu cred ca asta e problema, acum observ ca daca centrala ia foc merge ok, nu ii da eroare, ii da erori cand reporneste focul, practic cand porneste focul nu se mai aude apa trecand prin pompa merge 5 6 secunde dupa care se aude un zgomot urat si bolboroseste si ii da eroare. Am observat ca la fel e si cu apa calda, daca o lasi pornita merge si 20 de ore fara erori, insa daca e oprita si repornita se intampla aceasi chestie. Are probleme cand reporneste focul, nu imi dau seama de la ce e. |
#8133
Posted 19 December 2016 - 00:02
Buna.
Am un Ariston bis 24 ff, A fost schimbata vana cu trei cai, dar, doar vana nu si motorasul. De citeva zile a inceput sa tacane cind se schimba de pe apa calda pe incalzire, sunt momente cind ramine tacanind si foarte greu o pot face sa-si revina. Astazi era cit pe ce sa nu mai comute pe apa calda... Trebuie schimbat si motorasul? Sau poate se blocheaza vreun releu ce comanda acel motoras, nu-mi dau seama... Multumesc Edited by blezneag, 19 December 2016 - 00:03. |
|
#8134
Posted 19 December 2016 - 06:44
blezneag, on 19 decembrie 2016 - 00:02, said:
Buna. Am un Ariston bis 24 ff, A fost schimbata vana cu trei cai, dar, doar vana nu si motorasul. De citeva zile a inceput sa tacane cind se schimba de pe apa calda pe incalzire, sunt momente cind ramine tacanind si foarte greu o pot face sa-si revina. Astazi era cit pe ce sa nu mai comute pe apa calda... Trebuie schimbat si motorasul? Sau poate se blocheaza vreun releu ce comanda acel motoras, nu-mi dau seama... Multumesc este posibil ca vana sa fie colmatata ( sa ,,mearga ,, greu) si atunci motorasul sa nu o poata comuta , dar este posibil ca si motorasul sa aiba probleme . |
#8135
Posted 19 December 2016 - 06:52
Credeti ca se poate achizitiona un nou motoras fara a avea nus'ce autorizatii?
Am sa chem pe cineva cu o pompa sa faca o spalare a centralei, poate se curata si vana... Multumesc pentru indicatii. |
#8136
Posted 19 December 2016 - 14:57
maricmanu, on 18 decembrie 2016 - 22:31, said:
Poate ca din cauza ca atunci cand reporneste focul reporneste si pompa? Nu? Poate ca pompa nu reporneste? Ce-ar fi sa-i inlocuiasca condensatorul si dupa aia sa spuna ce mai face? Am deconectat mufa de la motor și fix aceleași simtome are, deci de aici e problema, ori condensatorul ori tot motorul. Știe cineva unde găsesc in București condensatorul de mai jos? [ http://pix.toile-libre.org/upload/original/1482152040.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |