Centrale ARISTON (Merloni)
#4771
Publicat: 14 octombrie 2014 - 11:48
am desfacut toate capetele termostatice si am dat centrala la 24 de grade ,in casa fiind 21 ,am strangulat si robinetul de retur la caloriferul de langa cemtrala si la cel din baie fiind urmatorul ..nicio schimbare ..mai mult de atat nici caloriferul de sub centrala,in partea de jos nu este clad ci caliu ..
Editat de mihaydom, 14 octombrie 2014 - 11:52. |
#4772
Publicat: 14 octombrie 2014 - 12:01
mihaydom, on 14 octombrie 2014 - 11:48, said:
nici caloriferul de sub centrala,in partea de jos nu este clad ci caliu .. Cat timp a functionat? Ce temperatura are apa care vine de la centrala? Acum simptomele par sa indice faptul ca nu exista circulatie prin instalatie. Ai cumva un filtru Y sub centrala? S-ar putea sa fie infundat. |
#4774
Publicat: 14 octombrie 2014 - 12:21
85 de grade e prea mult. Las-o la un 60, ar trebui sa fie de ajuns.
20 de minute nu-i foarte mult, o casa rece poate sa absoarba multa caldura. Ai ceva robineti pe traseu care ar putea fi partial inchisi? Editat de kolfleading, 14 octombrie 2014 - 12:21. |
#4776
Publicat: 14 octombrie 2014 - 13:24
@Servoman si ceilalti care si-au batut capul-Eroare 504 dupa 3 detasari successive
In primul rand mii de multumiri. Dupa nspe mii de coieli si amanari la reparatorii agreati zonali Alba[a caror competenta si calificare dupa parererea mea sunt de nivelul ne,a Gigel care sudeaza la cornier] am ajuns la Ariston Romania-Bucuresti. Intamplator domnul care tine de departamentul lor tehni s-a deplasat pana la mine avand la dansul aproapoe toata central mea sub forma de piese. Inlocuirea senzorului de ionizare-rezultat nada zero.Curatare, verificare distanta electrozi 4mm-zero.Masurat curentul 3 4 miliamperi ok.Reglat si parareglat vana-eroare 504. Intr-un final a pus o placa electronica pe care o avea la dansul versiune 2012 si surpriza-mergea din prima.Placa care insa invariabil...costa! A facut dansul si o poza la vana veche-care DA era din lotul ala nenorocit pana in 2008 cand au schimbat-o ca sa poata schimba gratiit vana.dar dansul spune sigur ca era din placa care nu mai vedea ionizarea. Acum eu tot sper ca vana NOUA pe care o va adduce va fi compatibila cu placa mea VECHE.Ma gandesc ca Ariston a schimbat vana ca sa o faca compatibila cu placa veche de origine.Si sper sa scap cu inlocuirea placii. O sa ma uit si pe dos la contacte dar nu prea am observant nimic acolo-poate placa veche avea un contact imperfect sau fisurat.ma gandesc ca lovindu-se producatorul MTS de problema asta cu 504 nu degeaba a decis chimbarea vanei si NU a placii. Acum din doua una:ori va merge NOUA vana pe VECHEA placa-fiind compatibila ori NOUA placa vede mai bine VECHEA vana si schimbarea acestuiia-gratuita sau la suma modica-nu mai imi adduce nici un folos. Oricum problema a fost rezolvata exclusiv prin deplasarea responsabilului pe tara Ariston-cei din Alba fiind praf si pulbere9eu le-as recomanda sa isi depuna un cv in domeniu siderurgie sau lucrari drumuri si poduri fara nici un fel de ironie]. Acum central mege brici-am putut sa imi aduc si eu copilul inapoi in casa de la o vecina-era frig de scoteam aburi de 5 saptamani nici o incalzire. Inca o data multumesc pt interesul acordat si sper sa merga vana cea noua cu vechea placa... Editat de reallifehunter, 14 octombrie 2014 - 13:25. |
#4777
Publicat: 14 octombrie 2014 - 20:27
reallifehunter, on 14 octombrie 2014 - 13:24, said:
@Servoman si ceilalti care si-au batut capul-Eroare 504 dupa 3 detasari successive In primul rand mii de multumiri. Dupa nspe mii de coieli si amanari la reparatorii agreati zonali Alba[a caror competenta si calificare dupa parererea mea sunt de nivelul ne,a Gigel care sudeaza la cornier] am ajuns la Ariston Romania-Bucuresti. Intamplator domnul care tine de departamentul lor tehni s-a deplasat pana la mine avand la dansul aproapoe toata central mea sub forma de piese. Inlocuirea senzorului de ionizare-rezultat nada zero.Curatare, verificare distanta electrozi 4mm-zero.Masurat curentul 3 4 miliamperi ok.Reglat si parareglat vana-eroare 504. Intr-un final a pus o placa electronica pe care o avea la dansul versiune 2012 si surpriza-mergea din prima.Placa care insa invariabil...costa! A facut dansul si o poza la vana veche-care DA era din lotul ala nenorocit pana in 2008 cand au schimbat-o ca sa poata schimba gratiit vana.dar dansul spune sigur ca era din placa care nu mai vedea ionizarea. Acum eu tot sper ca vana NOUA pe care o va adduce va fi compatibila cu placa mea VECHE.Ma gandesc ca Ariston a schimbat vana ca sa o faca compatibila cu placa veche de origine.Si sper sa scap cu inlocuirea placii. O sa ma uit si pe dos la contacte dar nu prea am observant nimic acolo-poate placa veche avea un contact imperfect sau fisurat.ma