Stimati prieteni are cineva idee unde pot gasi ( pe net) schema de functionare si eventual depanare a unei centrale bosch destul de veche dar cu tiraj fortat ? In cazul de fata nu mai produce apa calda ,cred ca e senzorul ,nu ami porneste flacara si curge doar apa rece !
Va multumesc! |
#3674
Posted 08 January 2009 - 09:36
Daca ne spui exact ce model poate ai sanse. Sau poate pui o poza..
Edited by dicdobre, 08 January 2009 - 09:37. |
#3675
Posted 08 January 2009 - 09:38
cristimar1, on Jan 8 2009, 09:19, said: Stimati prieteni are cineva idee unde pot gasi ( pe net) schema de functionare si eventual depanare a unei centrale bosch destul de veche dar cu tiraj fortat ? In cazul de fata nu mai produce apa calda ,cred ca e senzorul ,nu ami porneste flacara si curge doar apa rece ! Va multumesc! |
#3676
Posted 08 January 2009 - 10:16
Salutare!
Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala. De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig. Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt. Numai bine! |
#3677
Posted 08 January 2009 - 10:17
dicdobre, on Jan 8 2009, 09:36, said: Daca ne spui exact ce model poate ai sanse. Sau poate pui o poza.. Multumesc |
#3678
Posted 08 January 2009 - 10:58
mos_gerila, on Jan 8 2009, 10:16, said: Salutare! Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala. De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig. Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt. Numai bine! |
#3679
Posted 08 January 2009 - 12:16
cristimar1, on Jan 8 2009, 11:19, said: ..schema de functionare si eventual depanare a unei centrale bosch destul de veche dar cu tiraj fortat ? .. nu mai produce apa calda ,cred ca e senzorul ,nu ami porneste flacara si curge doar apa rece ! Attached Files |
#3680
Posted 08 January 2009 - 13:23
mos_gerila, on Jan 8 2009, 09:16, said: Salutare! Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala. De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig. Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt. Numai bine! ionizarea sau presostatul....daca merge citeva secunde,inseamna ca vana de gaz nu are nimic.....sau stecherul,e si asta o posibilitate |
#3681
Posted 08 January 2009 - 13:45
scheleton, on Jan 8 2009, 12:16, said: Eu nu cred ca e adusa de afara, cred ca e un Bosch Novatherm ZW20AME. Atasez un extras din instruc. Problema ramine aceeasi: membrana de la presostatul de ACM. Este greu de schimbat pentru cineva care nu se pricepe. @cristimar1 va trebui sa apeleze la o firma specializata. |
#3682
Posted 08 January 2009 - 13:52
|
#3683
Posted 08 January 2009 - 13:55
caldut, on Jan 8 2009, 13:23, said: ionizarea sau presostatul....daca merge citeva secunde,inseamna ca vana de gaz nu are nimic.....sau stecherul,e si asta o posibilitate deci polarizarea incorecta (stecherul bagat invers in priza) face ca senzorul de ionizare sa nu poata detecta flacara si opreste gazul care se pare ca arde timp de 10s. de presostat nu poate fi vorba pentru ca ar fi dat alt cod de avarie. daca nu merge cu stecherul inversat posibil probleme pe placa electronica - a se vedea discutii referitoare la ariston unde se decalibreaza un condensator Pentru polarizare corecta a se vedea pag 167 - conectarea la retea Pentru coduri de eroare pag 182 Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat. Attached FilesEdited by dicdobre, 08 January 2009 - 13:56. |
#3684
Posted 08 January 2009 - 14:04
dicdobre, on Jan 8 2009, 12:55, said: deci polarizarea incorecta (stecherul bagat invers in priza) face ca senzorul de ionizare sa nu poata detecta flacara si opreste gazul care se pare ca arde timp de 10s. de presostat nu poate fi vorba pentru ca ar fi dat alt cod de avarie. daca nu merge cu stecherul inversat posibil probleme pe placa electronica - a se vedea discutii referitoare la ariston unde se decalibreaza un condensator Pentru polarizare corecta a se vedea pag 167 - conectarea la retea Pentru coduri de eroare pag 182 Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat. s-au defectat destule presostate,far sa fi aparut cod de avarie,desi cartea spune ca ar trebui....si totusi uite ca se intimpla ideea ta e f. buna...intr-adevar cei care au avut probleme,ar trebui sa posteze din nou,dupa remediere...ar fi in spiritul forumului. |
#3685
Posted 08 January 2009 - 14:39
scheleton, on Jan 8 2009, 13:52, said: daca e Novatherm, nu conteaza polaritatea. Si daca e asa veche, eu zic sa-si ia o centrala noua. Poate baga bani in piese (milioane si milioane), dar stiu eu daca merita ?! @dicdobre vorbea despre un Immergas EOLO Star, care se pare ca este gresit bagata in priza. Daca @mos gerila nu mai revine... probabil ca asta a fost. Daca nu e asta, probabil ca are probleme cu etansarea cosului. dicdobre, on Jan 8 2009, 13:55, said: Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat. Edited by florin71_skoda, 08 January 2009 - 14:40. |
#3686
Posted 08 January 2009 - 14:44
Multumesc mult pentru raspunsuri si pentru manual. Am sa incerc cu stecherul bagat invers. Intr-adevar am flacara cam 5 sec dupa care se stinge si apare eroarea. Totusi codul de eroare nu pare cel conform cu realitatea... "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii". Poate fi si de la ionizare si de la ventilator. Am sa desfac azi camera de ardere sa inspectez vizual componentele si am sa verific si ventilatorul. Sunt inginer si ma mai pricep, dar in centrale nu m-am bagat pana acum. Poate suna iresponsabil, dar de fiecare data am incercat sa rezolv singur problema prin documentare si experienta practica, decat sa platesc pe cineva pur si simplu. Desigur, nu am reusit de fiecare data...
