Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Montaj aer conditionat in balcon ...

joc idem Half Life gratis

PC game stream catre Nvidia Shiel...

Pompa de apa HEPU ?!
 Vreau o masina electrica de tocat...

Cum ajunge remorca de tir inapoi ...

Alt "Utilizator nou" pe T...

ULBS INFORMATICA
 Index preturi

Boxa membrana tweeter infundata

Am nevoie de poze cu un curcubeu

Whisky for Mac
 Xiaomi 14 Gpay

Izolare zid exterior de scandura

Dezinstalare drivere W11 23H3

Recomandare masina de spalat fiab...
 

Centrale termice (Seria 2, 2004-2009)

- - - - -
  • This topic is locked This topic is locked
5337 replies to this topic

#1
mradeanu

mradeanu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 18.06.2004
Dragilor, sint absolut incintat ca am dat de voi :)... Nici nu credeam ca pot exista atit de multi oameni care sa se priceapa la atit de multe chestii... Ma simt ... sarac intelectual :)
Problema mea este simpla si complicata in acelasi timp. Mi-am luat un apartament cu 3 camere, 70 m2 si -  in ciuda postului ala in care se plingea cineva de inficienta - am decis ca e cazul sa imi montez centrala termica.
Numai ca, exact ca in cazul masinilor, parerile sint extrem de impartite. Din tot ce am citit pina acum, as inclina spre un PROTHERM LEOPARD, intrucit pare buna si ieftina (ceva utopic, stiu!)...
Daca ar fi sa nu ma uit in mod special la bani... as lua un VIESSMANN VITOPEND 100 (cel putin asa ceva mi s-a recomandat).
O sa fiu cinstit : am 80 mil. pentru misiunea asta, numai ca ma bate gindul sa dau si un avans la un LOGAN (nu rideti, ca am o DACIE din '77!!), asa ca mi-ar fi de folos si faza cu centrala ceva mai ieftina...
E greu sa iau o decizie, dar macar spune-ti-mi si mie ce parere aveti despre aceste doua modele.

Si... luind in considerare ca pregatirea mea este 0% in ceea ce priveste subiectul asta, ca sa nu fiu "furat" de "mesteri" , m-ati putea ajuta cu un calcul estimativ al instalatiei, centralei si ce ii mai trebuie acestui ansamblu? Daca e nevoie va pun la dispozitie schita apartamentului :)
Pot fi contactat la [email protected]

Multumesc anticipat pentru toate raspunsurile pe care le voi primi!

#2
Euromoromete

Euromoromete

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.01.2007
Am facut instalatie de incalzire centrala la casa mea. Merge ff bine. Cazanul cu lemne are tiraj, pompa merge, nu pica pe la racorduri si, totusi, la cateva zile trebuie sa completez instalatia cu apa... De ce?  :huh:

#3
a21alex

a21alex

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,030
  • Înscris: 22.08.2005
Apa se evapora... asta inseamna ca pe undeva ,,picura,,.
Nu ai cum sa vezi lucrul acesta daca merge centrala.
incearca sa o opresti 24 de ore... si va face picuri.... la calorifere, imbinari s.a.

#4
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,924
  • Înscris: 02.02.2007
ce fel de vas ai? daca e deschis- e clar!
daca nu- atunci curge!
banuiesc ca ai vas deschis daca sti cat apa completezi!
recomand vas inchis!

#5
-ina-

-ina-

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 292
  • Înscris: 02.02.2006
Am o dilema.
Trebuie sa aleg intre aceste 2 centrale, mai precis pachet Junkers Euromaxx 28kw+ boiler 120l sau Viessmann Vitopend 222. Viessmann e ceva mai scump, nu stiu merita diferenta? De Junkers am tot auzit ca sunt facute prin Turcia, dar ce care vinde a zis ca acest model nu e facut in Turcia.  Aveti idee cam cit costa pt aceste modele revizii, piese de schimb?
Multumesc

#6
-ina-

-ina-

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 292
  • Înscris: 02.02.2006
Nici o parere?

#7
March1

March1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 16.12.2006
noi avem in apartament o centrala Viessmann din 2001; cu certitudine merita; nu am avut  nici un  fel de probleme; Ti-o recomand sincer

#8
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005
Instalatorii au oprit apa calda si rece pe coloana din care intra apa in centrala ca sa faca apa calda.
dupa un timp, pentru ca dobitocii au dat drumul la apa calda desi nu era apa pe teava ca o oprisera si nu au realizat ca am centrala desi era evident inca de la intrarea in apartament, am oprit-o de tot.

ce sa fac acum ca sa porneasca si sa incalzeasca apa si caloriferele?

este o centrala ariston

#9
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,658
  • Înscris: 26.11.2001
Da drumul la robinetii de apa rece, asigura-te ca ai presiune in circuitul de incalzire si apoi dai drumul la centrala.

#10
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005
intre timp au oprit-o iar.
o sa incerc cum spui tu.
cat a fost apa pe robineti nu a pornit. totul era in regula dar nu pornea probabil datorita unei protectii proprii.
totul era in regula dar nu mergea nici pe apa calda nici pe incalzire calorifere

#11
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005

 Courage, on Mar 17 2007, 12:01, said:

Da drumul la robinetii de apa rece, asigura-te ca ai presiune in circuitul de incalzire si apoi dai drumul la centrala.