gandesc ca lovindu-se producatorul MTS de problema asta cu 504 nu degeaba a decis chimbarea vanei si NU a placii. Acum din doua una:ori va merge NOUA vana pe VECHEA placa-fiind compatibila ori NOUA placa vede mai bine VECHEA vana si schimbarea acestuiia-gratuita sau la suma modica-nu mai imi adduce nici un folos. Oricum problema a fost rezolvata exclusiv prin deplasarea responsabilului pe tara Ariston-cei din Alba fiind praf si pulbere9eu le-as recomanda sa isi depuna un cv in domeniu siderurgie sau lucrari drumuri si poduri fara nici un fel de ironie]. Acum central mege brici-am putut sa imi aduc si eu copilul inapoi in casa de la o vecina-era frig de scoteam aburi de 5 saptamani nici o incalzire. Inca o data multumesc pt interesul acordat si sper sa merga vana cea noua cu vechea placa... Placa electronica se poate repara in multe cazuri si merita incercat. Nu ar strica sa postezi o poza cu placa in special zona unde intra firul de la electrodul de ionizare care trebuie sa fie in unul din colturile placii electronice. Primele versiuni de placi aveau alimentarea circuitului de ionizare cu transformator de 110V, dar e posibil ca versiunile mai noi sa aiba alimentarea circuitului de ionizare cu un banal condensator care se devalorizeaza. Editat de servoman, 14 octombrie 2014 - 20:33. |
#4778
Publicat: 15 octombrie 2014 - 18:41
Buna ziua
am pus astazi un termostat de camera pe centrala mea de apartament Ariston Bis. In ce pozitie trebuie sa stea comutatorul acela de pe centrala de pe care dadeam caldura mai tare la calorifere? Pe 0? Desi termostatul era setat pe 15 grade si in camera sunt 23 de grade, e normal ca centrala sa porneasca atunci cand invart de comutatorul acela de pe ea- cel cu caloriferele? |
#4779
Publicat: 15 octombrie 2014 - 18:56
alexandrusas, on 15 octombrie 2014 - 18:41, said:
Buna ziua am pus astazi un termostat de camera pe centrala mea de apartament Ariston Bis. In ce pozitie trebuie sa stea comutatorul acela de pe centrala de pe care dadeam caldura mai tare la calorifere? Pe 0? Desi termostatul era setat pe 15 grade si in camera sunt 23 de grade, e normal ca centrala sa porneasca atunci cand invart de comutatorul acela de pe ea- cel cu caloriferele? |
#4780
Publicat: 15 octombrie 2014 - 20:19
alexandrusas, on 15 octombrie 2014 - 18:41, said:
Buna ziua am pus astazi un termostat de camera pe centrala mea de apartament Ariston Bis. In ce pozitie trebuie sa stea comutatorul acela de pe centrala de pe care dadeam caldura mai tare la calorifere? Pe 0? Desi termostatul era setat pe 15 grade si in camera sunt 23 de grade, e normal ca centrala sa porneasca atunci cand invart de comutatorul acela de pe ea- cel cu caloriferele? |
|
#4781
Publicat: 16 octombrie 2014 - 02:11
alexandrusas, on 15 octombrie 2014 - 18:41, said:
Buna ziua am pus astazi un termostat de camera pe centrala mea de apartament Ariston Bis. In ce pozitie trebuie sa stea comutatorul acela de pe centrala de pe care dadeam caldura mai tare la calorifere? Pe 0? Desi termostatul era setat pe 15 grade si in camera sunt 23 de grade, e normal ca centrala sa porneasca atunci cand invart de comutatorul acela de pe ea- cel cu caloriferele? Editat de Adrian Fx, 16 octombrie 2014 - 02:13. |
#4782
Publicat: 16 octombrie 2014 - 22:22
Ajutati-ma cu o pompa pentru Ariston MFFi 23A.sn 2320030101294.
Pompa e pe duca cica si trebuie schimbata. Acum am un DAB 55/130 VA iar cel care a verificat centrala a zis ca e cam 600 lei o pompa noua.Pe net am gasit-o la 350 lei. Niste sugestii va rog mult |
#4783
Publicat: 16 octombrie 2014 - 22:39
danpet, on 11 octombrie 2014 - 12:03, said:
Schimba si vezi ce se intampla.Daca nu-ti convine,pui vechea valoare la loc...Sa ne spui si noua concluziile. De fapt , eu nu prea am spus mai clar ce vreau ; ma deranjeaza ritmul de pornit/oprit al centralei ; merge 1 minut , pauza 4 minute. Ce sa fac ca sa aibe porniri mai rare ? Nu am posibilitatea sa maresc capacitatea radiatoarelor. |
#4787
Publicat: 17 octombrie 2014 - 13:42
Centrala este Genus Evo 24FF, minim 10.2kw.
Exista termostat de ambint tip cronotermostat on/off. Centrala este setata la 55 gr. Nr calorifere =4 buc Sint robineti termostatati pe 3 calorifere. Toti robinetii sint actual deschisi la maxim. Pentru cazul ca lucreaza cu 2 calorifere , 4 minute pauza , 10-40s merge . Caloriferele au insumat o putere de 2597+2164+1298+975=7034w la 90/70/20 Editat de hspinache, 17 octombrie 2014 - 13:42. |
#4788
Publicat: 17 octombrie 2014 - 14:51
Termostatul de ambient (TA) ar trebui sa opreasca centrala.
Din diverse motive insa nu se atinge temperatura dorita, programata pe TA. Incaperea cu TA are robinet termostatic? Daca da, da jos capul termostatic de pe robinet. Mai poti sa incerci sa mai ridici putin temperatura agentului termic, sa zicem 65 C. |