Solutii sunt tot timpul, important e sa adoptam una cat mai eficienta... Am sunat la service, dar astia vin dupa cateva zile sau cine stie cand si eu stau prin frig pana atunci... Macar daca-s fi singur, dar am si familie... Numai bine si va tin la curent... Edited by mos_gerila, 08 January 2009 - 14:48. |
#3687
Posted 08 January 2009 - 15:05
mos_gerila, on Jan 8 2009, 14:44, said: Multumesc mult pentru raspunsuri si pentru manual. Am sa incerc cu stecherul bagat invers. Intr-adevar am flacara cam 5 sec dupa care se stinge si apare eroarea. Totusi codul de eroare nu pare cel conform cu realitatea... "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii". Poate fi si de la ionizare si de la ventilator. Am sa desfac azi camera de ardere sa inspectez vizual componentele si am sa verific si ventilatorul. Sunt inginer si ma mai pricep, dar in centrale nu m-am bagat pana acum. Poate suna iresponsabil, dar de fiecare data am incercat sa rezolv singur problema prin documentare si experienta practica, decat sa platesc pe cineva pur si simplu. Desigur, nu am reusit de fiecare data... Solutii sunt tot timpul, important e sa adoptam una cat mai eficienta... Am sunat la service, dar astia vin dupa cateva zile sau cine stie cand si eu stau prin frig pana atunci... Macar daca-s fi singur, dar am si familie... Numai bine si va tin la curent... Din prima descriere a codului asa parea - lipsa flacara, daca nu e asa spune-ne care este (vezi pag 182). Daca vrei manualul complet da-mi PM cu adresa ta de mail. Daca umbli in centrala sa verifici si presostatul de aer, ar fi bine sa ai un ohmmetru, si sa vezi daca conecteaza/deconecteaza cand sufli/tragi aer (cu gura) pe furtunele cu care este conectat hidraulic la cos, si cum a zis si @florin 71 - etanseitatea kitului de evacuare si de ce nu, sa vezi daca nu cumva e infundat (cunosc caz in care din cauza pierderii mastii/grilei exterioare de pe kit intrau vrabii in teava de 60mm) |
|
#3688
Posted 08 January 2009 - 15:12
Pai tocmai, codul care apare e cel de "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii", adica led rosu aprins. Desi flaca arde cam 5 sec, dupa cum am spus... Destul de ciudat... Dar s-ar putea sa fie de la simplu fapt ca nu e bagat stecherul corespunzator in priza: nul la nul si faza la faza. Intr-adevar acum ceva vreme am pus un UPS pe centrala si acum cateva zile m-am "jucat" pe la stecher... Cand ajung acasa am sa verific polaritatea corecta...
Daca e asta, va multumesc pentru sfaturi! Daca nu, revin cu detalii... Numai bine! |
#3689
Posted 08 January 2009 - 15:19
mos_gerila, on Jan 8 2009, 15:12, said: Pai tocmai, codul care apare e cel de "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii", adica led rosu aprins. Desi flaca arde cam 5 sec, dupa cum am spus... Destul de ciudat... Dar s-ar putea sa fie de la simplu fapt ca nu e bagat stecherul corespunzator in priza: nul la nul si faza la faza. Intr-adevar acum ceva vreme am pus un UPS pe centrala si acum cateva zile m-am "jucat" pe la stecher... Cand ajung acasa am sa verific polaritatea corecta... Daca e asta, va multumesc pentru sfaturi! Daca nu, revin cu detalii... Numai bine! Deci am inteles bine codul, si asa se pare ca este, in cele 5 secunde, electronica, in lipsa unui semnal de flacara aprinsa ia decizia sa inchida gazul. Nu am spus ca nu e posibila aprinderea in cazul inversarii stecherului. Aprinderea e posibila, detectarea prezentei flacarii e afectata. Edited by dicdobre, 08 January 2009 - 15:20. |
#3690
Posted 08 January 2009 - 15:19
Practic intrebarea ar fi: de ce se opreste flacara? Eroarea apare ca urmare a opririi flacarei, ceea ce e corect. Deci flacara apare, dintr-o anumita cauza ea se stinge, apoi apare eroarea inevitabil... Sigur o explicatie ar fi ca ionizarea nu functioneazxa corect sau presostat aer/fum nu functioneaza corect sau bagat stecher in priza necorespunzator...
Numai bine |