Nu merge.
am dat drumul la robinetii de apa calda. sa iasa aerul. i-am inchis. am deschis unul din ei. centrala e pornita. nu se intampla nimic. la fel si la calorifere. am mai bagat un pic de apa in sistemul de incalzire pentru a creste presiunea. degeaba.

cred ca dispozitivul de siguranta nu realizeaza ca este apa. nu simte presiunea. altfel nu vad de ce a taiat scanteie

ce solutii aveti?

este ariston T2/23 MFFI

#12
fiul_ploii

fiul_ploii

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 17.03.2007

 adizaha, on Mar 17 2007, 12:38, said:

Nu merge.
am dat drumul la robinetii de apa calda. sa iasa aerul. i-am inchis. am deschis unul din ei. centrala e pornita. nu se intampla nimic. la fel si la calorifere. am mai bagat un pic de apa in sistemul de incalzire pentru a creste presiunea. degeaba.

cred ca dispozitivul de siguranta nu realizeaza ca este apa. nu simte presiunea. altfel nu vad de ce a taiat scanteie

ce solutii aveti?

este ariston T2/23 MFFI

incearca sa iei legatura cu cei ce au instalat centrala..... daca mai ai nr lor de telefon.
pe viitor tot ce instalezi in casa sa fie FACUT  de firme serioase sau mesteri seriosi.....
in Romania umblam mult dupa lucru ieftin (lucru ieftin facut= lucru prost facut)
sfatul meu ce poti sa faci imediat este sa inchizi centrala si sa ii dai drumul  dupa catva timp
poate "vede" apa dupa shut down

#13
HADE 61

HADE 61

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 746
  • Înscris: 02.03.2007
eu am ariston uno si service -ul are telefon 021 224 55 66 sau 021 224 41 41 ,suna si explica

#14
fiul_ploii

fiul_ploii

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 17.03.2007

 HADE 61, on Mar 17 2007, 12:50, said:

eu am ariston uno si service -ul are telefon 021 224 55 66 sau 021 224 41 41 ,suna si explica

HADE nr functioneste si in week-end????

#15
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005

 fiul_ploii, on Mar 17 2007, 12:44, said:

incearca sa iei legatura cu cei ce au instalat centrala..... daca mai ai nr lor de telefon.
pe viitor tot ce instalezi in casa sa fie FACUT  de firme serioase sau mesteri seriosi.....
in Romania umblam mult dupa lucru ieftin (lucru ieftin facut= lucru prost facut)
sfatul meu ce poti sa faci imediat este sa inchizi centrala si sa ii dai drumul  dupa catva timp
poate "vede" apa dupa shut down

cum ai concluzionat ca as fi pus eu centrala sau vecinul meu?
am centrala asta de peste 3 ani. daca nu si mai bine.
singura problema pe care a avut-o a fost pierderea gazului din vazul de expansiune.
s-a rezolvat asta anul trecut.

cred ca are un senzor lenes de presiune. altfel nu imi explic.

va dati seama ca am facut si shut downuri la greu si alte "scheme" tactice.
e clar ca ea merge dar e oprita din sistemul ei de protectie.
pentru situatia asta in manual spune sa mai bagi apa daca este sub 0 nu stiu cat bar. nu era. am mai bagat ca sa fiu sigur si am umblat si la unul din locurile in care stiu ca e un senzor pentru apa.... dar nimic

#16
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005
am descoperit care e problema. in presostatul de presiune nu intra apa de loc.
avand in vedere ca acum apa merge peste tot ma gandesc ca e o problema de infundare . este posibil sa se fi astupat vreun orificiu?
daca umblu la valva pentru presiune peste 3 bar care e tot langa presostat apa evacueaza.
care sa fie problema de nu intra apa la presostat?

#17
adizaha

adizaha

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,207
  • Înscris: 17.06.2005
s-a rezolvat.
a venit omul priceput si a golit-o. era full pe mizerie. am programat o spalare si o revizie. cica e 120 de lei.
cica daca nu o curat "o pierd". de cand o am nu i-am facut nici o revizie. am avut probleme anul trecut cam pe vremea asta cu gazul ala inert. dar s-a rezolvat de atunci.

sa ma scuzati pentru postare succesiva. dar am facut-o la ore diferite

Edited by adizaha, 17 March 2007 - 20:19.


#18
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007
adihaza,

Am deschis un topic cu contractele de intretinere a centralelor. Uite o situatie cind a avea un asemenea contract pica bine. Nu stiu de cind ai instalat tu centrala sau ce vechime are instalatia ta dar mi se pare ciudat sa fi fost "full" de mizerie. Nu cunosc centrala ta dar in principiu sint toate la fel,exista o securitate ce se numeste "klixon" care blocheaza gazul in situatia in care nu este apa pe teava si tu incerci robinetul de apa calda.Dupa citeva incercari de pornire placa electronica "vede" ca nu este apa si atunci se "pune" in securitate. Am certitudinea ca ti-a declansat securitatea dar ca sa justifice lucrarea ti-a bagat pe git restul. Ai filtru pe reteaua de apa rece inainte de centrala?

@+,bibicu5

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate